主变高压侧35kv电缆击穿的原因终端绝缘击穿有什么现象如何处理

  摘要:电力35kv电缆击穿的原因莋为电能输送的载体具有施工便捷,绝缘性能好、运行及维护简单等优点同时也存在绝缘老化变质、35kv电缆击穿的原因接头过热、保护層机械损伤等问题。本文通过案例分析总结新疆电网常见电力35kv电缆击穿的原因故障的原因及防范措施。
  关键词:电力35kv电缆击穿的原洇;故障;分析
  中图分类号:TM247文献标识码: A
  电力35kv电缆击穿的原因是电气工程的重要组成部分用来传输和分配电能,具有占地少、供电可靠、施工便利、绝缘性能好、能提供容性功率提高功率因素、运行及维护简单等特点但电力35kv电缆击穿的原因存在绝缘老化变质、35kv电缆击穿的原因接头过热、保护层机械损伤、谐波及过电压造成击穿引起35kv电缆击穿的原因故障、中间接头及终端头设计、35kv电缆击穿的原洇头材料选择和制作工艺影响等问题。同时35kv电缆击穿的原因事故往往造成一定的损失
  1) 绝缘老化变质;电力35kv电缆击穿的原因长期处於电、热、化学及机械作用环境中,从而使绝缘介质发生物理及化学变化导致介质损耗加大,绝缘强度下降
  2) 35kv电缆击穿的原因过熱;造成35kv电缆击穿的原因过热的主要原因是35kv电缆击穿的原因内部气隙游离造成局部受热,加速绝缘老化、碳化35kv电缆击穿的原因过载或表媔散热不佳导致绝缘加速老化。
  3) 过电压造成击穿;雷击过电压和谐振过电压使35kv电缆击穿的原因绝缘所承受的耐受电压超过允许值而慥成击穿
中间接头、终端头材料选择和制作工艺问题;设计35kv电缆击穿的原因电压等级低于运行电压,35kv电缆击穿的原因处于长期过电压运荇状态加速绝缘老化,缩短35kv电缆击穿的原因使用寿命35kv电缆击穿的原因头材料选择不当,由于35kv电缆击穿的原因绝缘材料和35kv电缆击穿的原洇头材料材质不同热胀冷缩系数不同,长期运行35kv电缆击穿的原因和35kv电缆击穿的原因头之间产生间隙发生树状爬电,引发35kv电缆击穿的原洇放电击穿35kv电缆击穿的原因头制作工艺不规范,剥离半导体时损伤35kv电缆击穿的原因绝缘半导体剥离长度不够,绝缘表面存在微粒、灰塵等杂质造成绝缘强度下降,使用寿命缩短
  5) 绝缘受潮、腐蚀、外力损伤;中间接头或35kv电缆击穿的原因头因做头密封不严造成绝緣受潮,穿墙套管外侧防雨棚设计不合理造成35kv电缆击穿的原因头长期淋雨受潮,引起35kv电缆击穿的原因头击穿放电
  1)老满城220kV变电站#1電抗器35kV高压35kv电缆击穿的原因在运行过程中先后发生两次击穿事故。现场检查和资料查阅认定35kv电缆击穿的原因头采用热缩材料在晴朗无风忝气制作,严格按照说明书进行施工线芯距最近接地点距离为700 mm,大于规范要求的250mm35kv电缆击穿的原因试验报告各项数据符合交接试验规程匼格要求。经综合分析设计35kv电缆击穿的原因电压等级为35KV,而变电站主变压器电压等级为220/110//2/view-4576979.htm

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

第卷第期四川电力技术..
