原标题:给排水管道施工常见问題你遇到过吗?
室外排水管道属基础工程受自然因素和施工环境影响较大,要在有限的工期内保证质量工序的安排和施工措施的正確与否十分重要。
开挖管道沟槽→清槽→浇筑条形基础砼→安置管道→浇筑管座砼→抹带、养护→人工回填土至管顶以下 50cm→机械全面回填臸设计标高
1、管沟在开挖以前,应做好地表排水工作开挖区内的水沟和管道应改道,以防止地面水流入沟槽内造成塌方或基土被破坏
2、应从设计标高最低处向高处开挖,根据土质情况决定是放坡还是打支撑如果开挖至地下水位以下,而且地下水较丰富要考虑设置集水井和排水沟。集水井应设置在最下游管线较长时,可以每隔 30m 设置 1 个井的大小根据水流
量而定,深度一般为基底以下 50-100cm并且在井底鋪厚约 10cm 的碎石。排水沟可设置在距槽壁和条基各 20-30cm 处(过分靠近土壁可能会造成塌方;过分靠近条基,会由于水流冲刷而导致基底悬空并丅沉)沟宽以 20-30cmO 为宜。
3、采用机械挖土时切忌“一步到位”,应留置 30cm 厚用人工清理至设计标高。开挖后不能马上进行下一道工序施工時应留置 15-30cm 不挖,以防下层土被扰动如果超挖,应根据实际情况选用 1:1 的级配砂石或 20-30cm 的细颗粒填至设计标高
4、选用粒径 6-8cm 的碎石做基础墊层较为适宜。浇筑管座宜选用粒径 0.5-2cm的碎石配制砼.污水管道接口处所用砼应具有防水性能.
5、污水管道和雨水管道的铺设由于污水管道对抗滲要求较高所以不能像雨水管道那样先打垫层后铺管,而是要先用预制好的楔形砼块将砼管垫起来(目的是留出一定空间处理管道接口)然后再将垫层砼和管座砼一次性浇筑。
6、一般接口形式有以下两种
(1)沥表油膏拉接口。这种接口属柔性接口适用于污水管道。施工时插口外壁及承口内壁均应刷净,涂冷底子油一道然后填沥青油膏。冷底子油参考配合比(重量比)为 4 号沥青:汽油 3:7沥青油膏参考配合比(重量比)为60 号石油沥青:重松节油:废机油:石棉灰:滑石粉为 100:11.1:44.5:77.5:119。
(2)水泥砂浆接口一般用于雨水管道,采用 1:2 水泥砂浆施工时,插口外壁及承口内壁也应刷净
上述砼管如果是企口或,还应在铺设前将端部凿毛刷净一般为每端 10cm。铺设时应在接口處留 1cm 的缝隙,用 1:2.5 的水泥砂浆塞实管道的接口连接应按设计要求处理。雨水管道的抹带应分层刮抹每层厚度不大于 7mm。
7、铺管要等到条形基础砼强度达到设计强度标准值的 40%-50%以后方可进行;基座旁土的回填要等抹带结束 24h 后方可进行对回填土的含水率控制十分重要,工地简單检验一般以手握成团、落地散开为宜回填前,应将淆槽内的积水抽掉并将基底稀泥清除干净。宜尽量采用素土回填如果采用两种透水性不同的土填筑时,应将透水性较大的土层埋于透水性较小的土封闭以免填方形成水囊。管顶上方 50cm 以下的土宜用人工填筑分层夯實。应从管基两侧对称回填以防止管道中心线偏移。回填土中不得夹杂石块以免在打夯时损坏管道。要等到基础砼强度达到设计强度標准值的 60-70%以后方可用机械全面回填卸土时,切忌将土对着管道直冲下去以防止管道被击坏或位移。回填土时要随填随夯先由四周开始夯实,最后夯到中间切忌不夯实或一次填到位。也不可灌水后夯实以免土壤内含水量过大,形成橡皮土夯填的密实度一般应达到 90%鉯上
每个工程的质量与成败,往往是由各个小细节决定的下面给我们总结一下给排水管道施工中常见的一些问题,具体地剖析其因素並提出一些处理办法,给我们做一下参考!
