锅炉房设计规范GB 目 录 1 总则 5 2术语 5 3基夲规定 7 4锅炉房的布置 9 4.1位置的选择 9 4.2建筑物、构筑物和场地的布置 9 4.3锅炉间、辅助间和生活间的布置 10 4.4工艺布置 10 5燃煤系统 11 5.1燃煤设施 11 5.2煤、灰渣和石灰石的贮运 12 6燃油系统 14 6.1燃油设施 14 6.2燃油的贮运 15 7燃气系统 16 为使锅炉房设计贯彻执行国家的有关法律、法规和规定达到节约能源、保护环境、安全苼产、技术先进、经济合理和确保质量的要求,制定本规范 1.0.2 本规范适用于下列范围内的工业、民用、区域锅炉房及其室外热力管道设计: 1 以水为介质的蒸汽锅炉锅炉房,其单台锅炉额定蒸发量为l~75t/h、额定出口蒸汽压力为0.10~3.82MPa(表压)、额定出口蒸汽温度小于等于450℃; 2 热水锅炉锅爐房其单台锅炉额定热功率为0.7~70MW、额定出口水压为0.10~2.50MPa(表压)、额定出口水温小于等于180℃; 3符合本条第1、2款参数的室外蒸汽管道、凝结水管噵和闭式循环热水系统。 1.0.3本规范不适用于余热锅炉、垃圾焚烧锅炉和其他特殊类型-锅炉的锅炉房和城市热力网设计 1.0.4锅炉房设计除应符合夲规范外,尚应符合国家现行的有关强制性标准的规定 2术语 boiler plant 指为某个区域服务的锅炉房。在这个区域内可以有数个企业、数

补充相关内容使词条更完整,還能快速升级赶紧来

供热计量是以集中供热或区域供热为前提,以适应用户热舒适需求、增强用户节能意识、保障供热和用热双方利益為目的通过一定的供热调控技术、计量手段和收费政策,实现按户计量和收费简单地说,供热计量就是按用热量的多少收取采暖费僦是用多少热、交多少费。 国内供热计量主要有以下几种方式:热分配计法、户用热量表法、流量温度法、通断时间面积法和温度面积法等

供热计量是以集中供热或区域供热为前提,以适应用户热舒适需求、增强用户节能意识、保障供热和用热双方利益为目的通过一定嘚供热调控技术、计量手段和收费政策,实现按户计量和收费简单的说,供热计量就是按用热量的多少收取采暖费就是用多少热、交哆少费。

随着人民生活水平的日益提高用户对用热个性化和提高舒适性的要求越来越迫切。在传统供热系统中用户处于被动状态,室內温度由供热单位进行调节这种单一调节不能满足用户的不同需要。实施供热计量就可以满足用户根据自身要求利用室内温度控制装置(如暖气

)在一定温度范围内自主调节所需室温。

国内供热计量主要有以下几种方式:热分配计法、户用热量表法、流量温度法、通断時间面积法和温度面积法等

用户可通过调节暖气的温度控制阀(简称温控阀)对室内温度进行设定,达到降低耗热量的目的比如,热鼡户上班、外出时可将整个房屋的温度调低:睡觉时可将厅、厨、厕等场所的温度调低:通风换气时关闭各暖气片上的温控阀。通风完畢后关好门窗并重新设定温控阀的温度档等

供热计量与按面积收费的区别?

按面积收费的用户不管用多少热都要交纳全额费用。用户購买的是规定的室内温度热了只能开窗户,这样既浪费能源又不舒适。供热计量改变了传统供热形式和理念用户购买的是热量,可根据需求自行调节室内温度这样不仅可以提高舒适度,也可以少用热节省热费。

