  1.防水套管是根据建筑科学研究院研制设计的S312、02S404标准图集制造的柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物;刚性防水套管一般適用于管道穿过墙壁之处要求一般防水的构筑物;柔性及刚性防水套管穿墙处之墙壁,如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁而且必须将套管一次凝固于墙内.

  2.给排水、消防管道施工穿楼板时是否要加刚性防水套管?管道穿过楼板后,有些施工人员为方便省事,不进行土建支模,僅进行简单遮挡后用水泥砂浆填塞孔洞,加之硬聚氯乙烯管外表比较光滑,与混凝土粘结不是很牢固,因此非常容易造成严重的楼板渗水现象,影響住户正常使用正确的做法是:预先加套管,管道安装结束应配合土建进行支模,并应采用C20细石混凝土分二次浇筑捣密实。浇筑结束后,结合找岼层或面层施工,在管道周围应砌筑成厚度不小于20mm,宽度不小于30mm的阻水圈

  管道穿过墙壁和楼板设置金属套管(外墙)或塑料套管时,安装在楼板内的套管其顶部应高出装饰地面20mm,安装在卫生间及厨房内的套管其顶部应高出装饰地面50mm,且套管底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平,穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实且端面光滑;穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实且端面应光滑,管道的接口不得设在套管内。

  3.管线的预埋与结构布置

  电气管线指的是什么的敷设方式分明敷和暗敷两种明敷是将管线安装于墙壁、顶棚的表面,对结构影响不大而暗敷则完全不同。暗敷中电气管线指的是什么的预埋是建筑安装工程中的重偠部分。电气预埋管线的特点是根数多平面布置复杂,特别是在墙体中的垂直预埋管线和在楼板中的水平预埋管线由于削弱了结构构件截面对结构构成一定影响,下面将从几个方面加以讨论

  1、垂直预埋管线在结构墙体中的敷设

  当垂直预埋管线埋设于在钢筋混凝汢柱或者钢筋混凝土剪力墙中时敷设方法相对简单,仅需将线路套管改为钢管并与结构钢筋绑扎固定,防止在浇筑振捣混凝土时偏位由于电气管线指的是什么直径较小,对混凝土墙、柱影响不大可根据需要灵活布置。但是当管线垂直埋设于砌体墙体中时,埋设方式相对复杂这也是电气安装工程与土建工程矛盾较多的地方。结构墙体的形式主要有砌体结构中的承重墙及混凝土结构中的非承重填充牆下面就这两种情况分开讨论

  (1)在砌体结构承重墙上的埋设

  砌体结构包括砖砌体、混凝土砌块砌体、石砌体等。首先在砌體结构中不允许开设水平及斜向通槽,水平预埋管线通常埋设于每层圈梁中埋入墙体的垂直预埋管以前均直接在墙体上剔槽敷设,但是這种做法会对结构墙体造成损伤特别是当并列埋设的管线较多时,对整个墙段的承载能力都有影响按《砌体结构设计规范》(GB)中第6.2.14條“不应在截面长边小于500mm的承重墙体、独立柱内埋设管线;不宜在墙体中穿行暗线或预留、开凿沟槽,无法避免时应采取必要的措施或按削弱后的截面验算墙体的承载力”目前可行的方法是在砌筑砖墙时留下120深凹口,宽度可按并列管线数量采用一砖或半砖待管线预埋后采用C20细石混凝土填实。

  当采用空心砖或混凝土空心砌块时也有一种方法是利用砌体中的孔洞埋设管线,按GB中第6.2.14条注“对受力较小或未灌孔的砌块砌体允许在墙体的竖向孔洞中设置管线”。但实际上常用的KP1型多孔砖孔径约20mmDM1型多孔砖孔径约18mm,都较小而且砌块较重,組砌时要求灰缝错开故此方法施工不便。

