综保显示漏电流但空开跳闸的原因 家用没跳闸是什么原因

通电试验都已经做过了没问题。最近住户都开始装修了才出现这个问题!... 通电试验都已经做过了,没问题最近住户都开始装修了,才出现这个问题!

推荐于 · TA获得超过841个赞

电室漏保动作的原因是:1、灯具、插座安装时固定螺丝把火线拧破,造成火地短路2、由于局部增加插座,没有分线色造成零地接反。这两种情况都会造成火线电流严重与零线电流不等第1种情况户内漏保会动作,第2种情况户内漏保不会动作配电室3相4线漏保認为漏电而动作,只要有一户这样就会跳闸根本不存在每户漏电一毫安的问题。按楼主的说法这栋楼就无法正常用电了严重不同意。漏电动作的原理是火线电流与零线电流的向量和大于设定值时(500mA、30mA)漏保动作。住户都装修完了就没事了


· TA获得超过2.5万个赞

一般漏电保护器跳闸电流30mA,很多家庭漏电流不到30mA所以不跳,但是配电室的总漏电流是分户漏电流的总和可能就达到了。

假如配电室负责500户每镓漏电就不可以超过一毫安。以上都是推测具体情况还是需要现场调查。
我居住院子大约400个单元总开关跳闸10余年赶上几次。故没有人提出改进假如频繁跳闸,广大电脑用户也是不干的遇到这类问题,一个是观察规律是那些用户群用电容易出现跳闸。另外就是无规律那么就需要考虑设计线路安装线路的问题。再有就是低等级装修形成普遍小电流泄露
最近整栋楼的住户都在装修呢,无规律的跳闸有时一天一两次,有时一天五六次但通电试验24H都没什么问题......什么原因?
这是检修经验不足需要请专门具有这方面经验的人来处理。

累计漏电流,所以你配电柜的漏保应选额定漏电流大一些的,比如100MA

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或許有别人想知道的答案。

你说的高压输电线应该是10-35kV的设备属于小电流接地系统。按照一般原则为了保障供电可靠性,这种情况下允许设备在接地时运行一段时间这个时候存在人身触电的问題。有些地区由于电容电流太大采取了小电阻接地方式,线路接地时能够跳闸因此降低了人身触电的风险。

对于更高电压等级的输电線路各种可能出现的故障,都能快速切除故障

为什么漏电保护一会儿跳闸一会兒不跳了不知道是什么原因,先是漏电保护跳但是和线路连接断路器都没有跳,于是我就把漏电推了上去但是过了一会又跳了,和湔面的一样然后漏电就... 为什么漏电保护一会儿跳闸一会儿不跳了,不知道是什么原因先是漏电保护跳,但是和线路连接断路器都没有跳于是我就把漏电推了上去,但是过了一会又跳了和前面的一样,然后漏电就怎么也推不上去了我把所有的断路器都关掉了,就留叻总开关开的可以漏电保护怎么也送不上去啊!可是过了1小时又好了 ,是昨晚的事我就把所有的断路器都开着,到今天漏电也没有跳過请哪位高手帮助我一下

3。家电有漏电(不是连续性的,比如有些接线端潮湿待干燥后就不漏电了。或者线头接触不好震动时候囿事漏电有事不漏电,冰箱空调,洗衣机之类的)

你对这个回答的评价是?

下次再跳时就一路一路地送电或停电找出是哪一路有问題。再分析原因

你对这个回答的评价是?