市政消火栓归哪个部门管和水鹤从地面算起0.1MPa是什么意思

7.2.1 市政消火栓归哪个部门管宜采用哋上式室外消火栓;在严寒、寒冷等冬季结冰地区宜采用干式地上式室外消火栓严寒地区宜增置消防水鹤。当采用地下式室外消火栓哋下消火栓井的直径不宜小于1.5m,且当地下式室外消火栓的取水口在冰冻线以上时应采取保温措施。
7.2.2 市政消火栓归哪个部门管宜采用直径DN150嘚室外消火栓并应符合下列要求。
7.2.3 市政消火栓归哪个部门管宜在道路的一侧设置并宜靠近十字路口,但当市政道路宽度超过60m时应在噵路的两侧交叉错落设置市政消火栓归哪个部门管。
7.2.4 市政桥桥头和城市交通隧道出入口等市政公用设施处应设置市政消火栓归哪个部门管。
7.2.5 市政消火栓归哪个部门管的保护半径不应超过150m间距不应大于120m。
7.2.6 市政消火栓归哪个部门管应布置在消防车易于接近的人行道和绿地等哋点且不应妨碍交通,并应符合下列规定:
    3 市政消火栓归哪个部门管应避免设置在机械易撞击的地点确有困难时,应采取防撞措施
7.2.7 市政给水管网的阀门设置应便于市政消火栓归哪个部门管的使用和维护,并应符合现行国家标准《室外给水设计规范》GB 50013的有关规定

7.2.8 当市政给水管网设有市政消火栓归哪个部门管时,其平时运行工作压力不应小于0.14MPa火灾时水力最不利市政消火栓归哪个部门管的出流量不应小於15L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa 7.2.9 严寒地区在城市主要干道上设置消防水鹤的布置间距宜为1000m,连接消防水鹤的市政给水管的管径不宜尛于DN200


7.2.10 火灾时消防水鹤的出流量不宜低于30L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa
7.2.11 地下式市政消火栓归哪个部门管应有明显的永久性标志。

7.2.1 消吙栓的设置应方便消防队员使用地下式消火栓因室外消火栓井口小,特别是冬季消防队员着装较厚下井操作困难,而且地下消火栓锈蝕严重要打开很费力,因此本次规范制订推荐采用地上式室外消火栓在严寒和寒冷地区采用干式地上式室外消火栓。我国严寒地区开發了消防水鹤目前在黑龙江、辽宁、吉林和内蒙古等省市自治区推广使用,消防水鹤设置在地面上产品类似于火车加水器,便于操作供水量大。
    消防水鹤是一种快速加水的消防产品适用于大、中型城市消防使用,能为迅速扑救特大火灾及时提供水源消防水鹤能在各种天气条件下,尤其在北方寒冷或严寒地区有效地为消防车补水其设置数量和保护范围可根据需要确定,但只是市政消火栓归哪个部門管的补充
7.2.2 市政消火栓归哪个部门管是城乡消防水源的供水点,除提供其保护范围内灭火用的消防水源外还要担负消防车加压接力供沝对其保护范围外的火灾扑救提供水源支持,故规定市政消火栓归哪个部门管宜采用DN150的室外消火栓
    设置消防车固定吸水管除符合水泵吸沝管一般要求外,还应注意下列几点:
   (1)消防车车载水泵带有排气引水、水环引水装置固定吸水管不设底阀。但应保证天然消防水源處于设计最低水位时消防车水泵的吸水高度不大于6.0m;
   (2)消防车车载水泵带有吸水管,通过它将固定吸水管与消防车车载水泵进水口连接起来消防车车载水泵车吸水管口径有100mm、125mm和150mm三种,连接型式为螺纹式固定吸水管直径应根据当地主要消防车车载水泵吸水管口径决定,端部应设置相应的螺纹接口并以螺纹拧盖进行保护接口距地高度不宜大于450mm。
   (3)消防车固定吸水管距路边不宜小于0.5m也不宜大于2.0m。室外消火栓的出水口(栓口)100mm、150mm为螺纹式连接是为消防车提供水源,可通过消防车自携的吸水管直接与消防车泵进水口连接或与消防水罐连接供水。65mm栓口为内扣式连接是为高压、临时高压系统连接消防水带进行灭火用,或向消防车水罐供水用
7.2.6 本条规定了市政消火栓归哪个部门管的布置原则和技术参数,目的是保护市政消火栓归哪个部门管的自身安全以及使用时的人员安全,且平时不妨碍公共交通等
    为便于消防车从消火栓取水和保证市政消火栓归哪个部门管自身和使用时人身安全,规定距路边在0.5m~2m范围内设置距建筑物外墙不宜小於5m。
    地上式市政消火栓归哪个部门管被机动车撞坏的事故时有发生简便易行的防撞措施是在消火栓的两边设置金属防撞桩。
7.2.8 本条为强制性条文必须严格执行。本条规定了接市政消火栓归哪个部门管的给水管网的平时运行压力和火灾时的压力因火灾时用水量大增,管网沝头损失增加为保证火灾时管网的有效水压,故规定平时管网的运行压力规范组在调研时获知有的城市水压很低,不能满足火灾时用沝的压力要求为此本次规范修订时要求平时管网运行压力为0.14MPa,该压力值也是现行行业标准《城镇供水厂运行、维护及安全技术规程》CJJ 58 对洎来水公司的基本要求并规定火灾时压力从地面算起不应低于0.10MPa。
7.2.9 本条规定了消防水鹤的间距和市政给水管道的直径消防水鹤的布置间距是借鉴吉林省地方规范的有关数据,因消防水鹤的出水量为30L/s为此规定接消防水鹤的市政给水管道的直径不应小于DN200。
7.2.11 本条规定当采用地丅式市政消火栓归哪个部门管时应有明显的永久性标志以便于消防队员查找使用。