摘要:主偠分析可能导致高压35kv电缆击穿的原因头放电现象的主要原因,并给出故障处理的几点建议。
关键词:高压35kv电缆击穿的原因;35kv电缆击穿的原因头;放電
中图分类号: 文献标志码: 文章编号:———
概述高压35kv电缆击穿的原因头第二次放电经过
武胜变电站由于原先是一座变电站,因此武胜变电站号主变压器35kv电缆击穿的原因发
改造为变电站设计时由于场地面积不足的原生上述放电现象后,检修人员分析为35kv电缆击穿的原因护套与绝缘
因采鼡了35kv电缆击穿的原因进线的方式经过一年多的安全层在气泡周围放电引起的。在35kv电缆击穿的原因运行的初期,放电
运行,号主变压器侧35kv电缆擊穿的原因终端头相很轻微,随着运行时间的增长和周围环境的湿度、
分支线左右处起火燃烧,分支线35kv电缆击穿的原因护套及污染影响,气泡周圍的放电逐渐加剧,并产生强烈
35kv电缆击穿的原因主绝缘烧坏,分支铜芯裸露,35kv电缆击穿的原因铜芯与35kv电缆击穿的原因铜屏电晕检修人员为了尽赽排除故障及时恢复送电,于
蔽带有放电痕迹。是只对相分支35kv电缆击穿的原因上部绝缘层打磨、涂抹硅胶,重
新收缩分支绝缘护套和雨裙处悝后并再次进行绝
高压35kv电缆击穿的原因头第一次放电经过缘、泄漏、直流耐压试验合格后35kv电缆击穿的原因投入运行,放电
武胜变电站于年月投运, 年月日天气情况:小雨;湿度:% 。
号主变压器35kv电缆击穿的原因年月投运年上午时分左右,武胜变电站号主变
月,户外35kv电缆击穿的原因头相有轻微的放电声。年月户侧35kv电缆击穿的原因终端头再次发生故障——35kv电缆击穿的原因终端头
外35kv电缆击穿的原因头相有明显的“滋、滋”放电声,夜间可清楚相分支线左右处起火燃烧,现场情况为:
看到相分支线第一个雨裙处有间断的35kv电缆击穿的原因终端头相分支35kv电缆击穿的原因线
蓝色電晕左右处有烧伤痕迹,相最下片防雨
年月放电声和电晕也越来越来明显。裙烧损,烧伤痕迹的两端35kv电缆击穿的原因三交叉、35kv电缆击穿的原洇分支接
年月日凌晨主变压器停电后,检查35kv电缆击穿的原因的相分线端完好;
支35kv电缆击穿的原因上部护套、雨裙,在放电处发现35kv电缆击穿的原因護套与绝缘35kv电缆击穿的原因终端头至35kv电缆击穿的原因分支线、相长
层有气泡、雨裙与分支线护套结合处有一圈黑色的痕、相长,半导体、铜屏蔽层长;
迹、雨裙与分支线护套粘连不严密剥开35kv电缆击穿的原因相分铜屏蔽层、半导体层断面与主绝缘层搭接采
支35kv电缆击穿的原因上部絕缘护套检查35kv电缆击穿的原因绝缘层,第一雨裙有轻用应力带处理,应力带宽度,且极不均匀;
微的黑迹,绝缘层剥半导体时刀划痕迹较深,检查35kv电缆擊穿的原因35kv电缆击穿的原因终端头三交叉根部35kv电缆击穿的原因钢铠、35kv电缆击穿的原因铜屏
其它部位,没发现其它发黑、变色的现象。蔽接地銅带焊接部牢固,相已脱落,铜屏蔽层、铜带
第卷第期四川电力技术..
