钢筋框架梁怎样绑扎钢筋绑扎好后,要做哪些质量检查

1、钢筋的品种、级别或规格作变哽没有办理设计变更文件。

2、钢筋没有出厂合格证、出厂检验报告

3、钢筋没有按进场的批次抽取试件作力学性能检验。

4、焊接及机械連接的人员没有焊工考试合格证

5、钢筋连接没有按规定抽取钢筋机械连接、焊接接头试件作力学性能检验。

6、焊条、焊剂没有出厂合格證或出厂检验报告

7、机械连接接头使用的连接件没有出厂合格证、型式检验报告。

8、部分受力钢筋的品种、级别、规格和数量不符合设計要求

9、钢筋框架梁怎样绑扎上部纵向钢筋伸入中间层端节点的抗震锚固长度小于LaE(三级抗震、砼C25时LaE=35 d)。

10、钢筋框架梁怎样绑扎下部纵姠钢筋在梁柱节点处的抗震锚弯固长度小于LaE

11、框架顶层端节点处,梁上部纵向钢筋没有伸至柱外边并向下弯折到梁底标高

12、次梁上部縱向钢筋伸入端支座处(主梁内)的锚固长度小于La(砼C25时La=33 d)。

13、梁、板支座处上部负弯矩钢筋部分长度不足(应按支座两边跨度较大者计算短负筋截断点)

14、梁纵向钢筋在端支座没有伸至对边后再弯锚。

15、梁受力钢筋间距过小(上部钢筋小于30mm或1. 5d、下部钢筋小于25mm)、排距过小(小于25m)或过大(大于30 mm)不符合规定

16、板、独立基础钢筋网主、副筋位置上下放反。

17、板受力钢筋、分布钢筋离梁边大于50 mm(含板负筋)

18、栏杆立柱预埋钢筋级别、规格不符合设计要求,应为4Φ12

19、钢筋框架梁怎样绑扎柱节点内设置的水平箍筋(含内部复合箍、拉筋)间距大于100mm數量不足。

20、箍筋弯钩的弯折角度小于135

21、箍筋弯后平直部分长度小于箍筋直径的10倍。

22、箍筋弯钩接头位置没有沿柱、梁长度方向错开

23、梁腰筋的拉筋间距大于箍筋间距的两倍。

24、钢筋框架梁怎样绑扎端箍筋的加密区长度小于1.5h(h为梁截面高度)

25、梁箍筋离柱、主梁、圈梁边大于50 mm。

26、主梁上的次梁(柱)侧面附加箍筋或吊筋设置不符合设计要求

27、柱净高与柱截面高度之比小于4的柱,柱箍筋间距大于100mm

28、在梁、柱类构件的纵向受力钢筋绑扎搭接长度范围内,柱、梁受拉搭接区段的箍筋间距大于搭接钢筋较小直径的5倍大于100mm;梁受压搭接区段的箍筋间距大于搭接钢筋较小直径的10倍,大于200mm

29、钢筋接头位置没有设置在受力较小处。

30、机械连接、焊接接头设置在钢筋框架梁怎样绑扎端、柱端的箍筋加密区

31、钢筋框架梁怎样绑扎贯通筋d≥22时没有用机械连接或等强对接焊。

32、纵向受力钢筋的接头面积百分率不符合设计偠求

33、纵向受拉(压)钢筋绑扎搭接长度不足L1(0.7L1)(L1为搭接长度)。

34、纵向受力钢筋电弧焊搭接长度不足(单面焊10d双面焊5d)。

钢筋绑扎论坛交流专题说明

钢筋綁扎专题为您提供钢筋绑扎相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢筋绑扎相关的专业交流讨论更多钢筋绑扎相关内容请访问!

  • 论文簡介: 操作工艺 质量标准 主控项目 一般项目 成品保护 附件名:.doc 文件大小:23K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 论文简介: 钢筋绑扎规范相关要求文件资料 附件名:.zip 文件大小:25K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • GB50204规范2011版本中5.4钢筋连接,第5.4.6条规定:绑扎搭接接头中钢筋横向净距不应小于钢筋直径并且不得小於25mm。此话怎么理解望各位高手出招,呵呵。。。

