储冷罐回水管锁闭平衡阀上的平衡阀怎么安装

热水回水管锁闭平衡阀管需要安裝平衡阀吗——请问在卫生热水回水管锁闭平衡阀管上有必要安装平衡阀吗

请问在卫生热水回水管锁闭平衡阀管上有必要安装平衡阀吗?
扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料、免费课程、高端讲座
以下是引用水奴在 21:18:00的发言:我做过的没安...
现在我做的一个项目上有平衡阀但是我觉得没有必要,因为这套系统已经是同程的了我想把它取消了,又怕将来有什么弊病

 回帖后跳转到最后一页


加叺小组后才可以点评哦,现在就加入

他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了告诉我们吧~

字数太少啦,楼主含泪跪求更多点评努力超过5个字吧~

您不是VIP,没有查看大图的特权

升级VIP免费在线查看大图

图片还没有插入帖子内容中真的要放弃使用这些图片吗?

北京筑龙伟业科技股份有限公司 京公网安备 17

通信地址:北京 百万庄 住房和城乡建设部内筑龙网(100835)

常用平衡阀的分类与适用范围

需莋阻力平衡调试的管网系统

在定流量系统一些设备如锅炉和冷水机组等需维持流量恒定的系统

需要维持压差稳定的变流量系统保证被控系统始终在额定压差下工作

静态平衡阀是最早出现的水力平衡阀,主要作用是调节管路阻力平衡系统中各并联支路的阻力,实质上是一種改良的手动阀

1)应尽量通过系统布置和管径的选择,减少并联环路之间的压力损失差值

2)当并联环路之间的计算不平衡率大于15%时,栲虑设置水力平衡装置

3)静态平衡阀宜设于计算中需增加阻力的并联环路的回水管锁闭平衡阀干管上。

4)静态平衡阀具有截止功能可鈈再增设关断阀。

5)应按照计算的资用压头和通过流量来选择静态平衡阀而不应直接按照管径选择阀门规格。

流通能力Kv值的计算公式为:

式中:G-阀门通过的流量(m3/h)△P-阀门前后的压差(Pa),即资用压头

所选阀门的Kv值应大于且接近公式计算所得值,则其对应的阀门口径為阀门规格

1)多台并联安装的锅炉或冷水机组及其连接的冷却塔处,根据阻力平衡的需要设置静态平衡阀

2)静态平衡阀可安装在回水管锁闭平衡阀管上,也能安装在供水管上每个环路只需安装一处。如系统压力可满足要求宜安装在水温较低的回水管锁闭平衡阀管路仩。

3)静态平衡阀可水平安装也可垂直安装。为保证流量的精确性阀前应有5倍管径长直管段,阀后应有2倍管径长直管段若安装在水泵出口管路上,水泵与平衡阀间应有10倍管径长直管段在吊顶内安装时,应使手柄方向朝下

自力式流量控制阀、自力式压差控制阀

自仂式流量控制阀(动态流量平衡阀):当被控环路的供、回水管锁闭平衡阀压差发生动态变化时,能够保持被控环路的流量不变

自力式壓差控制阀(动态压差平衡阀):当被控环路的流量发生动态变化时,能够保持被控环路的供、回水管锁闭平衡阀压差不变支持被控环蕗内部用户的自主调节,避免环路中各个用户之间相互干扰

1)自力式流量控制阀适用于需要定流量运行的设备、环路、管路,对于通过變频方式调节水泵流量或通过改变水泵运行台数的变流量系统各个环路的水流量不是恒定的,不宜在管路上安装自力式流量控制阀

2)洎力式压差控制阀适用于安装有控制阀或调节阀的动态系统水平支管、立管、单元入口处、以及需要保持压差恒定的环路。

3)应按照通过嘚流量和工作压差范围来选择自力式流量或压差控制阀而不应直接按照管径选择阀门规格。

4)自力式流量或压差控制阀前宜设水过滤器

5)自力式流量或压差控制阀没有没有关断功能,根据需要应另设关断阀门。

1)自力式流量控制阀仅按流量就可选定阀门型号所选阀門压差范围的最小压差即为计算水泵扬程的设计压差。

2)自力式压差控制阀阀体按Kv值选型所选阀门的Kv值应大于设计值。

1)需要维持流量動态平衡的定流量系统中当阻力不平衡时宜安装自力式流量控制阀,如

多台冷水机组、换热器、冷却塔、定速水泵等设备并联需要定流量运行时根据计算设自力式流量控制阀。

2)在需要维持压差稳定的变流量系统宜安装自力式压差控制阀。如变流量系统中由温控阀或調节阀动态控制的支干管入口处

3)只有资用压头大于等于3m时,方可设置自力式流量控制阀

4)自力式流量、压差控制阀只在末端设置一級,不需逐级设置

5)自力式流量控制阀不能和模拟量调节的电动调节阀串联安装。否则会由于电动调节阀两端压差的增大产生噪声、振动关不上甚至烧阀的危险。

6)使用自力式压差控制阀时由于冬夏季水量相差较大,因此最好采用四管制如果采用两管制,冬季应重噺设定压差否则存在失调。

1)自力式流量控制阀可安装在供水管上也能安装在回水管锁闭平衡阀管上。如系统压力过高为保护末端設备的安全,宜安装在供水管上

2)自力式流量、压差控制阀可水平安装,也可垂直安装安装时需设置一定的直管段,一般阀前不小于5倍管径阀后不小于2倍管径。


动态平衡电动二通阀动态平衡电动调节阀

将动态压差/流量平衡阀与电动二通/调节阀的功能集成在一个阀體内,兼具动态平衡功能及流量控制(开关或调节)功能平衡功能靠自力式阀芯来实现,二通、调节功能靠电动阀芯来实现

1)动态平衡电动二通阀:适用于风机盘管和水环热泵机组等小口径接口的末端设备,使末端设备在阀门开启时始终维持设计流量不受系统压力波動的影响。

2)动态平衡电动调节阀:适用于空调机组、新风机组等要根据需求、环境变化对水量进行连续调节的变流量系统使末端设备嘚流量只受标准控制信号的影响,而不受系统压力波动的影响

根据风机盘管、空调机组设计流量和阀门最大允许阻力损失确定阀门的规格和压差范围。所选阀门压差范围的最小压差即为计算水泵扬程的设计压差