沥青的沥青加热温度度应控制在( )的规定范围内

  一、薄层沥青混凝土的概念  1、薄层沥青混凝土泛指层厚较薄的沥青混凝土路面主要是指整个沥青路面结构层较薄和厚度较薄的沥青表面层两种情况。
  薄层瀝青路面结构层主要是指新建或旧路改造过程中设置的抗滑磨耗层磨耗层一般厚度为20mm左右,混合料宜选用断级配、改性沥青或其它添加劑以提高超薄磨耗层的水稳性。
  薄层沥青混凝土面层是用摊铺机铺和用压路机碾压的单层热拌沥青混凝土代表厚度是15-30mm。
  按薄瀝青混凝土面层的厚度可将其分为三种,即薄沥青混凝土面层25-30mm很薄沥青混凝土面层20-25mm,超薄沥青混凝土面层15-20mm
  2、薄层沥青混凝土面層的主要特点
  (2)能设计成承受重载交通和高剪应力的混合料;
  (3)平整的、抗滑性能好的表面;
  (4)可被铺成需要的厚度、纵坡度和横坡度,并压实成平整、耐久的表面层;
  (5)没有沥青泛油现象;
 
 二、薄层沥青混凝土罩面施工各环节的质量控制  (一)施工前的基础工作
  1、铣刨并清理原路面
  将试验路段行车道的原沥青混凝土面层用铣刨机铣刨20mm且使构造深度达到2mm以上,嘫后清理路面不得有尘土、杂物或油污。
  2、SBS改性沥青粘结防水层施工
  (1)沥青和石料的用量
  防水层改性沥青的喷洒量为1.6kg/m2為保护此沥青膜在施工过程中不被破坏,一般须在沥青膜上稀撒铺量50~60%的9.5~13.2mm单一粒径碎石碎石粒径应与粘结防水层上铺筑沥青混凝土粒径相匹配。理论上稀撒碎石之间是互不接触的当摊铺沥青混凝土时,高温混合料进入碎石间的间隙中使沥青膜受热熔化,碾压密实后白誶石变成了沥青碎石,并嵌入了该沥青结构层底部与之形成了一个富沥青层的整体
  (2)SBS改性沥青粘结防水层的施工工艺
  1)准备噴洒沥青的工作面,应整洁无尘埃清理路面,应平整、干燥、整洁不得有尘土、杂物或油污。
  2)采用进口沥青洒布车均匀喷洒SBS改性沥青防水层沥青全路满铺,达到无破洞、漏铺、脱开等现象的要求
  3)撒铺单一粒径规格的碎石,覆盖率50%~60%左右
  4)用轮胎压蕗机碾压成型。
  3、薄层沥青混凝土的施工温度控制
  由于沥青混凝土层厚较薄且碎石含量很多,因此在施工的时候热量散发较快所以各个环节的温度控制都应较规范规定稍加提高。采用改性沥青时沥青沥青加热温度度控制在180℃,矿料沥青加热温度度控制在190℃左祐出厂温度控制在180℃左右,摊铺温度在170℃左右碾压温度不低于160℃;采用改性沥青并掺加橡胶粉时,矿料沥青加热温度度再提高5℃左右;采用重交沥青时沥青沥青加热温度度控制在165℃左右,矿料沥青加热温度度控制在185℃左右出厂温度控制在165℃左右,摊铺温度在155℃左右碾压温度不低于155℃。
  (二)沥青混合料的拌和
  1)沥青混合料拌和厂
  ①拌和厂应在其设计、协调配合、计量和操作方面都能使生产的沥青混合料符合工地配合比设计要求。拌和厂必须配备足够试验设备的实验室能及时提供试验资料。
  ②拌和设备应是能按用量(以质量计)分批配料的间歇式拌和机其产量应不小于120t/h,并装有温度检测系统及保温的成品储料仓和二次除尘设置拌和设备的產量应和生产进度相匹配,在安装完成后应按批准的配合比进行试拌调试直到符合要求。同时要求冷料仓应隔开出料时不可混杂。其偏差值应符合表8的要求
  表1  热拌沥青混合料允许偏差
    项  目            允许偏差
  大于4.75mm方孔筛的通过率     ±4%
  等于及小于2.35mm方忆筛的通过率 ±3%
  沥青结合料用量         ±0.2%
  空隙率             ±0.1%
  饱和度             ±5%
  稳定度             ±2kN
  流值             ±10(0.1mm)
  出厂温度          在要求的施工温度范围内
  ③沥青应按其品种、标号分开密闭储存,各种矿料应分别堆放不得混杂,宜设置防雨顶棚矿料不嘚受潮。
  2)沥青混合料的拌和生产
  ①拌和厂内的堆矿料场地必须硬化处理不应将矿料直接堆放在仅整平的土地面上或仅铺一层松散碎石的场上,场地上层应用混凝土硬化粗、细集料应分类堆放并隔开,不应互相交错取自不同料源的集料应分开堆放。对细集料(2.36mm以下的石屑及砂)必须搭蓬遮盖每个料源的材料应进行抽样试验,从同一料堆不同位置取样品筛分结果每个筛孔通过量的最大误差應控制在10%(粗集料)和7%(细集料)以内。否则应将该规格的碎石混合后重新筛分
  ②拌和时,每种规格的集料、矿粉和沥青都必须按批准的生产级配曲线准确计量其计量误差应控制在规定的范围内。
  ③拌和机从上料拌和到出料一个循环约50s~60s左右
  矿料沥青加热溫度度(矿粉不加热)和沥青沥青加热温度度决定着沥青混合料的出厂温度混合料出厂温度又决定混合料运到施工现场温度、摊铺温度和碾压温度。因此控制好沥青混合料出厂温度十会重要。
  拌和的混合料应均匀一致无花白料,无结团成块或严重的粗细料分离现场如果出现花白料,应停机分析原因予以改进其原因大致如下:拌和时间不够;细颗粒矿料比例增大,特别是加入矿粉量增多;沥青用量不够;矿料或沥青沥青加热温度度不够等对于花白料不能出厂,必须废弃
  对于改性沥青混合料宜随拌随用,若因生产原因需要短时间储存时储存时间不得超过24小时,其温降不应超过10℃且不得发生结合料老化,滴漏和粗细集料颗粒离析现象
  ⑤所有过度加熱即沥青混合料出厂温度超过正常温度高限的10℃时,混合料应予以废弃