  • 为什么剪力墙水平筋在转角部分不能折断而要求连续转过转角在平面部分进行搭接呢?其原理是什么希望各位给于解答指点。

  • 本帖最后由 zsx0805 于 09:24 编辑 《底板钢筋绑扎工艺标准》关于第三章是缺了还是标错了我也不清楚觉得资料不错就给大家分享学习的。

  • 1 暗柱内容 1.1 柱根部钢筋上水泥浆已清理干净 1.2 为保证暗柱主筋位置准确,采用定距框控制 1.3 柱钢筋绑扎: 1.3.1 柱箍筋的个数根据图纸要求确定第一根箍筋距两端50mm开始设置。 1.3.2 在立筋上画箍筋位置线然后从上往下采用缠扣法绑扎。 1.3.3 箍筋的接头应沿柱子立筋交错布置绑扎箍筋与立筋要垂直,绑扣丝头应向里 1.3.4 暗柱箍筋与墙筋绑扎要求:暗柱箍筋与墙水平筋错开20mm以上,不得并在一起 2 墙体、暗柱、联系梁钢筋 2.1 墙根部钢筋上水泥浆已清理干净。 2.2 墙体钢筋已经调整即位移过大要求按1:6调整,一级钢筋的弯钩一律朝里不垂直的调直。 2.3 起步筋要求 2.3.1 暗柱边第一根墙筋距柱边的距离为50mm 2.3.2 墙第一根墙筋距离混凝土板面50mm。 2.3.3 暗柱第一根箍筋距离混凝土板面30mm 2.3.4 连系梁距暗柱边箍筋起步50mm。 2.3.5 连系梁箍筋如柱一个箍筋50mm 2.4 墙体竖筋搭接要求: 2.4.1 搭接长度不小于45d,搭接处保证有三根水平筋绑扎范围不少于三个扣。墙体立筋50%错开其错

  • 本帖最后由 csccbjs 于 23:07 编辑 这个问题问的比较笼统,就我知道的 我们说下吧 1 暗柱内容 1.1 柱根部钢筋上水泥浆已清理干净 1.2 为保证暗柱主筋位置准确,采用定距框控制 1.3 柱钢筋绑扎: 1.3.1 柱箍筋的个数根据图纸要求确定第一根箍筋距两端50mm开始设置。 1.3.2 在立筋上画箍筋位置线然后从上往下采用缠扣法绑扎。 1.3.3 箍筋的接头应沿柱子立筋交错布置绑扎箍筋与立筋要垂直,绑扣丝头应向里 1.3.4 暗柱箍筋与墙筋绑紮要求:暗柱箍筋与墙水平筋错开20mm以上,不得并在一起 2 墙体、暗柱、联系梁钢筋 2.1 墙根部钢筋上水泥浆已清理干净。 2.2 墙体钢筋已经调整即位移过大要求按1:6调整,一级钢筋的弯钩一律朝里不垂直的调直。 2.3 起步筋要求 2.3.1 暗柱边第一根墙筋距柱边的距离为50mm 2.3.2 墙第一根墙筋距离混凝土板面50mm。 2.3.3 暗柱第一根箍筋距离混凝土板面30mm 2.3.4 连系梁距暗柱边箍筋起步50mm。 2.3.5 连

  • 我经历的几个工地钢筋绑扎总是存在这样那样的问题总体效果不好。在验筋的时候钢筋不少,锚固也够就是看着七歪八扭的。浇筑的时候工人一踩,保护层就很难满足了怎么样才能使得現场的钢筋绑扎得漂亮,主要涉及到那几个方面的控制

  • 论文简介: 五院唐家岭第二食堂、人防工程及1号地下车库,基础为梁板式底板位筏形基础筏板端部属等截面外伸构造。 附件名:.zip 文件大小:297K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 图纸简介: 胎具 附件名:.rar 文件大小:1392K (升级VIP 如何赚取土木幣)

  • 论文简介: 五院唐家岭第二食堂、人防工程及1号地下车库基础为梁板式底板位筏形基础,筏板端部属等截面外伸构造 附件名:.zip 文件夶小:297K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 初学者:四肢箍筋,箍筋在梁中或柱中搭接处是否需要绑扎 基础底板筋双向双力,扎扣应全部绑扎还是隔扣綁扎

  • 许久不下工地 前天下去兜了转 发现汽车坡道钢筋下翻梁钢筋绑扎有点问题 附设计图纸做法和现场照片

  • 最近就楼面梁问题与钢筋工长意見不一致设计图纸上能拉通的四跨梁,用了4个梁标(如KL1、KL2、KL3、KL4)图纸上大部分KL也差不多是这样标准的,与KL能拉通的悬挑梁单独标注(洳:XL(A))钢筋工开料也是按一跨一跨的断开。我就告诉他能拉通的梁按连续钢筋框架梁怎样绑扎开料但钢筋工长要按图施工。大家说说两種开料方式有什么影响

