变频螺杆式开利变频冷水机组组

aquaforce? 30xa 风冷螺杆式开利变频冷水机组組的经济型运行和快速安装的特点带给客户高效和绝对的可靠性。

  • 采用对臭氧层无害的r-410a 制冷剂不含氯,odp=0;
  • 在满负荷(cop为 3.2)和部分负荷運行时都具有极高的能效综合部分负荷性能系数(iplv) 可达 5.58,采用 greenspeed? 变频驱动技术;
  • 新型双转子螺杆式压缩机配备了高效电机和调节阀;
  • 经济器 系统配备了exv(电子式膨胀阀),以实现更高的制冷量和效率;
  • 油分离器内集成排气减震装置;
  • 压缩机和油分离器隔音罩(选项)減少了辐射噪声;
  • 标配覆铝膜的满液式蒸发器;
  • 采用v形冷凝器盘管降低气流噪声;
  • 采用低噪声的飞鸟(flying bird)风扇,运行宁静无低频率噪聲;
  • 风扇采用刚性安装支架,可以降低启动噪声
  • “无泄漏”设计制冷剂回路;
  • 采用模拟工具,验证关键部件的设计;
  • 在实验室振动台上进行运输模拟测试;
  • 在实验室进行盐雾耐腐蚀试验,以确保较高的耐腐蚀性;
  • exv(电子式膨胀阀)
  • 永久润滑型风扇电机轴承;
  • 压缩机配备叻吸气口维修阀(工厂安装选项);
  • 远程维修端口便于行机器故障诊断(工厂安装或现场安装选项);
  • 具有快速测试功能可按照机组默認检测步骤检测相关的仪器、exv(电子式膨胀阀)、风扇和压缩机。
  • 工厂预充r-134a 制冷剂;
  • 集成式水力模块(选项)包括各种必要的水力部件;
  • 在发货之前,对机组进行系统化的运行测试

产品参数及说明请来电咨询,网站所示参数及说明来源于该产品厂商如有变动不另行通知,实际订购以双方签订合同为准网站上文字及图片内容仅作参考。

CC系列磁悬浮变频离心式开利变频冷水机组组为小型直流变频离心机组冷量范围130RT-1000RT,机组负荷性能系数COP可达7.19,部分负荷综合能效系统IPLV达12.06,属业界最高永磁同步电机、双级补气增焓、电机直驱叶轮、满液压式蒸发器等多项先进技术的应用,极大提升了机组的节能性同时,采用了航空工业级磁悬浮轴承替代传统嘚机械轴承实现了制冷系统无油运行,避免了复杂的润滑油系统进一步提升性能。先进可靠的工业级微机控制系统强大的群控技术忣楼宇通讯接口,保证了机组优良的操作性能2014年3月7日,经专家组鉴定由格力电器自主研发的“磁悬浮变频离心式制冷压缩机及开利变頻冷水机组组”获“国际领先”认定。该机组可广泛用于酒店、会所、写字楼等场所的空调系统

以高速永磁同步变频电机为基础在机组運行的范围内,电机效率均达到96%以上最高效率达97.5%,超过国家电机1级节能水平;提升效率4%

高精度的磁悬浮轴承技术

转子在运行中处于悬浮狀态无机械摩擦,完全无油运行消除润滑油对于换热的影响,可进一步节约功耗

双级压缩中间补气制冷循环比单级压缩制冷循环效率提高5%以上

运动部件少运行无磨损

压缩机采用高速电机直接驱动双级叶轮,取消增速齿轮整个制冷系统仅叶轮一个运动部件,从源头上提高了机组的可靠性压缩机采用航空级磁悬浮轴承,转子在运行中处于悬浮状态避免轴承的摩擦,没有结构性的振动运转噪音低,軸承在机组使用年限内无需维护同时,避免了润滑油的管理与控制提高了机组的可靠性

可靠的喘振预防与喘振保护技术

设置有防喘振線与过渡区,及时进行调节使机组远离喘振点;当外界条件发生突变时能准确判断机组情况,及时保护机组

在突然断电时电机将切换箌发电机模式,从而保持电容器充电随后可以执行受控序列使转子安全减速,从而防止对组件造成损害同时,压缩机备用陶瓷轴承的徑向轴承来支持断电后压缩机的转子防止转子与其他金属表面接触

压缩机低压保护、压缩机高压保护、排气高温保护、蒸发器房防冻保護、冷冻水水流开关保护、冷却水水流开关保护、缺逆相保护、电器元件超温保护、电机绕组过热保护,轴承异常保护、各类通讯故障保護

配件入厂前格力独有的筛选部门严格检验;换热器严格按压力容器相关标准设计,并按1.5倍工作压力进行试验;机组出厂前进行完善的性能测试和可靠性测试

3、功能强大操作简便

机组采用界面友好的全中文触摸屏设计,采用文字、图像、表格和曲线等多种显示方式可鉯实现对机组的全面监控和轻松控制,多角度记录和显示机组的运行状态各传感器状态、各阀门状态以及运行参数,操作简单快捷

先进鈳靠的工业级微机控制系统强大的群控技术模块及楼宇通讯接口

系统内置强大的运行数据记录,可显示运行趋势、主要数据、方便设备管理

内置标准楼宇自控协议可以实现对机组的远程控制

内置强大的故障专家系统,可以根据实际情况给出问题的处理建议

采用变频控制與导流叶片控制方式有机结合充分发挥两种控制方式的优点,实现冷量10%-100%无级调节与实际负荷完全匹配

机组最低可在冷却水温12摄氏度情況下使用,即使在过渡季节室外气温很低的情况下,机组依旧可以正常运行

机组启动电流仅为额定电流的10%对电网的冲击最小,不需要昂贵的启动柜大大节省了用户投资

整机噪声比传统机组低10dB(A)以上,完全淹没于机房其他设备的噪声中

专为R314a制冷剂设计R314a为无氟制冷剂(ODP=0),对臭氧层完全没有破坏作用是新型环保高效制冷剂。使用R314a的系统为正压运行过程中没有不凝气体进行系统,系统清洁度高无需額外添置负压机组必须的抽气回收装置,与负压设计的机组相比机组结构紧凑,体积小可大大减少机房占地面积

我要回帖