请教各位师傅,plc通讯每隔一秒给plc怎样控制变频器器写入频率,对plc怎样控制变频器器有没有影响

原标题:如何实现人机plc控制plc怎样控制变频器器的频率

对于plc怎样控制变频器器调速的问题,大致来说主要包括有级调速和无极调速有级调速就是不能连续对plc怎样控制变頻器器的频率进行改变,只能用开关来选择提前设置好的频率常见的有多段速设定和简易plc程序设定;无极调速能够实现plc怎样控制变频器器的连续或者任意频率的运行也是常用的plc怎样控制变频器方法,主要有模拟量和通信控制的方法完成下面我们以英威腾GoodDrive200A的plc怎样控制变频器器说明下:

上图就是plc怎样控制变频器器的正面图,采用本地调速可通过键盘数字的加减、键盘上的电位器来进行频率设定其他方法可通过下面的端子实现,其中AI2、AI3、10V用于模拟量输入AO1、AO2是模拟量输出端子,参考其使用手册AI2是电压(0~10v)或者(0~20ma)的信号控制AI3是-10v~+10v的信号控制,绿色框框代表的就是多段速的接线端子蓝色的485通讯接口,可采用MODBUS协议进行通信(半双工)

以上是各种调速方法接线和实现方法,下面我们大致说奣各种方法的设置:

本机调速可通过键盘数字和本机电位器实现键盘数字就修改P00.10的参数进行,需要将频率指令选择为0(键盘数字设定)本機电位器是模拟量调速的方法,旋转键盘上的模拟电位器设定需要将频率指令选择为1(模拟量AI1)。

这个是最简单的频率设定方法属于有级调速根据工作需要设定好频率值,将多功能端子S设置为相应的频率即可我们只需要通过接通端子完成,比如设置S3是30HzS4是35Hz,S5是40HzS3端子通则plc怎样控制变频器器以30Hz频率运行,S5端子通则以40Hz运行

这是常用的plc怎样控制变频器器控制方法,通过模拟量信号来控制plc怎样控制变频器器一般控制信号与plc怎样控制变频器器输出频率是一个比例关系,我们将plc怎样控制变频器器最大值设置为50.00Hz那个控制信号0~10v对应的频率就是0~50.00Hz,我们想要输出20.00Hz就应该把模拟量信号调到4v输出30则调到6v,那么这个模拟量由什么产生呢一般有外接电位器(与本机电位器原理一样)和一些DA数字转模拟装置(PLC连接),外接电位器一般是三个端子接口两边端子接plc怎样控制变频器器的10v和GND或者外接10V直流电源,中间的就是输出电压信号接AI2端子(紸意需要同源)而DA模块一般和PLC连接通过数字的方式控制,就是说直接给PLC一个30.00Hz的信号通过DA模块转换成模拟量控制。

通讯控制的接线很简单尤其实在多台plc怎样控制变频器器调速的场合多采用MODBUS协议或者CAN总线进行通讯(plc怎样控制变频器器支持的通信),现在一般的plc怎样控制变频器器嘟支持MODBUS通讯将RS485接口接在一起即可,不过在PLC的编程可能麻烦些MODBUS通信数据格式有ASCII码和RTU模式,不同的plc怎样控制变频器器支持的模式可能不一樣这里涉及到通信编程的内容,在我的头条文章有两个专门的modbus的ASCII和rtu控制plc怎样控制变频器器的例子和实例程序需要的可以参考。

至于问題中的人机PLC控制plc怎样控制变频器器的频率可使用多段速、模拟量、通信都可以模拟量需要DA扩展模块,通信需要通讯模块(如果不自带)人機界面(触摸屏)其实也可以直接控制plc怎样控制变频器器(com口支持),走的也是MODBUS协议