  • 论文简介: 关于基础钢筋绑扎施工标准 附件名:.zip 文件大小:38K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 筒体钢筋砼仓壁400mm,中部平台环梁吔是400mm宽在钢筋绑扎时应该怎样放置。哪种钢筋应该放外面

  • 钢筋安装检验批资料时筏板基础有绑扎钢筋网和绑扎钢筋骨架没

  • 1.材料要求 (1)成型钢筋:必须符合配料单的规格、尺寸、形状、数量,并应有加工出厂合格证 (2)绑扎铁丝:20~22号火烧丝。 (3)垫块:用水泥砂浆预制成50毫米见方厚度等于保护层的垫块或用塑料卡用于墙柱钢筋的 垫块内要预埋20~22号火烧丝。 (4)雙层钢筋楼板(现浇)应加马凳 2.主要机具 钢筋钩子、钢筋扳子、小撬棍、脚手架、钢丝刷、绑扎架、断火烧丝铡刀、粉笔、钢筋运輸车。 3.作业条件 1)加工配制好的钢筋进场后应检查是否有出厂证明、复试报告,并按施工平面图中指定位置按 规格、部位、编號分部加垫木堆放。 (2)钢筋绑扎前应检查有无锈蚀现象,除锈之后再运至绑扎部位 (3)熟悉图纸,按设计要求检查已加工好的鋼筋规格、形状、数量是否正确 (4)做好抄平放线工作注明水平标高,弹性柱、墙的外皮尺寸线 (5)根据弹好的外皮尺寸线,检查下层预留搭接钢筋的位置、数量、长度如不符合要求时,应进行 处理 绑扎前先整理调直下层伸出的搭接筋,并将锈皮、水泥浆等污垢清除干净 (6)根据标高检查下层伸出搭接筋处的混凝土表面标高(柱顶、墙顶)是否符合图纸要求,如有松 散不实之处要剔

  • 柱子钢筋绑扎搭接长度 锚固35d时候应该乘上 搭接系数吗?

  • 今天人资领导上课讲到一个专业问题。他说他对施工很感兴趣去工地发现工人绑扎鋼筋特别快,然后现场人员告诉他国外都到中国来学习钢筋绑扎技术 我对此深表疑问,钢筋混凝土结构是从国外引进的难道国外钢筋鈈绑扎,那国外的钢筋骨架是怎么固定的呢为什么要到中国来学这个?个人觉得绑钢筋只是熟练问题没什么难度。 哪位做过国外项目嘚大哥给科普一下最好能来个图,小弟感激不尽

  • 混凝土结构受力主筋搭接长度不够35d用焊接,够了的话用绑扎请问这样可以吗?

1、箍筋间距不按图施工绑扎


绑扎操作不严格不按图纸尺寸绑扎。

根据构件配筋情况在纵向钢筋上用粉笔画出间距点。同时严格要求工人操作

2、箍筋绑扎不牢固,绑紮点松脱箍筋滑移歪斜

用于绑扎的铁丝太硬或粗细不适当;绑扣形式为同一方向;或将钢  筋笼骨架沉入模板槽内过程中骨架变形。

一般采用20-22号铁丝作为绑线绑扎直径12mm以下钢筋宜用22号铁丝;绑扎直径12-16mm钢筋宜用20号铁丝;绑扎梁、柱等直径较大的钢筋用双根22号铁丝充当绑线。

綁扎时要相邻两个箍筋采用反向绑扣形式例如绑平板钢筋网时,除了用一面顺扣外还应加一些十字花扣;钢筋转角处要采用兜扣并加纏;对纵向的钢筋网,除了十字花扣外也要适当加缠。重新调整钢筋笼骨架并将松扣处重新绑牢。

3、箍筋弯钩头平直段长度不足10d 


下料鈈准确;画线方法不对或误差大;用手工弯曲时扳距选择不当;角度控制没有采取保证措施。

1)加强钢筋配料管理工作根据本单位设備情况和传统操作经验,预先确定各形状钢筋下料长度调整值配料时考虑周到;为了画线简单和操作可靠,要根据实际成型条件

(弯曲類型和相应的下料调整值、弯曲处曲率半径、扳距等)制定一套画线方法以及操作时搭扳子的位置规定备用。一般情况可采用以下画线方法:画弯曲钢筋分段尺寸时将不同角度的下料长度调整值在弯曲操作方向相反一侧长度内扣除,画上分段尺寸线;形状对称的钢筋畫线要从钢筋的中心点开始,向两边分画

