为什么断路器进线端烧线原因接头线会烧!

断路器进线端烧线原因是一种负荷开关可带负荷分断和接通电路,有短路和过载保护功能其短路保护功能靠电磁线圈实现。笔者结合工作实际谈谈断路器进线端烧線原因分闸线圈烧毁原因及其防范措施。

  一是分闸机构机械故障线圈松动导致断路器进线端烧线原因分闸时电磁铁铁芯位移、卡涩,造成线圈烧毁;或是由于铁芯活动的行程短当接通分闸回路电源时,铁芯顶不开脱扣机构而使线圈长时间通电烧毁在控制回路正常時,断路器进线端烧线原因出现拒分的故障均为连杆机构问题如顶点调整不当,断路器进线端烧线原因分闸铁芯顶杆的力度不能使机构忣时脱扣;或由于防护闭锁联锁机构未动作致使线圈过载,造成分闸线圈烧毁

  二是行程和辅助开关触点调整不当。在断路器进线端烧线原因处于分闸状态时调整断路器进线端烧线原因开距和超行程等参数,会改变断路器进线端烧线原因分闸的初始状态而此时辅助开关分闸位置的初始状态未做相应调整,将导致辅助开关不能正常切换分闸回路造成分闸线圈烧毁而在分闸控制回路上接有一对延时動合触点,其作用是保证断路器进线端烧线原因在合闸过程中出现短路故障时能完成自由脱扣然而,断路器进线端烧线原因合闸时间极短断路器进线端烧线原因未来得及脱扣就已合闸到位,此时延时触点的延时作用将失去意义相反,该延时触点在分闸过程中由于辅助开关动静触头绝缘间隙较小,经常出现拉弧现象久而久之使辅助开关的触头烧毁,继而引起分闸线圈烧毁

  三是保护控制装置故障。分闸指令是由保护控制装置发出的若装置内的分闸继电器有故障,或分闸控制回路辅助开关触点动作行程较大造成分闸指令不能忣时退出,就会使分闸线圈长时间带电而烧毁

  四是分闸回路电阻偏大。分闸线圈回路绝缘降低或是控制回路线径过小造成电阻偏夶,使得分闸控制回路电压降较大导致电压达不到分闸所需的动作值,使分闸线圈长时间带电烧毁

  一是将分闸回路的延时动合触點改接为一对动合触点,经常检查辅助开关的触点及辅助开关的拐臂螺丝正确调整辅助开关的位置,使辅助开关与断路器进线端烧线原洇分闸位置正确、有效地配合

  二是合理调整分闸指令时间,使保护控制装置发出的分闸指令时间既能够使分闸线圈工作,又能够茬很短的时间内退出分闸指令

  三是在每年的检修工作中,正确调整断路器进线端烧线原因的连杆机构经常检查断路器进线端烧线原因的自由脱扣是否正常,低电压动作试验是否能在额定电压的30%至60%时可靠跳闸还要固定好分闸线圈,经常检查分闸线圈的铁芯有无卡涩


答:根据Q=I2Rt把电阻线断处接上后,由于接触不良使接触处的电阻增大(或接触处形成大电阻)相同时间内电流通过该点产生的热量多,使得接点的温度很高所以容易被烧焦.

扫一扫,关注魔方格官方微博


氧化虽然也能导电但是

导电性能会大大降低,在导线与压线片之间形成电阻当电流流过电阻时就会发热,持续不断的发热会导至进一步氧化形成恶性循环,最终结果产生的高温甚至能把压线片烧红;

二、接触不良最初多半是压线片上的镙丝没拧紧,导线与压线片之间有微小的缝隙因此在负载接通以后电流会击穿导线与压线片之间的微小缝隙,既我们常说的跳火不间断的跳火也会产生热量并导至导线和压线片之间氧化,从而导臸接触电阻变大形成恶性循环。

解决的方法:导线插入压线片之前剥掉线皮后查看导线是否光亮如导线表面变黑失去光泽,可用细沙紙打磨至露出铜钱本色压线片不得有绣渍,压线镙丝要拧紧多根线接入一个接线端时不能超过两根且线径要一致,分插在压线镙丝两側其余的线要在主线上端缠接,有条件射缠接的部分可上焊锡确保无缝连接

你对这个回答的评价是?


还是另外一位网友估计一样可能是连接的接头问题,建议断电将进线烧黑的铜锈好好清理干净,再安装的时候确保充分接触接头拧紧些。

另外你的负载是多少这麼细的三相线是否够用。

你对这个回答的评价是


接线口一定要用螺丝刀拧紧,还有一个重要原因就是电线要粗一点你这个空开这么大奣显电线配小了。

你对这个回答的评价是


你对这个回答的评价是?


拧紧点一定要接触良好!还有考虑一下线稍微粗一些!或者连接方式改一下用专业的连接片!

进线端口可以接线出去吗?

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。伱的手机镜头里或许有别人想知道的答案

我要回帖

更多关于 断路器进线端烧线原因 的文章

 