1.5吨的水塔直接放在现浇楼板开孔规范上可以吗

原标题:通风空调工程施工现场忣技术方案图文讲解可下载!

本资料为大家详细介绍空调工程施工过程中遇到的设备安装问题等

风管绝热遇到支吊架时支吊架要放茬绝热层外面,中间垫坚实的材料以避免绝热材料和横担角钢直接接触破损,产生冷桥一般采用以下两种形式:

1,风管与横担架之间墊经过防火、防腐处理的50*50硬质木方长度为保温后的风管的宽度。方木和吊架横担之间要固定

2,当客观原因其间没有放置方木的空间高喥时可在绝热材料和横担角钢间垫镀锌钢板,宽度为风管宽+2*25长度为横担宽+2*50。

两根无缝钢管正好在一个立面上而且装设的两个槽钢支架离得也很近,所以个人认为可以做成 共性支架因为冷冻机房的空间有限,减少支架的数量可以增加机房的美观 水管木码没有防腐, 管道、吊架没有除锈和刷第一遍防锈漆.钢管怎么不除锈刷漆就上支架了,在我们的工地要挨罚的即使补漆支吊架部分也是无法处理的啊

风机的天圆地方与帆布的接头应该设独立的支吊架,风阀下应该加支架吧?法兰不可承担风管重量的 这几个图好像有个共同点就是风阀丅都没有支架也就是说与风阀连接的法兰承担了风阀本身的重量。

看了水泵出水管的照片,我有点疑问,水管上翻的地方怎么没有掌支撑呢?水泵出水的地方震动还是很大的,虽然有软接头,但不做支撑的话,是有很大问题的.这张照片可以参考一下.

MK主机的噪音太大冷水主机的冷冻水管仩缺少平衡阀,水流分布会不均水泵安装位置要设置水槽,方便拆洗过滤器原来横流塔也有这么差的啊?大管道DN100以上一般卡箍连接沒有办法的个别地方才用焊接,冷冻水管(用橡塑保温)保温作的还算可以 只是法兰的地方在法兰的两侧好像没有加衬环,显得不平整

电子除垢仪做工有点粗,应该是镀锌管麻丝都没有除大管道都是焊接,借口是怎么处理的呢风管成品保护太差,所用机器设备太陈旧,所有设备及成品和半成品摆放不合理.加工场所不符合文明施工条件. 部份工人未佩带安全帽,管理人员安全意识淡薄. 请问该加筋机加筋效果好還是角钢加筋好? 水系统中不该用那么多的冲压弯和丝接90度弯,这对系统不利!管道成形度也一般.....

混凝土减震支座上部预留有螺栓孔,与設备相连支座下部与基础间安装减震器。这种支座常用于水泵的减震也是比较传统的、常用的一种作法,其减振效果也比较理想这個减震做得相当规矩,注意基础上的那个吊环 这是为了下面垫减震器的时候把基础吊起来

弹簧减振的是低频部分,橡胶减震的是高频部汾我们通常的做法是将橡胶减振放在水泵底座下,将弹簧减振放在混凝土台座下这样组成一个二级减振系统,效果特别好

空调水管凅定支架和补偿器

空调水管固定支架和补偿器(波纹补偿器最大补偿量不应超过管道的直径,位置应该靠近固定支架)

GB《通风与空调工程施笁质量验收规范》 P31 5.3.9 第3条 :柔性短管不宜作为找正,找平的异径连接管 及其条文解释:P165 柔性短管的主要作用是隔震。帆布软接只能作为同徑管使用这在规范中是有说明的,防火阀按规范长边尺寸大于650mm应设独立支架,图中没有表示轴流风机落地安装,可以不设减震完铨可行的。

1 整个系统紧靠一面墙不知靠墙的一面法兰上的螺栓如何拧紧?尤其是风管与建筑风道连

接处周围的法兰下面和靠墙两面的法蘭无法操作这样的工程如果真在国家大剧院出现,实在是不负责任!将来运行时到处漏风效果很难说!

2 防火阀安装位置应紧靠建筑风噵接口。估计防火阀与建筑风道的距离超过了要求!

从图片中的风机叶片的来看该系统的用途应是排风或排烟,如用于排烟则风机可鉯不作减震处理,因为平时不用;如是排风系统平时经常使用,最好底座与基础之间做橡胶隔振垫减震问题在消防排烟系统里是可以鈈予考虑的,除非这个系统平时当排风用

3正压送风机,风机入口未设置钢板网,防止小虫、鸟的进入

4风阀的执行机构要做防水处理,容易短路?即接线盒并没有作防护

5 风机和风管不同心,软接头太短

首先排烟风机的吸入口与排烟阀连接处应设防火软连接;

第二:看圖上好像风机是和排烟竖井连接的,在排烟竖井上的预留洞和排烟管道间应设钢制套管,它们之间的缝隙应用阻燃材料填实;

第三:因排烟阀和排烟风机是在楼顶平台上露天而设的,还应设防雨措施,特别是电气部分和排烟阀的电动执行机构.避雷措施我已经看到处理了,这是最关健的,施笁人员应该还是有一定经验的(一般有很多施工人员最容易忘记这一点);

第四:图上施工人员用的风机减震橡胶有点太薄,建议换厚一点的比较咹全;橡胶上面最好加上薄铁皮以保护橡胶不开裂;

第五:风机基础的定位很显然是事先对排烟阀的安装位置及长度估计不足,造成风機支座超出基础外而采用型钢与膨胀螺栓补强和延伸基础。这种作法虽说是不得已但既不规范,也不可取正确的处理措施应该拆除現有不规范的做法,重新定位风机安装位置、现浇基础、落位安装;

第六:排烟阀靠近墙体一则的法兰均离墙体太近

第七:排烟风机的減震、避雷措施以及安装比较随意,不规范

整体工程做的不怎么样,还有是不是设计有问题呀,从图片中看配管走向和布置在施工前有没有恏好考虑呀,给人感觉是想怎么走就怎么走,基本的横平竖直都没有做到,大量采用45度弯和乙字弯还有凹形配管,在这一个很简单的冷却塔配管系統里有好多这中现象,不知是设计还是现场施工问题,我看现场完全具备条件可以做的更好一点,冷却塔在高点这些问题都可以解决 ,通病是所囿室外支吊架均要做镀锌处理,否则用不了几年,参考看一下室外空调机支架的做法(是你们做的吗?) 另外这些设备应该是在屋顶上吧,你的支架都昰怎么固定的,直接在屋顶打膨胀了吗?这可是不允许的,最好是做水泥基础 ;水泵吸水口应设排水阀门,出水口接连三个弯头,会不会引起管道震動呀(水流在短距离内连续改变方向) ;

水泵电源做法不对,怎么能配管直接进接线盒呢,之间应有软管

1.水泵吸入端用偏心大小頭

2.防震軟接應置於沝泵就近端

3.彎頭大小頭避免直接焊接加一短接再焊法蘭

4.水泵出水高度太矮,出口阻力大並聯水泵出口做順彎

5.線性出風口有顯示風量的飄帶

6.冷卻水塔基礎太矮,不可以彎頭向上再進水泵入口

7.冷卻水排水排至何處看樓面有積水,業主會同意嗎

8.水泵如何維修?四周都是遮擋物

9.溫度計可以那樣裝嗎?溫度計插入管內長度為多少

10.冷卻水塔一根小的水管就放地上嗎?有沒有注意小管的保溫(冬天防凍)

11.穿牆有沒有防水處理?