人、装备、灭火剂是组成消防部隊战斗力的三个要素只有三个要素同时具备,消防部队才能形成战斗力灭火剂作为三要素之一,是形成消防部队战斗力关键因素城市公共消防水源达标是保证消防部队有充足灭火剂的基础,也是一个城镇防控火灾能力的标志目前,我国城镇公共消防水源主要有消火栓、消防水鹤等但是各地消火栓、消防水鹤的不达标问题比较严重,影响了城镇防控火灾能力和消防部队扑灭火灾的能力同时,由于對消火栓、消防水鹤规划的依据、计算的标准等问题掌握不够、不透应有数计算方法不科学,使计算结果存在很大差异造成公共消防沝源应有数始终不一致、不清楚,影响了城镇公共消防水源建设结合《建筑设计防火规范》、《室外给水设计规范》等国家规范,笔者與读者共同探讨城镇消火栓、消防水鹤应有数的计算方法问题

室外消火栓是设置在建筑物外面消防给水管网上的供水设施,主要供消防車从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火也可以直接连接水带、水枪出水灭火。因为《建筑设计防火规范》、《室外给水设計规范》等国家规范均没有提到“市政消火栓归哪个部门管”概念笔者认为应按照室外消火栓间距标准考虑市政消火栓归哪个部门管应囿数,室外消火栓间距和应有数也就是市政消火栓归哪个部门管间距和应有数

(一)现行国家规范对室外消火栓间距问题设计

根据《建築设计防火规范》,室外低压消火栓给水的保护半径一般根据国产消防车供水能力和消防车出水操作计算也就是国产消防车的双干线最夶供水距离为180m(按65mm麻质水带,每盘麻质水带长度20m国产消防车水泵的出口压力不宜超过65万帕,口径19mm水枪水枪射流达到15m充实水柱,国产消防车可双干线串联9条麻质水带也就是国产消防车供水距离180m),火场上水枪手留有10m的机动麻质水带如果麻质水带沿地面铺设系数按0.9计算,那么国产消防车供水距离为(9×20-10)×0.9=153m所以,室外低压消火栓保护半径为150m

室外消火栓间距布置的原则,是保证城镇区域任何建筑都囿2个消火栓的保护根据城镇道路建设情况,室外消火栓最大布置间距X=√[R2-(L/2)2]R是室外低压消火栓最大保护半径,为150mL是街道中心线之間的距离,按城镇规划要求道路间距一般不超过160m而消防干管一般沿道路设置,因此2条消防干管之间的距离亦不超过160 m,按街区两边道路均设有消火栓保护经计算得:室外低压消火栓间距X=127m。考虑火场供水需要室外低压消火栓最大布置间距不应大于120m。

(二)室外消火栓应囿数的计算方法

根据《建筑设计防火规范》、《室外给水设计规范》等国家规范室外低压消火栓间距不应大于120m。我国城镇街区内道路间距一般不超过160m结合《城市工程管线综合规划规范》,自来水配水管一般沿道路设置一个城镇消火栓应有数最简单最合理计算方法为:城镇道路长度(m)除以120m的间距,得出的数值为城镇消火栓应有数;如果确定一个城镇道路长度有困难可以通过当地城镇供水部门,得到城镇城区100mm以上自来水配水管长度(m)因为随着城镇用水量增大,城镇配水管基本采用100mm以上管道该数值基本与城镇道路相等,所以用城鎮城区100mm以上自来水配水管长度(m)除以120m的间距也可得出消火栓应有数,这样要排除一条街道铺设2条自来水管线情况才能更接近消火栓應有数。

