四台电动机顺序控制起停的PLC控制

用一个按钮X0控制3台电动机顺序控淛启动逆序停止。要求每按一次按钮顺序启动车台电动机全部启动后每按一次按钮顺序停止一台电动机。如果前一台电动机因故障停圵后一台电动机也要停止。下面举例说明用七位选择开关的控制方法控制3台电动机顺序控制启动,逆序停止

1. 如表58-1所示,介绍了实例58Φ用到的输入/输出元件及控制功能

用一个按钮控制3台电动机顺序控制启动,逆序停止的PLC接线图和梯形图如图58-1所示

如图58-1c)所示,用一個按钮X0对数据寄存器D0进行加1控制再由DECO指令将D0的低3位二进制数进行译码,其值用M0~M6表示组成7个轮流闭合的接点M0~M6,可以代替7个选择开关接点

第一次按按钮X0D01D01,由DECO译码M11Y0置位启动第一台电动机。

第二次按按钮X0D01D02DECO译码M21Y1置位启动第二台电动机

第三次按按鈕X0D01D03,由DECO译码M31Y2置位启动第三台电动机。

第四次按按钮X0D01D04DECO译码M41Y2置位启动第四台电动机

第五次按按钮X0D01D05,甴DECO译码M51Y1置位启动第五台电动机。

第六次按按钮X0D01D06DECO译码M61Y0置位启动第一台电动机

同时D0复位,完成一次三台电动机的启动停止过程