12.冷却水管好像是DN150的热镀锌钢管,可支架选的有点小了,应该选用5#以上的型钢

1.一般空调水管架采用角钢和槽钢,该机房嘚管道支架用的是吊架根据施工规范:冷(热)媒水、冷却水系统管道机房内总、干管的支、吊架应采用承重防晃管架;当水平支管的管架采用单杆吊架时,应在管道起始点、阀门、三通、弯头及长度每隔15m设置承重防晃支、吊架显然,该机房的管架偏少

2.与冷水机组和沝泵连接的管道未设落地支架。

3该机房冷水机组、水泵为见到减震装置

4与冷水机组连接的管道未安装软接头。

5、缺少各管道流向、名称標识

6、温度计与压力表的安装顺序规范上有要求。

7、金属保护层遇到阀门、除污器、法兰、封堵等位置应是单独可拆卸;

1、干管只设了婲篮单杆吊架 原引《管道工程禁忌手册》2.2支架制作及安装禁忌13: 空调机房内冷、热媒总干管或冷却水总干管采用单杆吊架空调机房内冷人媒总干管或冷却水总干管采用单杆吊架时受设备运转时的震动影响或外界外力的作用,管道会发生像荡秋千一样的摆动造成管道与设備连接处接口的损坏,影响系统的正常运行也容易使单杆吊架松脱,使管道下沉移位造成管道系统破坏。为了保证设备和管道的正常運行对于空调机房内冷、热媒总干管或冷却水总干管应设承重防晃支架。与设备连接的官支架应有减震措施以防止设备运行时的震动慥成管道与设备连接处接口的损坏,以至泄漏事故的发生

2、回水管上没有设Y型过滤器 。这个过滤器还是很有必要的尤其是冷却水回水管上,虽然可能会有水处理器但过滤器还是必要的。值 得注意的是过滤器尽量装在横管上在系统起停的时候不容易冲坏过滤网。

3、机組出口没有软接这个问题很严重大家切忌。

4、三通此处应单独设置支架且此支架应设减震,同时不推荐此处用三通方式,最好用弯頭理由是:三通容易沉积赃物,同时局部阻力也很大

5、设备基础未作减震 这也是严重的失误,这样会导致严重的噪声

风管、水管未按照规范要求设固定防摆动支架,34、35楼镀锌钢管焊接的地方太多了破坏锌层,有很多地方可以丝接为什么不丝接呢?通风与空调施工驗收规范》(GB)6.3.4第5条 当水平悬吊的主干风管长度超过20m时应设置防止摆动的固定支架,每个系统不少于1个

9.1.2 镀锌钢管应采用螺纹连接,当管径大于DN100时可采用卡箍式,法兰式或焊接连接但应对焊缝积热影响区的表面进行防腐处理。至于水管的称重防晃支架主要是针对单杆吊架每隔15m设置一个

1、 冷却塔阀门离冷却塔太近。不利运行管理

2、管道及支架未刷面漆。按照GB10.1.4要求,明装的支架要刷面漆

3、丝口活接离阀门太远。

4、支架采用槽钢较好

5、穿墙套管未与墙平,并孔洞未封堵(冷却塔的进出水口要加装防震软接,并联运行的两个冷却塔最好做平衡管;布管要考虑两个塔阻力损失最好大致相同;进出水管最好装上电动阀并与水泵连锁,这样运行管理方便些)

屋顶的支架(预埋形式) 屋顶的支架(后期砂浆固定)

屋顶的支架一种是在土建施工前进行预埋,等土建施工完毕支架与屋面是一体的,另外┅种是屋面已经施工完毕只能另外将支架用水泥砂浆固定。

6、保温: 此处应是一止回阀应设置成可拆卸的保温,便于今后检修

7、水泵出入口 :未见大小头,这个问题很严重水泵进出口一定会比管道小的,不知道他是怎么接上的

水管固定支架做法:《通风与空调工程施工质量验收规范》GB“9.2.5 设有补偿器(膨胀节)的管道应设置固定支架,其结构形式和固定位置应符合设计要求……。”设计院往往仅明确凅定支架设置的位置但没有设计固定固定支架的结构形式,施工单位在安装中不知如何是好尤其是防冷桥措施不当,工程投入使用后產生滴漏现象影响的美观或使用。

之一:补偿器(膨胀节)处管道固定支架和导向支架的设置

之二:利用管道转弯处("L"型)做自然补偿装置每一水平直管段上固定支架的设置

之三:管道竖井内,立管上固定支架的设置(板上)

1、钢板下垫的是浸过沥青漆的木块

2、硬质酚醛的管托和保温材料结合的挺好,看起来效果也不错

之四:管道竖井内,立管上固定支架没有防冷桥措施

水管焊接:太一般了大管接小管一定要收口焊接的

观点一:首先排烟风机的吸入口与排烟阀连接处应设防火软连接,第二:看图上好像风机是和排烟竖井连接的,在排烟竖井仩的预留洞和排烟管道间应设钢制套管,它们之间的缝隙应用阻燃材料填实,第三:因排烟阀和排烟风机是在楼顶平台上露天而设的,还应设防雨措施,特别是电气部分和排烟阀的电动执行机构.避雷措施我已经看到处理了,这是最关健的,施工人员应该还是有一定经验的(一般有很多施工人員最容易忘记这一点),第四:图上施工人员用的风机减震橡胶有点太薄,建议换厚一点的比较安全;以上只是本人观点请多多指教,多多切搓;

观点二、1、排烟阀靠近墙体一则的法兰均离墙体太近。2、风机的电气接线盒与排烟阀的电动执行机构没有采取防雨措施3、由于拍摄角度虽然看鈈见风机入口,但仅从入口处风管的作法还看不出已经设置防止动物进入的钢丝网4、排烟风机的减震、避雷措施以及安装比较随意,不規范

《动力管道手册》399页说:“轴向型波形补偿器一端应布置在靠近固定支架处,如果在两固定支座间设置势必容易产生轴向弯曲,那么在补偿器的两端都要设导向支架而且要设置的比较好才行。如果靠近一固定支架设置则只需在另一端设导向支架,相对容易一些另外:高层管井的空调水管需设置补偿器,应该是波纹补偿器吧

过变形缝的不锈钢软接头两侧是不是该做吊架,否则管道的重量不是落在软接头上了

补水泵应用偏心大小头而非同心,水泵的进水管未加套管安装规范应加刚性防水套管,建议水泵入水口也加压力表;

噺风机组排风机应增设减震器和隔震垫天圆地方应设独立支架;

图片一 排风口与主管之间的连接段真的很别扭,除满足使用功能之外,美观吔是必要的,何况是明装部位; (答:因为风管与电缆桥架相碰,所以风管拐了一下工人的施工水平有限,所以看起来不是太美观)

图片二 電动阀执行机构的控制线用的软管不可直接固定在风管上,而且看起来软管的长度是不是偏长,最好配管下来,单独做支架;

图片三 整个风管系统忣风机都未曾看到防晃支架,应该有固定措施,是不是没有拍到; (答:风管的防动支架我们都加了可能是我没有拍到)

图片四 天方地圆要单獨设固定支架,不可让软管承受风管自重,图片上显示软管已经错位,这在安装中是不允许的;

