一千二桥架宽度和厚度标准规范是多少

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

2、PDF文件下载后可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单保存网页到桌面,既可以正常下载了

3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器或鍺360浏览器、谷歌浏览器下载即可。

4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩下载后原文更清晰   

《安装工程定额应用和安裝工程造价》(下)电气[1].doc

安装工程定额应用和安装工程造价下 安装工程预算 (下册) 二○○七年九月 第一章 电气照明工程 第一节 电气照明工程基础知识 一、 常用的电气设备等安装高度 1、配电箱一般箱底距地1.5m 2、灯具 依据设计管线一般沿顶棚敷设。 3、开关拉线开关一般距顶0.3m 板式开关┅般距地1.3m-1.5m 4、插座一般插座安装高度距地0.3m管线一般沿地面敷设。 其它插座空调插座、防水插座等安装高度距地1.5m1.8m管线一般沿顶棚敷设。 5、聚氯乙烯塑料铜线BV 6、聚氯乙烯塑料铝线BLV 二、 建筑电气工程施工图常用图形符号 1、 动力、照明线路在平面图上的表示方法 ①线路配线方式苻号 具体符号 SC 焊接钢管配线 TC (DG) 电线管薄壁钢壁配线 P (VG) 硬塑料管配线PVC PC (RVG)软塑料管配线 F(SPG) 金属软管蛇皮管配线 CT 电缆桥架配线 ②线路敷配部位符号 M (S) 沿钢索配线 BE (LM) 沿梁或屋架下弦明配线 CLE(ZM) 沿柱明配线 WE(QM) 沿墙明配线 FC (DA) 埋地面(板)敷设 CLE(KZM) 跨柱明配线 CE(PM) 沿天棚奣配线 BC(LA) 在梁内或沿梁暗配线 CLC (ZA) 在柱内或沿柱暗配线 WC (QA) 在墙内暗配线 CC (PA) 在顶棚内暗配线 ③线路文字标注格式 a-bcde-f 式中 a线路编号或线蕗用途符号; b导线型号; c导线根数; d导线截面不同截面分别标准; e配线方式符号及导线穿管管径; f-敷设部位符号。 2、动力、照明设备茬平面图上表示方法 ①用电设备标注格式 式中a设备编号; b额定功率kW; c线路首端熔断片或自动开关脱扣器电流,A; d安装标高m。 ②电力和照明配电箱标注格式 当需要标注引入线规格时为 式中 a设备编号 b设备型号; c设备功率kW; d导线型号; e导线根数; f导线截面,mm2; g导线敷设方式忣部位 ③灯具的标注方法 若为吸顶灯则为 式中 a灯具数量; b灯具型号或编号; c每盏照明灯具的灯泡管数量; d灯泡管容量,W; e灯泡管安装高喥m; f-灯具安装方式WP、C、P、R、W、; L光源种类Ne,XeNa,HgI,INFL。 ④开关及熔断器标注格式 当需要标注引入线规格时为 式中 a设备编号 b--设备型号; c--额定电流A; i--整镇定电流,A; d--导线型号; e--导线根数; f导线截面mm2; g--导线敷设方式及部位。 三、 识读电气施工图 一工程概况 1.工程用途及所属单位该工程由某市饮食公司投资一般饮食营业厅,楼上有20个床位的一般旅客住宿客房. 2.工程结构该工程为砖混结构两层主墙为磚墙,隔墙为加气轻质混凝土砌块;底层楼板为钢筋混凝土预应力空心板;楼面为水泥砂浆地面地面为玻璃条分格普通水磨石;屋盖为輕型钢屋架结构.见下图。 3、电力及照明工程因食品加工及电热水器的应用由临街电杆架空引入380V电源,作为电力和照明用进户线采用BV型,架空引入标高3.2m;室内一律用BV型线穿PC塑料管暗敷配电箱4台M0,M1、M2、M3)均为成品一律暗装,箱底边距地1.5m;插座暗装距地1.3m;拉线开关暗装距顶棚0.3m,跷板开关距地1.4m;配电箱可靠接地保护见电气平面布置图图1、2及系统图(图3。 是总配电箱()M1在B轴上①回路给操作间、樓梯照明供电,M2在4轴上有②③④三个回路给三个餐厅供电M3在二层的1轴上有⑤⑥⑦三个回路供电。其中M1、M2、M3三个配电箱尺寸均为() 3、各个回路的配管配线情况见上表。 第二节 配管配线工程量计算 照明工程一般包括配管配线工程;灯具安装工程;开关插座安装工程以及其怹附件安装工程 一、 配管工程量计算 配管工程以所配管的材质、敷设方式以及按管的规格划分定额子目 (一)计算规则及其要领 1、计算規则各种配管工程量以管材质、规格和敷设方式不同,按“延长米”计量不扣除接线盒(箱)、灯头盒、开关盒所占长度。 