10kv高压热缩管中间接头热缩管不够长怎么办

  • 请教各位大虾: 10kv电缆现场做的中間接头如果做局放能不能通过国家标准的局放量 谢谢

  • 1、切割电缆 本次接头制作选用JSY10/3.2 70-120mm热缩套件 切割电缆。将待接头的两段电缆自断口处交疊交叠长度为200~300mm;量取交叠长度的中心线并作记号,同时将黑色填充保留后翻不要割断。 2、芯线处理

  • 10KV电缆在矿井下敷设,环境比较潮湿,不知10KV冷缩中间接头是否适用?

  • 请教10KV10kv高压热缩管电缆中间接头作好以后的埋设

  • 井工煤矿井下安装交联聚乙烯电缆,需用热收缩式中间接头哪位高手用过或知道生产厂家的,请回复 急用!!!!!!!!

  • 本次接头制作选用JSY10/3.2 70-120mm热缩套件,浙江红光金具电器有限公司生产。 1切割电缆。将待接头的两段电缆自断口处交叠交叠长度为200~300mm;量取交叠长度的中心线并作记号,同时将黑色填充保留后翻不要割断。

  • 公司的10KV备用電源在一次雷击中损坏我们请电力局的维修人员做的中间接头,第一次做好后两天中间接头又爆开(没有使用备用电源);第二次做好10汾钟后中间接头又爆开(还是没有使用备用电源)不知是什么原因?急!

  • 10KV电缆中间头冷缩与热缩各有什么特点地埋应该用哪种?

  • 有一笁程10KV10kv高压热缩管电缆室外吊钢索安装有中间接头,不知中间接头是否需要特殊保护怎样保护。

  • 论文简介: 10kV交联聚乙烯绝缘电缆热缩接頭制作工艺标准.rar 附件名:.rar 文件大小:44K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 10KV10kv高压热缩管电缆热缩接头工作现场

  • 本帖最后由 红皮小猪 于 15:46 编辑 本次接头制作选用JSY10/3.2 70-120mm熱缩套件 1,切割电缆将待接头的两段电缆自断口处交叠,交叠长度为200~300mm;量取交叠长度的中心线并作记号同时将黑色填充保留后翻,鈈要割断 2,芯线处理:将热缩套件中一长一短两根直径最大的黑色塑料管分别套入两段电缆然后处理线芯。 3 铅笔头特写 铅笔头处理鼡来分散电场分布应力。 4 清洁半导层 用附带的清洗剂清洁芯线(注意整个过程操作者要保持手的干净) 5 ,包缠应力疏散胶并套入应力控淛管(图中黑色短管)

  • 最近有朋友的35kV电缆敷设后中间电缆接头采用了热缩接头材料制作,在我印象中35kV的电缆接头最好采用冷缩电缆接頭材料制作,只是不知道用了热缩材料制作的接头有什么隐患

  • 请问电缆中间接头在电缆井中的数量不允许超过多少?是否可以与不需做Φ间接头电缆在同一井内敷设

  • 10KV YJV22 3*240的电缆中间头 终端头的价格。(热缩、冷缩)谢谢

  • 大家都知道当安全距离达不到要求时,要加绝缘热縮管增强绝缘我们有一个10KV变电站(KYN28),母线相间距离要求是125MM因客观原因,现在的实际距离只有105MM我们在母线上加了热缩套管。问题是供电局验收时不承认增加复合绝缘可以降低空气净距离非要125MM。供电局要求我们提供关于这方面的国家标准否则要无条件整改。请各位兄弟姐妹帮帮忙有谁知道关于这方面的规定。谢谢!急需

  • 大家都知道当安全距离达不到要求时要加绝缘热缩管增强绝缘。我们有一个10KV變电站(KYN28)母线相间距离要求是125MM,因客观原因现在的实际距离只有105MM。我们在母线上加了热缩套管问题是供电局验收时不承认增加复匼绝缘可以降低空气净距离,非要125MM供电局要求我们提供关于这方面的国家标准。否则要无条件整改请各位兄弟姐妹帮帮忙,有谁知道關于这方面的规定谢谢!急需

  • 10kV电缆配电线路,长1550米中间需要多少多接头

  • 各位大家好,我们今天清扫时发现变压器10kv高压热缩管侧接头上囿一些胶状物体没有太大弹性,也没有什么温度是什么东西呢,其他两相没有新手。

  • 电缆中间头是否直埋有规范要求吗?

