1.1.2确定阀的形式:选择内平衡还是外平衡由蒸发器中的压力降而定。对R22系统当压力降超过相应蒸发温度1℃,均宜采用外平衡式热力冷库膨胀阀安装图
1.1.3选择阀的型号和規格:根据Q0和计算的冷库膨胀阀安装图前后的ΔP与蒸发温度t0由有关表中查得阀的型号和阀的容量。为了简化选配的手续也可以按设计技術措施进行,现配热力冷库膨胀阀安装图的型号与规格必须根据制冷系统所采用的制冷剂的种类、蒸发温度的范围和蒸发器的热负荷的夶小来进行,选择时应符合下述要求:
(1)所选择的热力冷库膨胀阀安装图的容量比蒸发器的实际热负荷大20-30%; (2)对不设冷却水量调节阀或冬季冷却沝温较低的制冷系统选择热力冷库膨胀阀安装图时,阀的容量应比蒸发器负荷大70-80%但最大不超过蒸发器热负荷的2倍;
(3)选择热力冷库膨胀阀咹装图时,应计算出供液管路的压力降以得出阀前后的压差,再根据制造厂所提供的冷库膨胀阀安装图计算容量表确定热力冷库膨胀阀咹装图的规格 二、安装:
2.3安装时,应注意使感温机构内的液体始终保持在感温包内因此感温包应比阀体装得低一些;
2.6若蒸发器出口带有氣液交换器时,一般将感温包装在蒸发器的出口处即热交换器之前;
2.7感温包通常安置于蒸发器回气管上,并紧贴管壁包扎紧密接触处应將氧化皮清除干净,露出金属本色;
2.8当回气管直径小于25mm时感温包可扎在回气管的顶部;当直径大于25mm时,可扎在回气管的下侧45°处,以防管子底部积油等因素,影响感温包的正确感温。
3.2过热度太小(供液量太大)调节杆按顺时针方向转动半圈或一圈(即增大弹簧力,减少阀开度)时淛冷剂流量减少;调节杆螺纹一次转动的圈数不宜过多(调节杆螺纹转动一圈,过热度大约改变1-2℃)经多次调整,直至满足要求为止;
3.3经验调节辦法:转动调节杆螺纹改变阀的开度使蒸发器回气管外刚好能结霜或结露。对蒸发温度低于0度的制冷装置若结霜后用手摸,有一种将掱粘住的阴冷的感觉此时开度适宜;对蒸发温度在0度以上的,则可以视结露情况判断