图片十 蓝色空压管局部要增加固定支架,尤其在活接頭附近.按我们做法是在空压机的出口处最好是增加金属软管(答:关于增加金属软管我觉得有必要,也提的很好对于固定支架因为现场嘚情况,层高较高和设备较高增加支架有一定难度,因为我们施工时没有增加软管就考虑用设备来支撑管道了,可能有点不妥有待妀进。)

图片十一 不是很清晰,只是有一根排水立管接在空调机的排水管上,会不会引起倒灌,空调供水管在进入表冷器之前的最低点最好设排沝阀门, 便于将来的系统的检修,并接管和排水系统连接.图上有没有我看不太清楚;

图片十二 立管支架做法不正确,如图显示的支架只能用在沿墙囷柱布置的水平管上,立管的支架做法不是这样的;

现将沿墙布置的立管支架大样图附上可能各家的施工要求不一样,不是施工标准

图片彡十二 新风机组排水做水封是必须的,否则有可能凝结水会被空气带出,但是机器和水封之间还要连接一段透明软管.还有供回水上的两个阀门昰什么功能,若排气应往上开,或者安装自动排气阀,若排水的话,此处也不象是最低点呀,或是预留的?

图片三十三 现场施工对于设备和成品的保护楿当之重要,如图显示的冷水机组整个是一点保护措施都没有,这对于施工单位来讲是有很大责任 的.

1.风管垫木没加防腐漆。

2.风管法兰螺帽间距視觉上已经超过12公分不符合标准。

3. 支架用气焊开孔,这是不充许的,现场的管理人员没能注意到

1、风机盘管吊装承重螺丝是内胀螺栓规范仩四个螺丝完全可以承载风机盘管的重量,可是在规范中同时要求吊装风机盘管的是弹簧减震吊架所以我觉得此处是一个隐患点。

2、风機盘管的软连接做的还算标准不知风管吊架下面有没有放防腐的木块呀?或者吊杆有没有留下足够的长度保证保温后不会有冷桥出现

管道支架,采用抱卡承重错误 ;管道、焊缝未进行防腐处理,不应安装

水管软接口处均明显小于水管管径;墙面石膏板装修已经安装恏,套管还没有安装工序有问题。

消火栓箱材质不对颜色不对

安装室内消火栓箱时,一定要注意门的开启方向分左开还是右开,门嘚开启角度必须大于135度而且,门开启后不得影响消防通道,你那第一张照片如果消防时,你打开了消火栓箱的门人行走时肯定受影响,这是不对的大哥,你这工程消防验收能通过吗?

关于室内消火栓门的开启方向设计院的设计图上肯定不画出来的,这就要求峩们在施工前特点是在消火栓箱定货前,我们自己先确认好门的开启方向到底是哪个方向。如果情况特殊该向设计院、监理单位反映的,一定要反映是楼梯间内还是前室内?如果是前室内加压风口选用不对,应该为带控制机构的加压送风口;消火栓箱内东西要配齊全另外消火 栓箱材质好像不合标准,颜色应该为红色箱门一般用玻璃的;消火栓箱不能安装在门后;

门要用防火门;没有采暖设备消防管道要考虑保温防冻;支管道接法太不专业了,糊弄事吧支管就那么一小点,还要考虑伸缩系数啊

不过问题是从竖管上引出的支管在施工的时候应该先垂直墙面伸进墙内,再引到消防火栓箱这样比较美观一些。

小管可用吊杆,大管应用固定式架或防晃支架才对啊;偠用防晃支架做龙门架,至少要8#槽钢直接在主干管上开DN25支管是胡闹!吊架好像是小了点,DN100的管我们一般用50*5角钢做门型吊架而且在DN100的主管上开DN25的支管确实少见难道这根管很长?后面还有许多喷头但是规范规定,支管不能超过8个喷头的 上喷头安装与棚顶的距离也不符匼规范要求。

给水管和排水管距离有问题一般给水管安装在排水的上面,垂直距离为15公分特殊情况下放在下面,要有保护措施还有排水管的安装,一定要有一定的坡度塑料管与铸铁管连接方式有问题,另外埋地部分铸铁管应采用法兰连接排水材料采用的PE管,给水管为镀锌钢管丝拉每一张图:排水口比排水水平管低,给水水平管支架间距达不到要求同一位置给水管与排水管应水平位置不够,排沝管过墙体的地方没有采取措施

1、 排水管接头不应该在墙内,以后无法维修;

2、给水管、排水管、暖气管不能在一个管沟内;

3、排水管轉弯处应设置检修口;

4、一般埋地的排水管要求法兰连接;

5、排水管的坡度不够;

注意消防吊架 一吊一防晃的规矩

请问下面这张图222处采用支管上接的原因是什么啊

另:在图中111处使用了立面三通,可以节约一部分空间了真的不错。图222处施工规范 水平横干管需变径时宜采鼡偏心异径管,管顶平接排水顺畅水平(横管)直线长度超过2m,且无管件的情况下应当加,伸缩节之间的间距不大于4m 变径管用的同惢节, 为什么没有用偏心大小头呢?那样更有利于空气排放呀!

1.室外阳台下给排水管道是排出管先做立管后做,加个S弯纠偏不可,容易慥成1层排水喷溅

这一张也有问题,(地下室厨房管道)问题和上一张类似

图2排水立管与排出管的高度太低上层易溅水

图3上下水管道排列太紧不苻合规范,给水还安装在排水下不符合规范

自动喷淋管道安装最重要的是要设置防晃动支架门形吊架做防晃动支架构造形式不妥。

第四樓和第九楼的照片中的S型存水弯设计的不好一旦堵了还要去楼下疏通,楼下恐怕难以接受应直接采用45度弯头即可,至于水封问题因為大便器自带,水盆可用地上软管做一个S型存水弯或者有成品存水弯

施工质量的问题主要表现为以下几种现象:

1、专业技能有限,施工Φ个人随意性比较大管道安装工程的感官标准“横平竖直”,几乎不可能体现施工中很少使用“平水”、“吊线”等工具,仅仅凭肉眼观查、丈量误差很大。个人的施工水平完全靠自己经验的积累没有经过专门的技能考核、交流、评比与训练。

2、随意变更图纸按囸常施工图纸变更程序:施工员→项目经理→监理工程师或业主→设计师→图纸变更→施工。但在现实施工中图纸的改变根本没有这么“煩琐”一个施工员或一个作业人员就能轻而易举搞定。

3、材料浪费比较严重施工中常常不是按图施工,而是按料敷设该变径的地方沒变径,该分流的部位没分流怎样操作方便或操作省事,就怎样操作大材小用、优材劣用、长料短用的现象比较普遍。废料、弃料、螺钉螺帽、零配件、敷料随处可见

4、专业知识比较欠缺。特别是规范、标准、图集知之甚少行业准则、操作规程均得不到普及和宣传,缺少专业知识的学习教材和学术交流缺少专业理论的教学与指导。

5、整体的个人职业道德素质较低不按流程作业、不按规程操作、鈈按规范施工、偷工省工屡见不鲜,能蒙则蒙蒙不过去则混。自我约束力较低自我法律意识较低,自我保护意识较低

以上仅代表个囚观点和看法,不妥之处还望各位大虾们指正、探讨

单从技术施工角度,感到设计与现场的差距之大恐怕是设计人员很难想到的 施工圖纸中各专业之间在设计时是否沟通,以及沟通的深浅程度在现场是很容易体现出来的。我们的现场变更、签证多的不得了当然,其Φ也不全是因为设计原因也有很多是甲方自己的原因而出现的, 这样的变更、签证的出现一方面会增加甲方的投资另外也是给今后使鼡带来很多隐患的。所以在设计时能尽可能的想的全面,尽可能做到周到细致不仅是对自己负责也是对甲方、投资方的负责。

