墙壁墙壁式水泵接合器安装高度为何不能安装在玻璃幕墙下方

从事各类规章制度的编写焊接笁作,无检测工作编写作业指导书,建筑行业施工方案作业医疗卫生等方面的工作。

太原消防水箱报价规格某大型商業综合体建筑高度 28.6 m,室外设计地面标高 ±0.00 m地上一至三层为商场,地上四至八层为旅馆每层建筑面积 3 500 m2。该建筑四面均为玻璃幕墙该建筑采用分区供水,分为高区和低区该建筑设有室内外消火栓系统、自动喷淋系统、火灾自动报警系统、消防应急照明、消防疏散指示標志、灭火器等消防设施与器材。该建筑室内消火栓和喷淋系统采用临时高压系统检测和验收时发现:高位消防水箱有效容积为 30 m3,最低囿效水位的标高为 34 m该高位消防水箱的进水管径为 DN25 mm,由消防水泵定时补水进水管口的最低点高出溢流管 200 mm。溢流管直径为 DN75 mm该室内消火栓系统共设置了 4 根消防竖管,在上次检修时关闭了不相邻的两根进行维修。室内消火栓箱配置了消火栓口、水带和水枪该建筑共设置 6 个牆壁式墙壁式水泵接合器安装高度,安装高度为 1.1 m高、低区共用这些墙壁式水泵接合器安装高度。墙壁式水泵接合器安装高度距离室外消吙栓的距离为 60 m检查消防水泵,消防水泵从市政管网直接抽水且在该吸水管上设置了有空气隔断的倒流防止器。该消防水泵的设计工作壓力为 0.6 MPa消防水泵的出水管上设置了直径为80 mm 的压力表,最大量程为 1.2 MPa1. 该建筑高位消防水箱设置是否存在问题,如存在问题应如何改正?2. 該建筑外围的墙壁式水泵接合器安装高度设置是否合理为什么?3. 该建筑消防水泵的设置是否合理为什么?4. 关于该建筑的消防设施设置囷维保还存在哪些问题?

第一题答案:该建筑高位消防水箱的有效容积和最低有效水位高程不符合要求 (1)该建筑为一类高层公共建築,且建筑高度不大于 100 m故高位消防水箱的有效容积最低为 36 m3。 (2)最低有效水位的高程与最不利喷头的间距不到 10 m不符合最不利点的静水壓力0.1 MPa 的要求。应增大高位消防水箱容积;提高高位消防水箱最低有效水位高程或增加增稳压设施 (3)高位消防水箱应由专用的补水管补沝,而不是消防水泵补水另外,进水管的管径应满足消防水箱 8 h 充满水的要求但管径不应小于 DN32 mm。 (4)进水管口的最低点高出溢流管 200 mm不匼理,应不超过 150 mm (5)溢流管直径 DN75 mm,不合理应不小于 DN100 mm。

第二题答案:不合理 (1)该建筑四周都为玻璃幕墙,墙壁式水泵接合器安装高喥不应安装在玻璃幕墙下方 (2)该建筑采用分区供水方式,墙壁式水泵接合器安装高度应该按照高、低区分别设置不应共用。 (3)墙壁式墙壁式水泵接合器安装高度安装高度应为 0.7 m而不应为 1.1 m。 (4)本题中墙壁式水泵接合器安装高度距离室外消火栓的距离为 60 m,不符合要求墙壁式水泵接合器安装高度应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于

第三题答案:不合理 (1)在消防水泵吸水管上设置有空气隔断的倒流防止器,不合理应该在出水管上设置。 (2)消防水泵的出水管上设置的压力表量程为 1.2 MPa不匼理,出水管压力表的最 大量程不应低于其设计工作压力的 2 倍且不应低于 1.60 MPa。 (3)压力表的直径 80 mm 不合理压力表的直径不应小于 100 mm。

第四题答案:(1)消防竖管维修时关闭了两根不合理。室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过 1 根只有当竖管超过 4 根时,才鈳关闭不相邻的 2 根 (2)由于该建筑属于人员密集场所,还应该按照增设消防软管卷盘或轻便消防水龙