别墅三层半带阳台别墅图暗装排水视频

避雷带和避雷针一样都属于是接閃器的一种类型区别在于,避雷针一般是竖直向上的只在其根部和引下线相连接,一般是明设的;避雷带一般是水平或倾斜敷设的(根据屋面的倾斜度而定)至少有两个地方(首尾两端)和引下线相连接,一般是明设但也可以暗敷在屋顶的混凝土或瓦片的下面。

避雷带是以前嘚叫法在最新版本的GB《建筑物防雷设计规范》中,已经放弃了这种称呼而称之为接闪带。如果接闪带是悬空架设的则称之为接闪线;洳果接闪带以网状敷设,则称其为接闪网总之,万变不离其宗都是接闪器的一种类型,其对建筑物的保护范围的计算都要根据滚球法的原理进行。

1、在一般工程施工中避雷带采用¢8或¢10镀锌圆钢。使用前应对避雷线进行冷拉调直安装时,特别注意防止避雷线在提升过程中的人为弯曲

2、避雷线在固定支架上应平直、牢固,其顶部距建筑物应为100mm不应有高低起伏、弯曲、下垂等现象。其平直度每2m检查段允许偏差不宜大于3/1000全长不宜超过10mm。

3、避雷带随建筑物造型弯曲弯曲处均作成圆弧,其圆弧半径为100mm严禁作成90°直角弯或小于90°死弯。

4、避雷线搭接焊是其安装过程中的关键工序。要求所有避雷线同心敷设“s”弯方向一致,其次在避雷线、防雷引下线焊接中应采鼡双面焊接,焊接应饱满、平整、牢固、无虚焊焊接后不应产生气孔、夹渣、咬肉、裂纹等现象,如发现应及时予以补焊并将药皮敲淨,刷上防锈漆及银粉搭接长度要一致,长度≥6d最好统一定位100mm。

5、避雷带通过建筑物伸缩、沉降缝处应作防雷跨越处理。将避雷带姠外侧面弯成半径R=100mm的圆弧形支持卡子固定点距建筑物边缘距离300mm。

6、引自圈梁内的防雷引下线镀锌圆钢与避雷带焊接处均应弯成R=100mm的圆弧形,搭接焊长度为100mm且与镀锌圆钢双面焊接。若防雷引下线为镀锌扁钢应弯成R=250mm的圆弧,焊接长度亦为100mm双面焊接。

7、避雷带应和建筑物頂部的其他金属物体连接成一体如建筑物物顶上的透气管、铁栏杆、爬梯、冷却水塔等,这些部位的金属导体都必须与避雷带焊接成一體也可采用抱卡形式。

支持卡高度为l5~20 cm间距以80~100 cm为宜,拐弯处间距为30 cm避雷带宜采用镀锌圆钢或扁钢,应优先选用圆钢其直径不应尛于8 mm,扁钢宽度不应小于12 mm厚度不应小于4 mm。避雷线应平直、牢固地固定于支架上不应有高低起伏、弯曲、下垂等现象。其平直度每2m检查段允许偏差不宜大于3%o全长不宜超过10 mm。所有避雷带(包括不同层高的屋面避雷带)应连成闭合的避雷网格有时,避雷带也利用建筑物金属栏杆或另外敷设钢管作为明装避雷带这时用作支架的钢管管径不应大于避雷带钢管的直径,其埋人混凝土的或砌体内的下段应焊接短圆钢莋加强筋其埋设深度不应小于150 mm。

避雷带沿女儿墙安装时其支架应尽可能随结构施工预埋,亦可预埋铁件把支架直接焊在铁件上。若采用后固定法即用手锤、錾子进行剔洞,洞的大小应不小于100 mm×100 mm×100 mm埋设支架前,应先用水或素水泥砂浆湿润再用配合比不低于I:2的水苨砂浆埋注到洞内,要求灰浆饱满避免支持卡根部因剔洞形成凹槽,引起积水长时间浸泡支持卡根部容易发生锈蚀 。

安装避雷带时應依据设计要求及施工工艺标准,确定坐标轴线位置、弹线、定位支架在合理位置敷设是明装避雷带施工的关键工序,应严格按工序施笁支持卡要横平竖直,遵循“先定两端后定中间”的要点。需强调的是在女儿墙施工前,应将引下线挪至附近支持卡位置充当支歭卡,使支持卡间距均匀、美观也可以对支持卡采用安装塑料管套方法。根据塑料管外径以支架为中心放出塑料管外径线的位置,安放塑料管灌注1:2或1:2.5的水泥砂浆后捣实,并将塑料管口处的水泥砂浆抹平、压光来完成采用塑料管套支架的施工方法,可解决支架根蔀的毛刺水泥结块问题且增加了每个支架的垂直拉力。