减少工程的损失的方法这些只是我个人的认识:

1. 对于材料的选购上要有可靠的人选,这个人对材料市场和材料的性能有很强的了解能够购得便宜经济的材料,或者选购类似同类产品性能且价格便宜的产品他对材料的选购,进场要付全部责任

%1. 材料进场,材料提出施工都要有專人记录其数量用途,型号规格等。提出去的材料要有施工数量依据技术负责人要对提出的材料用量负责,力争做到提料准确有據可依。不能想提多少材料就给多少材料要根据施工需要提取。

3. 材料储存要符合储存条件保证储存的材料的场所对材料本身不会造成浪费,损坏丢失。材料库要有专人24小时负责

4. 现场施工洽商要真实可靠,不能漏写多写工程量和工日。现场要有专人负责盯现场的施笁质量材料用量,施工工具(施工工具是公司出的要登记领出保证数量和质量归还),工人出工情况严禁偷工减料。

5. 有的情况可以報更多的工程量给甲方结算而和包工头结算时用实际工程量。要灵活处理

6. 防止项目经理和包工头形成默挈,项目经理会多记录工程量囷工人工日项目经理是一个工程的总负责,他的忠诚度直接决定工程质量的好坏和工程量的大小等

7. 面对不同的甲方报价要不同,审时喥势灵活变通。有的时候一些新的材料报价和新的施工方法甲方不是很了解的情况下要高报价给对方还有的情况是甲方不是很负责的囚或者对工程不是很了解的人或者不在乎钱的人,都要多观察来决定报价

8. 及时结算,以免时间太长文件丢失损坏,不完整都会导致結算不准确。

9. 所有的资料都要作到资料完整内容完整正确,签字完整字迹清晰,洽商如果没有主要负责人的签字是不能起到作用的所有的资料都是这样,如果不能签字完整是不能起到作用的都会为以后的结算带来麻烦。资料员要对这些工作负起责任来

10. 要有灵活的獎罚机制:提高专人的收入;开除公司的蛀虫;惩罚贪小便宜的小人。多元化的收入:工资 奖金 提成 各项福利 年底分红 季度分红等

空调通风工程技术措施和施工方案

1、一般送风机系统和空调系统的安装,要在建筑物围护结构施工完障碍物已清理,地面无杂物的条件下进荇

2、对空气洁净系统的安装,应在建筑物内部安装部件的地面已做好墙面已抹灰完毕,室内无灰尘飞扬或有防尘措施的条件下进行

3、一般除尘系统风管安装宜在厂房的工艺设备安装完或设备基础已确定,设备连接器、罩体方位已知的情况下进行

4、检查现场预留孔洞位置、尺寸应符合图纸要求,每边比实际截面大100mm

5、作业地点要有相应的辅助设施,如梯子、架子、安全防护、消防器材并有施工员的技术、质量、安全交底。

1、各种安装材料应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件及产品清单

2、风管成品不允许有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱落、开焊、漏铆、漏打螺栓孔等缺陷:

3、安装的阀体、风口等部件应检查调节装置是否灵活,消声片、油漆层有无损伤

4、安裝使用的材料:螺栓、螺母、垫圈、垫料、密封条、自攻螺钉,拉铆钉焊条、各种帆布、无纺布、射钉、膨胀螺栓应符合产品质量要求。

主要工器具有:手锤、电锤、手电钻、手锯、电动双刃剪、砂轮锯、角向磨光机、台钻、电气焊具、扳手、改锥、手剪、倒链、高凳、夶绳、尖冲、射钉枪、刷子等

? 送、排风,防排烟除尘系统

(1)在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或现浇楼板开孔规范时,应設预埋管或防护套管其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。

(2)风管安装必须符合下列规定:

1)风管内严禁其他管线穿越;

2)输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的接地通过生活区或其怹辅助生产房间时必须严密,并不得设置接口;

3)室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上

(3)输送空气温度高于80℃的风管,应按设计规定采取防护措施

(4)风管部件安装必须符合下列规定:

1)各类风管部件及操作机构的安装,应能保证其正常的使用功能并便於操作;

2)斜插板风阀的安装,阀板必须为向上拉启;水平安装时阀板还应为顺气流方向插入;

3)止回风阀、自动排气活门的安装方向應正确。

(5)防火阀、排烟阀(口)的安装方向、位置应正确防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于200mm

(6)手动密闭阀安装,閥门上标志的箭头方向必须与受冲击波方向一致

(7)风管系统安装完毕后,应按系统类别进行严密性检验漏风量应符合设计与风管必須通过工艺性的检测或验证,其强度和严密性要求应符合设计或下列规定:

1)风管的强度应能满足在1.5倍工作压力下接缝处无开裂;

2)矩形風管的允许漏风量应符合以下规定:

低压系统风管 QL≤0.

中压系统风管 QM≤0.

高压系统风管 QH≤0.

式中 QL、QM、QH——系统风管在相应工作压力下单位面积風管单位时间内的允许漏风量[m3/(h?m2)];

P——指风管系统的工作压力(Pa)。

3)低压、中压圆形金属风管、复合材料风管以及采用非法兰形式的非金属风管的允许漏风量应为矩形风管规定值的50%;

4)砖、混凝土风道的允许漏风量不应大于矩形低压系统风管规定值的1.5倍;

5)排烟、除尘、低温送风系统按中压系统风管的规定,1~5级净化空调系统按高压系统风管的规定

(8)风管系统的严密性检验,应符合下列规定:

低压系統风管的严密性检验应采用抽检抽检率为5%,且不得少于1个系统在加工工艺得到保证的前提下,采用漏光法检测检测不合格时,应按規定的抽检率做漏风量测试中 压系统风管的严密性检验,应在漏光法检测合格后对系统漏风量测试进行抽检,抽检率为20%且不得少于1個系统。高压系统风管的严密性检验为全数进行漏风量测试。系统风管严密性检验的被抽检系统应全数合格,则视为通过;如有不合格时则应再加倍抽检,直至全数合格

(1)风管的安装应符合下列规定:

1)风管安装前,应清除内、外杂物并做好清洁和保护工作;

2)风管安装的位置、标高、走向,应符合设计要求现场风管接口的配置,不得缩小其有效截面;

3)连接法兰的螺栓应均匀拧紧其螺母宜在同一侧;

4)风管接口的连接应严密、牢固。风管法兰的垫片材质应符合系统功能的要求厚度不应小于3mm。垫片不应凸入管内亦不宜突出法兰外;

5)柔性短管的安装,应松紧适度无明显扭曲;

6)可伸缩性金属或非金属软风管的长度不宜超过2m,并不应有死弯或塌凹;

7)風管与砖、混凝土风道的连接接口应顺着气流方向插入,并应采取密封措施风管穿出屋面处应设有防雨装置;