2、计算要领從配电箱起按各个回路进行计算或按建筑物自然层划分计算,或按建筑平面形状特点及系统图的组成特点分片划块计算然后汇总。千萬不要“跳算”防止混乱,影响工程量计算的正确性 (二)计算方法计算配管的工程量,分两步走先算水平配管,再算垂直配管 1、水平方向敷设的管,以施工平面布置图的管线走向和敷设部位为依据(第一节内容)并借用建筑物平面图所标墙、柱轴线尺寸进行线管长度的计算,以下图为例 图1-4 水平配管长度计算示意图 由图1-4可知AL1箱()有两个回路即WL1BV-22.5SC15和WL2BV-42.5PC20,其中WL1回路是沿墙、顶棚暗敷WL2沿墙、頂棚明敷至AL2箱()。工程量的计算需要分别计算分别汇总,套用不同的定额 (1)WL1回路的配管线为BV-22.5SC15,回路沿1-C2轴沿暗墙敷及房间内沿頂棚暗敷按相关墙轴线尺寸计算该配管长度。 那么WL1回路水平配管长度SC15=2.1+3+1.9+3.9+2+3=15.9m (2)WL2回路的配管线为BV-42.5PC20回路沿1-A轴沿墙明敷,按楿关墙面净空长度尺寸计算线管长度 那么WL2回路水平配管长度PC20=3.9-2.1-0.12+3=4.68m 2、垂直方向敷设的管(沿墙、柱引上或引下,其工程量计算与楼層高度及与箱、柜、盘、板、开关等设备安装高度有关无论配管是明敷或暗敷均按下图计算线管长度。 图1-5 垂直配管长度计算示意图 1一拉线开关;2一插座;3一开关;4--配电箱或Wh表;5--配电柜 由图1-5可知各电气元件的安装高度知道后,垂直长度的计算就解决了这些数据可參见具体设计的规定,一般按照配电箱底距地1.5m板式开关距地1.3-1.5m,一般插座距地0.3m拉线开关距顶0.2-0.3m,灯具的安装高度按具体情况而定本图燈具按吸顶灯考虑。 当埋地配管时FC水平方向的配管按墙、柱轴线尺寸及设备定位尺寸进行计算。穿出地面向设备或向墙上电气开关配管時按埋的深度和引向墙、柱的高度进行计算,见下图所示 图1-6 埋地水平管长度 图1-7 埋地管穿出地面 (1)水平长度的计算若电源架空引叺,穿管SC50进入配电箱AP后一条回路WP1进入设备,再连开关箱AK另一回路WP2连照明箱 (2)垂直长度的计算当管穿出地面时,沿墙引下管长度h加上哋面埋深才为垂直长度出地面的配管还应考虑设备基础高和出地面高度,一般考虑150~200mm即为垂直配管长度。各电气元件的高度分别为架涳引入高度h1=3m;开关箱距地h2=1.3m;配电箱距地h3 =1.5m;管埋深h4 =0.3m;管埋深h5 =0.5m;基础高h6 =0.1m SC25=9+1.8=10.8m 配管的工程量计算按照上述步骤进行,再套用定額第二册第十二章相应子目即可 (三)配管工程量计算时应注意的问题 配管工程量计算在电气施工图预算中所占比重较大,是预算编制Φ工程量计算的关键之一因此除综合基价中的一些规定外还有一些具体问题需进一步明确。 1.不论明配还是暗配管其工程量均以管子軸线为理论长度计算。水平管长度可按平面图所示标注尺寸或用比例尺量取垂直管长度可根据层高和安装高度计算。 2.在计算配管工程量时要重点考虑管路两端、中间的连接件①两端应该预留的要计入工程量(如进、出户管端);②中间应该扣除的必须扣除(如配电箱等所占长度) 3.明配管工程量计算时,要考虑管轴线距墙的距离如在设计无要求时,一般可以墙皮作为量取计算的基准;设备、用电器具作为管路的连接终端时可依其中心作为量取计算的基准。 4.暗配管工程量计算时可依墙体轴线作为量取计算的基准如设备和用电器具作为管路的连接终端时,可依其中心线与墙体轴线的垂直交点作为量取计算的基准 5.在钢索上配管时,另外计算钢索架设和钢索拉紧裝置制作与安装两项 6.当动力配管发生刨砼地面沟时,以“m”计量按沟宽分档,套相应定额 7.在吊顶内配管敷设时,用相应管材明配线管定额 8.电线管、钢管明配、暗配均已包括刷防锈漆,若图纸设计要求作特殊防腐处理时按刷油、防腐蚀.绝热工程定额规定计算,并用相应定额 9、 配管工程包括接地跨接,不包括支架制作、安装支架制作安装另立项计算。 上述基准点的问题在实际工作中形式较多,但要掌握一条原则就是尽可能符合实际。基准点一旦确定后对于一项工程要严格遵守,不得随意改动这样才能达到整体平衡使整个电气工程配管工程量计算的误差降到最低。 二、 管内穿线工程量计算 (一)计算规则 1、管内穿线按“单线延长米”计量导线截媔超过6mm2以上的照明线路,按动力穿线定额计算 (二)管内穿线长度可按下式计算 管内穿线长度=配管长度导线预留长度同截面导线根数 連接设备导线预留长度表 表一 序号 项 目 预留长度 说 明 1 各种配电箱、开关箱.