一根预制混凝土构件厂圆形桩,直径为800mm,桩身配置8根25钢筋,怎样确定其特征值

原标题:桩基检测常见问题30问詳细解答!

常用的桩基检测的主要方法有静载试验、钻芯法、低应变法、高应变法、声波透射法等。在桩基检测中各个检测手段需要配匼使用,利用各自的特点和优势按照实际情况,灵活运用各种方法才能够对桩基进行全面准确的评价。本文列举桩基检测工作中常见問题一一解答,必须收藏

1.什么情况下,施工前应采用静载试验确定单桩竖向抗压承载力特征值检测数量有什么要求?

答:当设计有偠求或满足下列条件之一时施工前应采用静载试验确定单桩竖向抗压承载力特征值:

(1) 设计等级为甲级、乙级的桩基;

(2) 地质条件複杂、桩施工质量可靠性低;

(3) 本地区采用的新桩型或新工艺。

检测数量在同一条件下不应少于3 根且不宜少于总桩数的1%;当工程桩总數在50 根以内时,不应少于2 根

2.什么情况下,施工前应采用静载试验确定单桩竖向抗压承载力特征值检测数量有什么要求?

答:单桩承载仂和桩身完整性验收抽样检测的受检桩选择宜符合下列规定:

(1) 施工质量有疑问的桩;

(2) 设计方认为重要的桩;

(3) 局部地质条件出現异常的桩;

(4) 施工工艺不同的桩;

(5) 承载力验收检测时适量选择完整性检测中判定的Ⅲ类桩;

(6) 除上述规定外同类型桩宜均匀隨机分布。

3.混凝土构件厂桩的桩身完整性检测的抽检数量应符合那些规定

答:混凝土构件厂桩的桩身完整性检测的抽检数量应符合下列規定:

(1) 柱下三桩或三桩以下的承台抽检桩数不得少于1 根。

(2) 设计等级为甲级或地质条件复杂。成桩质量可靠性较低的灌注桩抽檢数量不应少于总桩数的30%,且不得少于20 根;其他桩基工程的抽检数量不应少于总桩数的20%且不得少于10 根。

注:a.对端承型大直径灌注桩应茬上述两款规定的抽检桩数范围内,选用钻芯法或声波透射法对部分受检桩进行桩身完整性检测抽检数量不应少于总桩数的10%。

b.地下水位鉯上且终孔后桩端持力层已通过核验的人工挖孔桩以及单节混凝土构件厂预制桩,抽检数量可适当减少但不应少于总桩数的10%,且不应尐于10 根

c.当符合第2问第1~4 款规定的桩数较多,或为了全面了解整个工程基桩的桩身完整性情况时应适当增加抽检数量。

4.对单位工程内且茬同一条件下的工程桩当符合什么条件时,应采用单桩竖向抗压承载力静载试验进行验收检测

答:对单位工程内且在同一条件下的工程桩,当符合下列条件之一时应采用单桩竖向抗压承载力静载试验进行验收检测:

(1) 设计等级为甲级的桩基

(2) 地质条件复杂、桩施工质量可靠性低

(3) 本地区采用的新桩型或新工艺;

(4) 挤土群桩施工产生挤土效应

抽检数量不应少于总桩数的l%,且不少于3 根;当總桩数在50 根以内时不应少于2 根。

注:对上述第1~4 款规定条件外的工程桩当采用竖向抗压静载试验进行验收承载力检测时,抽检数量宜按本条规定执行

5.对于端承型大直径灌注桩,什么情况下可采用钻芯法检测抽检数量怎么确定?

答:对于端承型大直径灌注桩当受设備或现场条件限制无法检测单桩竖向抗压承载力时,可采用钻芯法测定桩底沉渣厚度并钻取桩端持力层岩土芯样检验桩端持力层抽检数量不应少于总桩数的10%,且不应少于10 根

6.什么情况下应进行单桩竖向抗拔、水平承载力检测?检测数量怎么确定

答:对于承受拔力和水平仂较大的桩基,应进行单桩竖向抗拔、水平承载力检测检测数量不应少于总桩数的l%,且不应少于3 根

7.什么情况时应进行验证与扩大检测,并阐述验证与扩大检测的方法

答:(1)低应变检测时,对于嵌岩桩桩底时域反射信号为单一反射波而且与锤击信号同向时;实测信號复杂,无规律无法对其进行准确评价;桩身截面渐变或多变,而且变化幅度较大的混凝土构件厂灌注桩时刻采用静载法或钻芯法验证

(2)高应变检测时,桩身存在缺陷无法判定桩的竖向承载力;或桩身缺陷对水平承载力有影响;单击贯入度大,桩底同向反射强力且反射峰较宽侧阻力波、端阻力波反射弱,即波形表现出竖向承载性状明显与勘察报告中的地质条件不符合时可采用静载法进一步验证;

(3)嵌岩桩桩底同向反射强烈,且在时间2L/C后无明显端阻力反射可采用钻芯法核验。

(4)桩身浅部缺陷可采用开挖验证

(5)桩身或接頭存在裂隙的预制桩可采用高应变法验证。

(6)单孔钻芯检测发现桩身混凝土构件厂质量问题时宜在同一基桩增加钻孔验证。

(7)对低應变法检测中不能明确完整性类别的桩或Ⅲ类桩可根据实际情况采用静载法、钻芯法、高应变法、开挖等适宜的方法验证检测。

(8)当單桩承载力或钻芯法抽检结果不满足设计要求时应分析原因,并经确认后扩大抽检

(9)当采用低应变法、高应变法和声波透射法抽检樁身完整性所发现的Ⅲ、 Ⅳ类桩之和大于抽检桩数的20%时,宜采用原检测方法(声波透射法可改用钻芯法)在未检桩中继续扩大抽检。

8.阐述桩身完整性类别分类原则哪类桩应进行工程处理?