8)不锈钢板、铝板风管與碳素钢支架的接触处,应有隔绝或防腐绝缘措施

(2)无法兰连接风管的安装还应符合下列规定:

1)风管的连接处,应完整无缺损、表媔应平整无明显弯曲;

2)承插式风管的四周缝隙应一致,无明显的弯曲或褶皱;内涂的密封胶应完整外粘的密封胶带,应粘贴牢固、唍整无缺损;

3)薄钢板法兰形式风管的连接弹性插条、弹簧夹或紧固螺栓的间隔不应大于150mm,且分布均匀无松动现象;

4)插条连接的矩形风管,连接后的板面应平整、无明显弯曲

(3)风管的连接应平直、不扭曲。明装风管水平安装水平度的允许偏差为3/1000,总偏差不应大於20mm明装风管垂直安装,垂直度的允许偏差为2/1000总偏差不应大于20mm。暗装风管的位置应正确、无明显偏差。

除尘系统的风管宜垂直或倾斜敷设,与水平夹角宜大于或等于45°,小坡度和水平管应尽量短。

对含有凝结水或其他液体的风管坡度应符合设计要求,并在最低处设排液装置

(4)风管支、吊架的安装应符合下列规定:

1)风管水平安装,直径或长边尺寸小于等于400mm间距不应大于4m;大于400mm,不应大于3m螺旋风管的支、吊架间距可分别延长至5m和3.75m;对于薄钢板法兰的风管,其支、吊架间距不应大于3m

2)风管垂直安装,间距不应大于4m单根直管臸少应有2个固定点。

3)风管支、吊架宜按国标图集与规范选用强度和刚度相适应的形式和规格对于直径或边长大于2500mm的超宽、超重等特殊風管的支、吊架应按设计规定。

4)支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控机构处离风口或插接管的距离不宜小于200mm。

5)当水平悬吊的主、干风管长度超过20m时应设置防止摆动的固定点,每个系统不应少于1个

6)吊架的螺孔应采用机械加工。吊杆应平直螺纹完整、咣洁。安装后各副支、吊架的受力应均匀无明显变形。

风管或空调设备使用的可调隔离振支、吊架的拉伸或压缩量应按设计的要求进行調整

7)抱箍支架,折角应平直抱箍应紧贴并箍紧风管。安装在支架上的圆形风管应设托座和抱箍其圆弧应均匀,且与风管外径相一致

(5)复合材料风管的安装还应符合下列规定:

1)复合材料风管的连接处,接缝应牢固无孔洞和开裂。当采用插接连接时接口应匹配、无松动,端口缝隙不应大于5mm;

2)采用法兰连接时应有防冷桥的措施;

3)支、吊架的安装宜按产品标准的规定执行。

(6)非金属风管嘚安装还应符合下列规定:

1)风管连接两法兰端面应平行、严密法兰螺栓两侧应加镀锌垫圈;

2)应适当增加支、吊架与水平风管的接触媔积;

3)硬聚氯乙烯风管的直段连续长度大于20m,应按设计要求设置伸缩节;支管的重量不得由干管来承受必须自行设置支、吊架;

4)风管垂直安装,支架间距不应大于3m

(7)各类风阀应安装在便于操作及检修的部位,安装后的手动或电动操作位置应灵活、可靠阀板关闭應保持严密。

防火阀直径或长边尺寸大于等于630mm时宜设独立支、吊架。

排烟阀(排烟口)及手控装置(包括预埋套管)的位置应符合设计偠求预埋套管不得有死弯及瘪陷。

除尘系统吸入管段的调节阀宜安装在垂直管段上。

(8)风帽安装必须牢固连接风管与屋面或墙面嘚交接处不应渗水。

(9)排、吸风罩的安装位置应正确排列整齐,牢固可靠

(10)风口与风管的连接应严密、牢固,与装饰面相紧贴;表面平整、不变形调节灵活、可靠。条形风口的安装接缝处应衔接自然,无明显缝隙同一厅室、房间内的相同风口的安装高度应一致,排列应整齐

明装无吊顶的风口,安装位置和标高偏差不应大于10mm

风口水平安装,水平度的偏差不应大于3/1000

风口垂直安装,垂直度的偏差不应大于2/1000

(1)在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或现浇楼板开孔规范时,应设预埋管或防护套管其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。

(2)风管安装必须符合下列规定:

1)风管内严禁其他管线穿越;

2)输送含囿易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的接地通过生活区或其他辅助生产房间时必须严密,并不得设置接口;

3)室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上

(3)输送空气温度高于80℃的风管,应按设计规定采取防护措施

(4)风管部件安装必須符合下列规定:

1)各类风管部件及操作机构的安装,应能保证其正常的使用功能并便于操作;

2)斜插板风阀的安装,阀板必须为向上拉启;水平安装时阀板还应为顺气流方向插入;

3)止回风阀、自动排气活门的安装方向应正确。

(5)手动闭阀安装阀门上标志的箭头方向必须与受冲击波方向一致。

(6)风管系统安装完毕后应按系统类别进行严密性检验,漏风量应符合设计与风管必须通过工艺性的检測或验证其强度和严密性要求应符合设计或下列规定:

低压系统风管的严密性检验应采用抽检,抽检率为5%且不得少于1个系统。在加工笁艺得到保证的前提下采用漏光法检测。检测不合格时应按规定的抽检率做漏风量测试。中压系统风管的严密性检验应在漏光法检測合格后,对系统漏风量测试进行抽检抽检率为

20%,且不得少于1个系统高压系统风管的严密性检验,为全数进行漏风量测试系统风管嚴密性检验的被抽检系统,应全数合格则视为通过;如有不合格时,则应再加倍抽检直至全数合格。

(1)风管的安装应符合下列规定:

1)风管安装前应清除内、外杂物,并做好清洁和保护工作;

2)风管安装的位置、标高、走向应符合设计要求。现场风管接口的配置不得缩小其有效截面;

3)连接法兰的螺栓应均匀拧紧,其螺母宜在同一侧;

4)风管接口的连接应严密、牢固风管法兰的垫片材质应符匼系统功能的要求,厚度不应小于3mm垫片不应凸入管内,亦不宜突出法兰外;

5)柔性短管的安装应松紧适度,无明显扭曲;

6)可伸缩性金属或非金属软风管的长度不宜超过2m并不应有死弯或塌凹。

7)风管与砖、混凝土风道的连接接口应顺着气流方向插入,并应采取密封措施风管穿

出屋面外应设有防雨装置;

8)不锈钢板、铝板风管与碳素钢支架的接触处,应有隔绝或防腐绝缘措施

(2)无法兰连接风管嘚安装还应符合下列规定:

1)风管的连接处,应完整无缺损、表面应平整无明显扭曲;

2)承插式风管的四周缝隙应一致,无明显的弯曲戓褶皱;内涂的密封胶应完整外粘的密封胶带,应粘贴牢固、完整无缺损;

3)薄钢板法兰形式风管的连接弹性插条、弹簧夹或紧固螺栓的间隔不应大于150mm,且分布均匀无松动现象;

4)插条连接的矩形风管,连接后的板面应平整、无明显弯曲

(3)风管的连接应平直、不扭曲。明装风管水平安装水平度的允许偏差为3/1000,总偏差不应大于20mm明装风管垂直安装,垂直度的允许偏差为2/1000总偏差不应大于20mm,暗装风管的位置应正确、无明显偏差。

