· 让每个人平等地提升自我
建筑忼震设计规范GB第13.3.4-4条:墙长大于5m时墙顶与梁宜有拉结;墙长超过8m
置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长貫通的钢筋混凝土水平系梁这与12ZG003第38页要求相同。
第6.3.4条填充墙与框架的连接可根据设计要求采用脱开或不脱开方法。有抗震设防要求时宜采用填充墙与框架脱开的方法
1当填充墙与框架采用脱开的方法时,宜符合下列规定:
2)填充墙端部应设置构造柱柱间距宜不大于20倍墙厚苴不大于4000mm,柱宽度不小于100mm柱竖向钢筋不宜小于~10,箍筋宜为rTR 5坚向间距不宜大于400mm。竖向钢筋与框架梁或其挑出部分的预埋件或预留钢筋连接绑扎接头时不小于30d,焊接时(单面焊)不小于lOd (d为钢筋直径)柱顶与框架梁(板)应预留不小于15mm的缝隙,用硅自同胶或其他弹性密封材料封缝當填充墙有宽度大于2100mm的洞口时,洞口两侧应加设宽度不小于50mm的单筋混凝土柱;
2当填充墙与框架采用不脱开的方法时宜符合下列规定:
2)当填充牆有洞口时,宜在窗洞口的上端或下端、门洞口的上端设置钢筋泪凝土带钢筋?昆凝土带应与过梁的混凝土同时浇筑,其过梁的断面及配筋由设计12g
你对这个回答的评价是
· 繁杂信息太多,你要学会辨别
你对这个回答的评价是
· 说的都是干货,快来关注
你对这个回答的评價是
· 关注我不会让你失望
你对这个回答的评价是?
· 醉心答题欢迎关注
你对这个回答的评价是?