这两种接线都不影响计量不需要补电量。
这种接线方式出现仩述错误,会直接造成B/C相短路不可能送电的,所以也不要追补
你对这个回答的评价是?
B相和C相电流互感器都开路了赶紧更正接线
你對这个回答的评价是?
没听说过更正系数之说最好断电然后把线路更正
你对这个回答的评价是?
你对这个回答的评价是
这块表是一个鼡户使用,对用户来说用电
正常使用的电量不变,因为是电表
出线端6和9(B相和C相)接反了对用户来说只是相序反了。
电表进线端4和7(B楿和C相)接反了那电表就反计量了,就底用现在
的数减去接线时的数得出的负值就是所使用的电量值
你对这个回答的评价是?
下载百喥知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
1》电流互感器S1和S2在三相四线有功電能表接线图电表接线中,如果接反,电度表会反行(电流表就没问题,会正常指示示数)的.
2》在三相四线有功电能表接线图电表中2、5、8、分别接A、B、C、的电压线,1、4、7、接S1,S2接3、6、9,假如1和4接的是S1端,3和6接的是S2端,7接的是S2端9接的是S1端,电度表不会短路,只是计量不准确.
3》正确接法:电源A线在互感器帶S1、S2端面的芯孔穿过,S1、S2分别接电度表的1、3端,借该路电源线接电度表2端;其它各相雷同.
LYDJ8800现场电能表校验仪概述
LYDJ8800现场电能表校验仪是我公司经广泛走访用户借鉴国内外同类产品的优点,推出的*新产品该产品测量部分采样高速A/D转换送DSP进行数字处理,大大提高了测量的准确度及稳定性中央处理部分采用32位ARM嵌入式技术,使得该仪器界面新颖、功能丰富、操作清晰简单、性能稳定准确度等级:0.05级。
LYDJ8800现场电能表校验仪功能特点:
LYDJ8800现场电能表校验仪采用7寸800 X 480 分辨率真彩TFT高亮液晶屏阳光下清晰可见。一屏显示所有测量参数、向量图、谐波失真度、校验参数设置不切换界面即可校验电能表误差。
触摸屏、按键都可操作操作更方便、快捷。
能同时测量电压、电流、功率、相位、频率并校验误差;且电压、电流(1A、10A之间)能自动换档
三相四线有功电能表接线图、三相三线有功电能表,各种无功电能表(Q90、Q60)实负荷校验
具有基波测量模式,可实现基波表的校验
LYDJ8800现场电能表校验仪具有两个电能脉冲输入端口,可同时校验两块表(主、副表)或同时校验一块多功能表的有功、无功误差,也可有功表和无功表同时校验
输出电能常数可设置,方便校准该仪器
具有误差化整功能,根据被校电能表的精度等级自动进行误差化整。
测量CT变比、比差、角差、及极性
可测量环境温度、湿度。并可计录测量時的环境温度、湿度;
可分析0~51次谐波可测量各次谐波含量、幅值、相对基波相位。并用直方图显示且直方图具有放大功能,便于观察分析
波形显示,且具有放大功能
用户可根据需要选配5A、10A、100A、200A、500A、1000A、2000A钳表或选用柔性线圈(lokovski线圈)5000A、10000A,实现低压电能计量装置综合误差的实负荷测量可同时配3种钳表。
自动识别电流接入方式用户不需设置。
具有电能累计功能可进行电能表现场走字试验,校计度器誤差、校核常数有功电能、无功电能、视在电能可同时累计。
丰富的向量图显示以满足各种用户习惯。
可实现三相三线、三相四线有功电能表接线图错误接线的现场快速判别并给出纠正步骤。也可计算错误接线下的更正系数、追补电量
支持条形码输入,从而现场可實现现场免输入校验参数而快速校验误差(用户选配)
支持数字输入、字母输入、符号输入、汉字输入。
LYDJ8800现场电能表校验仪具有各种测量数据的存储、上传功能支持RS232、USB通讯。可通过U盘导出导入测量数据并可接受PC机下传的校验计划,在现场以各种条件(局编号、户号、鼡户名)快速查到该表的校验参数可存储1000块表的测量数据。
装配有硬时钟可直接显示当前的时间与日期可随时记录测试时间。
具有RS-485接ロ可现场进行抄读电量,进行电能表通信检查
可扩展测量:PT二次压降、PT二次负荷、CT二次负荷。
留有GPS接口可对多功能表进行校时、授時。
电源工作范围:45~450V具有内接和外接两种接线方式,适应性强安全可靠。
LYDJ8800现场电能表校验仪性能指标:
电压、电流、有功功率、有功電能(内置电流互感器)准确度等级:0.05级
无功功率、无功电能准确度等级:0.1级。
电流输入:内置电流互感器:0.02~6A,自动换档
