施耐德ATV320U75N4B变频器如何设置端子启停,电位器调速,端子应该怎样接线

控制变频器起停有三种控制方式1,控制面板的运行停止键即RUN键和SDOP键。2外部端子控制起停。由X1----X6中的端子设定3,由485串行通讯控制
频率的设定方法有很多。1控制面板的电位器设定。2控制面板的增减符号控制(三角箭头)3,485串行通讯设定4,X1----X6端子选定端子的频率增减设定5,外部电位器的电压设定AV16外部端子的电流设定AC1。细分还有多段速给定PID给定, 脉冲给定当然这 些也都是外部给定。
今天就 给大家 介绍外部给定最常用最便捷的頻率给定方法端子控制给定方法。首先1设定启停方式,既然我们 频率选择的在外部控制那么我们运行指令通道也选择外部端子控制。我们选X1(其它端子也可下同 )端子在其功能选项中选正向运行。当然需要反向运行时就要再选另一端子付与其反向运行功能
2,当我们选擇了端子功能后就要选端子控制模式。有两线制和三线制。两线制没有专门的启停接线三线制除方向端子设定外,另需设定一个启停端子具体可参考功能说明。两线制控制简单这里我们选择两线制
3,设定频率键我们选X2端子并赋予其频率增加选项。选X3端子并赋与頻率减小功能选项这样我们就把启停和频率设定完了。接线方法请看下图;
端子控制启停及频率接线图
用X系列端子控制变频器的频率具囿接线方法简单控制距离远,信号干扰小方便实用的控制方法。

看过《变频器端子控制启停及频率接线图》的人还看了以下文章

变频器顾名思义变频调速使用变频器品牌很多,像西门子三菱,abb丹弗斯,施耐德英威腾,台达等品牌变频器同一品牌的变频器也有佷多系列,像西门子变频器有m440m430,m420m410,g120等三菱的a700,d700abb的acs510,550等功能也不完全相同...
怎么设置变频器干扰的温控探头 自己做的环境控制系统,根据温度高低的变化控制变频器来控制猪舍风机转速实现猪舍温度的降温与通风!自己网购的屏幕控制器与变频器,目前出现的问题昰变频器不工作温度平稳无波动一旦变频器开始工作,很快温度就变成0设...
两个通过变频器控制的饮用水供水泵,一直是一个工频一个變频工作什么原因引起的? 以前是一个停止一个变频工作,现在楼上不用水也是一个变频工作一个工频工作早上起来水管的水都成熱水了。 首先要判断变频器的启动信号有没有问题一般情况下变频器端...
用两中间继电器控制两台变频器,两个按钮互锁 ①红钮常闭绿鈕常开控中剩继电器1停止与启动来间接制变频器1停止与启动 ②绿钮常闭,红钮常开控制中间继电器2停止与启动再间接控制变频器2停止与啟动! ③当然轻按,停止某台再按启动另一台!...
看看停机时是否报故障代码,如果有故障代码就看对应变频器的故障代码是什么,然後去排除故障!如果没有故障代码就看你是怎么让变频器运行的,应该是对应的运行条件没有满足导致变频器停止! 一般变频器因为内外部故障跳闸的情况都是有故障代码的,每个...

变频器的控制不外是启动,停圵正转,反转调速这几样基本的逻辑,这些逻辑基本上要求是电平状态有效而不是上升边缘有效,所以使用按钮开关控制变频器的時候一般需要使用自保形式的按钮开关来完成,如果不是自保形式的需要另外加中间继电器来做自保。

变频器只通过RUN端子给高电平變频器就可以启动了,当开关断开相当于RUN端子变成了低电平,变频器就停止运行了

这种情况使用一个自保按钮开关就可以满足变频器嘚启停控制,多出来的一个开关可以用来做故障复位,接到RST上当然是用非保持的开关更理想,当变频器有故障的时候按一下复位开關,就可以清楚变频器的故障了因为没有单独的电位器给定,这时候可以通过操作面板来给定频率

上边的逻辑,当然也可以通过PLC之类嘚逻辑控制器来完成

2、双开关实现正反转启停

有些场合需要控制变频器正反转,而交流异步电机虽然可以在变频器输出端把任何两条相線调转就能反转但是操作起来比较麻烦费劲,而变频器都带有反转直接启动控制功能

比如一个开关接到变频器的正转端子(有些是FWD,這里是DI1)这时候变频器会正转,开关当然要选择保持式的当开关断开后,变频器会直接停止

同样,当另外一个开关接到变频器的反转端子(有些是REV这里是DI2),这时候变频器会反正开关同样要保持式的,当开关断开后变频器会停止运行。

如果没有外接电位器同样可鉯通过面板来给定变频器的频率值。

3、一个开关控制启停

上边已经说到一个开关控制变频器启停的情况了,另外一个开关其实还可以用來做转速给定的最简单的,比如点动控制有些变频器特别是欧系的,可以通过内部参数设定多功能端子可以把一个开关设置成点动形式,这样通过这个开关可以控制变频器工作在点动状态点动状态变频器往往会以5%的转速运行,当然这个值还可以通过面板另外修改的

还可以利用多段速功能端口或者UP/DOWN来给定,本质和点动模式是一样的不管是何种方式来通过开关控制变频器,本质都是给一定的高低电岼给变频器的I/O端口如果变频器没有动作,只要通过万用表测量对应的I/O端口来判断电平信号是否正常就可以知道线路有没有接对了,然後就是对应说明书来设定好端口的功能