JCJ 173—2009 请参看新版《供热计量技术规程》(2010年版)书店有售

4 热源和热力站热计量

6.2 散热器热分配计法

供热计量的目的在于推进城镇供热体制改革在保证供热质量、改革收费制度的同时,实现节能降耗室温调控等节能控制技术是热计量的重要前提条件,也是体现热计量节能效果的基本手段《中华人民共和国节约能源法》第三┿八条规定:国家采取措施,对实行集中供热的建筑分步骤实行供热分户计量、按照用热量收费的制度新建建筑或者对既有建筑进行节能改造,应当按照规定安装用热计量装置、室内温度调控装置和供热系统调控装置因此,本规程以实现分户热计量为出发点在规定热計量方式、计量器具和施工要求的同时,也规定了相应的节能控制技术

1.0.2 本规程对于新建、改扩建的民用建筑,以及既有民用建筑的妀造都适用

1.0.3 本规程在紧紧围绕热计量和节能目标的前进下,留有较大技术空间和余地没有强制规定热计量的方式、方法和器具,供各地根据自身具体情况自主选择特别是分户热计量的若干方法都有各自的缺点,没有十全十美的方法需要根据具体情况具体分析,選择比较适用的计量方法

2.0.4 热量计量装置包括用于热量结算的热量表,还有针对若干不同的用户热分摊方法所采用的仪器仪表

2.0.5 熱量测量装置包括符合《热量表》CJ 128产品标准的热量表,也包括其他的用户自身管理使用的不作结算用的测量热量的仪表

2.0.6 分户热计量從计量结算的角度看,分为两种方法一种是采用楼栋热量表进行楼栋计量再按户分摊;另一种是采用户用热量表按户计量直接结算。其Φ按户分摊的方法又有若干种。本术语条文列出了当前应用的四种分摊方法排名不分先后,其工作原理分别如下:

散热器热分配计法昰通过安装在每组散热器上散热器热分配计(简称热分配计)进行用户热分摊的方式

流量温度法是通过连续测量散热器或共用立管的分戶独立系统的进出口温差,结合测算的每个立管或分户独立系统与热力人口的流量比例关系进行用户热分摊的方式

通断时间面积法是通過温控装置控制安装在每户供暖系统入口支管上的电动通断阀门,根据阀门的接通时间与每户的建筑面积进行用户热分摊的方式

户用热量表法是通过安装在每户的户用热量表进行用户热分摊的方式,采用户表作为分摊依据时楼栋或者热力站需要确定一个热量结算点,由戶表分摊总热量值该方式与户用热量表直接计量结算的做法是不同的。采用户表直接结算的方式时结算点确定在每户供暖系统上,设茬楼栋或者热力站的热量表不可再作结算之用;如果公共区域有独立供暖系统应要考虑这部分热量由谁承担的问题。

2.0.7 室温调控包括兩个调节控制功能一是自动的室温恒温控制,二是人为主动的调节说定温度

3.0.1 本条是强制性条文。根据《中华人民共和国节约能源法》的规定新建建筑和既有建筑的节能改造应当按照规定安装用热计量装置。很多项目只是预留了计量表的安装位置没有真正具备热計量的条件,所以本条文强调必须安装热量计量仪表以推动热计量工作的实现。

3.0.2 本条是强制性条文供热企业和终端用户间的热量結算,应以热量表作为结算依据用于结算的热量表应符合相关国家产品标准,且计量检定证书应在检定的有效期内

《中华人民共和国計量法》等九条规定:县级以上人民政府计量行政部门对社会公用计量标准器具,部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具以及鼡于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具,实行强制检定未按照规定申请检定或者检定鈈合格的,不得使用实行强制检定的工作计量器具的目录和管理方法,由国务院制定其他计量标准器具和工作计量器具,使用单位应當自行定期检定或者送其他计量检定机构检定县级以上人民政府计量行政部门应当进行监督检查。

依据《计量法》规定用于热量结算點的热量表应该实行首检和周期性强制检定,不设置于热量结算点的热量表和热量分摊仪表如散热器热分配计应按照产品标准具备合格證书和型式检验证书。

3.0.4 热计量和节能改造工作应采用技术和管理手段不能一味为了供热节能、而牺牲了室内热舒适度,甚至造成室溫不达标当然,室内温度过高是不合理的在改造中没有必要保持原来过高的室温。

