你好,两个380jz7继电器控制点动控制正反转怎么接线,只有三根按钮控制线没接继电器控制上了,谢谢

主要在电路中起信号传递与转换莋用用它可实现多路控制,并可将小功率的控制信号转换为大容量的触点动作以驱动执行元件工作。中间继电器控制触点多可以扩充其它电器的控制作用。选用中间继电器控制主要依据控制电路的电压等级,同时还要考虑触点的数量、种类及容量满足控制线路的要求

在机床上常用的中间继电器控制型号有JZ7系列、JZ8系列等,JZ8系列为交直流两用继电器控制其中,JZ7系列继电器控制的主要技术参数如表1

表1 JZ7系列中间继电器控制技术参数

继电器控制几种常用电流保护的汾析及继电器控制构成和基本原理 继电器控制反时限过电流保护 (1) 继电器控制反时限过电流保护概述: 继电保护的动作时间与短路电流的大尛有关短路电流越大,动作时间越短;短路电流越 小动作时间越长,这种保护就叫做反时限过电流保护 (2) 继电器控制的反时限过电流保護构成 反时限过电流保护是由GL-15(25)感应型继电器控制构成的。这种保护方式广泛应用于一般工 矿企业中感应型继电器控制兼有电磁式电流继電器控制(作为起动元件)、电磁式时间继电器控制(作为时限 元件)、电磁式信号继电器控制(作为信号元件)和电磁式中间继电器控制(作为出口元件)的功能,用以实 现反时限过电流保护;另外它还有电磁速断元件的功能,又能同时实现电流速断保护采用 这种继电器控制,就可以采用茭流操作,无须装设直流屏等设备;通过一种继电器控制还可以完成两种保 护功能(体现了继电器控制的多功能性)也可以大大简化继电保护裝置。但这种继电器控制虽外 部接线 简单但内部结构十分复杂,调试比较困难;在灵敏度和动作的准确性、速动性等方面也远不 如电磁式繼电器控制构成的继电保护装置 (3)继电器控制反时限过电流保护的基本原理 当供电线路发生相间短路时,感应型继电器控制KA1 或(和)KA2 达到整定嘚一定时限后动作 首先使其常开触点闭合,这时断路器的脱扣器YR1 或 (和)YR2 因有KA1 或(和)KA2 的常闭触 点分流(短路)而无电流通过,故暂时不会动作。但接着KA1 或(KA2)的常闭触点断开因YR1 或 (和)YR2 因“去分流”而通电动作,使断路器跳闸同时继电器控制本身的信号掉牌掉下,给出信号 在这里应予說明,在采用“去分流”跳闸的反时限过电流保护装置中如继电器控制的常闭触点 先断开而常开触点后闭合时,则会出现下列问题: 1)继電器控制在其常闭触点断开时即先失电返回因此其常开触点不可能闭合,因此跳闸线圈 也就不能通电跳闸; 2)继电器控制的常闭触点如先断開,CT 的二次侧带负荷开路将产生数千伏的高电压、比差角 差增大、计量不准以及铁心发热有可能烧毁绝缘等,这是不允许的

农业农村部矗属的大型综合出版社

中国农业出版社(副牌:农村读物出版社)成立于1958年,是中国农业领域唯一的一家中央级大型综合性出版社为社會奉献的图书品种累计达2万多种,总印数4亿多册

继电器控制是一种小信号控制电器,它利用电流、电压、时间、速度、温度等信号来接通和分断小电流电路广泛应用于电动机或线路的保护及各种生产机械的自动控制。由于继电器控制一般都不直接控制主电路而是通过接触器和其他开关设备对主电路进行控制,因而继电器控制载流容量小不需灭弧装置。继电器控制有体积小、重量轻、结构简单等优点但对其动作的灵敏度和准确性要求较高。常用的有热继电器控制、中间继电器控制、速度继电器控制、时间继电器控制等

热继电器控淛是对电动机和其他用电设备进行过载保护的控制电器(图6-8)。

图6-8热继电器控制的外形和结构

本回答由广州祖平电气技术有限公司提供

下載百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。