消防水鹤又称加水柱、快速加水器是为水罐消防车快速加水,保证灭火用水量的城镇公共消防设施

(一)现行地方推荐标准對消防水鹤间距问题设计

按吉林省地方推荐标准――《城市消防水鹤建设标准》,消防水鹤规划布局应遵循的原则是:按《城市消防站建設标准》及吉林省各地消防站的实际情况一个消防站一般有3台中型水罐消防车,用这3台中型水罐消防车在火场与水鹤之间运水在这段距离内运水能保证火场2支19mm水枪(每支水枪流量6.5升/秒,2支水枪即1个消火栓流量)不间断出水灭火(按《建筑设计防火规范》室外消火栓間距应为120m、保护半径150m,可保证城区内任何一点均有两个消火栓保护目前,城镇建成区消火栓不达标建设消防水鹤可相当于在城镇建成區消火栓不达标的区域增加1个消火栓),这个距离就是消防水鹤的保护半径1000m为不留保护空白点,应设置为等边三角形所以,消防水鹤間距为1700m这个间距是建立在城镇区域任何建筑都有2个消火栓的保护,而且城镇建成区已经有一个消火栓保护还缺少一个消火栓基础上通過建设水鹤相当于再解决一个消火栓而确定的水鹤间距。如果完全用水鹤替代消火栓水鹤间距应该在《城市消防水鹤建设标准》规定间距1700m基础上减小一半为850m,且布置为等边三角形

(二)消防水鹤应有数的计算方法

城镇建成区的街路、自来水配水管、市政消火栓归哪个部門管已经成体系,不容易改变用消防水鹤替代消火栓是最佳解决方式,城镇建成区和新建城区消防水鹤间距问题国家没有明确标准吉林省也没有强制标准可以遵循,只有一个地方推荐标准《建筑设计防火规范》8.2.10条规定“寒冷地区设置市政消火栓归哪个部门管、室外消吙栓确有困难的,可设置水鹤等为消防车加水的设施其保护范围可根据需要确定。”所以,笔者认为消防水鹤间距问题和应有数计算问题,应分为城镇建成区和新建城区两部分考虑并且采用面积法计算。

①城镇建成区消防水鹤间距为1700m供水半径为850m,供水面积为850m半径嘚圆形面积大约为2.2平方公里,用城镇建成区面积除以每个水鹤供水面积2.2平方公里得出为城镇建成区消防水鹤的应有数;

②新建城区如果呮建设消防水鹤一种水源不再建设消火栓,根据吉林省地方推荐标准――《城市消防水鹤建设标准》间距应为1700m的一半为850m,供水半径为425m供水面积为425m半径的圆形面积,大约为0.5平方公里用新建城区面积除以每个水鹤供水面积0.5平方公里得出为新建城区消防水鹤的应有数。水鶴在实际布置上应为等边三角形确保不留空白点。

三、现行国家标准修订方向

现在国产低压泵消防车水泵的出水口压力已经提高到100万帕――120万帕,国产中低压泵消防车水泵的出水口压力已经提高到180万帕以上消防队使用消防水带的材质发生了根本改变,阻抗系数比麻质沝带减小一半以上消防水带的耐压强度也提高很大,经测试国产低压泵消防车双干线最大供水距离可达到400m以上因此室外消火栓的间距應该至少扩大一倍,达到240m这样才符合现在的实际。国家有关部门应该根据现在城镇发展情况、消防队器材装备改良情况出台消防水鹤嘚建设标准,明确消防水鹤间距问题为公安消防机构参与城镇消防水源规划确立法规依据。

1、《建筑设计防火规范》

2、《城市消防水鹤建设标准》

通关方案:2017一级消防工程师

原标题:市政消火栓归哪个部门管?消防水鹤

市政消火栓归哪个部门管是布置在市政管网上的室外消火栓主要供消防车取水,连接水带水枪以后也可以进行灭火今天峩们分享市政消火栓归哪个部门管的相关内容。

城镇(包括居住区、商业区、开发区、工业区等)应沿可通行消防车的街道设置市政消火栓归哪个部门管系统

当市政给水管网设有市政消火栓归哪个部门管时,应符合下列规定:

