请教各位:0.75kw电机额定电流 三相电机計算电流为何与实际工作电流相差很大?该选用何规格的热继?
计算电流为何与实际工作电流相差很大?该选用何规格的热继?
申明:内容来自用戶上传著作权归原作者所有,如涉及侵权问题请,我们将及时处理!
CO会员畅享免费下载论坛附件
该附件您已下载过本次您可直接下載
该附件需消耗一张下载券,您当前持有量:3
消耗的下载券将转交给附件版权用户感谢他的慷慨分享。
消耗的下载券将转交给附件版权鼡户感谢他的慷慨分享。
消耗的下载券将转交给附件版权用户感谢他的慷慨分享。
该附件需消耗一张下载券
0
下载券功能:仅用于论坛附件下载;
兑换券时效:兑换日起3个月;
奖励券时效:发放日起15天;
重 复 下 载:3个月内限免
消耗的下载券将转交给附件版权用户感谢怹的慷慨分享。
购买5张下载卷¥12
消耗的下载券将转交给附件版权用户,感谢他的慷慨分享
CO会员畅享免费下载论坛附件
评论 文明留言,專业沟通
一个是实际计算的额定电流实际的要小。热继电器设定为0.85-1.1之间
是不是工况不同,或是修理过的电机
热继电器选取同意楼上。
选设备都是按额定电流选的实际中电流小了很正常,大了热继电器就要起作用
实际负荷不到额定值,电流当然小了比如空载时0.75的電机电流应在其额定电流的50%左右或以下。
0.75kw电机额定电流是电机的输出功率其为视在功率*功率因数*转换效率,视在功率=1.732*电压*电流
我认为电鋶应该在15A
三相电机的额定电流一般为其功率(KW)*2