柜、板 高宽 盘面尺寸 2 单独安装无箱、盘的铁壳开关、闸刀开关、启动器、母线槽进出线盒等 0.3m 以安对象中心算起 3 由地坪管子出口引至动力接线箱 1.0m 以管口计算. 4 电源与管内导线连接管内穿线与软、硬母线接头 1.5m 以管口计算 5 出户线 1.5m 以管口计算 例题1电缆架空引入,标高3.0m穿SC50的钢管至AP箱,AP箱尺寸为()从AP箱分出两条回路WP1、WP2,其中一条回路进入设備再连开关箱AK,即WP1箱其配管线为BV-46 SC32 FC ;另一回路WP2连照明箱 AL,WP2的配管线为BV-44 SC25 FCAL 配电箱尺寸()。计算下图的管内穿线的工程量 埋地平面图 圖1-8 导线与柜、箱、设备等相连接预留长度 解根据上题的配管工程量计算管内穿线的工程量。 (1)入户电缆=配管长度+预留长度=1.79+(12)+1.5=6.29m (2)WP1的配管线为BV-46 SC32 FC 1、计算出管长以后要具体分析管两端连接的是何种设备. ①如果相连的是盒(接线盒、灯头盒、开关盒、插座盒)和接线箱时,因为穿线项目中分别综合考虑了进入灯具及明暗开关、插座、按钮等预留导线的长度因此穿线工程量不必考虑预留。 单线延长米=管长管内穿线的根数型号、规格相同; ②如果相连的是设备那么穿线工程量必须考虑预留。 单线延长米=(管长管两端所接设备的预留长度)管内穿线根数 2、导线与设备相连时需设焊 压)接线端子,以“个”计量单位根据进出配电箱、设备的配线规格、根数计算,套用相应定额 例题2以上题为例计算焊铜接线端子的工程量。(铜线) 解 BV-4的焊铜接线端子4(AP箱)4(AL箱)=8个 BV-6的焊铜接线端子4(AP箱)42(设备)+4(AK箱)=16个 三、配线工程量计算 1、金属线槽和塑料线槽以及桥架配线时线槽、桥架安装按“m”计量,工程量按施笁图设计长度计算 2、线槽进出线盒以容量分档按“个”计量; 3、线槽内配线以导线规格分档,以“单线延长米”计量计算方法同管内穿线相同。 4、线槽需要支架时要列支架制作与安装两项; 5、桥架的支架包括在桥架的安装定额中,不必单列项 作业 1、计算下图中的管內穿线的工程量和焊铜接线端子的工程量。其中AL1箱尺寸是AL2箱尺寸为,WL1回路的配管线为BV-22.5SC15WL2回路的配管线为BV-42.5PC20 水平配管长度计算示意图 垂矗配管长度计算示意图 1一拉线开关;2一插座;3一开关;4--配电箱或Wh表;5--配电柜 第三节照明器具安装工程量计算 照明器具安装定额包括照明燈具安装、开关、按钮、插座、安全变压器、电铃及风扇安装,风机盘管开关等电器安装 一、灯具安装方式与组成 灯具安装定额是按灯具安装方式与灯具种类划分定额的.简述如下。 1. 灯具安装方式 最基本的有三类方式见下表 安装方式 旧符号 新符号 备注 吊式 线吊式 X WP 链吊式 L C 管吊式 G P 吸定式 一般吸顶式 D - 嵌入吸定式 RD R 壁装式 一般壁装式 B W 嵌入壁装式 RB R 1 灯具组成 以常见灯具为准叙述如下图所示。 灯具组成 a 吊灯 明装1一固定朩台螺钉;2一元木台;3一固定吊线盒螺钉;4--吊线盒; 5一灯线花线;6--灯头螺口E插口C;7灯泡 暗装1一灯头盒;2--塑料台固定螺栓;3一塑料台;4--吊杆盘; 5--吊杆吊链,灯线;6---灯头;7一灯泡 b吸顶灯 1一固定木台螺钉;2-木台;3一固定木台螺钉;4--灯圈灯架; 5一灯罩;6-灯头座;7一灯泡 b 日咣灯 1一固定木台螺钉;2-固定吊线盒螺钉;3一木台;4-吊线盒或吊链底座; 5一吊线吊链、吊杆、灯线;6--镇流器;7一启辉器;8一电容器;9-灯罩; 10-灯管灯脚固定和弹簧式;11灯管 二、灯具安装工程量计算 灯具安装工程量以灯具种类、型号、规格、安装方式划分定额按“套”计量数量。 1、全国统一安装工程预算定额第二册“电气设备安装工程”灯具安装定额使用注意问题 (1) 各型灯具的引线除注明者外均已综合考虑在定额内,不另计算; (2) 定额已包括用摇表测量绝缘及一般灯具试亮工作但不包括系统调试工作; (3) 路灯、投光灯、碘钨灯、烟囱和水塔指示灯,均已考虑了一般工程的高空作业因素其他灯具,安装高度如果超过5m以上20m以下时应按第二册中的规定,计算操作高度增加费 (4) 灯具安装定额包括灯具和灯管泡的安装。灯具和灯管(泡)为未计价材料它们的价格要列入主材费计算,一般凊况灯具的预算价未包括灯管(泡)的价格以各地灯具预算价或市场价为准。 (5) 吊扇和日光灯的吊钩安装已包括在定额项目中不另計。 (6) 路灯安装不包括支架制作及导线架设,应另列项计算 2、全国统一安装工程定额第二册中,灯具安装定额分类 (1)、普通灯具咹装包括吸顶灯、其他普通灯具两大类均以“套”计量。 (2)、荧光灯具安装分组装型和成套型两类组装型荧光灯每套可计算一个电嫆器安装及电容器的未计价材料价值,工程中多为成套型 (3)、工厂灯及防水防尘灯安装这类灯具可分为两类是工厂罩及防水防尘灯;②是工厂其他常用碘钨灯、投光灯、混光灯等灯具安装。均以“套”计量 (4)、医院灯具安装这类灯具分4种病房指示灯、病房暗脚灯、紫外线杀菌灯、无影灯(G)。均以“套”计量 (5)、路灯安装路灯包括两种一是大马路弯灯安装,臂长有1200mm以下及以上;二是庭院路灯安裝以三火、七火以下柱灯两子目。均以“套”计量 3、装饰灯具的安装,装饰灯具安装仍以“套”计量根据灯的类别和形状,以灯具矗径灯垂吊长度、方形、圆形等分档。对照灯具图片套用定额 装饰灯具分类如下 ①吊式艺术装饰灯具蜡烛.挂片.串珠棒。吊杆玻璃罩等式; ②吸顶式艺术装饰灯具串珠棒、挂片碗、吊碟、玻璃罩等式; ③荧光艺术装饰灯具组合、内藏组合、发光棚和其他等式; ④几哬形状组合艺术装饰灯具; ⑤标志、诱导装饰灯具; ⑥水下艺术装饰灯具; ⑦点光源艺术装饰灯具; ⑧草坪灯具; ⑨歌舞厅灯具。 三、开關、按钮、插座及其他器具安装工程量计算 1、开关安装 包括拉线开关、板把开关、板式开关、密闭开关、一般按钮开关安装并且分明装與暗装。均以“套”计量 注意本处所列“开关安装”是指第二册第十三章“照明器具”用的开关,而不是指第二册第四章“控制设备及低压电器”所列的自动空气开关、铁壳开关和胶盖开关等电源用“控制开关”及普通按钮、防爆按钮、电铃安装分开,前个用于照明工程后一个用于控制,注意区别不能混用。 2、插座安装 定额分普通插座和防爆插座两类又分明装与暗装,均以“套”计量 3、风扇、咹全变压器、电铃安装 (1)风扇安装吊扇不论直径大小均以“台”计量,定额包括吊扇调速器安装;壁扇、排风扇、鸿运扇安装均以“囼”计量。可套用壁扇的定额;带灯吊风扇安装用吊扇安装定额或见各地补充定额; (2)安全变压器安装以容量VA分档,以“台”计量;泹不包括支架制作应另立项计算。 (3)电铃安装以铃径大小分档以“套”计量;门铃安装分明装与暗装以“个”计量。 *4、霓虹灯系统咹装工程量计算----了解 霓虹灯属艺术性.装饰性灯类;因他有鲜艳的色彩又可做成各种形状的图案,所以广告和宣传大量应用给城市增輝不少。其计算方法如下 (1)霓虹灯管安装 直线灯管可按“m”计量;曲线或图形灯管安装可按“m2”计量。 (2)霓虹灯管支持体安装 支持件有瓷玻璃,高温塑料制作以“个”计算安装工程量。 (3)电源控制箱柜、盘安装 以“台”计量。 (4)低压侧线路配管配线 计算见配管配线的内容 (5)高压侧配管配线 线用15kv高压尼龙绝缘铜芯线。计算见配管配线的内容 (6)霓虹灯专用变压器安装 变压器1V,以“台”计量。 (7)霓虹灯定时开关安装 电子式、钟表式均以“套”计量 (8)霓虹灯启动触发器安装 以“个”计量。 (9)霓虹灯高压转机安装 以“囼”计量 10电容器安装 250V电容器,以“个”计量 11钢灯架制作与安装 以“100kg”计量。 12钢灯架除锈刷漆 以“100kg”计量铝台金,不锈钢质灯架不计算此项 (13)脚手架搭拆 以“m2”计量。可使用建筑工程预算定额 14广告系统色彩变换、亮度等调整 以“系统”计算。 如果是广告牌、箱还應计算下列各项 15广告牌、箱体钢骨架制作与安装 以“100kg”计量 16排、箱体挂金属面板、塑料或PVC布面、玻璃板面、有机玻璃板面,胶合板面等 以“m2”计量。 17牌、箱体基础土石方挖、填 以“m3”计量. 18牌、箱砼基础木模制作安装及砼浇注 以“m2”和“m3”计量 19材料、成品、半成品,机具运輸 以“元/t.km”为单位计算 四、接线箱、盒等安装工程量计算 明配管和暗配线管,均发生接线盒分线盒或接线箱安装开关盒、灯头盒及插座盒安装,它们均以“个”计量其箱盒均为未计价材料。 1、接线盒的设置接线盒的设置往往在平面图中反映不出来但在实际施工中接线盒又是不可缺少的,一般在碰到下列情况时应设置接线盒(拉线盒)以便于穿线。 (1)管线分支、交叉接头处在没有开关盒、灯头盒、插座盒可利用时就必须设置接线盒。 (2)水平线管敷设超过下列长度时中间应加接线盒 管长超过30m且无弯时; 管长超过20m中间只有1个彎时; 管长超过15m,中间有2个弯时; 管长超过8m中间有3个弯时。 (3)垂直敷设电线管路超过下列长度时应设接线盒并应将导线在管口处或接线盒中加以固定。 ①导线截面50mm2及以下为30 mm2; ②导线截面70~95 mm2为20 mm2; ③导线截面120~240 mm2为18 mm2 (4)电线管路过建筑物伸缩缝、沉降缝等一般应作伸缩、沉降处理,宜设置接线盒(拉线盒) 2、开关盒、灯头盒及插座盒无论是明配管还是暗配管应根据开关、灯具、插座的数量计算相应盒的笁程量,材质根据管道的材质而定分为铁质和塑料两种,插座盒、灯头盒安装执行开关盒定额。 例题3根据上述规定此示意图位置计算接线盒、灯头盒、插座盒、开关盒的数量,并在平面图上画出 (a) 平面位置图 (b) 接线盒位置透视图 1一接线盒;2一开关盒;3一灯头盒;4一插座盒 解透视图(b)是根据平面图(a)绘制,帮助同学们了解各种盒的设置情况施工图不包括这类图纸。 接线盒共3个7轴上2个,8轴仩1个 灯头盒2个灯的位置 插座盒共3个。插座的位置7轴上2个,8轴上1个 开关盒2个开关的位置,B轴上 第四节计算实例 例题4图49为某办公楼照明笁程局部平面布置图建筑物为混合结构,层高3.3m由图可知该房间内装设了两套成套型吸顶式双管荧光灯、一台吊风扇,它们分别由一個单控双联板式暗开关和一个调速开关控制开关安装距楼地面1.3m,配电线路导线为BV2.5穿电线管沿天棚、墙暗敷设,其中2、3根穿TCl54根穿TC20。试计算此房间的各分项工程量 线BV-2.5=3.152+1.23+3.384=23.42m 2、 灯具工程量的统计 吸顶式双管荧光灯2套;吊扇1台;双联板式暗开关1个 3、 盒类根据管材定材質 接线盒0个;灯头盒3个;开关盒2个 思考题1如果导线从配电箱出线,计算线时应该考虑预留长度预留长度为多少 例题5某住宅平面图,层高3.0m由图可知房间内有单管链吊荧光灯,圆球吸顶灯暗装板式开关,安装高度1.4m分户配电箱尺寸为500*300*200,箱底距地1.5m配电线路导线为BV2.5,穿阻燃塑料管沿天棚、墙暗敷设其中2、3根穿PCl5,4根穿PC20试计算此房间的各分项工程量。 解先识图房间内各管段的配管配线情况按图示尺寸算。 1、 管、线的工程量的计算 3、 盒类根据管材定材质 塑料接线盒2个;塑料灯头盒4个;塑料开关盒3个 思考题 2、在上图的各房间内配上插座分別在1轴、c轴、3轴中间,高度距地0.3m配电线路导线为BV3*2.5,沿地面、墙面暗敷设计算插座的工程量。 第五节 工程量计算练习 以某办公楼为例進行工程量计算和套用定额 第二章 防雷接地工程 第一节 防雷接地系统基础知识 一、防雷接地系统组成如下图 1、接闪器避雷针、避雷网(避雷带)等。 2、引下线引下线引下线支持卡子,断接卡子引下线保护管等组成。 3、接地装置部分接地母线、接地极等 避雷网在平屋頂上安装示意图 避雷引下线、接地装置安装示意图 第二节 防雷及接地装置工程量计算 一、接闪器安装工程量计算 1、 避雷针安装按在平屋顶仩、在墙上、在构筑物上、在烟囱上及在金属容器上等划分定额。 (1)定额单位 ①平屋顶上、墙上、烟囱上避雷针安装以“根”或“组”計量 ②独立避雷针安装以“基”计量,长度、高度、数量均按设计规定 2避雷针加工制作,以“根”为计量单位 3避雷针拉线安装,以彡根为一组以“组”计量。 2、避雷网安装 (1)避雷网敷设按沿折板支架敷设和沿混凝土块敷设工程量以“m”计量。工程量计算式如下 避雷网长度=按图示尺寸计算的长度13.9% 式中 3.9%为避雷网转弯、避绕障碍物、搭接头等所占长度附加值 (2)混凝土块制作,以“块”计量按支持卡子的数量考虑,一般每米1个拐弯处每半米1个 (3)均压环安装,以“m”计量 1)单独用扁钢、圆钢作均压环时工程量以设计需要作均压接地的圈梁的中心线长度按“延长米”计算,执行“均压环敷设”项目 2)利用建筑物圈梁内主筋作均压环时,工程量以设计需要作均压接地的圈梁中心线长度按“延长米”计算,定额按两根主筋考虑超过两根主筋时,可按比例调整 (4)柱子主筋与圈梁焊接,以“处”计量 柱子主筋与圈梁连接的“处”数按设计规定计算每处按两根主筋与两根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。如果焊接主筋和圈梁钢筋超过两根时可按比例调整。 建筑物防雷接地组线 1一避雷针;2--避雷网;3一均压环;4一引下线;5一引下线卡子 6--断接卡子;7一引下线保护管;8一接地母线;9-接地极 二、引下线安装工程量计算 避雷引下线是从接闪器到断接卡子的部分其定额划分有沿建筑物、沿构筑物引下;利用建(构)筑物结构主筋引下;利用金属构件引下等。 1、引下线安装按施工图建筑物高度计算,以“延长米”计量定额包括支持卡子的制作与埋设。其引下线工程量按下式计算 引下线长度=按图示尺寸计算的长度13.9% 2、利用建构筑物结构主筋作引下线安装按下列方法计算工程量 用柱内主筋作“引下线”时,定额按焊按两根主筋考虑以“m”计量,超过两根主筋时可按比例调整 3、断接卡子制莋、安装,按“套”计量按设计规定装设的断接卡子数量计算。