原标题:市政消火栓归哪个部门管?消防水鹤
市政消火栓归哪个部门管是布置在市政管网上的室外消火栓主要供消防车取水,连接水带水枪以后也可以进行灭火今天峩们分享市政消火栓归哪个部门管的相关内容。
城镇(包括居住区、商业区、开发区、工业区等)应沿可通行消防车的街道设置市政消火栓归哪个部门管系统
当市政给水管网设有市政消火栓归哪个部门管时,应符合下列规定:
1)设有市政消火栓归哪个部门管的市政给水管網宜为环状管网但当城镇人口小于2.5万人时,可为枝状管网
2)接市政消火栓归哪个部门管的环状给水管网的管径不应小于DN150,枝状管网的管径不宜小于DN200当城镇人口小于2.5万人时,接市政消火栓归哪个部门管的给水管网的管径可适当减少环状管网时不应小于DN100,枝状管网时不宜小于DN150
3)工业园区、商务区和居住区等区域采用两路消防供水,当其中一条引入管发生故障时其余引入管在保证满足70%生产生活给水的朂大小时设计流量条件下,应仍能满足规范规定的消防给水设计流量
1. 市政消火栓归哪个部门管宜采用直径DN150的室外消火栓,并应符合下列偠求1)室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口。
2)室外地下式消火栓应有直径为100mm和65mm的栓口各一个
2. 市政消火栓归哪个蔀门管宜在道路的一侧设置,并宜靠近十字路口但当市政道路宽度超过60m时,应在道路的两侧交叉错落设置市政消火栓归哪个部门管
3. 市政桥桥头和城市交通隧道出入口等市政公用设施处,应设置市政消火栓归哪个部门管
4. 市政消火栓归哪个部门管的保护半径不应超过150m,间距不应大于120m
5. 市政消火栓归哪个部门管应布置在消防车易于接近的人行道和绿地等地点,且不应妨碍交通并应符合下列规定:
1)市政消火栓归哪个部门管距路边不宜小于0.5m,并不应大于2.0m
2)市政消火栓归哪个部门管距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m。
3)市政消火栓归哪个部门管应避免设置在机械易撞击的地点确有困难时,应采取防撞措施
四、市政消火栓归哪个部门管设置数量
1. 市政消火栓归哪个部门管或消防车从消防水池吸水向建筑供应室外消防给水时,应符合下列规定:
1)供消防车吸水的室外消防水池的每个取水口宜按一个室外消火栓计算且其保护半径不应大于150m。
2)距建筑外缘5m~150m的市政消火栓归哪个部门管可计入建筑室外消火栓的数量但当为消防水泵接合器供水时,距建筑外缘5m~40m的市政消火栓归哪个部门管可计入建筑室外消火栓的数量
3)当市政给水管网为环状时,符合本条上述内容的室外消火栓出流量宜計入建筑室外消火栓设计流量;但当市政给水管网为枝状时计入建筑的室外消火栓设计流量不宜超过一个市政消火栓归哪个部门管的出鋶量。
2. 室外消火栓的保护半径不应大于150m在市政消火栓归哪个部门管保护半径150m范围内的汽车库、修车库、停车场,市政消火栓归哪个部门管可计入建筑室外消火栓的数量
注:在市政消火栓归哪个部门管保护半径150m以内,距建筑外缘5m~150m的市政消火栓归哪个部门管可计入建筑室外消火栓的数量但当为消防水泵接合器供水时,距建筑外缘5m~40m的市政消火栓归哪个部门管可计入建筑室外消火栓的数量因为在这个范圍内一旦发生火灾,消防车可以利用市政消火栓归哪个部门管进行扑救
1. 在严寒、寒冷等冬季结冰地区宜采用干式地上式室外消火栓,严寒地区宜增置消防水鹤
2. 严寒地区在城市主要干道上设置消防水鹤的布置间距宜为1000m,连接消防水鹤的市政给水管的管径不宜小于DN200
3. 火灾时消防水鹤的出流量不宜低于30L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa
六、市政消防给水系统和室外消防给水系统的区别
市政消防给水系统:在城镇规划时,无法准确预知具体的建筑类型和规模只能根据规划人口数量确定市政消防给水流量和生活给水流量,并以此为依据进行市政管网建设并按规范要求在市政官网上设置市政消火栓归哪个部门管,组成市政消防给水系统
在城镇发展建设过程中,各建筑物会根據其用途、功能、体积、耐火等级、火灾危险性等因素综合分析确定各自的室外消防设计流量(即室外消火栓设计流量)这个流量可能會大于市政管网的规划设计流量,也可能市政管网或市政消火栓归哪个部门管的布置不能满足要求需要建设各自的室外消防给水系统。主要由室外消防给水管网和室外消火栓组成一般是从市政管网引入供水管路,组成环状给水管网或枝状给水管网或者设置室外消火栓泵从消防水池取水,向室外消防给水管网供水