一、
┅般较常用的有隔离开关 断路器 接触器 继电器元件名称识别 熔断器 热继电器元件名称识别 互感器 电压电流表 信号灯 按钮
端子排
1、元件类别及符号表示
87 电感(电抗)线圈 L
96 电压互感器二次回路小母线
2、电气柜内元件的选用
5、按回路起动情况选择低压电器元件名称识別如,熔断器和自动空气开关就需按起动情况进行选择
①断路器的选型 保护:过载,短路欠电压
● 1、断路器额定电压≥线路额定电壓;
● 2、断路器额定电流≥线路计算负荷电流;
● 3、断路器脱扣器额定电流≥线路计算负荷电流;
● 4、断路器极限通断能力≥线路中最大短路电流;
● 5、线路末端单相对地短路电流不小于1.25倍的自动开关瞬时(或短延时)脱扣整定电流;
● 6、断路器欠电压脱扣器额定电压等于線路额定电压。
②配电用断路器的选型:
1、长延时动作电流整定为导线允许载流量的0.8~1倍;
2、3倍长延时动作电流整定值的可返回时间不小於线路中最大起动电流的电动机的起动时间;
3、短延时动作电流整定值不小于1.1(Ijx+1.35kIedm)Ijx为线路计算负荷电流;k为电动机起动电流倍数,Iedm为最大┅台电动机额定电流;
4、无短延时时瞬时电流整定值不小于1.1(Ijx+1.35k1kIedm)。k1为电动机起动电流的冲击系数取1.7~2。
③电动机保护用自动开关的选型:
1、长延时电流整定值=电动机额定电流;
2、6倍长延时电流整定值的可返回时间≥电动机起动时间;
3、鼠笼形瞬时整定电流为8~15倍脱扣器額定电流;绕线形瞬时整定电流为3~6倍脱扣器额定电流
④照明用自动开关的选型:
1、长延时电流整定值不大于线路计算负荷电流;
2、瞬時电流整定值=6倍的线路计算负荷电流。
保护:主要用作隔离开关不切断故障电流,只能承受故障电流引起的电保护
刀开关额定电压≥刀开关工作电压
刀开关额定电流≥刀开关工作电流。如电路中有电动机工作电流应按电动机起动电流计算。
3、按热稳定和动稳定校验:
imax≥ich imax:最大允许电流。 ich:三相短路冲击电流
⑦熔断器选型
⑦-1熔断器熔体的选择
(1)按正常工作电流选择
熔体额定电流≥线路计算电流
(2)按短路电流校验动作灵敏性
Idmin:被保护线路最小短路电流
Kr:熔断器动作系数一般为4
⑦-2各类设备熔断器选择
α:计算系数,取决于起动状况的熔断器特性
1、长期工作或间断长期工作电动机热继电器元件名称识别的选型
(1)按电动机起动时间选择
tf:热继电器元件名称识别在6Ie下的可返回时间
td:热继电器元件名称识别在6Ie下的动作时间
(2)按電动机额定电流选择
Iz:热继电器元件名称识别整定电流
Ied:电动机额定电流
(3)按断相保护要求选择
对于星形接法的电动机,采用三极热继電器元件名称识别即可;
对于三角形接法的电动机应采用带断相运转保护装置的热继电器元件名称识别。
电气设备常用文字符号新旧对照表 名 称文字符号 新 旧 (一)常用基本文字符号 电桥AB DQ 晶体管放大器AD DF 集成电路放大器AJ 印刷电路板AP 抽屉柜AT 旋转变压器(测速发电机) TG CF 电容器C C 发热器件EH RJ 照明燈EL ZD 空气调节器EV 过电压放电器元件名称识别件避雷器F BL 具有瞬时动作的限流保护器件FA SX 具有延时动作的限流保护器件FR YX