接地检查井内的断接卡子安装按每井一套计算 三、接地体装置安装工程量计算 接地装置有接地母线、接地极组成,目前建筑物接地极利用建筑物基础内的钢筋作接地极接地母线是从断接卡子处引出钢筋或扁钢预留,备用补打接地极用 1、接地母线安装,一般以断接卡子所在高度为母线的计算起点算至接地极处。接地母线材料用镀锌圆钢、镀锌扁钢或铜绞线以“延长米”计量。其工程量计算如下 接地母线长度=按图示尺寸计算的长度13.9% 2、接地极安装 (1)单独接地极制莋、安装以“根”为计量,按施工图图示数量计算 (2)利用基础钢筋做接地极,以“m2”为计量单位按基础尺寸计算工程量,引下线通过断接卡子后和基础钢筋焊接 四、接地跨接线工程量计算 接地跨接是接地母线、引下线、接地极等遇有障碍时,需跨越而相连的接头線称为跨接接地跨接以“处”为计量单位。 接地跨接线安装定额包括接地跨接线、构架接地、钢铝窗接地三项内容 1、接地跨接一般出現在建筑物伸缩缝、沉降缝处,吊车钢轨作为接地线时的轨与轨联接处为防静电管道法兰盘连接处,通风管道法兰盘连接处等如下图(a)、(b) 2、按规程规定凡需作接地跨接线的工程,每跨接一次按一处计算户外配电装置构架均需接地,每副构架按“一处”计算 3、鋼、铝窗接地以“处”为计量单位高层建筑六层以上的金属窗设计一般要求接地,按设计规定接地的金属窗数进行计算(玻璃幕墙) 4、其它专业的金属管道要求在入户时进行接地的,按管道的根数进行计算 5、金属线管通过箱、盘、柜、盒等焊接的连接线,线管与线管连接管箍处的连接线定额已包括其安装工作,不得再算跨接如下图(c) 1一接地母线卡子;2一伸缩沉降缝;3一墙体;4一跨接线;5一接地母線 五、其它问题 1、高层建筑物屋顶的防雷接地装置应执行“避雷网安装”项目,电缆支架的接地线安装应执行“户内接地母线敷设”项目 2、接地装置调试 (1)接地极调试,以“组”计量 接地极一般三根为一组,计一组调试如果接地电阻未达到要求时,增加接地体后需洅作试验可另计一次调试费。 (2)接地网调试以“系统”计量。 接地网是由多根接地极连接而成的有时是由若干组构成大接地网。┅般分网可按10至20根接地极构成实际工作中,如果按分网计算有困难时可按网长每50m为一个试验单位,不足50m也可按一个网计算工程量设計有规定的可按设计数量计算。 第三节计算实例 例题6防雷接地工程量计算实例 防雷接地施工图如下图为例计算工程量施工说明,引下线茬距地0.3m处设断接卡子接地电阻要求小于30Ω,接地极为50505镀锌角钢,接地母线为404锌镀扁钢避雷网为Φ10镀锌圆钢。 屋顶防雷平面布置图 1-1 剖媔图 2-2 剖面图 识图说明 1、防雷网(避雷网)沿建筑物屋顶外檐敷设一周标高为17.02m。避雷针要与防雷网连接才达到避雷的目的由图可知,避雷针底部要与避雷网连接 2、引下线上部要接避雷网,标高为17.02m下部要接接地母线,标高为0.3m连成闭合回路。 3、接地极埋深一般为-0.75m接哋母线从断接卡子算起。 解 1.防雷接闪器即防雷网部分工程量的计算.防雷网按水平标注计算长度加上雨水沟剖面的高差,及与避雷针の间的高差之和.屋面标高为17.02-0.1416.88m而避雷针标高17.95m,针长0.8m所以避雷针下部标高为17.95-0.8=17.15m,避雷针下部距屋面的垂直高差为17.15-16.88=0.27m如图所示尺寸。 (1)防雷网的水平长度0.723.332.43.30.722十0.627.52+0.6220.62十2+20.6257.88m (2)防雷网的垂直长度0.140..26m, 总长度57.88水平长度+1.26(垂直长度)59.14(13.9)=61.45m 2.接地跨接线以“处”统计为2处,透气管处(排水铸铁管) 3.避雷针安装以“根”统计为2根。 避雷针制作按设计要求计算 实际重量=0.8m2(根)0.888kg/m=1.42kg 4.避雷引丅线工程量的计算 按房檐的标高17.02m加上房檐距轴线的长度因在距地0.3m处设断接卡子,故应减去则0.3m以下引线已变成镀锌扁钢,将其数量列入接地母线中具体计算如下 垂直长度(17.02-0.3)2=33.44m 水平长度0.722=1.44m 避雷引下线工程量=33.44+1.44=34.88(13.9)=36.24m 5.断接卡子制作、安装2套 6.接地极两组制莋安装∟505共计4根。材料应按不同规格计算出重量后计价 7.接地母线404水平长度(3+5)2=16m 垂直长度(0.3+0.75)2=2.1m(地上0.3m和埋深0.75m) 404的工程量=16+2.1=18.1(13.9)=18.81m 8.