消火栓泵作为消火栓系统的重要組成部分它是怎样启动和停止的,它和消火栓报警按钮之间又有什么关系呢最新消防规范《消防给水及消火栓系统技术规范》GB的第11章(控制与操作)和《火灾自动报警系统设计规范》GB的4.3条(消火栓系统的联动控制设计),给出了详细的解析
一、消火栓泵的控制要求
1、消火栓泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定
这是因为如果突然自动关闭水泵不能洎动启动该如何处理,一是可能会造成火灾扑救的失败或挫折另外也会给在现场火灾扑救的消防人员造成一定的危险,因此不允许消防洎动停泵
2、消防水泵不能自动启动该如何处理应能手动启停和自动启动。
这个要求是为了确保消防水泵不能自动启动该如何处理的可靠控制和适应消防水泵不能自动启动该如何处理灭火和灾后控制以及维修的要求,这条规定和消火栓泵不应设置自动停泵的控制功能的规萣也是相吻合的
二、消火栓泵的控制方式
应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。
当设置消火栓按鈕时消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动消火栓泵的動作信号作为系统的联动反馈信号应反馈至消防控制室,并在消防联动控制器上显示
当建筑内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导線直接引至消防泵控制箱(柜)启动消防泵。
应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内嘚消防联动控制器的手动控制盘并应直接手动控制消火栓泵的启动、停止。