  如果不方便更换安全栅的话,可以选择加装本安型温度变送器把信号转4-20mA;或者把防爆热电阻型号换成一体型防爆热电阻型号(带4-20mA输出的)。

提示:当前内容由会员 怡贝安全栅 发布仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间如此内容存在争议戓侵犯您的权益,请联系我站客服删除

提示:当前内容由会员 辉色天空 发布仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

提礻:当前内容由会员 aku867606 发布仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除

一般设计来说:控制回路和要求较高的场所温度测量元件采用温度变送器我建议增加一塊温度变送器信号转换模块即可。

提示:当前内容由会员 king70868 发布仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其內容, 本站仅提供存储空间如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除

防爆热电阻型号需要用KFD2-UT2-Ex1(一进一出)或KFD2-UT2-Ex2(一进两出)進行隔离转换成4~20mA信号后,接入AI卡件即可
上面那两种安全栅输入端是4~2mA模拟量信号,没法用在防爆热电阻型号上

提示:当前内容由会员 hzlsdu 發布,仅代表其个人观不代表本站立场,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的權益请联系我站客服删除

累计签到:1043 天

加入工业人社群結交更多工业圈好友

您需要 才可以下载或查看,没有帐号

防爆热电阻型号需要用KFD2-UT2-Ex1(一进一出)或KFD2-UT2-Ex2(一进两出)进行隔离,转换成4~20mA信号后接入AI卡件即可。
上面那两种安全栅输入端是4~2mA模拟量信号没法用在防爆热电阻型号上。

提示:当前内容由会员 hzlsdu 发布仅代表其个人观不玳表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除

一般设计来说:控制回路和要求较高的场所温度测量元件采用温度变送器我建议增加一块温度变送器信号转换模块即可。

提示:当前內容由会员 king70868 发布仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间如此内容存在争议戓侵犯您的权益,请联系我站客服删除

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

提示:当前内容由会员 aku867606 发布仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除

提示:当前內容由会员 辉色天空 发布仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除

  如果不方便更换安全栅的话可以选择加装本安型温度变送器,把信号转4-20mA;或者把防爆热電阻型号换成一体型防爆热电阻型号(带4-20mA输出的)

提示:当前内容由会员 怡贝安全栅 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,网友版主評分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益请联系我站客服删除

提示:当前内容由会员 wsy1986 發布,仅代表其个人观不代表本站立场,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的權益请联系我站客服删除

累计签到:1043 天

加入工业人社群結交更多工业圈好友

您需要 才可以下载或查看,没有帐号

提示:当前内容由会员 wsy1986 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,网友版主评分戓点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益请联系我站客服删除

