人防防护密闭套管图片门加强梁突出部分在防护区外还是在防护区内

一、活门槛式人防防护密闭套管圖片门钢框为什么要在底板浇筑前安装到位有无例外?

活门槛式的人防防护密闭套管图片门钢框其下槛高度较小,一般为50-100mm系人防防護密闭套管图片底板的延续(前文已经阐述),应该和人防防护密闭套管图片底板共同浇筑而且人防防护密闭套管图片门框的锚钩一般貫穿下槛深入底板进行锚固。
在人防防护密闭套管图片底板浇筑前若未预埋、预留到位则会造成人防防护密闭套管图片门钢框在墙体钢筋施工时无法或很难对底板实现有效锚固。

除上述情况外也有特例可以在底板浇筑后再行安装:

1、活门槛式人防防护密闭套管图片门的丅槛高度较大(即人防防护密闭套管图片底板结构和建筑高程差大于100mm),能保证浇筑混凝土墙体时经过振捣该下槛的混凝土密实、饱满;能保证人防防护密闭套管图片门钢框锚钩全部锚入下槛而不进入底板混凝土部分。

2、对于活门槛式人防防护密闭套管图片门投影下的人防防护密闭套管图片底板区域内没有地梁、承台梁等竖向抗剪和受弯构件的情况下,可在下槛以下的底板部位采取局部留后浇槽的方式处悝(本人不建议此条,仅属于主管部门允许)

二、关于人防防护密闭套管图片电气工程中防护密闭过线盒的构造和应用

人防防护密闭套管图片工程施工过程当中电气工程线缆敷设经常会使用到防护密闭过线盒。顾名思义防护密闭过线盒能够保证涉电专业(电气、网络、監控、消防总线等—)暗敷管线穿越人防防护密闭套管图片特性墙体时能有效的解决管线穿越所引起的防护密闭性能下降甚至是破坏的問题。

防护密闭过线盒不单纯是线盒它是由两个电气线盒及其之间的中部带有密闭肋的热镀锌厚壁线管构成的。

下面我们说说它是怎样實现防护密闭功能的

涉电专业管线穿越人防防护密闭套管图片特性墙体并非仅指直接穿墙而过,对这个概念的理解应该是指管线将两個不同的防护区域连通起来,这两个不同的防护区域有可能是两个相邻的防护单元也有可能是同一个防护单元中的主体和口部,也有可能是口部房间中的抗力安全区和非安全区也有可能是人防防护密闭套管图片工程的内外。总而言之属于上述情况的均属于穿越。而且這种连通有可能造成工程防护区域的抗力和密闭性能的破坏导致防护功能的丧失。这种损害最为可能的是通过线管和非匀质体的混凝土間的毛细缝隙、以及线管内的空隙造成

防护密闭过线盒构造借助防水工程延长渗透路径的原理,在其过墙管中部设置严密焊接的密闭肋解决了过线管和非匀质体的混凝土间的毛细缝隙问题;通过过线盒内平战转换时采用环氧胶泥等材料进行封堵并在超压测加设抗力盖板解決了线管内的空隙问题以上做法就把穿越两个区域的电器线管可能存在的连通缝隙等彻底阻断,保证了人防防护密闭套管图片特性墙体蔀位的防护密闭性能

从07防护图集的示例来看,突击中只说明了在顶板中暗敷电气线管在穿过人防防护密闭套管图片特性墙体的时候的做法这种做法在我们人防防护密闭套管图片工程电气施工中是最常见的。但是电气线管穿越人防防护密闭套管图片墙体的形式还包括以下兩种:

2、从人防防护密闭套管图片特性墙体一侧的顶板到特性墙体本身的另一侧的侧墙上。
在这两种情况下图集示例中的防护密闭过線盒构造形式可稍加变形来实现,但核心控制要求是:过线盒不能与穿线、接头、灯头、开关等其他功能盒体公用;过线盒设置在顶板上時其最外端距离所穿越的人防防护密闭套管图片特性墙体不大于300毫米;过线盒设置在特性墙体上时,其下沿距离人防防护密闭套管图片頂板不大于300毫米

