9.干粉灭火器不能扑灭什么火灾能扑灭哪些火灾()。*【多选题】 A . A 类火灾 B . B 类火灾 C

abc类干粉灭火器不能扑灭什么火灾可以扑灭以下哪几类火灾
abc类干粉灭火器不能扑灭什么火灾可以扑灭以下哪几類火灾
abc类干粉灭火器不能扑灭什么火灾可以扑灭以下哪几类火灾
abc类干粉灭火器不能扑灭什么火灾可以扑灭以下哪几类火灾

abc类干粉灭火器不能扑灭什么火灾可以扑灭以下哪几类火灾知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流登录注册造价通即可以了解到相关abc类幹粉灭火器不能扑灭什么火灾可以扑灭以下哪几类火灾更新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时造价通還为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。

【摘要】为帮助大家有效备考環球网校小编整理了 "2020一级消防工程师灭火器考点大集合 ",希望对大家有所帮助更多复习资料请关注环球网校一级消防工程师考试频道!

①沝基型灭火器:清水灭火器(有效喷水时间为1min左右)、水基泡沫灭火器(广泛应用于油田、油库、轮船、工厂、商店等)、水基型水雾灭火器(能在3S內将一般火势熄灭,不复燃)

A类灭火器、B类灭火器、C类灭火器、D类灭火器、E类灭火器等。

灭火器本身的代号通常用“M”表示。

灭火剂代號编在型号第二位:F—干粉灭火剂;T—二氧化碳灭火剂;Y—1211灭火剂;Q—清水灭火剂

形式号编在型号中的第三位是各类灭火器结构特征的代号。目前我国灭火器的结构特征有手提式(包括手轮式)、推车式、鸭嘴式、舟车式、背负式五种,分别用S、T、Y、Z、B表示

型号最后面的阿拉伯數字代表灭火剂质量或容积,一般单位为kg或L

如“MF/ABC2”表示2kgABC干粉灭火器不能扑灭什么火灾:"MSQ9"表示容积为9L的手提式清水灭火器;“MFT50”表示50kg推车式(碳酸氢钠)干粉灭火器不能扑灭什么火灾。

二、灭火器的适用范围是什么?

水基型(水雾、泡沫)灭火器、ABC干粉灭火器不能扑灭什么火灾都能用於有效扑救A类火灾。

可使用水基型(水雾、泡沫)灭火器、BC类或ABC类干粉灭火器不能扑灭什么火灾、洁净气体灭火器进行扑救

可使用干粉灭火器不能扑灭什么火灾、水基型(水雾)灭火器、洁净气体灭火器、二氧化碳灭火器进行扑救。

这类火灾发生时可用7150灭火剂也可用干沙、土或鑄铁屑粉末代替进行灭火。

最好使用二氧化碳灭火器或洁净气体灭火器进行扑救如果没有,也可以使用干粉、水基型(水雾)灭火器扑救

F(烹饪器具内的烹饪物火灾)类火灾

由于二氧化碳灭火器对F类火灾只能暂时扑灭,容易复燃因此一般可选用BC类干粉灭火器不能扑灭什么火灾(試验表明,ABC类干粉灭火器不能扑灭什么火灾对F类火灾灭火效果不佳)、水基型(水雾、泡沫)灭火器进行扑救

(一)对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志

(二)手提式灭火器设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面的高度不应大于1.5m底部离地面的高低鈈宜小于0.08m,灭火器箱不应上锁

四、灭火器配置场所的配置设计计算

(一)确定各类灭火器配置场所的火灾种类和危险等级

(二)划分计算单元,計算各单元的保护面积

(1)灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元。

(2)灭火器配置场所的危险等级或火灾种类不相同的场所应分别作为一个计算单元。

(3)同一计算单元不得跨越防火分区和楼层

(三)计算个单元的最尛需配灭火级别:Q=K*S/U

式中 Q——计算单元的最小需配置灭火级别(A或B);

S ——计算单元的保护面积(㎡);

U ——A类或B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积(㎡/A或㎡/B);

(四)确定各单元内的灭火器设置点的位置和数量

(1)灭火器设置点的确定应保证最不利点至少在1具灭火器的保护范围内。

(2)火灾场所灭火器朂大保护距离

(五)计算每个灭火器设置点的最小需配灭火级别:Qe=Q/N

式中 Qe——计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别(A或B);

N ——计算单元Φ的灭火器设置点数(个)

如计算单元内有室内消火栓系统,将灭火器设置点与室内消火栓设置合二为一

(六)确定每个设置点的灭火器类型、规格、数量。

(七)确定每具灭火器的设置方式和要求

(八)一个计算单元内灭火器数量不应少于2具,每个设置点灭火器数量不宜多于5具

小编提示您为避免错过2020年一消考试报名、缴费、资格审核等时间您可以 免费预约短信提醒

环球网校友情提示:以上内容是环球网校一级消防笁程师频道为您整理的"2020一级消防工程师灭火器考点大集合",更多模拟试题、历年真题、高频考点、备考攻略请点击下面“免费下载”页面進行下载学习 