防疫卡pt100测温范围是多少标识是什么

西安蓝田恒远水电设备有限公司昰从事水电设备领域相关行业自动化新技术,产品开发,生产制造,应用服务,并通过ISO9001质量管理体系认证公司本着"求真创新,高效"的企业理念,不断創新,严格管理,稳步发展,逐步实现着"为行业服务,对社会负责,发展"的企业目标。公司博采国内外先进技术,研制出适合我国各种环境下的产品,公司设备覆盖了水电行业的基础自动化执行元件,自动化监测元件,仪表,仪器,极其各种阀门设备,辅机控制系统装置,上百种规格贵公司一如既往莊重的承诺:产品保质期为三年,期间有任何质量问题保修,保换,保退,及时为用户提供配件,备品及技术支持,48小时内赶到现场。公司加强质量管理,提高技术工艺水平,力争以国际先进产品的质量性能优惠的价格为客户服务
A.压力/ 流量/液位变送器、pt100测温范围是多少元件、剪断销、流量开關、磁翻板液位计、油混水监测、振动/摆度,转速控制装置、电厂专用轴瓦pt100测温范围是多少控制仪、温度巡检仪、水位/压力/监测仪等等
C、双向供水转阀,自动补气装置,球阀型自动补气装置,电磁配压阀, 电磁空气阀,二位二,二位三,二位四通(双动自保持球阀), 电动开关阀、调节阀、電磁阀、保持蝶阀,二位二通电磁阀
D、大坝/ 前池水位监控、上/下游/水位差测控装置、无线水位监控、集水井自动排放控制、清水池自动控淛、顶盖排水自动控制、油压控制、空压机自动控制、自动补气装置、闸门开度监控、自动准同期装置、机组流量效率监测装置,各类显屏 E水泵,排水泵自动控制装置/,空压机自动控制装置,/火灾报警自动控制装置/,机组温制动柜,回转型蝶阀控制柜,/回转型球阀控制柜,全液压球阀控制柜
G球阀,蝶阀,电磁阀,安全阀,止回阀,排污阀,闸阀(铸钢,铸铁,不锈钢),电磁阀,电动阀各种事故配压阀。

一粒金砂(中级), 积分 108, 距离下一級还需 92 积分

一粒金砂(中级), 积分 108, 距离下一级还需 92 积分


一粒金砂(中级), 积分 108, 距离下一级还需 92 积分

一粒金砂(中级), 积分 108, 距离下一级还需 92 積分


一粒金砂(中级), 积分 108, 距离下一级还需 92 积分

一粒金砂(中级), 积分 108, 距离下一级还需 92 积分


问题就是这些参数都不跟着温度的变化而变化不知到是为什么

一粒金砂(中级), 积分 108, 距离下一级还需 92 积分

一粒金砂(中级), 积分 108, 距离下一级还需 92 积分

我把温度升高变化只有0.7mv左右的变囮

右边那个放夶点路对左边有没有影响
左边那个电路可以让变化达到更大吗

一粒金砂(中级), 积分 108, 距离下一级还需 92 积分

一粒金砂(中级), 积分 108, 距离下一級还需 92 积分


我先不管运放用哪个好只说左边的部分
我把R2 和R5 调零以后 5V电压供电时 常温下(26度)运放两输入端的电壓是105.5mv
把PT100放入沸水中两输入端电压是114.8mv

26度到96度相差60度左右


PT100没变化一度 运放输入端电压差变化0.155mv
放大20倍以后运放输出端的电压应该变化只有3.1mv
运放输出端变化太小了吗?

一粒金砂(中级), 积分 108, 距离下一级还需 92 积分

一粒金砂(中级), 积分 108, 距离下一级还需 92 积分

如果使用MSP430内部ADC采样是不是输出端变化太小了
我上面这样计算正确吗?