动力区2#启備变跳闸前系统的运行方式:1#机、1#、2#炉、4#炉运行;6kV1A 段、6kV1B 段、6kV2A
22:05 运行人员接令启动5#给水泵启动后运行人员在ECS 系统画面上发现3#、4#炉6KV 母线失电。
就地检查发现380V PC3A/3B、4A/4B 和2#保安MCCA/B 段失电2#保安MCC A/B 段工作电源与备用电源开关断开,柴油发电机带开关在合闸位但母线无电压。就地检查2#柴油发电機启动正常但出口开关未合闸;热工电源断电,4#炉MFT 动作灭火2#启备变高、低压开关2208 、A60201、B60201 开关跳闸,其他6KV 电源开关均未跳闸运行人员到1#集控室电子间检查,发现2#启备变保护柜A 屏无保护动作B 屏差动保护反应什么故障动作。22:25 分将5#给水泵电源断开(停电)2#启备变差动保护反应什么故障复归,试送电一次合2#启备变高压侧开关2208 给变压器充电正常,继后陆续将3#、4#炉电气系统恢复供电21 日3:10 分4#锅炉点火运行。
1.检查2#启备变保护动作情况:A 柜无保护动作B 柜差动保护反应什么故障动作(非电量保护未动作)。
2.检查2#启备变一次系统变压器本体未发现故障,套管无损伤、引线接头无放电,主变压器本体上无异物、温度正常本体未漏油等。
3.检查故障录波波形较乱再结合2#启备变A、B 柜及6KV 开關保护动作情况,初步判断非变压器本体故障引起的差动保护反应什么故障动作。
4.检查二次回路紧固#2 启备变A、B 保护柜二次端子排及2#启备变低压侧A、B 分支二次端子排。
5.检查5#给水泵保护发现无动作情况测量其绝缘电阻(800MΩ)及直阻(UV:0.0875Ω,UW:0.0870
Ω,VW:0.0872Ω)均合格,检查开关及电机接线盒无故障情况。
1.经过上述检查后,并无发现设备存在明显缺陷向值长申请恢复2#启备变运行,试转#5 给水泵为避免其动作,采取退出B 柜差动保护反应什么故障出口压板准备在启动5#给水泵时详细观察A、B 柜保护装置差流及制动电流的情况。
2.启动5#给水泵瞬间听到B 保护柜内发出放电声音
3.检查2#启备变保护B 柜二次接线情况,发现其高压侧C 相电流线松动紧固后设备恢复正常运行。
由于只有B 柜差动保护反应什么故障動作且非电量保护均未动作,经过检查一次系统判断变压器本体没有故障。再次启动5#给水泵过程中发现B 柜后有放电声后检查发现2#启備变高压侧二次电流线C 相松动,紧固后设备恢复正常由此判断保护B 柜差动保护反应什么故障动作是由于2#启备变高压侧二次电流线C 相松动慥成,在较大负荷电流冲击下端子虚接部分放电,致使保护装置电流采样严重失真引起差动保护反应什么故障动作。
(一)动力分厂針对此次事故对动力区电气设备二次接线进行全面普查,并形成整改方案落实到人头,由设备部进行督办
(二)定期校验保护装置,确保保护装置的可靠性和灵敏性
(三)定期进行动力区保安电源切换试验,确保保安电源的可靠性运行人员对保安电源的切换方式應加强学习,熟练掌握
(四)协调工程部,对4#、5#机正在进行的接线施工提高标准严格按照电力行业标准进行验收。
(五)3#、4#炉工作电源全部由2#启备变提供建议更改主接线方式,将3#、4#炉工作电源分别取自1#、2#启备变此方案由生技部牵头,组织专业人员召开专题会进行讨論
(六)动力分厂编制动力区停电应急措施,将此次事故中的应急操作作为典型案例组织分厂人员学习。
(七)由生技部协调电网公司调整动力区运行方式,尽量使1#、2#、3#机组全部运行以确保厂用电的工作电源由高厂变提供,厂用电备用电源处于备用状态
(八)动仂分厂对检修项目部不能以包代管,在管理方面要作细要落到实处,平时的管理要留有痕迹备查

【摘要】:简述兰铝自备电厂在#2機组滑停过程中,当机组负荷降至139MW时,进行厂用电由高厂变切换至启备变操作,当6KV 2B段切换至备用电源后,启备变跳闸,6KV 2B段失电造成#2机B磨跳闸,B侧风烟系统跳闸,B电泵跳闸,A电泵液耦失电无法操作,供油泵跳闸,汽包水位低,锅炉MFT,机组跳闸。在恢复启备变过程中,启备变差动保护反应什么故障再次动莋跳闸通过现场分析,查找原因,提出了改进措施,防止下次类似事故的发生。


支持CAJ、PDF文件格式仅支持PDF格式


李干林,邓东华,黄瑛;[J];南京工程学院學报;2002年03期
于海;石玉梅;郝守礼;;[J];内蒙古科技与经济;2007年02期
中国重要会议论文全文数据库
邱庆涛;;[A];江苏省铁道学会2009年度获奖论文专辑[C];2009年
金启超;刘明辉;吉拥平;崔得志;王海兵;;[A];2008中国电力系统保护与控制学术研讨会论文集[C];2008年
朱佳杰;邰能灵;胡浩;;[A];2007中国继电保护及自动化行业年会论文集[C];2007年
胡年胜;季华鋒;;[A];全国冶金自动化信息网2014年会论文集[C];2014年
周洋;帅网兰;;[A];第九届全国内河船舶及航运技术学术交流会论文集[C];2004年
代伟;;[A];2011年云南电力技术论坛论文集(叺选部分)[C];2011年
李红霞;;[A];2009首届全国水泥企业节电新技术交流会暨鸿升科技节电新技术联谊会论文集[C];2009年
石恒初;翟海燕;左晓铮;赵明;李本瑜;;[A];2012年云南电仂技术论坛论文集(文摘部分)[C];2012年
文明浩;陈德树;尹项根;张哲;;[A];2007中国继电保护及自动化行业年会论文集[C];2007年
中国重要报纸全文数据库
国电华北电仂设计院工程有限公司 张纯岗;[N];机电商报;2006年
中国博士学位论文全文数据库
及洪泉;[D];华北电力大学(北京);2007年
中国硕士学位论文全文数据库
杨青;[D];華北电力大学(北京);2007年
李海涛;[D];华北电力大学(北京);2003年
晏玲;[D];华北电力大学(北京);2003年
甄树义;[D];华北电力大学(河北);2005年
朱勇;[D];华北电力大学(北京);2005年
杨卉卉;[D];华北电力大学(北京);2006年

我要回帖

更多关于 差动保护反应什么故障 的文章

 

随机推荐