3.0.5 只有在水力平衡条件具备的前提下气候补偿囷室内温控计量才能起到节能作用,在热源处真正体现出节能效果;这些节能技术之中水力平衡技术是其他技术的前提;同时,既有住宅的室内温控改造工程量较大对居民的生活干扰也比较大,应在供热系统外网节能和建筑围护结构保温节能达标的前提下开展进行

本條文提倡在改造工程中热计量先行,是为了对于改造效果加以量化考核避免虚假宣传等行为,鼓励节能市场公平为能源服务创造良好嘚市场条件。同时在关注热量计量的同时,还应该关注热源的耗水、耗电的分项计量工作

热量表的选型,不可按照管道直径直接选用应按照流量和应降选用。理论上讲设计流量是最大流量,在供热负荷没达到设计值时流量不应达到设计流量因此,热量测量装置在哆数工作时间里在低于设计流量的条件下工作由此根据经验本条文建议按照80%设计流量选用热量表。热量表选型时忽视热量表的流量范圍、设计压力、设计温度等与设计工况相适应,不是根据仪表的流量范围来选择热量表而是根据管径来选择热量表,从而导致热量表工莋在高误差区一般表示热量表的流量特性的指标主要有起始流量qVm(有的资料称为最小流量);最小流量qVt,即最大误差区域向最小误差区域過渡的流量(有的资料称为分界流量);最大流量qVmax,额定流量或常用流量qVc。选择热流量表应保证其流量经常工作在qVt与qVn之间。机械式热量表鋶量特性

流量传感器安装在回水管上,有利于降低仪表所处环境温度延长电池寿命和改善仪表使用工况。曾经一度有观点提出热量表咹装在供水上能够防止用户偷水实际上仅供水装表既不能测出偷水量,也不能挽回多少偷水损失还令热量表的工作环境变得恶劣。

本條文规定热量表存储当地供暖季供暖天数的日供热量的要求是为了对供暖季运行管理水平的考核和追溯。在住户和供热企业对供暖效果囿争议的情况下通过热量表可以进行追溯和判定,这种做法在北京已经有了成功的案例;通过室外实测日平均温度记录和日供热量记录嘚对照可以考核供热企业的实际运行是否按照气象变化主动调节控制本条文建议热量表具有数据远传扩展功能,也是为了监控、管理和讀表方便的需要

通常情况下,为了满足仪表测量精度的要求需要有对直管段的要求。有些地方安装热量表虽然提供了直管段但是把變径段设在直管段和仪表之间,这种做法是错误的有些热量表的安装不需要直管段也能保证测量精度,这种方式也是可行的而且对于供热系统改造工程非常有用。在仪表生产厂家没有特别说明史情况下热量表上游侧直管段长度不应小于5倍管径,下游侧直管段长度不应尛于2倍管径

在试点测试过程中出现过这种情况,由于热量表的时钟没有校准一致致使统计处理数据时出现误差,影响了工作因此在此作出提醒。

3.0.7 伪劣的恒温控制阀和平衡阀在市场上占有很高比例很多手动阀门冒充是恒温控制阀,很多没有测压孔和测量仪表的阀門也冒充是平衡阀这些伪劣产品既不能实现调节控制的功能,又浪费了大量能量本条文提出的目的是要求对此加以严格管理。

3.0.8 当湔集中供热水质问题比较突出致使散热器腐蚀漏水和调控设备阻塞等问题频频出现,迫切需要制定一个合理可行的标准并加以严格贯彻有关系统水质要求的国家标准正在制定之中。

4 热源和热力站热计量

热源包括热电厂、热电联产锅炉房和集中锅炉房;热力站包括换热站囷混水站在热源处计量仪表分为两类,一类为贸易结算用表用于产热方与购热方贸易结算的热量计量,如热力站供应某个公共建筑并按表结算热费此处必须采用热量表;另一类为企业管理用表,用于计算锅炉燃烧效率、统计输出能耗结合楼栋计量计算管网损失等,此处的测量装置不用作热量结算计量精度可以放宽,例如采用孔板流量计或弯管流量计等测量流量结合温度传感器计算热量。

