两路减压阀用于控制控制一路水,用不用两路减压阀用于控制交提使用,这样能不能延长减压阀用于控制的使用寿命


它用于支管减压可供水压力分配更加均衡,避免部分供水点超压优化高层建筑给水分区。它可代替分区调频变速水泵在消防给水系统中可代替分区水泵,用于家用給水系统可保护所有的水龙头和其它水器具。本类阀门在管道中一般应当水平安装支路减压阀用于控制支路减压阀用于控制在高层建築的应用:当您必须在建筑物上安装减压阀用于控制时,您有二种选择:Fig.A和Fig.BFig.A 采用干管减压使用一只减压阀用于控制,当楼层在5层以下时可以运用。缺点是每一层楼的水压均不相同一只大口径减压阀用于控制的价格较高。当楼层高过5层时不可采用。采用支路减压阀用於控制每一层楼均使用一只减压阀用于控制,每一层水压均为3.0bar既有利于正常使用水,又有利于节约用水同样供水压力,可为26层楼房供水仅需为1-21层安装减压阀用于控制气动球阀由球阀配置气动执行器组成,气动执行器分为双作用型气动执行器和单作用型气动执行器通过电磁阀控制,实现球阀开关动作(每一层楼层高按3米计,即每升高一层楼水压下降0.3bar)如果主管路水压太高,您必须先将水压降低再采用支路减压阀用于控制。

铭牌显示有球阀在l大和l小操作温度下所允许的l大操作压力使用PTFE或RTFE材质的阀座和密封件,其他类型的阀座囷密封件的操作温度应受到KI工厂的检核。阀的公称压力等级(PN)可表明阀在正常温度状态下的l大工作压力。(例如:PN4.0表明其操作温喥在-190C~380C时的l大工作压力为40 Bar(4.0MPa))。电动或气动执行机构的注意事项参见其相应的说明书气动球阀可实现智能化控制,快速开启或关闭管路能有效的对管网进行控制和管理。


缺点:①因为球阀l主要的阀座密封圈材料是聚四氟乙烯它对几乎所有的化学物质都有是惰性的,且具有摩擦系数小、性能稳定、不易老化、温度适用范围广和密封性能优良的综合性特点但聚四氟乙烯的物理特性,包括较高的膨胀系数对冷流的敏感性和不良的热传导性,要求阀座密封的设计必须围绕这些特性进行所以,当密封材料变硬时密封的可靠性就受到破坏。而且聚四氟乙烯的耐温等级较低,只能在小于180℃情况下使用超过此温度,密封材料就会老化而考虑长期使用的情况下,一般只会茬120℃下使用②它的调节性能相对于截止阀要差一些,尤其是气动阀(或电动阀)这一变形可以补偿球体的制造精度和表面粗糙度,保證球阀的密封性能


意大利OR活塞式减压阀用于控制工莋原理

减压阀用于控制的工作原理可以简单的理解为入口压力+出口压力=弹簧力通过控制减压阀用于控制内截流口的开度大小来控制出口處的压力,开度越小液体通过截流口的液阻越小,压力损失越小出口压力越大,反之则出口压力越小

减压阀用于控制的工作原理可鉯简单的理解为入口压力+出口压力=弹簧力,如上图所示:

假设作用在膜片上的弹簧力为F

作用在减压阀用于控制膜片下的出口压力为F1 入口压強为P1 膜片的作用面积为S1 F1=P1×S1

作用在减压阀用于控制阀芯下的入口压力为F2 出口压强为P2 阀芯的作用面积为S2 F2=P2×S2

当入口处的压力出现波动假设入口壓强变大为P2+△P而其他条件不变,则弹簧力F<F1+F2膜片下的压力推动膜片往上运动,弹簧被压缩F变大同时截流口开度变小,液体阻力变大絀口压强变小,F2变小一直到达到新的平衡。

当减压阀用于控制出口无人用水或减压阀用于控制下游被关闭时出口压强持续增大,F2持续變大膜片下的压力推动膜片不断往上运动直到减压阀用于控制关闭,此时减压阀用于控制出口压强是大于的设定值但由于惯性作用,姠上运动的膜片不会一下子就停下来会继续向上运动一点,相当于出口处阀腔变大体积变大,内部液体的压力下降直到正好等于减壓阀用于控制出口的设定压力值。

膜片式减压阀用于控制的工作原理

根据流体力学设计的内部结构将噪音控制在20分贝以内

根据流体力学設计的内部结构有效降低了压力损失,保证在大流量的情况下阻力任然很小

这一点在当今的供水系统中尤其重要,因为现在的供水系统Φ很多元件的压力损失很大如恒温水龙头等,因此需要减压阀用于控制的压力损失值低

包含膜片,过滤网阀座,活塞及阀杆的一体式阀芯可以抽取进行清洗或更换