一、雨水管不应用弹性节、管箍衔接
因素:雨水管本身壁厚较薄在遇到暴雨时,管路内简单构荿真空致使雨水管材被吸扁爆裂。
处理办法:在设备时有必要选用直落水接头衔接直落水接头主要有两个效果:1、衔接管路;2、用于管蕗透气、溢流、消除弹性余量。
二、PE、PVC-U管不能用于热水
1、PE管材正常通水温度不能超过40℃;
2、PVC-U管道正常通水温度不能超过45℃
事例:运用PVC-U给水管材跟太阳能热水器管路相通,没有考虑到热水回流的状况使管道内常常充溢热水,最终使管材严峻变形
三、给水管道不应在未经过試压就回填、暗敷。
因素:用来检查管道的强度和气密性以防管路在运用过程中呈现漏水,构成更大的丢失
处理办法:给水管路在设備结束后应首要依照有关技术规程进行试压,在保证管路未呈现漏水的状况下再进行回填、暗敷。
四、差较大的给水管路不能没有透气設备
因素:当给水管路落差较大或间隔较长时管道内会构成水锤或真空负压,致使管路吸瘪或损坏
处理办法:消除水锤和负压有必要設备排气阀。
排气阀的效果:1、排气消除水锤;2、补气消除负压
事例:如有一些工程都是因为没有设备排气阀致使管材内构成真空负压使管材吸扁。
五、PE给水管夏天试压不应在正午或下午进行
因素:PE给水管因为材料功能很简单吸收空气中的热量,使管道内水温增加最高溫度可达到50℃摆布。因此在温度较高时试压应依据实践水温挑选相应的折减系数来核算管材的实验压力。
事例:夏天管道设备结束后茬正午后相对温度较高时进行灌水试压,因为管材曝晒在阳光下吸收热量,使管材内试压水温度敏捷增加再按平常实验压力,致使管材耐性决裂;而挑选气温相对较低的早晨进行试压管路运转正常。
六、PP-R热水管在地板下设备时应当设置管卡
因素:因为PP-R材料线性胀大系数較大在通热水时遭到热胀冷缩的影响,构成埋在地板下的管材变形拱起致使地板翘起。
处理办法:有必要依据状况用必定数量的管卡來固定管材
事例:热水管设备在地板下没有用管卡固定,管材通水后因为管路胀大致使地板悉数翘起
七、冬天电工套管曲折时不能用仂过猛
因素:在低温时电工套管的耐性降低较大,曲折时会构成管材开裂
处理办法:在气温较低的冬天,最佳是能先将曲折部位摩擦生熱后再用绷簧进行曲折。
八、PE、PP-R管材在焊接前有必要清洗加热板、模头外表及管材焊接端面
因素:PE、PP-R管材在焊接时因为加热板、模头鉯及管材焊接面存在杂质,会构成焊接缺点致使管路呈现漏水的景象。
处理办法:在焊接前有必要对加热板、模头外表以及管材焊接面進行清洗
事例:运用PE给水管时,因为焊接面未进行清洗焊接后致使管路漏水。
九、D110以上(包含D110)PVC给水管不应用平扩口
因素:PVC大口径给水管岼扩口锥度较大管材平和口端彻底插入平扩口底部较难,致使管材接口漏水
处理办法:D110以上PVC给水管通常选用活套衔接或用束节直接粘接。
十、PP-R热水管不应在室外长期暴露运用
因素:PP-R材料抗老化功能差
处理办法:暗敷或许加保护层
事例:将PP-R热水管当做太阳能室外管道衔接,在室外暴露运用两年后呈现了韧决裂景象。
十一、高层建筑中PVC-U排水管应设置消能设备
在高层排水中,水的势能较大很简单损坏底部弯头和横支管。因此PVC-U排水管材用于高层住宅楼时≥20m,在立管上应设置消能设备每六层设备一个。
十二、管箍弹性节不应用于横管Φ
因素:管箍弹性节密封功能较差在横管中运用易导致漏水事端。
处理办法:横管中通常运用弹性节保证管道不会漏水。
十三、PE、PP-R焊接温度不应过高
因素:因为各种材料的特性在高温时材料降解,使其碳化
1、PE管道焊接温度通常为200℃~240℃;
事例:运用PE管材在300℃的高温下進行焊接,用了1年后管路在焊口处呈现大面积漏水
十四、大口径PVC-U在转弯处时应有加固办法
因素:管道转弯处,水的冲击力较大简单构荿管路损坏
处理办法:在转弯处用水泥墩进行加固。
十五、PE-RT管路在不运用的状况下及时将水排出
因素:气温较低时水会结冰胀大将管道損坏。
处理办法:管道在不运用时有必要及时将管路内积水扫除
十六、一般PP-R热水管不主张运用在高温散热器采暖,格外当应用于家庭小锅爐采暖时,主张选用PP-R塑铝稳态管
因素:高温散热器采暖水温通常在70℃以上,长期运用影响管材的运用寿命;家庭小锅炉采暖时温度操控较高,经瑺有水被烧开的景象且管路衔接较短,管内温度时高时低严重影响管材的正常运用。
(来源:网络版权归原作者所有,如有侵权请聯系删除!)