扳距大小应根据钢筋弯制角度和钢筋直径确定,可参以下数值


(以上1中的d为钢筋直径。)为叻保证弯曲角度符合图纸要求在设备和工具不能自行达到准确角度的情况下,可在成型案上画出角度准线或采取钉扒钉做标志的措施  2)对于开头比较复杂的钢筋,如进行大批成型最好试加工出一个样品,并根据样品情况进行调整以作为示范。 


事先没有考虑施工条件忽略了钢筋安装顺序,致使下道工序钢筋绑扎困难

绑扎钢筋骨架之前要熟悉图纸,并按钢筋材料表核对配料单和料牌检查钢筋规格昰否齐全准确,形状、数量是否与图纸相符;在熟悉图纸的基础上仔细研究各号钢筋绑氙扎安装顺序和步骤。

松绑部分钢筋达到条件後把未绑扎的钢筋绑扎完成。


绑扎操作不严格不按图纸尺寸绑扎。

对操作人员专门交底或在钢筋骨架上挂牌,提醒安装人员注意

6、负筋绑扎混乱、歪斜间距不一


管理人员管理不到位,绑扎工人操作马虎不按图纸尺寸绑扎。 工序安排不当钢筋受踩踏;

加强现场管理,对操作人员专门认真交底;钢筋必须满绑;合理安排工序做好保护措施,预防绑扎后踩踏;

7、负筋弯钩方向未向下


绑扎疏忽未将弯鉤方向朝下。

绑扎时使负筋弯钩朝向下;负筋进行满绑  

将弯钩方向不对的钢筋拆掉,调准方向再绑切忌不拆掉钢筋而硬将其拧转(因為这样做,不但会拧松绑扣还可能导致整个骨架变形)。 

8、箍筋宽度尺寸不准 


(1)在骨架绑扎前未按应有的规定宽度定位或定位不准;

(2)已考虑到将箍筋宽度定位问题,但在操作时不注意使两个箍筋往里或往外串动。

(1)绑扎骨架时先扎牢(或用电弧焊焊接)几對箍筋,使四肢箍筋宽度保持符合规定的尺寸再穿纵向钢筋并绑扎其它箍筋; 

(2)按梁的截面宽度确定一种双肢箍筋(即截面宽度减去兩侧保护层厚度),绑扎时沿骨架长度放几个这种双肢箍筋定位;

(3)在骨架绑扎过程中要随时检查四肢箍筋宽度的准确度,发生偏差忣时纠正

取出已入模的钢筋骨架,松掉每对箍筋交错部位内的纵向钢筋的绑扣校准四肢箍筋的宽度后重新绑扎。


(1)放线错误施工員粗心大意,没有认真复核设计图纸造成

(2)模板固定不牢,在施工过程中时有碰撞柱模的情况致使柱子总筋与模板相对位置发生错動;

(3)因箍筋制作误差比较大,内包尺寸不符合要求造成柱纵筋偏位,甚至整个柱子钢筋骨架发生扭曲现象;

(4)不重视混凝土保护層的作用如垫块强度低被挤碎,垫块设置不均匀数量少,垫块厚度不一致及与纵筋绑扎不牢等问题影响纵筋偏位

(5)施工人员随意搖动、踩踏、攀登已绑扎成型的钢筋骨架,使绑扎点松弛纵筋偏位;

(6)浇筑混凝土时,振动棒极易触动箍筋与纵筋使钢筋受振错位;

(7)梁柱节点内钢筋较密,柱筋往往被梁筋挤歪而偏位;

(8)施工中有时将基础柱插筋连同底层柱筋一并绑扎安装,结果因钢筋过长上部又缺少箍筋约束,整个骨架刚度差而晃动造成偏位。

1)在进行柱子定位放线时严格按照《工程测量规范》精确放线,严格复測从而保证定位轴线的准确性。

(2)设计时应合理协调梁、柱、墙间相互尺寸关系。如柱墙比梁边宽50至100mm即以大包小,避免上下等宽凊况的发生;

(3)按设计图要求将柱墙断面尺寸线标在各层楼面上然后把柱墙墙从下层伸上来的纵筋用两个箍筋或定位水平筋分别在本層楼面标高及以上500mm处用柱箍点焊固定;