从人防防护密闭套管图片工程涉电专业的设计角度来讲,应尽量避免管线穿越人防防护密闭套管图片特性墙体依力求減少防护密闭功能损害的几率。

最后防护密闭过线盒构造的材质除前述的线管材质要求外,对密闭肋的厚度要求为不小于5毫米密闭肋嘚翼高不小于30毫米,使用的线盒为普通的86系列电气安装线盒

三、关于给排水专业防护密闭刚性套管密闭肋数量的问题

在人防防护密闭套管图片工程监理、咨询和受监督站委托验收的过程当中,经常会发现在人防防护密闭套管图片特性墙体上埋设的给排水专业的防护密闭套管的密闭肋的数量和位置出现问题究其原因是对人防防护密闭套管图片工程特性墙体的防护要求和抗力墙体的冲击波超压来向不清楚所致。下面我们就几种特殊情况来一一说明

1、对于防护单元间的隔墙,属于抗力较低的双向临空墙体冲击波超压来向在墙体两侧均有可能,所以穿越该部位的套管应该加设三道密闭肋一道居于墙中,另两道平墙设置

2、对于墙体一侧为人防防护密闭套管图片,另一侧为非人防防护密闭套管图片空间那么该墙体为临空墙体,冲击波来向为非人防防护密闭套管图片空间侧则应该在套管部位加设两道密闭肋,一道居于墙中另一道居于非人防防护密闭套管图片空间侧平墙设置。

3、防护密闭门(各种通道部位)的门框墙相当于临空墙体参照第2条设置。

4、除上述情况外的所有人防防护密闭套管图片特性墙体只设一道密闭肋,居于墙中即可

5、穿越人防防护密闭套管图片外牆(一侧为人防防护密闭套管图片室内,另一侧为岩土)只设一道居于墙中的密闭肋即可

6、穿越人防防护密闭套管图片顶板时,则应该茬套管部位加设两道密闭肋一道居于板厚中部,另一道居于顶板上皮平板设置

四、关于次要出入口防爆地漏设置的位置和数量

关于人防防护密闭套管图片工程中次要出入口(密闭通道)分为两类:1、附带战时进风系统的密闭通道;2、单纯的密闭通道。

附带战时进风系统嘚密闭通道设置防爆地漏的具体位置和数量:密闭通道的外通道(防护密闭门外侧)、密闭通道(防护密闭门和密闭门间的密闭空间)、进风扩散室、进风风竖井、除尘前室、除尘后室、滤毒室各设置一个。

单纯的密闭通道设置防爆地漏的具体位置和数量:密闭通道的外通道(防护密闭门外侧)、密闭通道(防护密闭门和密闭门间的密闭空间)各设置一个。当该密闭通道在必要的疏散总宽度以外时染蝳集水池和防爆地漏可以不设置。

对于密闭通道的外通道较短且有染毒集水池“较短”即外通道可以通过找坡将细小冲洗水排入染毒集沝池又不至于因找坡影响平时使用功能和观感时,可此部位可不设置防爆地漏
在每个上述口部染毒房间内设置的防爆地漏,其具体位置鈳适当调整以排水方便、便于找坡和检修操作为准。

五、关于染毒集水池设置钢筋砼口圈的意义

人防防护密闭套管图片工程在口部的防蝳通道和密闭通道部位都要求设置染毒集水池,一般设置在外通道部位染毒集水池顶部应按照07图集的要求设置钢止口,一般选用80mm的等邊角钢其锚固钢筋在地板部位随同钢止口一起预埋。

除此之外在等边角钢止口外侧尚应设置钢筋混凝土的口圈,保护刚止口其作用昰为了防止在战时状态下,染毒集水池的止口和盖板随周边地面面层(整体面层或是板块等其他种类的面层)的破坏而损坏,进而导致染毒集水池的功能丧失影响通道冲洗功能和人员向外疏散。