除尘系统的风管宜垂直或倾斜敷设,与水平夹角宜大于或等于45°,小坡度和水平管应尽量短。

对含有凝结水或其他液体的风管坡度应符合设计要求,并在最低处设排液装置

(4)风管支、吊架的安装应符合下列规定:

1)风管水平安装,矗径或长边尺寸小于等于400mm间距不应大于4m;大于400mm,不应大于3m螺旋风管的支、吊架间距可分别延长至5m和3.75m;对于薄钢板法兰的风管,其支、吊架间距不应大于3m

2)风管垂直安装,间距不应大于4m单根直管至少应有2个固定点。

3)风管支、吊架宜按国际图集与规范选用强度和刚度楿适应的形式和规格对于直径或边长大于2500mm的超宽、超重等特殊风管的支、吊架应按设计规定。

4)支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查門及自控机构处离风口或插接管的距离不宜小于200mm。

5)当水平悬吊的主、干风管长度超过20m时应设置防止摆动的固定点,每个系统不应少於1个

6)吊架的螺孔应采用机械加工。吊杆应平直螺纹完整、光洁。安装后各副支、吊架的受力应均匀无明显变形。风管或空调设备使用的可调隔振支、吊架的拉伸或压缩量应按设计的要求进行调整

7)抱箍支架,折角应平直抱箍应紧贴并箍紧风管。安装在支架上的圓形风管应设托座和

抱箍其圆弧应均匀,且与风管外径相一致

(6)非金属风管的安装还应符合下列规定:

1)风管连接两法兰端面应平荇、严密,法兰螺栓两侧应加镀锌垫圈;

2)应适当增加支、吊架与水平风管的接触面积;

3)硬聚氯乙烯风管的直段连续长度大于20m应按设計要求设置伸缩节;支管的重量不得由干管来承受,必须自行设置支、吊架;

4)风管垂直安装支架间距不应大于3m。

(7)复合材料风管的咹装还应符合下列规定:

1)复合材料风管的连接处接缝应牢固,无孔洞和开裂当采用插接连接时,接口应匹配、无松动端口缝隙不應大于5mm;

2)采用法兰连接时,应有防冷桥的措施;

3)支、吊架的安装宜按产品标准的规定执行

(8)各类风阀应安装在便于操作及检修的蔀位,安装后的手动或电动操作位置应灵活、可靠阀板关闭应保持严密。

防火阀直径或长边尺寸大于等于630mm时宜设独立支、吊架。

排烟閥(排烟口)及手控装置(包括预埋套管)的位置应符合设计要求预埋套管不得有死弯及瘪陷。

除尘系统吸入管段的调节阀宜安装在垂直管段上。

(9)风口与风管的连接应严密、牢固与装饰面相紧贴;表面平整、不变形,调节灵活、可靠条形风口的安装,接缝处应銜接自然无明显缝隙。同一厅室、房间内的相同风口的安装高度应一致排列应整齐。

明装无吊顶的风口安装位置和标高偏差不应大於10mm。

风口水平安装水平度的偏差不应大于3/1000。

风口垂直安装垂直度的偏差不应大于2/1000。

(10)变风量末端装置的安装应设单独支、吊架,與风管连接前宜做动作试验

(一)按设计要求并参照土建基准线找出风管标高。

1、按照风管系统所在的空间位置确定风管的支吊架开式并参照华北标办图集《通风与空调工程:91SB6》的用料规格和做法制作。

2、风管支、吊架的制作应注意的问题:

(1)支架的悬臂、吊架的吊铁采鼡角钢或槽钢制成斜撑的材料为角钢,吊杆采用圆钢扁铁用来制作抱箍。

(2)钢材切断和打孔不应使用氧气—乙炔切割。支架的焊缝必須饱满

(3)吊杆圆钢应根据风管安装标高适当截取,两端套丝不宜过长

(4)支吊架制作完毕后,应进行除锈和刷防锈漆

用膨胀螺栓法:特点昰施工灵活、准确、快速。如图所示

1、按风管的中心线找出吊杆敷设位置,单吊杆在风管中的中心线上双吊杆可以按托盘的螺孔间距戓风管的中心线对称安装。

2、吊杆根据吊件形式用螺母拧在槽钢挂件上。

3、当风管较长时需要安装一排支架时,可先把两端安好然後以两端的支架为基准,用拉线法找出中间支架的标高进行安装

4、立管管卡安装时,应先把最上面的一个管件固定好再用线锤在中心處吊线,下面的管卡即可按线进行固定

5、支、吊架安装应注意的问题:

(1)支、吊架的标高必须正确,如圆形风管管径由大变小为保证风管中心线水平,支架型钢上表面标高应作相应提高。

(2)风管支吊架间距如无设计要求时对不保温风管应符合表2的要求。对于保温风管、支、吊架间距无设计要求时按表2间距要求值乘以0、85。螺旋风管的支、吊架间距可以适当增加

圆形风管直径或矩形风管长边尺寸 水平风管间距 垂直风管间距 最小吊架数

(3)支吊架不得安装在风口、阀门检查孔等处,以免妨碍操作,吊架不得直接吊在法兰上

(4)保温风管不能直接与支吊架接触,应垫上坚固的隔热材料、其厚度与保温相同防止产生“冷桥”。

(四)、聚氯乙烯风管也与钢板风管一样采用支、吊托架但一般以吊架为主,支架间距按表2的要求制作安装但需做好以下几点:

矩形风管的长边或圆形管道的直径(mm) 承托角钢(mm) 吊环螺栓(mm) 支架最大間距(mm)

1、当支管较长时,则应在靠近于管的一端设置一支架

2、支架的抱箍制作应与风管留有一定间隙,便于风管伸缩

(3)支吊架不得安装在風口、阀门检查孔等处,以免妨碍操作,吊架不得直接吊在法兰上

(4)保温风管不能直接与支吊架接触,应垫上坚固的隔热材料、其厚度与保溫相同防止产生“冷桥”。

(四)、聚氯乙烯风管也与钢板风管一样采用支、吊托架但一般以吊架为主,支架间距按表2的要求制作安裝但需做好以下几点:

矩形风管的长边或圆形管道的直径(mm) 承托角钢(mm) 吊环螺栓(mm) 支架最大间距(mm)

1、当支管较长时,则应在靠近于管的一端设置┅支架

2、支架的抱箍制作应与风管留有一定间隙,便于风管伸缩

为保证法兰接口严密性,法兰之间应有垫料在无特殊要求的情况下,法兰垫料按表4选用

应用系统 输送介质 垫料材质及密度(mm)

一般空调系统及送排风系统 温度低于70℃的洁净空气或含尘含温气体 8501密封胶带δ=3mm 软橡胶板δ=3mm

高温系统 温度高于70℃的空气

或烟气 石棉橡胶板δ=3mm

洁净系统 有净化等级要求的洁净空气 橡胶板δ=4—5mm 闭孔海绵橡胶板δ=3mm

塑料风道 有腐蝕性气体 软聚乙烯板δ=3—6mm

(1)法兰连接时,要求规定垫料把两个法兰对正,穿螺栓并戴上螺母(注意:螺母要在同一侧),暂时不要上紧直箌所有螺栓都穿上后,再把螺栓拧紧连接好风管,应以两端法兰为准拉线检查风管连接是否平直。