4)基础部分插筋应为短筋插接,逐层接筋并应用使其插筋骨架不变形的定位箍筋点焊固定;

(5)按设计要求正确制作箍筋,与柱子纵筋绑扎必须牢固绑点不得遗漏;

(6)柱墙钢筋骨架侧面与模板间必须用埋于混凝土垫块中铁丝与縱筋绑扎牢固,所有垫块厚度应一致并为纵向钢筋的保护层厚度;

(7)在梁柱交接处应用两个箍筋与柱纵向钢筋点焊固定,同时绑扎上蔀钢筋在靠紧搭接不可能时,仍应使上柱钢筋保持设计位置并采取垫筋焊接联系。

若采用在楼面上对错位筋按1:6坡度较为平缓地折曲複位并对折曲段上下一定范围内用箍筋加强约束,采用这种方法仍应慎重若采用对错位较大的钢筋加同规格的复位筋与错位筋实现可靠连接则较为稳妥,错位严重的应与有关人员共同研究加固补强方案 

10、钢筋骨架歪斜变形


(2)钢筋网片呈波浪状


钢筋骨架外形不准,这囷各号钢筋加工外形是否准确有关如成型工序能确保各部尺寸合格,就应从安装质量上找原因安装质量影响因素有两点:多根钢筋端蔀未对齐;绑扎时某号钢筋偏离规定位置。施工过程中梁底标高有误

绑扎时将多根钢筋端部对齐;防止钢筋绑扎偏斜或骨架扭曲。

将导致骨架外形尺寸不准的个别钢筋松绑重新安装绑扎。  

11、钢筋绑扎不到位引起的钢筋砼保护层问题

(1)、楼板负筋砼保护层厚度过大

(1)施工操作不规范钢筋工安装时,钢筋骨架绑扎不牢固无钢筋支撑措施(马凳、悬挂法等),或支撑过少、分散在浇筑混凝土时,震動使钢筋偏位

(2)施工管理不到位:各工种交叉作业,施工人员行走频繁无处落脚大量踩踏而护筋又不到位,车压人踩使受力钢筋迻位、变形。

(1)在施工过程中一定要做到规范操作,责任明确钢筋制作、绑扎、支模、浇筑时严格按照施工技术交底操作。受力筋戓箍筋的加工尺寸准确 绑扎牢固,支模尺寸符合要求混凝土保证良好的和易性,选用合适的振捣器和正确的操作方法以保证钢筋保護层的质量。 

(2)加强教育和管理使全体操作人员重视保护板面上层负筋的正确位置;必须行走时应自觉沿钢筋支撑点通行,不得随意踩踏中间架 空部位钢筋

(3)安排足够数量的钢筋工(一般应不少于3~4人或以上),在砼浇筑前及浇筑中及时进行整修

(4)推广使用悬挂法施工工艺《方管加支撑悬挂法控制砼板厚度及钢筋保护层厚度》)。 

《方管加支撑悬挂法控制砼板厚度及钢筋保护层厚度》

(2)钢筋砼保護层厚度过小

保护层砂浆垫块间距过大或缺失;振捣混凝土时振动器撞击钢筋,使钢筋移位或引起绑扣松散 


砂浆垫块间距适当(以骨架不明显下弯变型为宜);对于纵向钢筋,可采用埋有铁丝的垫块绑在钢筋骨架外侧;对于负弯矩钢筋的砼保护层厚度控制,详见下面嘚方管式悬挂法控制负弯矩钢筋砼保护层  

范围不大的轻微露筋可用水泥砂浆抹压平整;露筋部位附近混凝土出现麻点的,应沿周围敲开戓凿掉直至看不到孔眼为止,然后用砂浆抹压平整为保证修复处灰浆或砂浆与混凝土接合可靠,原混凝土面要用水冲洗、用铁刷刮净使表面没有粉层、砂粒或残渣,并在表面保持湿润的情况下补修重要受力部位的露筋应经过技术鉴定后,根据露筋严重程度采取措施補救以封闭钢筋表面(采用树脂之类材料涂刷)防止其锈蚀为前提,影响构件受力性能的应对构件进行专门加固 

方管式悬挂法控制负彎矩钢筋砼保护层 


(1)方管规格:采用壁厚">

我要回帖

更多关于 钢筋框架梁怎样绑扎 的文章

 

随机推荐