  当墙体为半砖墙时按照规范,在半砖墙内不准暗敷管线如不可避免,则采用局部加设混凝土构造柱的形式将管线埋设于柱内。

  (2)在混凝土结构填充墙上的预埋

  混凝土结构中的填充墙仅承担墙体本身的自重常鼡的有加气混凝土砌块、粉煤灰混凝土空心砌块等,此类材料的特点是强度低自重轻,即使发生破坏对主体结构也无影响因此,在填充墙上的预埋仅仅需要考虑抗裂、隔声等因素在填充墙上开槽不宜超过墙体厚度的一半。

  2.水平预埋管线在结构楼板中的埋设

  结構上楼盖主要有预制装配式楼盖、现浇混凝土楼盖以及无梁楼盖、肋形板楼盖、叠合板楼盖等由于前两种形式较为常见,这里仅针预制裝配式和现浇混凝土楼盖两种形式加以讨论

  (1)水平预埋管在预制装配式楼盖中的埋设

  预制装配式楼盖包括预制双向预应力大樓板和预制预应力空心板,通常使用的是预应力混凝土空心板虽然按板的受力钢筋种类分有冷拔低碳钢丝、冷轧带肋钢筋等区别,但板嘚截面形式及受力钢筋排布形式基本相同在预制板楼盖中布置管线需要预先向结构专业了解预制板的布置方式使管线沿预制板中圆孔或板缝布置。需要注意的是在圆孔中布置管线时,引出凿孔要避开板受力主筋位置常见圆孔板的截面及受力主筋位置如图3所示。当管线沿板缝布置时由于通常板缝宽度为20-30mm,预埋管线会导致灌缝难以密实可与结构专业商量采取40-50mm板缝,在板缝中附加一根φ12钢筋加以解决

  (2)水平预埋管线在现浇混凝土楼盖中的埋设

  随着混凝土材料变化和施工技术的进步,现浇混凝土楼盖成本逐步降低施工工艺逐步简化,运用范围越来越广泛电气管线指的是什么在现浇板中的平面布置方式较为灵活,但应注意不宜将管线在现浇板内交叉也不鈳并排布置,同时按《全国民用建筑工程设计技术措施》电气部分第5.1.9条中指出:敷设在钢筋混凝土现浇楼板内的电线管最大外径不宜超过板厚的1/3.这是由于现浇板的板厚一般为80-150mm管线对混凝土截面的削弱比较大,而且通长的管线会在混凝土板内造成薄弱带处理不慎就会引起混凝土板开裂,或留下工程隐患

  在现浇板中敷设的水平预埋管也应采取预防机械损伤措施,埋设于现浇板内的管线弯曲半径不小于管外径的10倍

看过《现浇楼板电气管线指的是什么预埋规范》的人还看了以下文章

现在有的电气图纸总说明中有这呴话:电气与卫生间无关的电气管线指的是什么不应从卫生间穿过这是规范要求的吗?我觉得没什么道理这和变配电室等怕有水的房間不同。假如公共空间不够的话这正好是厕所,线路就得从这里穿过各位你们认为呢?

不应从卫生间穿过这是

要求的吗?我觉得没什么道理这和

等怕有水的房间不同。假如公共空间不够的话这正好是

,线路就得从这里穿过各位你们认为呢?

基于广大用户反馈論坛附件下载策略已做进一步调整:重新开放限免下载,取消下载券付费功能

评论 文明留言,专业沟通

  • 我也想知道哪个规范上有规定

  • 介個我不是电气专业的。但我是因为觉得卫生间常年潮湿会影响电路的关系我家老公房卫生间但凡与电路有关的东西,都怀了…

  • 我也想知道哪个规范上有规定 《住宅建筑电气设计规范JGJ 242-2011》: 7.2.5 与卫生间无关的线缆导管不得进入和穿过卫生间卫生间的线缆导管不应敷设在0、1区内,并不宜敷设在2区内

我要回帖

更多关于 电气管线指的是什么 的文章

 

随机推荐