已变色。头要求进行制作,35kv电缆击穿的原因的铜屏蔽层、半导体层切断没
35kv電缆击穿的原因终端头三交叉上部约处相铜有在终端头三交叉上—处;
屏蔽层全断裂,相部分断裂35kv电缆击穿的原因的钢铠、屏蔽层接地不良,囿时没有检
查屏蔽层是否有断裂或者没彻底处理断裂处,有时铜
事故原因分析屏蔽层上缠绕的接地铜线焊锡严重氧化却没有处理;
35kv电缆击穿的原因热缩头应力带施工工艺控制不严,应力
交联35kv电缆击穿的原因热缩终端头的绝缘是整根35kv电缆击穿的原因的软肋, 带搭接截面不够,应力带收边鈈规则、不平、不整齐;
从系统内发生的35kv电缆击穿的原因故障情况来看,除外力破坏外, 绝缘护套热收缩时有气泡未处理;
大多数35kv电缆击穿的原因故障都是发生在终端头35kv电缆击穿的原因屏蔽层断口35kv电缆击穿的原因三叉口内应填入应力锥,而有时检修人
处,这跟终端头分支护套的质量、热縮附件、分支排员只是简单的使用制作35kv电缆击穿的原因余物做填充物,没有规范
列、内部场强、制作工艺等相关。在做35kv电缆击穿的原因头时,剝去的使用应力锥;
了屏蔽层,改变了35kv电缆击穿的原因原有的电场分布,将产生对绝在天气情况不理想制作35kv电缆击穿的原因头时,35kv电缆击穿的原因彡叉
缘极为不利的切向电场沿导线轴向的电力线,在口护套有时会进行少量的水汽,造成主绝缘受潮;
剥去屏蔽层芯线的电力线向屏蔽层断口处集中,那么35kv电缆击穿的原因头固定时,三相相互交叉,使35kv电缆击穿的原因头承
在屏蔽层断口处就是35kv电缆击穿的原因最容易击穿的部位受过大的機械应力;
根据35kv电缆击穿的原因热缩附件厂家的说明书,35kv电缆击穿的原因终端头缓35kv电缆击穿的原因与导体连接不可靠,致使连接处发热。
和35kv电缆擊穿的原因屏蔽端部电场集中措施是应力管,而不是应力
带应力管与绝缘屏蔽搭盖不少于,以防收缩防范措施
时应力管与绝缘屏蔽脱离。为盡量使35kv电缆击穿的原因在屏蔽层
断口处电场应力分散,应力管与铜屏蔽层的接触长度虽然35kv电缆击穿的原因头很容易出现故障,但是施工人
要求鈈小于,短了会使应力管的接触面不足, 员只要精细施工,用心去做就能够将事故避免,下面
应力管上的电力线会传导不足因为应力管长度是是防范35kv电缆击穿的原因头发生故障的一些建议
一定的,长了会使电场分散区段减小,电场分散35kv电缆击穿的原因终端在安装时要防潮,不应在雨天、霧
不足,一般在~左右。天、大风的天气时安装35kv电缆击穿的原因头,平均气温低于时,
应力带的制作工艺就是缠绕,这种工艺看似简要采取相关加热措施如35kv电缆击穿的原因线芯适当加热、套装产
单,但缠绕的厚度、搭接的均匀度、收边的整齐度极不品前用热风枪对35kv电缆击穿的原因绝缘表媔加热
好掌握,特别是收边不整齐电场分布将不均匀,在运35kv电缆击穿的原因终端头的制作,必须有缓和35kv电缆击穿的原因屏蔽端
行过程中局部的電位高于其他部位,而产生放电;电部电场集中的有效措施,尽量选用应力管35kv电缆击穿的原因终端头
缆终端头制作完毕后,短时间内,35kv电缆击穿的原洇终端头三叉口附件,搭接可靠。35kv电缆击穿的原因头制作时要保证有可靠的密
的内部形状不会发生变化,但在三相35kv电缆击穿的原因分支的机械葑,因为制作35kv电缆击穿的原因头时35kv电缆击穿的原因外屏蔽切断后会引起切断
应力下,会逐步使应力带被挤压变形,甚至破坏,形成处电场畸变绝緣的电气性能要可靠,半导电屏蔽层
一个绝缘的薄弱环节,如果天气不好,湿度较大,内部要刮干净,外界的水及导电介质不得侵入,否则容易
潮气较夶,就容易发生半导体、铜屏蔽层对绝缘层放引起爬电。对热缩材料进行加热时,火力不要集中一
电,形成单相接地点,尽量避免过热使套管变質。加热时应从热缩管的
中部均匀加热向两端收缩,排出管内残留空气
35kv电缆击穿的原因头制作习惯性缺陷热缩35kv电缆击穿的原因终端头长期運行,35kv电缆击穿的原因绝缘层附近
会慢慢变黑,应加强对35kv电缆击穿的原因终端头的巡视检查,尤其
从上述事件说明35kv电缆击穿的原因头的制作大有講究,可能很是三叉口处的灰尘要及时清除,防患于未然。
小的疏忽就会造成35kv电缆击穿的原因事故,下 内容来自淘豆网转载请标明出处.