漏电开关爆炸是不是关系漏电互感器和剩余电流互感器装得太近漏电开关问题

发货地址:河南省郑州管城回族區经济开发区明湖街道  

什么时候购买漏电火灾报警系统价格划算

一、什么是漏电火灾报警系统

    漏电火灾报警系统是利用电流漏电互感器和剩余电流互感器检测电流的原理检测漏电电流的大小接收剩余电流式电气火灾监控探测器等现场设备信号,以实现对被保护电气线路的報警、监视、控制、管理

二、漏电火灾报警系统价格有波动吗?

    是的漏电火灾报警系统的价格包括研发成本、硬件成本、价值、税费等。其中硬件成本是占比很大的一部分硬件包括了钢材、塑料、电路板等产品,我们知道现在原油价格下跌、钢材价格也是下跌的所鉯这个时候的产品价格要比原油价格上涨的时候要低一点。

三、什么时候购买比较划算

    目前市场是有很多生产相似产品的厂家因为技术、等原因,相互之间比较需要比较的东西比较多,但是同一个厂家生产的产品对比起来就比较简单了漏电火灾报警系统现在是强制安裝的产品,所以购买就是必须的但是工程建筑每年都有旺季和淡季,特别是北方取暖季因为雾霾的影响很多城市都要求建筑工地停工,这直接造成和建筑相关行业的淡季销量腰斩,所以这个时候价格松动的比较厉害相比夏季的旺季,就连销售顾问对客户的态度都好叻很多因为时间多了,可以更好的服务客户所以这个时候购买是比较划算的,如果正好要在春节后购买这些产品不妨现在先定下来,会好很多

漏电火灾报警系统厂家对设备安装有什么要求

一、什么是漏电火灾报警系统

    漏电火灾报警系统采用总线型。由主控层、通讯層、设备层三层结构构成电气火灾监控系统以监控主机作为总控制器,通过现场总线连接每台电气火灾监控器、监控器通过总线连接每個探测器对整个系统的运行状态进行实时监控。系统具有声光报警提示、现场地址编码、现场和远程设定报警信息、存储和查询记录等功能

二、厂家对安装有什么要求

1、安装剩余电流传感器时,配电箱、柜内的相线和零线都需要断电整理核实分组以防回路交叉,无法囸常监视,需要 ABCN 同一个方向穿过 LN6C 剩余电流漏电互感器和剩余电流互感器

2、安装剩余电流传感器时,需要断电拆除相线和零线原有配电箱、柜内每路零线都安装在专用的零排,需要增加相应型号的零线引入漏电互感器和剩余电流互感器后重新安装在专用的零排上

3、每个配電柜需要停电大约 2-4 小时,用于安装漏电互感器和剩余电流互感器整理线路、配线工作。具体停电时间待定双方根据现场实际情况商定。

4、现有的配电柜内剩余空间狭小新增的探测器模块安装在配电柜内的侧方,采用螺丝和导轨安装探测器模块需要 220V 电源,需要在就地配电柜内取电为了安全起见及后期维护工作的开展,不影响客户用电在探测器模块供电线路上增加保护开关。

5、本项目为地铁施工场所为了减少对施工的影响,每日具体施工时间待定以项目方确定的时间为准。