4.1.2 本條文建议安装热量测量装置于一次管网的回水管上是因为高温水温差大、流量小、管径较小,可以节省计量设备投资;考虑到回水温度較低建议热量测量装置安装在回水管路上。如果计量结算有具体要求应按照需要选取计量位置。

4.1.3 在热源或热力站连接电源比较方便,建议采用有断电保护的市电供电

4.1.4 在热源进行耗电量分项计量有助于分析能耗构成,寻找节能途径选择和采取节能措施。

4.2.1 本条是强制性条文为了有效地降低能源的浪费。过去锅炉房操作人员凭经验“看天烧火”,但是效果并不很好近年来的试点实践發现,供热能耗浪费并不是主要浪费在严寒期而是在初寒、末寒期,由于没有根据气候变化调节供热量造成能耗大量浪费。供热量自動控制装置能够根据负荷变化自动调节供水温度和流量实现优化运行和按需供热。

热源处应设置供热量自动控制装置通过锅炉系统热特性识别和工况优化程序,根据当前的室外温度和前几天的运行参数等预测该时段的最佳工况,实现对系统用户侧的运行指导和调节

氣候补偿器具是供热量自动控制装置的一种,比较简单和经济主要用在热力站。它能够根据室外气候变化自动调节供热出力从而实现按需供热,大量节能气候补偿器还可以根据需要设成分时控制模式,如针对办公建筑可以设定不同的时间段的不同室温需求,在上班時间设定正常供暖在下班时间设定值班供暖。结合气候补偿器的系统调节做法比较多也比较灵活,监测的对象除了用户侧供水温度之外还可以包含回水温度和代表房间的室内温度,控制的对象可以是热源侧的电动调节阀也可以是水泵的变频器。

4.2.3 水泵变频调速控淛的要求是为了强调量调节的重要性以往的供热系统多年来一直采用质调节的方式,这种调节方式不能很好地节省水泵电能因此,量調节正日益受到重视同时,随着散热器恒温控制阀等室内流量控制手段的应用水泵变频调速控制成为不可或缺的控制手段。水泵变频調速控制是系统动态控制的重要环节也是水泵节电的重要手段。

水泵变频调速技术日前普及很快但是水泵变频调速技术并不能解决水泵设计选型不合理的问题,对水泵的设计选型不能因为有了变频调速控制而予以忽视

水泵变频调速技术日前普及很快,但是水泵变频调技术并不能解决水泵设计选型不合理的问题对水泵的设计选型不能因为有了变频调速控制而予以忽视。

调送水泵的性能曲线采用陡降型囿利于调速节能

变频调速控制方式主要有以下三种:

1 控制热力站进出口压差恒定:该方式简便易行,但流量调节幅度相对较小节能潜仂有限。

2 控制管网最不利环路压差恒定:该方式流量调节幅度相对较大节能效果明显;但需要在每个热力入口都设置压力传感器,随时檢测、比较、控制投资相对较高。

3 控制回水温度;这种方式响应较慢滞后较长,节能效果相对较差

4.2.4 本条文的目的是将住宅和公建等不同用热规律的建筑在管网系统分开,实现独立分时分区调节控制以节省能量。对于系统管网能够分开的系统可以在管网源头分開调节控制,对于无法分开的管网系统可以在热用户热力入口通过调节阀分别调节。

4.2.5 过去由于热力站的人工值守要求和投资成本的增加限制了热力站的小型化如今随着自动化程度的提高,热力站已经能够实现无人值守同时,组装式热力站的普及也使得小型站的投資和占地大幅度下降开始具备了推广普及的基础。随着建筑节能设计指标的不断提高特别是在居住建筑实行三步节能之后,小型站和汾级泵将成为一个重要的发展方向