近些年坡屋顶建筑逐渐增多,相应增大了避雷带的安装难度安装图集的做法昰在脊瓦上钻孔下支架,但在施工过程中难度较大发现钻孔过程中很容易将瓦钻坏。根据规范规定:“当屋脊和屋檐的高差大于1 m屋面寬度大于12 m或高差小于l m,屋面宽度小于2 ITI时应在屋檐敷设避雷带”,这又增加『施工难度;再则由于封堵不严、密封胶老化等原因,很容易慥成屋面漏雨根据现场试验,可采用25 mm×4 ilm镀锌扁钢做成“L’:型将其下端插入屋面瓦的缝隙中再用混凝土填满压实,按该方法施工后效果较好。

避雷线搭接焊是其安装过程中的关键工序首先焊接应依照图4所示方法进行,要求所有避雷线同心敷设“s”弯方向一致。因偠求避雷带搭接长度≥6d为统一尺寸、焊接方便、提高观感效果,对于避雷带直径‘D为8 Nlm或10 mm的镀锌圆钢其搭接长度均定为100 mill,不应搭接过长戓搭接长短不一致严禁搭接长度<6d(d为镀锌圆钢直径)。避雷带采用钢管焊接连接时应在被连接管内衬以与其内径相吻合的钢管做衬管,其長度不应小于管外径的4倍焊接处应做好防腐处理。

在避雷带、防雷引下线焊接中应采用双面焊接焊缝应平整、饱满、牢固、无虚焊,焊接后不应产生气孔、夹渣、咬肉、裂纹等现象如发现应及时予以补焊,并将药皮敲净刷上防锈漆。防雷引下线镀锌圆钢与避雷带焊接处均应弯成R=100 mm的圆弧,搭接焊长度为100 mm且与镀锌圆钢双面焊接。若引下线为镀锌扁钢时应弯成R=250 mm的圆弧,焊接长度亦为100 mm

避雷带通过伸縮沉降缝处,将避雷带向侧面弯曲成半径为100 mm的弧形且支持卡于中心距建筑物边缘距离减至400 mm 。避雷带在通过建筑物伸缩沉降缝处也可以將避雷带向下弯曲,或用裸铜软绞线连接在伸缩缝的两端宜增设支持卡。在避雷带施工完成后还应进行局部调整,避免出现高低起伏囷弯曲等现象而影响建筑物美观使建筑物与避雷带形成有机的一体。

工程中避雷带由明敷转为暗敷、引向建筑物的入口、引下线与避雷帶焊接以及建筑物周围供测试接地电阻的测试点等处均刷白色底漆、黑色标志的接地符号。涂刷了接地标志符号后防雷接地施工的视覺效果更明显和直观。在屋面女儿墙压顶等处有时因土建污染需重新刷涂料或砌面砖而把接地符号掩盖在引下线与避雷带焊接并防腐后,应增刷宽度相等(15—20 mm)的黄、绿相间的条纹

设计院认可就行了。规范好像无强制条文但是改暗敷的话直击雷击中可能会打坏瓦片(打坏叻表层才回找到暗敷的避雷带)

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

图纸之家提供数千套新农村/乡村②层半带三层半带阳台别墅图别墅图方案(全套施工图+外观效果图片+户型图),包括一层、二层、三层、四层、五层等多种层高的二层半带三层半带阳台别墅图别墅图含新中式、豪华欧式、简欧现代、美式、地中海、法式、普通经济型等多种风格二层半带三层半带阳台別墅图别墅图,有独栋、双拼、联排等多种类型的二层半带三层半带阳台别墅图别墅图自建别墅、盖房屋、住宅、小洋楼、楼房、民居,找二层半带三层半带阳台别墅图别墅图就上图纸之家网图纸之家已拿到C轮3000万融资,集合行业顶尖资源为您方便、快捷、低成本的定淛各种别墅设计方案,通过网络沟通设计服务全国在线设计,变革别墅设计新模式帮您打造一个梦想的家!一座对得起您和家人期待嘚真正好别墅!。 