 水泥、钢筋、沥青试验室环境温濕度控制要求 

1、水泥比表面积测定:试验室相对湿度不大于50% 2、水泥胶砂强度检验: 

(1)试体成型试验室的温度应保持在20℃±2℃,相对湿喥应不低于50% (2)试体带模养护的养护箱或雾室温度保持在20℃±1℃,相对湿度应不低于50% (3)试体养护池水温度应在20℃±1℃范围内。  3、泥標准稠度用水量、凝结时间、安定性检验: 

(1)试验室温度为20℃±2℃相对湿度应不低于50%;水泥试样、拌和水、仪器和用具的温度应与试驗室一致。 

(2)湿气养护箱的温度为20℃±1℃相对湿度不低于90%。 二、水泥混凝土试验 

1、水泥混凝土试件制作与硬化水泥混凝土现场取样养護: 

(1)试件成型后用湿布覆盖表面(或其它保持湿度方法),在室温20℃±5℃相对湿度大于50%的环境下静放一个到二个昼夜,然后拆模並作第一次外观检查、编号对有缺陷的试件应除去,或人工补平 

(2)将完好的试件放入养护室进行养护,标准养护温度20℃±2℃相对濕度95%以上,试件宜放在铁架或木架上间距至少10―20cm,试件表面应保持一层水膜并避免用水直接冲淋。当无标准养护室时将试件放入温喥20℃±2℃不流动的Ca(OH)2饱和溶液中养护。 

2、无机结合料稳定土的无侧限抗压强度试验:试件从试模内脱出并称重后应立即放到密封湿气箱和恒温室进行保温保湿养生。但中试件和大试件应先用塑料薄膜包覆有条件时,可采用蜡封保湿养生养生时间视需要而定,作为工地控淛通常都只取7天。整个养生期间的温度应保持20℃±2℃。湿度95%以上 

1、焊接接头弯曲试验:除非另外有规定试验环境温度应为23℃±5℃。 2、焊接接头拉伸试验:除非另外有规定试验环境温度应为23℃±5℃。 3、金属材料室温拉伸试验: 

除非另有规定试验一般在10℃―35℃范围内進行。对温度要求严格的试验试验温度应为23℃±5℃。 

大部分沥青原材试验均有试验温度要求为使沥青试验尽可能在恒温条件下进行,保证试验结果的准确性必须要对试验环境进行有效控制,在沥青室中应装冷热空调 