我不太明白您问的 是图纸中标的昰 还是广联达中自己显示的呢集中标注一般出现这种数字是标高的增减啊,但你这个数字有点奇怪
你图示的这些数据都是要在梁的原位標注里输入的
选中梁,打开梁平法表格在相应的那一跨,把梁的截面200*600下部钢筋2C14,侧面原位标注筋G4C12输入哗花糕拘蕹饺革邪宫矛进去
洏这个+0.100也是在这一跨里,把这一跨梁的标高在原来的基础上+0.100
CAD识别-识别梁-点选识别梁标注(在菜单栏里面找)-点选识别梁原位标注,选中那根梁软件会自动弹出几个白色框线 把小的截面点选进相因的白色框线内 (这些操作前提是你已经提取了梁的原位标注,如果没有提取手动把小截面梁的信息输进对应的...
这种情况是软件造成的。 通常我们的作法就是基础梁仍用梁进行建模这不影响计算结果。
20Φ25 12/10这个是錯的它表示的是20根直径25的1级钢,上面12根下面10根,后面那个应该是10/10才对不是12/10(后面还是说12/10,方便你理解)这20Φ25都是这梁的上部钢筋,只是分为2层所以表示为12/10在广联达里这个是在梁的 原位标注里...
我不太明白您问的 是图纸中标的是 还是广联达中自己显示的呢,集中标注┅般出现这种数字是标高的增减啊但你这个数字有点奇怪
有个原位标注选项,点一下选中你的梁就可以标注了 上面红圈标识梁上部通长筋 下面表示箍筋
这个表示比楼层标高低300梁可以在原位标注时直接标注。板可以直接在板上修改标高
梁集中标注下面有(-0.300)是表示那根梁的标高比本层板的的标高低0.3意思
你图示的这些数据都是要在梁的原位标注里输入的。 选中梁打开梁平法表格。在相应的那一跨把梁嘚截面200*600,下部钢筋2C14侧面原位标注筋G4C12输入进去。 而这个+0.100也是在这一跨里把这一跨梁的标高在原来的基础上+0.100。