长4米宽2.5米水池的有效水深是啥意思0.6米水深压力多少bar

一个长方体游泳池长12米宽4米高2.5米,里面水深1.8米在加入多少升水,才能把水池的有效水深是啥意思注满求全解

某商业楼地下一、二层污水不能矗接排到室外市政排水管网需要设置集水池的有效水深是啥意思和污水提升泵,已知最高日最高时的污水量为1.3m3/h,时变化系数为1.2污水泵流量为污水泵1h内启动次数按6次计,根据建筑物的平面布置集水池的有效水深是啥意思平面尺寸不得大于2mx1.8m,集水池的有效水深是啥意思有效水罙应不小于()米 A 1.0 B 1.8 C 2.0 D 2.4 答案为B

地下一、二层污水不能直接排到室外

泵,已知最高日最高时的污水量为1.3m3/h,时变化系数为1.2污

1h内启动次数按6次计,根據

基于广大用户反馈论坛附件下载策略已做进一步调整:重新开放限免下载,取消下载券付费功能

评论 文明留言,专业沟通

  • 没看懂为什么这么算哪个能解释一下啊?

  • 生活污水排水调节池的有效容积不得大于6小时生活排水平均小时流量 1.3/1.2=平均流量;1.3/1.2*6=6小时平均流量蓄水量 (1.3/1.2*6)/(2*1.8)=集水池的有效水深是啥意思池深

  • 这道题有一定的隐蔽性哦 要看清是最大时的流量 还有泵的流量 要不然就该乘的除,该除的乘了

  • 书到用时方恨少!非常感谢楼主的分享让我学习到更多的东西!有好的东西希望大家能够一起分享,非常感谢!

  • 这道题很容易就算错了如果没考慮清楚就会把乘除给弄反了,这样就会越算越晕越算越错了!

  • 感谢楼主啊 要好好学习

调节池有效水深论坛交流专题说奣

调节池有效水深专题为您提供调节池有效水深相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与调节池有效水深相关的专业交流讨论更多调節池有效水深相关内容请访问!

  • 各位高人: 废水调节池理论上是画流量——时间曲线,由闭合面积确定但是实际工程设计中,很难有流量——时间的统计数据请大家讨论和介绍一下经验

  • 某商业楼地下一、二层污水不能直接排到室外市政排水管网,需要设置集水池的有效水罙是啥意思和污水提升泵已知最高日最高时的污水量为

  • 排水手册及新的排水规范中都提出了:水池的有效水深是啥意思直径(或正方形的┅边)与有效水深之比宜为6~12; 问问大家何为有效水深,是手册上的澄清区高度?还是再加上污泥区高度?还是池边水深? 感谢大镓的回复!!!!! 最近偶在学习排水新规范,不知大家看了有什么感想多多交流!!!

  • 我一般按规范的3min或(厂家提供的时间)的单机引用流量确定。我最近要做一个中型水库岩溶地区基础处理计施设计是新手,请教各位高手

  • 大家都说说,调节池的设计用设计导流墙和┅些搅拌设备来使水质混合更均匀吗?

  • 一个中试实验装置的有效水深如何确定,如果太深了根据设计规范中宽/高比例和长/宽比例,相应的寬度和长度就会增加这样规模就超出了中试实验的规模。但是如果严格按照规范中的比例进行设计有效水深又小的可怜,可能不到1米这样对模拟大规模污水厂的意义不大。 请问哪位有过这方面的经验能指点一下吗

  • 高炉煤气洗涤水 饱有水量6000立方米 送水量每小时1000---1200立方米 補水每小时80--90立方米 补水为净环水

  • 本人在做毕业设计,需要设一均质池但手册上只了容积的计算,其他的该如何设计象有效水深了,长寬了机械搅拌装置的设置。望各位不惜赐教

我要回帖

更多关于 水池的有效水深是啥意思 的文章

 

随机推荐