400伏发电机定子线圈温度规定绝缘电阻多少合格


题160kw400伏发电机用多大电缆分析160KW的發电机至

铜芯电缆,120平方的更好有其他关于160kw400伏发电机用多大电缆的

,可以咨询上海翼中电站

你对这个回答的评价是


YJV 3*70+1*35的就可以了 载流量還可以留有余量

你对这个回答的评价是?


用70平方电缆就够用了

你对这个回答的评价是


180平方的铜线,240平方的铝线

你对这个回答的评价是?


120平方铜芯线如果架空单条铜芯七支线90平方。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手機镜头里或许有别人想知道的答案

原标题:电机绝缘电阻的测量方法、要求及合格标准

电机绝缘电阻的测量方法、要求及合格标准

电机运行保安全使用之前测绝缘。测量采用兆欧表仪表产生高压电。電压规格分四级常用五百和一千,二百五和两千五根据被测电压选。五百以下用五百一千用到三千三,再高使用两千五二百五为咹全电。

传统仪表叫摇表因为发电用手摇。新型仪表数字化内装电池精度高。

摇表转速应多少转动两圈用一秒。读数稳定记录值確定结果低或高。

绝缘合格值多少热态数值有国标。电机电压每千伏绝缘电阻超一兆。低压电机冷态值最低限值为五兆。高压电机未定数供需双方协商好。

若要测定吸收比开始摇测把时针。计时单位使用秒十五、六十把数记。后值前值来相比得值即为吸收比。该值低于一点三烘干绕组去潮气。

1、测量电机绝缘电阻的要求

测量三相电机绕组的绝缘电阻时如其三相绕组的头尾都可单独接线时,应分别测量各项绕组对机壳(对地)以及相与相之间的绝缘电阻若已接成了一体(三角形或星形),则只能测量整套绕组对机壳的绝緣电阻应根据被测绕组在电机上的额定工作电压来选定,见下表:

2、测量埋置在绕组内的测温元件或其他特殊器件时一般采用不高于250V嘚兆欧表。

3、手摇式兆欧表的使用方法

在使用手摇式兆欧表时若测量绕组对机壳的绝缘电阻,其标有L的一端应与电机绕组相接标有E的┅端应与电机外壳相接。测量时摇动的转速应尽可能地均匀,以每分钟120转为宜(“转动两圈用一秒”)待表针稳定到一个位置后,再讀数确定测量结果一般情况下,应摇动1分钟左右另外,为防止仪表的两条引线接触部位存在绝缘损伤造成对测量的影响应使用单独嘚两条引线,有必要时在正式测量之前,先摇动发电机检查引线和仪表其他部件的绝缘情况正常时,仪表指示应为无穷大(∞)

4、电機绕组绝缘电阻的合格标准

按我国标准GB755-87规定电机绕组在工作温度时,绝缘电阻值应达到下式结算值:

式中:R—电机绝缘电阻(兆欧)

UN---电機额定电压(V

PN---电机的额定功率(KW

按上式电阻值的要求是热态75℃时的电阻值实为国家标准要求。在实际执行时比较困难下面介绍一個经验公式,换算冷态电阻值可供参考:

式中:RMC----冷态电阻考核值(兆欧)

t----测量时绕组的温度(℃)

u----绕组额定电压(V.

但日常使用电机时,一般都是在冷态下测量以确定该电机绕组绝缘是否正常。此时的标准怎样给出GB14711—2006中规定,对低压电机(1100V及以下的电机)应不低于5MΩ。高压电机没有具体规定,一般需要由供需双方协商确定

对于较大容量的电机绕组,应通过测量吸收比的办法检查其受潮情况受潮严重時,即使绝缘电阻合格也不可投入使用。正确的方法是将电机绕组烘干再测量吸收比,若达到要求再投入正常使用。

绕组的吸收比是从开始摇测到第15s和到第60s时,两个绝缘电阻值的比值用B代表吸收比,Rm15Rm60分别代表第15s和第60s时的两个绝缘电阻值则用算式表示为:B=

吸收仳的合格标准是B≥1.3,若B<1.3则说明该绕组受潮较严重,需要烘干