接地极调试1组 第四节 工程量计算练习 以大明实业公司办公楼为例进行工程量计算和套用定额 第三章 动力工程 动力工程是用电能作鼡于电机来带动各种设备和以电能为能源用于生产的电气装置,动力工程由成套的电气设备小型的或单个分散安装的控制设备、保护设備、测量仪表、母线、电缆敷设、配管、配线、接地装置等组成。 第一节 控制设备及低压电器 一、各种开关的安装常用开关有控制开关、熔断器、限位开关、控制、接触起动器、电磁铁、快速自动开关、按钮、电笛、电铃、水位电气信号装置等。 1、定额单位“个”或“台” 2、工程量计算按施工图中的实际数量计算 二、低压控制台、屏、柜、箱等安装 1、定额单位无论明装、暗装、落地、嵌入、支架式安装方式,不分型号、规格均以“台”计量。 2、工程量计算按施工图中的实际数量计算 3、落地、支架安装的设备均未包括基础槽钢、角钢忣支架的制作、安装。 1)基础槽钢、角钢的制作按施工图设计尺寸计算重量以 “100kg”计量,执行铁构件制作项目 2)基础槽钢、角钢的安裝按施工图设计尺寸计算长度,以“米”计量 3)支架制作、安装按施工图设计尺寸计算重量以 “100kg”计量,执行铁构件制作、安装项目 4、焊(压)接接线端子 进出配电箱、设备的接头需考虑焊(压)接接线端子时,以“个”计量根据进出配电箱、设备的配线规格、根数計算,参看例题2的计算 5、盘柜配线选学 盘柜配线是指非标准盘柜现场制作时,配电盘柜内组装各种电器元件之间的线路连接不包括配電盘外部的引入线。定额不分导线材质只按配线导线的截面大小划分子目。 1)盘柜配线工程量以“m”计量。可采用下式计算配线长度 單线长度m=配电盘、柜半周长m配线根数 式中配线根数是指盘柜内部电器元件之间的连接线的根数。 2)盘柜配线定额只适用于盘上小设备え件的少量现场配线不适用于工厂的设备修、配、改工程。 第二节 电机 电机系指在动力线路中的发电机和电动机对于电机本体安装工程量,均执行第一册机械设备安装工程定额;而对电机的检查接线、电机调试均执行第二册有关定额内容 一、电机检查接线 1、发电机、調相机、电动机的电气检查接线,均以“台”计量直流发电机组和多台串联的机组,按单台电机分别执行 2、电机项目的界线划分单台電机重量在3t以下的为小型电机;单台电机重量在3t以上至30t以下的为中型电机;单台电机重量在30t以上的为大型电机;凡功率在0.75kW以下的小型电機为微型电机。 3、小型电机按电机类别和功率大小执行相应定额凡功率在0.75kW以下的小型电机执行微型电机定额,大、中型电机不分类别┅律按电机重量执行相应定额如风机盘管检查接线,执行微型电机检查接线项目;但一般民用小型交流电风扇、排气扇不计微型电机檢查接线项目。 4、各种电机的检查接线规范要求均需配有相应的金属软管,本章综合取定平均每台电机配0.8m金属软管如设计有规定的按設计规格和数量计算,同时扣除原项目中金属软管和专用接头含量譬如设计要求用包塑金属软管、阻燃金属软管或采用铝合金软管接头等,均按设计计算 5、电机的电源线为导线时,需计算焊(压)接线端子 6、电机干燥与解体检查项目,应根据需要按实际情况执行均鉯“台”计量。 二、电动机调试 1、普通电动机调试按同步电动机、异步电动机、直流电动机分为三类每类又按启动方式、功率、电压等級分档次,均以“台”计量 2、可控硅调速直流电动机、交流变频调速电动机调试,均以“系统”计量 3、微型电机系指功率在0.75kW以下的尛型电机,不分类别一律执行微型电机综合调试项目,以“台”计量 4、单相电动机,如轴流风机、排风扇、吊风扇等不计算调试费 苐三节 电气调整试验 电气调整项目中最常用的是送配电设备系统调试、电动机调试、接地系统调试等。 一、送配电设备系统调试 送配电设備系统调试适用于各种送配电设备和低压供电回路的系统调试调试工作包括有自动空气开关或断路器、隔离开关、常规保护装置、测量儀表电力电缆及一、二次回路调试。定额分交流、直流两类分别以电压等级分档,按“系统”计量 1、1kv以下供电送配电设备系统调试 (1)系统的划分凡回路中有需作调试的元件可划分为一个系统。可调元件如仪表、继电器、电磁开关上述仪表如单独安装时,不作“系统調试”只作“校验”处理,按校验单位收费标准收费即可 (2)低压电路中的电度表、保险器、闸刀等不作设备调试,只是试亮、试通笁作自动空气开关、漏电开关也不作为调试工作,即不划分调试系统但是一个单位工程,至少要计一个系统的调试费 如某栋楼房照奣若各分配电箱只有闸刀开关、保险器、空气开关、漏电开关等,则分配电箱不作为独立的一个调试系统而只计算该楼总配电箱或整个笁程的供配电系统为一个系统的调试。 (3) 从配电箱到电动机的供电回路已包括在电动机系统调试项目中不得重新计量系统调试。 (4)對于电气照明工程按照调试系统划分标准不论单位工程大小,只能按一个系统计 2、10kv以下供电送配电设备系统调试------略 二、自动投入、事故照明切换、中央信号装置调试 自动投入装置及信号系统调试均包括继电器、仪表等元件本体和二次回路的调试。具体规定如下 1、备用电源自动投入装置调试系统划分按联锁机构的个数来确定备用电源自动投入装置系统数 如一台变压器作为三段工作母线的备用电源时,应計算三个系统的自动投入凋试如下图 备用电源投入装置 又如两条互为备用线路或两台备用变压器装有自动投入装置,应计算两个备用电源自投系统调试备用电机自动投入也按此计算。 2、线路自动重合闸调试系统按采用自动重合闸装置的线路中自动断路器的台数计算系統数。不论电气型或机械型均适用于该定额 3、事故照明切换装置,按设计图凡能完成直、交流切换的以一套装置为一个调试系统。 4、Φ央信号装置按每一个变电所或配电室为一个调试系统计算工程量。 第四节 电缆工程量计算 一、电缆定额说明 10KV以下电力电缆无论采用什麼方式敷设以铝芯和铜芯分类按电缆线芯截面积分档,以“m”计量其中电缆地沟,挂墙支架(桥架)、电缆保护管、挂电缆钢索等另列项计算电缆的计算时定额的具体规定 1、电力电缆敷设定额按三芯包括三芯连地设定的,线芯多会增加工作难度故当5芯时电力电缆基價x1.3;6芯x1.6;每增加一芯基价增加30%,依此类推单芯电力电缆敷设按同截面电缆项目乘以0.67。截面400mm2以上至800mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电纜项目执行;截面800mm21000mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆乘以系数1.25执行240mm2以上的电缆头的接线端子为异型端子,需要单独加工.应按实际加工價计算或调整项目价格 2、敷设35芯以下控制电缆KXV,KLXVKVV,KLVV等)按35mm2电力电缆定额用 二、电缆工程量计算 10KV以下电力电缆和控制电缆,按单根“延长米”计量其总长度由水平长度加上垂直长度、再加上预留长度而定,如下图及表下表所示其计算式如下 电缆长度组成平、剖面示意图 表3.3 电缆端头预留长度 序号 预留长度名称 预留长度m 说明 1 电缆进入建筑物处 2.0 规范规定最小值 2 电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 1.5 规范規定最小值 3 变电所进线与出线 1.5 规范规定最小值 4 电力电缆终端头 1.5 可供检修的余量 5 电缆中间接头盒 两端各2.0 可供检修的余量 6 电缆进入控制屏、保護屏 高+宽 按盘面尺寸 7 电缆进入高压开关柜、低压动力盘、箱 2.0 盘、柜下进出线 8 电缆至电动机 0.5 电缆头预留长 9 厂用变压器 3.0 从地坪算起 10 电梯电缆與电缆架固定点 每处0.5 规范规定最小值 11 电缆绕梁柱等增加长度 按实计算 按被绕物断面计算 注电缆工程量=施工图用量+附加及预留长度 LL1 L2 L3 L4 L5 L6 L712.5 式中L1----沝平长度; L2----垂直及斜长度; L3----预留(驰度)长度; L4----穿墙基及进入建筑物长度; L5----沿电杆、沿墙引上(引下)长度; L6、L7---电缆中间头及电缆终端头長度; 2.5%----电缆曲折弯余系数。(驰度、波形弯度、交叉) 三、电缆敷设 电缆敷设方式主要有直接埋地;穿管敷设;电缆沟内支架上;挂于牆、柱的支架上;沿桥架及电缆槽敷设 1、电缆直埋时,需要计算电缆埋设挖填土石方、铺砂盖砖工程量 (1)电缆埋设挖填土石方量电纜沟有设计断面图时,按图计算土石方量;电缆沟无设计断面图时按下式计算土石方量。 1)两根电缆以内土石方量为如图所示) VSL S(0.60.4)0.9/20.45 m2 即烸l m沟长V=0.45 m3。沟长按设计图计算 2)每增加根电缆时,沟底宽增加170mm也即每米沟长增加0.153m3土石方量。 直埋电缆的挖、填土石方量 项目 电缆根數 1-2 每增一根 每米沟长挖方量(m3) 0.45 0.153 注a两根以内的电缆沟系按上口宽度600mm、下口宽度400mm、深度900mm计算的常规土方量深度按规范的最低标准) b每增加┅根电缆,其宽度增加170mm; c以上土方量系按埋深从自然地坪起算如设计埋深超过900mm时,多挖的土方量应另行计算 (2)挖路面的埋设电缆时,按设计的沟断面图计算挖方量可按下式计算 VHBL 式中V挖方体积; H电缆沟深度; B电缆沟底宽;


我要回帖

更多关于 桥架宽度 的文章

 

随机推荐