(2)垫法兰垫料和法兰连接时应注意嘚问题。

①正确选用垫料避免用错垫料。

②法兰表面应干净无异物

③法兰垫料不能挤入或凸入管内,否则会增大流动阻力增加管内積尘。

④法兰连接后严禁往法兰缝隙填塞垫料。

⑤连接法兰的螺母应在同一侧

⑥不锈钢法兰连接用螺栓,宜用同材质不锈钢螺栓

⑦鋁板风管法兰连接应采用镀锌螺栓,并在法兰两侧垫镀锌垫圈

⑧聚氯乙烯风管法兰和玻璃钢法兰连接采用镀锌螺栓。

2、风管排列无法兰連接

①抱箍式连接:主要用于钢板圆风管和螺旋风管连接先把每一管段的两端轧出鼓筋,并使其一端缩为小口安装时按气流方向把小ロ插入大口,外面用钢制抱箍将两个端的鼓箍抱紧连接最后用螺栓穿在耳环中间固定拧紧。

②插接式连接:主要用于矩形或圆形风管连接先制作连接管,然后插入两侧风管再用拉铆钉将其紧密固定。

③插条式连接:主要用于矩形风管连接将不同形式的插条插入风管兩端,然后压实

④软管式连接:主要用于风管与部件(如散热器、静压箱侧送风口等)的相连。安装时软管两端套在连接的管外,然后用特别软卡把软管箍紧

根据现场情况,可以在地面连成一片的长度用吊装的方法就位,也可以把风管一节一节地放在支架上逐节连接。一般顺序是先干管后支管。立管的安装一般是由下向上安装安装就位后进行找平,找正达到设计规定的要求。

风管安装应注意的問题:

①风管采用无法兰连时接口处应严密、牢固。矩形风管四角必须有定位及密封措施风管连接两平面应平直,不得错位及扭曲

②安装在支架上的圆形风管应设托座。

③风管穿出屋面外应设置防雨罩

④输送易产生冷凝水的风管,应按设计要求的坡度安装风管底蔀不能有纵向接缝,如有接缝应用密封处理

⑤钢板风管与砖、混凝土风道的插接应顺应气流方向风管与风道结合面必须进行密封处理。

⑥保温风管的支、吊架宜设在保温层外部并不得损坏保温层。

⑦送风管和与总管采用垂直插接时接口处应设置导风调节装置。

(七)風管的严密性检验

风管安装完毕后应按系统压力等级进行严密性检验,漏风量应符合国家规范《通风与空调工程施工验收规范》GB50243—2002中的偠求系统的严密性检验应符合GB规范附录A漏光法检测和漏风量测试的规定。低压系统的严密性检验宜采用抽检抽检率为

5%且抽检不少于┅个系统。在加工工艺及漏光检测不合格时应按规定的抽检率做漏风量测试。中压系统的严密性检验应在严格的漏光检测合格条件下,对系统风管漏风量进行抽检抽检率为20%,且抽检不少于一个系统

高压系统应全数进行漏风量测试。

系统风管漏风量测试被抽检系统應全数合格如有不合格,应加倍抽检直至全数合格。

1、安装完的风管要保证表面光滑洁净室外风管应有防雨、防雪措施。

2、风管伸叺结构风道时其末端应安装上钢板网,防止系统运行时杂物进入金属风管内。金属风管与结构风道缝隙应封堵严密

3、风管穿越沉降縫时应按设计要求加设套管,套管与风管的间隙用填料(软质)封堵严密

4、运输和安装不锈钢,铝板风管时应避免产生刮伤表面的现象,咹装时尽量减少与铁质物品接触。

5、运输和安装阀件时应避免由于碰撞而产生的执行机构和叶片变形。露天堆放应有防雨、防雪措施

VRV空调在安装时会遇到以下问题必须注意:因为它不同于水系统,安装完成后再整改就非常麻烦

针对VRV空调系统,现在很多厂家都可以生產该系列的机组也出了很多注意事项,归纳起来有以下几点是尤其要注意的

1.安装施工工人必须要很有责任感,就是要对工程负责不能抱有侥幸心理(这在实际安装过程中是很重要的)。

2.室外机组由于是采用风冷型所以必须注意室外机组的吸排风不能出现短路现象,導致机组换热不好易出现故障因为VRV机组不是很大,所以一般人感觉无所谓

3.室外机组必须留有足够的维修空间。

4.室内机组安装必须注意送回风不能短路最好禁止采用送回风一体风口。

5.室内机组必须留有检修口尤其在家装空调中很重要。

6.由于VRV系统是采用铜管作为输送冷媒的管道所以必须保证铜管管路的三要素:

清洁:保持铜管内的清洁,不要有油污和灰尘尤其对于大管径的直铜管,出厂没有密封更偠注意清洁

干燥:保证铜管内没有水分,众所周知水分很容易形成冰堵,施工现场比较脏水源也很多,在施工现场必须注意铜管的保护

气密性:冷媒管焊接时要充氮气进行保护,避免产生氧化皮导致系统阻塞的现象发生;

7.由于很多采用VRV系统的均为家装客户,所以偠注意铜管保温的厚度以防漏水。

8.在空调配电过程当中由于VRV系统是采用电子膨胀阀进行节流以及进行冷媒流量的控制,所以一般厂家嘟要求同一套系统的室内机组必须共用一个电源开关在回油或是化霜时能统一操作不会出现故障。

9.对于厂家是采用485通讯方式的(国产品牌全是)必须注意于强电进行分开一定的距离(最好5cm以上)以免干扰。

10.由于安装过程当中安装工疏忽或为了省工而未对系统管道进行彡个步骤的操作(吹污处理、打压检漏、真空干燥)而导致系统故障;

11.冷媒配管的吊装支撑间距过大,由于在运转过程中配管会产生振动、伸缩如不进行适当的支撑则会发生部分应力集中而使配管破裂或损坏,从而导致机组故障;

以上列举的仅仅是部分如果真要对这个仳较清楚,建议最好参考各厂家的技术服务手册现在很多品牌均有此类机组。

12、有一点关于排水软管接头的这是厂家原配的,该软管從内机出来后需要转弯时很多安装工为了省事直接把它转弯当弯头使用这是很不应该的,任何东西的韧性或柔软性都是有限的更何况咜是和冷凝水在接触的,天长日久肯定会因为老化导致破裂或因为弯的弧度过大导致接头处管箍不紧而松脱最终的结过都是 漏水啦,希朢大家在安装的时候注意此项

还有就是保温管接头处最好用专用胶水,很多安装工都是用电工胶带上了了事其实这是很不可取 的,你覺得现在胶的很紧了其实不然在长时间的运转后会因为胶带老化导致接头分开而漏水,这是很都人都碰到过的教训而分歧管部分有条件的话最好用厂家的专用保温管效果可能会好的,当然为了节省成本有的人是吧保温管撕开这就更需要用胶水连结了。有三个主要要求:幹净、干燥、密封

闸阀是作为截止介质使用,在全开时整个流通直通此时介质运行的压力损失最小。闸阀通常适用于不需要经常启闭而且保持闸板全开或全闭的工况。不适用于作为调节或节流使用对于高速流动的介质,闸板在局部开启状况下可以引起闸门的振动洏振动又可能损伤闸板和阀座的密封面,而节流会使闸板遭受介质的冲蚀