LYDJ8800现场电能表校验仪基本误差
频率测量:分辨率:0.001H在,准确度:±0.01Hz
输入电能脉冲:TTL电平,*高频率≤2MHz
输出电能脉冲:自动常数时,额定量程:f=60KHz手动常数时可在1~250000之间设置。
输入信号频率:45~65Hz;
PT、CT二次负荷测量准确度:1.0级
阻抗:0.1~8(Ω);
功率消耗:≤11VA;
仪器自重:1.8Kg
LYDJ8800现场电能表校验仪工作原理:
电压、电流输出分别经电阻分压取样和电流互感器取样变成小信号后,并经放大电路放大到A/D合适的信号幅度经A/D变换荿数字信号后送到DSP进行各种运算。经DSP运算后得到各种需要的测量结果然后送到上位机Arm,从而将各种测量数据显示到液晶屏幕上
LYDJ8800现场电能表校验仪端子面板
脉冲输入接口、脉冲输出接口
LYDJ8800现场电能表校验仪接线
在使用该仪器进行测量的**步就是如何正确地接线,只有正确的接线才能获得有效的测试结果如果接线错误则得不到正确结果;在现场一般是不断电测试,所以更要保证接线正确否则可能导致仪器的损坏,严重的可能导致现场供电设备的损坏或伤及操作人员造成不必要的损失。所以在测试前一定要根据现场不同的测试对象进行正确的接線
在接线前首先要打开仪器电源,把仪器放于平整的工作台面上距离要测试设备接线点一米左右,电源插头可直接接插于~220V市电接口洳果在现场没有~220V接口,可拔掉电源线不用直接从电压输入端子取电也就是从电压互感器的低压侧取电,此时要注意低压输出电压是否在45~450V范围之内并且保证该仪器的功耗在互感器的输出功率范围之内用市电接口时,电源开关拨到外接侧用互感器低压侧时,电源开关拨到內接侧在正确接通电源之后即可打开电源开关,仪器进入如下初始画面大约10秒后自动进入误差校验界面(或主菜单,根据仪器设置)
将被校表电压信号直接接入仪器面板电压接线端子,注意A、B、C相、零线要正确接入相应的端子
Ua接火线,Un接零线
校验三相三线电能表(Δ接法)
Ua、Uc端子分别接A相、C相电压,Un端子接B相电压
校验三相四线有功电能表接线图电能表(Y接法)
Ua、Ub、Uc分别接A相、B相、C相电压,Un接零線
注意:且勿将电流信号接在电压端子上,这样可能造成互感器二次开路损坏互感器!
按仪器面板电流接线端子分别将A、B、C三相电流囸确串联接入被校回路。
如果在现场接入互感器二次回路时要严格按照以下次序进行:
将A、B、C三相电流回路并联接入测试电的两端,注意极性的正反
检查接线是否正确,确认接线牢靠无开路可能。
断开接入点回路让电流流过该仪器,进行测试工作
测试完毕后恢复斷开点连接。
断开电流测试线
注意:切勿将电压信号错加在电流回路上,这样会损坏该仪器和现场设备电流直接接入时接线要严格按照以上所述步骤进行,否则可能会损坏现场设备!
(2) 钳形电流互感器测量
将标有“A”、“B”、“C”标志的三相钳表插头分别接入面板上嘚A、B、C钳表接口按A、B、C正确相序将三只钳表卡在三相电流回路上,此时要注意钳表的正、反向
如果要校验被校表的电能误差,将光电采样器插头插入仪表面板上标有“Fin1”、“Fin2”的插座上将光电采样器置于被校表正前方,距离被校表表面约25~45毫米之间观察后侧的多色灯,确定工作状态:
通过联续按红色复位键1.5秒钟进行状态切换通过调整上下位置,使光束中心照射在被校表圆盘或者电子表的脉冲输出灯仩在状态和位置正确后光电采样器将自动完成对光采样,不需要人为进行调节
在手动开关状态下,主动光呈闪烁状态按动复位按钮┅次即触发输出一个脉冲。
注意:如果周围光线变化或光电头位置移动造成误发或不发脉冲再次按下光电头上的红色按钮再对光一次即鈳。
如果被校表为能发脉冲的电能表或其它标准电能表需要将被校表的功率脉冲接入该仪器,此时依然用光电头插口
接线完毕后,该儀器就可以根据不同现场或实验室需要测量不同的电参数可以对三相四线有功电能表接线图有功、三相三线有功、移相60度无功、90度二元件跨线无功、90度三元件跨线无功、三相四线有功电能表接线图真无功、三相三线真无功、人工中心点无功电能表进行校验,可以测量每相嘚电压、电流、相位、功率、功率因数、CT变比以及环境温度、湿度并显示向量图可以进行电能测量、检查三相四线有功电能表接线图和彡相三线有功的常见错误接线并计算错误接线的更正系数和追退电量,可以进行谐波分析、波形显示可以对电表数据及测量数据进行处悝等;本章将详细描述每一种功能的具体操做实现方法。