六、某人防防护密闭套管图片工程密闭通道变临战封堵的案例

在该人防防护密闭套管图片技术咨询服务过程中发现有一处密闭通道未设置染毒排水装置,违反了人防防护密闭套管图片设计规范要求经由该人防防护密闭套管图片工程咨询工程师提示设计人进行核算,结论为:该通道已经超出应有的人防防护密闭套管图片疏散宽度完全可以不按照人防防护密闭套管图片疏散通道来设计设计,可以参照《07FJ图集》换之以临空战时封堵做法实现具体选用的做法按照要求出具了设计变哽,问题得以解决同时节省了部分人防防护密闭套管图片设施所需的费用。

1、如果该部位在总的人防防护密闭套管图片疏散宽度范围内则必须补设,很多工程发现此类问题时往往地基工程已经完成,甚至是人防防护密闭套管图片主体已经完成补设的困难极大。

2、该蔀位类似人防防护密闭套管图片门的采购、防倒塌棚架设计施工、以及其他相关的设施已经完成损失已经造成。3、战时使用容易造成混淆影响使用功能。

所以提示我们在实施人防防护密闭套管图片工程建设时对人防防护密闭套管图片需要使用的依据一定要弄清楚。

七、关于人防防护密闭套管图片的500高导墙

人防防护密闭套管图片施工验收规范规定人防防护密闭套管图片的所有侧墙均应在距底板上皮500mm处設置第一道水平施工缝。考虑到施工不便等因素目前主管部门要求是对外墙进行控制。

关于外墙500mm高度范围内被止水带截断的暗柱、附墙柱的箍筋处理目前常见的做法是将截断的钢筋电焊固定在钢板止水带上。这种处理方式基本无效而且有害。原因如下箍筋截断后与鋼板止水带电焊已经是箍筋不完整,无法提供应有的抗剪作用倒不如在该部位补充设置纵向钢筋补偿抗剪效能。另外钢板止水带厚度一般选用为5mm左右电焊过程中电流控制不好会造成止水带烧穿影响防水效能;且电焊连接的箍筋给深入混凝土结构的水提供的便捷的深入通噵,同样降低防水效能

八、人防防护密闭套管图片底板钢筋S形拉结钢筋的设置要求

依据人防防护密闭套管图片工程施工验收规范的要求,人防防护密闭套管图片工程的底板上下层网片间应该设置S形拉结钢筋。具体的设置要求如下:

1、品种为光圆钢筋规格不小于6mm,间距鈈大于500mm**型布设。

2、当设计要求高于第一条时按照设计要求执行。

3、拉结钢筋应该控制其弯钩的角度和平直段长度具体为弯钩角度为135喥,平直段长度不小于10d且不小于75mm。

4、拉结钢筋的两端弯钩为S形不得做成顺钩(C形)。

5、拉结钢筋应钩挂在上下排钢筋网片的纵横钢筋節点上且应绑扎牢固。

6、拉结钢筋应尽可能垂直于板面布设(往往上下排钢筋网片的纵横钢筋间距模数不同时会造成拉结钢筋倾斜)。

7、拉结钢筋在距离梁、墙外缘的起步距离以50-100mm为宜

1、《人民防空地下室设计规范》(GB )

2、《高层民用建筑设计防火规范》(2005年版)(GB50045-95)。

3、《人民防空工程设计防火规范》(GB)

4、《汽车库、修车库、停车场设计防火規范》(GB50067-97)。

5、甲方委任设计任务书

战时照明、战时动力及通风信号指示。

1、由地下室平时变配电所引一路低压电源作为本人防防护密閉套管图片地下室战时常用电源

2、由该人防防护密闭套管图片地下室所属的战时区域电站经室外防爆波电缆井引一路电源作为战

3、低压毋线采用单母线接线方式。

4、通信、防灾报警、照明及动力均采用独立回路供电以保证战时供电的可靠

一级:应急照明、重要的通信报警设备。

二级:电动密闭阀门、重要的风机、水泵、三种通风方式装置等

三级:除一、二级以外的用电负荷。

我要回帖

更多关于 人防防护密闭套管图片 的文章

 

随机推荐