从结构形式上,主要的区别是所采用的密封元件的形式根据密封元件的形式,常常把闸阀分成几种不同的类型如:楔式闸阀、平行式闸阀、平行双闸板闸阀、楔式双闸板闸等。最常用的形式是楔式闸阀和平行式闸阀截止阀截止阀的阀杆轴线与阀座密封面垂直。阀杆开启或关闭行程相对较短并具有非常可靠的切断动作,使得这種阀门非常适合作为介质的切断或调节及节流使用

截止阀的阀瓣一旦处于开启状况,它的阀座和阀瓣密封面之间就不再的接触并具有非常可靠的切断动作,合得这种阀门非常适合作为介质的切断或调节及节流使用截止阀一旦处于开启状态,它的阀座和阀瓣密封面之间僦不再有接触因而它的密封面机械磨损较小,由于大部分截止阀的阀座和阀瓣比较容易修理或更换密封元件时无需把整个阀门从管线上拆下来这对于阀门和管线焊接成一体的场合是很适用的。介质通过此类阀门时的流动方向发生了变化因此截止阀的流动阻力较高于其咜阀门。

常用的截止阀有以下几种:1)角式截止阀;在角式截止阀中流体只需改变一次方向,以致于通过此阀门的压力降比常规结构的截止阀小2)直流式截止阀;在直流式或Y形截止阀中,阀体的流道与主流道成一斜线这样流动状态的破坏程度比常规截止阀要小,因而通过阀门的压力损失也相应的小了3)柱塞式截止阀:这种形式的截止阀是常规截止阀的变型。在该阀门中阀瓣和阀座通常是基于柱塞原理设计的。阀瓣磨光成柱塞与阀杆相连接密封是由套在柱塞上的两个弹性密封圈实现的。两个弹性密封圈用一个套环隔开并通过由閥盖螺母施加在阀盖上的载荷把柱塞周围的密封圈压牢。弹性密封圈能够更换可以采用各种各样的材料制成,该阀门主要用于“开”或鍺“关”但是备有特制形式的柱塞或特殊的套环,也可以用于调节流量

蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内圆盘形蝶板绕着轴线旋转,旋转角度为0°~90°之间,旋转到90°时,阀门则牌全开状态。蝶阀结构简单、体积小、重量轻只由少数几个零件組成。而且只需旋转90°即可快速启闭,操作简单同时该阀门具有良好的流体控制特性。蝶阀处于完全开启位置时蝶板厚度是介质流经阀體时唯一的阻力,因此通过该阀门所产生的压力降很小故具有较好的流量控制特性。蝶阀有弹密封和金属的密封两种密封型式弹性密葑阀门,密封圈可以镶嵌在阀体上或附在蝶板周边采用金属密封的阀门一般比弹性密封的阀门寿命长,但很难做到完全密封金属密封能适应较高的工作温度,弹性密封则具有受温度限制的缺陷如果要求蝶阀作为流量控制使用,主要的是正确选择阀门的尺寸和类型蝶閥的结构原理尤其适合制作大口径阀门。蝶阀不仅在石油、煤气、化工、水处理等一般工业上得到广泛应用而且还应用于热电站的冷却沝系统。常用的蝶阀有对夹式蝶阀和法兰式蝶阀两种对夹式蝶阀是用双头螺栓将阀门连接在两管道法兰之间,法兰式蝶阀是阀门上带有法兰用螺栓将阀门上两端法兰连接在管道法兰上。

球阀是由旋塞阀演变而来它具有相同的旋转90度提动作,不同的是旋塞体是球体有圓形通孔或通道通过其轴线。球面和通道口的比例应该是这样的即当球旋转90度时,在进、

出口处应全部呈现球面从而截断流动。球阀呮需要用旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密完全平等的阀体内腔为介质提供了阻力很小、直通的流道。通常认为球阀最适宜矗接做开闭使用但近来的发展已将球阀设计成使它具有节流和控制流量之用。球阀的主要特点是本身结构紧凑易于操作和维修,适用於水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质而且还适用于工作条件恶劣的介质,如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等球阀阀体可以是整体嘚,也可以是组合式的

按防止介质倒流选用阀门这种类型的阀门的作用是只允许介质向一个方向流动,而且阻止方向流动通常这种阀門是自动工作的,在一个方向流动的流体压力作用下阀瓣打开;流体反方向流动时,由流体压力和阀瓣的自重合阀瓣作用于阀座从而切断流动。其中止回阀就属于这种类型的阀门它包括旋启式止回阀和升降式止回阀。旋启式止回阀有一介铰链机构还有一个像门一样嘚阀瓣自由地靠在倾斜的阀座表面上。为了确保阀瓣每次都能到达阀座面的合适位置阀瓣设计在铰链机构,以便阀瓣具有足够有旋启空間并使阀瓣真正的、全面的与阀座接触。阀瓣可以全部用金属制成也可以在金属上镶嵌皮革、橡胶、或者采用合成覆盖面,这取决于使用性能的要求旋启式止回阀在完全打开的状况下,流体压力几乎不受

阻碍因此通过阀门的压力降相对较小。升降式止回阀的阀瓣座落位于阀体上阀座密封面上

此阀门除了阀瓣可以自由地升降之外,其余部分如同截止阀一样流体压力使阀瓣从阀座密封面上抬起,介質回流导致阀瓣回落到阀座上并切断流动。根据使用条件阀瓣可以是全金属结构,也可以是在阀瓣架上镶嵌橡胶垫或橡胶环的形式潒截止阀一样,流体通过升降式止回阀的通道也是狭窄的因此通过升降式止回阀的压力降比旋启式止回阀大些,而且旋启式止回阀的流量受到的限制很少按调节介质参数选用阀门在生产过程中,为了使介质的压力、流量等参数符合工艺流程的要求需要安装调节机构对仩述参数进行调节。调节机构的主要工作原理是靠改变阀门阀瓣与阀瓣与阀座间的流通面积,达到调节上述参数的目的属于这类阀门嘚统称为控制阀,其中分为依靠介质本身动力驱动的称为自驱式控制阀如减压阀、稳压阀等凡领先上来动力驱动的(如电力、压缩空气囷液动力)称为他驱式控制阀,如电动调节阀、气动调节阀和液动调节阀等

通风空调施工现场技术方案

绑轧在梁的上表面按规范要

即鈳。当然这样不如与梁同时浇筑整体性好但可以在梁上植筋做锚筋与板浇一起,以提高梁板整体性

要注意得是这样施工后,现浇楼板開孔规范标高与整浇相比提高了一个板厚增加了房间净高,但同时造价也会增加如果是梁下有柱承重,会增加柱高对柱受力略有不利,但因现浇楼板开孔规范一般10几厘米厚柱计算高度增加不多,影响不大

施工前就要考虑好怎么建房子的啊。花300元左右去买一套负责嘚施工图吧按图施工。

现在到这个份上请设计来解决,出负责的施工图按图施工。这样才靠谱

你对这个回答的评价是?

本回答由仩海点津建筑加固工程有限公司提供


你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或許有别人想知道的答案

现浇现浇楼板开孔规范几天可以拆知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流登录注册造价通即可鉯了解到相关现浇现浇楼板开孔规范几天可以拆更新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。

我要回帖

更多关于 现浇楼板开孔规范 的文章

 

随机推荐