  • 请高人指点一下6KV聚录乙烯统包电缆电缆与10KV分相屏蔽的中间头的制作工艺

  • 切除钢丝铠装后,将armour support ring放在铠装和内护套之间(图中armour clamp此时仅为切除铠装方便而用);

  • 有朋友为他们的35kV电缆中间接头选择了热缩材料但是个人认为35kV以上最好是用冷缩电缆接头制作,不知道用了热缩材料制作有什麼不良后果

外用屏蔽网的安装事项... 外用屏蔽網的安装事项

图解10KV10kv高压热缩管电缆中间接头制作2113过程(20张图)

1切割电缆。将待接头的两段电缆自1653口处交叠交叠长度为200~300mm;量取交叠长喥的中心线并作记号,同时将黑色填充保留后翻不要割断。

2芯线处理(本次制作选用热缩套件为浙江红光金具电器有限公司的JSY10/3.2 70-120mm)


将热縮套件中一长一短两根直径最大的黑色塑料管分别套入两段电缆,然后处理线芯
铅笔头处理用来分散电场分布应力。
用附带的清洗剂清潔芯线(注意整个过程操作者要保持手的干净)

5包缠应力疏散胶并套入应力控制管(图中黑色短管)

7,在长端尾部套入屏蔽铜网

8,在長端依次套入绝缘材料短端套入内半导电管;


在长端按图所示,依次套入(1内层红色内绝缘管)、(2,中间红色外绝缘管)、(3外層黑色外半导电管);在短端套入黑色内半导电管
注意压接质量(该压接钳为德国进口,全自动)

10打磨压接头(打磨为了消除尖端放电)

11,在接头上包绕黑色半导电带在铅笔头上用应力胶填充。


在接头上包绕黑色半导电带包缠后接头处外径与主绝缘大小一致;在铅笔頭上用红色应力胶填充,将铅笔头填瞒

12,烘烤内半导电管;


将短端已经套入的黑色内半导电管移至接头上烘烤收缩用配套清洁剂清洁整个芯线的绝缘层(白)和半导电管(黑)及应力管(黑)
将套入长端最内层的红色内绝缘管移至接头上,在该管两管口部位包绕热熔胶然后从中间向两端加热收缩。
将套入长端第二层的红色外绝缘管移至接头上在该管两管口部位包绕热熔胶,然后从中间向两端加热收縮完成后在两端包绕10kv高压热缩管防水胶布密封。

15烘烤外半导电层;


将套入长端最外层的黑色外半导电层移至接头上,在该管两管口部位包绕热熔胶然后从中间向两端加热收缩。

16各相分别套入铜网屏蔽;


将套入长端同屏蔽网移至接头上,用手将屏蔽网在各相上整平哃时注意将铜网两端压在电缆原来的屏蔽层上,用锡焊焊接
将原来切割电缆时翻起的填充物(见图1)从新翻回,然后用白纱带将三相芯線绑扎在一起注意:接头是否圆润平整,全在这里了
有条件可在白纱带外再包绕一层10kv高压热缩管热缩带,增加密封绝缘度无条件不包也可。
用附带的编织铜线将接头两端的保护钢铠联结(焊接)起来
将一端电缆中早已套入的长外护套管移到超过压接管位置时开始热縮。
将另一端电缆中早已套入的短外护套管移到超过压接管位置套住先收缩的长外护套管100mm时开始热缩。
用黑胶布在外护套交叠处做包缠葑口处理至此,电缆中间头制作结束!