1)设有市政消火栓归哪个部门管的市政给水管網宜为环状管网但当城镇人口小于2.5万人时,可为枝状管网

2)接市政消火栓归哪个部门管的环状给水管网的管径不应小于DN150,枝状管网的管径不宜小于DN200当城镇人口小于2.5万人时,接市政消火栓归哪个部门管的给水管网的管径可适当减少环状管网时不应小于DN100,枝状管网时不宜小于DN150

3)工业园区、商务区和居住区等区域采用两路消防供水,当其中一条引入管发生故障时其余引入管在保证满足70%生产生活给水的朂大小时设计流量条件下,应仍能满足规范规定的消防给水设计流量

1. 市政消火栓归哪个部门管宜采用直径DN150的室外消火栓,并应符合下列偠求1)室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口。

2)室外地下式消火栓应有直径为100mm和65mm的栓口各一个

2. 市政消火栓归哪个蔀门管宜在道路的一侧设置,并宜靠近十字路口但当市政道路宽度超过60m时,应在道路的两侧交叉错落设置市政消火栓归哪个部门管

3. 市政桥桥头和城市交通隧道出入口等市政公用设施处,应设置市政消火栓归哪个部门管

4. 市政消火栓归哪个部门管的保护半径不应超过150m,间距不应大于120m

5. 市政消火栓归哪个部门管应布置在消防车易于接近的人行道和绿地等地点,且不应妨碍交通并应符合下列规定:

1)市政消火栓归哪个部门管距路边不宜小于0.5m,并不应大于2.0m

2)市政消火栓归哪个部门管距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m。

3)市政消火栓归哪个部门管应避免设置在机械易撞击的地点确有困难时,应采取防撞措施

四、市政消火栓归哪个部门管设置数量

1. 市政消火栓归哪个部门管或消防车从消防水池吸水向建筑供应室外消防给水时,应符合下列规定:

1)供消防车吸水的室外消防水池的每个取水口宜按一个室外消火栓计算且其保护半径不应大于150m。

2)距建筑外缘5m~150m的市政消火栓归哪个部门管可计入建筑室外消火栓的数量但当为消防水泵接合器供水时,距建筑外缘5m~40m的市政消火栓归哪个部门管可计入建筑室外消火栓的数量

3)当市政给水管网为环状时,符合本条上述内容的室外消火栓出流量宜計入建筑室外消火栓设计流量;但当市政给水管网为枝状时计入建筑的室外消火栓设计流量不宜超过一个市政消火栓归哪个部门管的出鋶量。

2. 室外消火栓的保护半径不应大于150m在市政消火栓归哪个部门管保护半径150m范围内的汽车库、修车库、停车场,市政消火栓归哪个部门管可计入建筑室外消火栓的数量

注:在市政消火栓归哪个部门管保护半径150m以内,距建筑外缘5m~150m的市政消火栓归哪个部门管可计入建筑室外消火栓的数量但当为消防水泵接合器供水时,距建筑外缘5m~40m的市政消火栓归哪个部门管可计入建筑室外消火栓的数量因为在这个范圍内一旦发生火灾,消防车可以利用市政消火栓归哪个部门管进行扑救

1. 在严寒、寒冷等冬季结冰地区宜采用干式地上式室外消火栓,严寒地区宜增置消防水鹤

2. 严寒地区在城市主要干道上设置消防水鹤的布置间距宜为1000m,连接消防水鹤的市政给水管的管径不宜小于DN200

3. 火灾时消防水鹤的出流量不宜低于30L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa

六、市政消防给水系统和室外消防给水系统的区别

市政消防给水系统:在城镇规划时,无法准确预知具体的建筑类型和规模只能根据规划人口数量确定市政消防给水流量和生活给水流量,并以此为依据进行市政管网建设并按规范要求在市政官网上设置市政消火栓归哪个部门管,组成市政消防给水系统

在城镇发展建设过程中,各建筑物会根據其用途、功能、体积、耐火等级、火灾危险性等因素综合分析确定各自的室外消防设计流量(即室外消火栓设计流量)这个流量可能會大于市政管网的规划设计流量,也可能市政管网或市政消火栓归哪个部门管的布置不能满足要求需要建设各自的室外消防给水系统。主要由室外消防给水管网和室外消火栓组成一般是从市政管网引入供水管路,组成环状给水管网或枝状给水管网或者设置室外消火栓泵从消防水池取水,向室外消防给水管网供水