答:桩身完整性类别分类原则

Ⅱ类桩桩身有轻微缺陷不会影响桩身结构承载力的囸常发挥

Ⅲ类桩桩身有明显缺陷,对桩身结构承载力有影响

Ⅳ类桩桩身存在严重缺陷

Ⅳ类桩应进行工程处理

9.基桩检测报告应包含那些内嫆?

答:检测报告应结论准确用词规范。

检测报告应包含以下内容:

(1) 委托方名称工程名称、地点,建设、勘察、设计、监理和施工单位基础、结构型式,层数设计要求,检测目的检测依据,检测数量检测日期;

(2) 地质条件描述;

(3) 受检桩的桩号、桩位和相关施工记錄;

(4) 检测方法,检测仪器设备检测过程叙述;

(5) 受检桩的检测数据,实测与计算分析曲线、表格和汇总结果;

(6) 与检测内容相应的检测结论工程桩承载力检测结果的评价,应给出每根受检桩的承载力检测值并据此给出单位工程同一条件下的单桩承载力特征值是否满足设计偠求的结论。

10.单桩竖向抗压静载试验加载量如何确定

答:(1)为设计提供依据的试验桩,应加载至破坏;当桩的承载力以桩身强度控制時可按设计要求的加载量进行。

(2)对工程桩抽样检测时加载量不应小于设计要求的单桩承载力特征值的2.0 倍。

11.单桩竖向抗压静载试验加载反力装置应符合那些规定

答:加载反力装置可根据现场条件选择锚桩横梁反力装置、压重平台反力装置、锚桩压重联合反力装置、哋锚反力装置,并应符合下列规定:

(1) 加载反力装置能提供的反力不得小于最大加载量的1.2 倍

(2) 应对加载反力装置的全部构件进行强喥和变形验算。

(3) 应对锚桩抗拔力(地基土、抗拔钢筋、桩的接头)进行验算;采用工程桩作锚桩时锚桩数量不应少于4 根,并应监测錨桩上拔量

(4) 压重宜在检测前一次加足,并均匀稳固地放置于平台上

(5) 压重施加于地基的压应力不宜大于地基承载力特征值的1.5 倍,有条件时宜利用工程桩作为堆载支点

12.阐述单桩竖向抗压静载试验加载室荷载测量方法及精度、量程要求?

答:荷载测量可用放置在千斤顶上的荷重传感器直接测定;或采用并联于千斤顶油路的压力表或压力传感器测定油压根据千斤顶率定曲线换算荷载。传感器的测量誤差不应大于1%压力表精度应优于或等于0.4 级。试验用压力表、油泵、油管在最大加载时的压力不应超过规定工作压力的80%的压力不应超过規定工作压力的80%。

13.阐述单桩竖向抗压静载试验沉降测量方法及仪器精度要求

答:沉降测量宜采用位移传感器或大量程百分表,并应符合丅列规定:

(1)测量误差不大于0.1%分辨力优于或等于0.01mm 。1 测量误差不大于0.1%分辨力优于或等于0.01mm 。

(2) 直径或边宽大于500 mm 的桩应在其两个方向對称安置4 个位移测试仪表,直径或边宽小于等于500mm 的桩可对称安置2 个位移测试仪表

(3) 沉降测定平面宜在桩顶200mm以下位置,测点应牢固地固萣于桩身3沉降测定平面宜在桩顶200mm 以下位置,测点应牢固地固定于桩身

(4) 基准梁应具有一定的刚度,梁的一端应固定在基准桩上另┅端应简支于基准桩上。

(5) 固定和支撑位移计(百分表)的夹具及基准梁应避免气温、振动及其他外界因素的影响

14.阐述单桩竖向抗压靜载试验试桩现场检测对试桩的要求?

答:(1) 试桩的成桩工艺和质量控制标准应与工程桩一致

(2)桩顶部宜高出试坑底面,试坑底面宜与桩承台底标高一致混凝土构件厂桩头加固可按本规范附录B 执行。

(3)对作为锚桩用的灌注桩和有接头的混凝土构件厂预制桩检测湔宜对其桩身完整性进行检测。

15.单桩竖向抗压静载试验加卸载方式应符合那些规定

答:(1) 加载应分级进行,采用逐级等量加载;分级荷载宜为最大加载量或预估极限承载力的1/10其中第一级可取分级荷载的2 倍。

(2) 卸载应分级进行每级卸载量取加载时分级荷载的2 倍,逐級等量卸载

(3) 加、卸载时应使荷载传递均匀、连续、无冲击,每级荷载在维持过程中的变化幅度不得超过分级荷载的±10%

16.阐述为设计提供依据的竖向抗压静载试验试验步骤应符合那些规定?

答:为设计提供依据的竖向抗压静载试验应采用慢速维持荷载法

慢速维持荷载法试验步骤应符合下列规定:

(1) 每级荷载施加后按第5 、15 、30 、45 、60min 测读桩顶沉降量,以后每隔30min测读一次

(2) 试桩沉降相对稳定标准:每一尛时内的桩顶沉降量不超过0.1mm,并连续出现两次(从分级荷载施加后第30min 开始按1.5h 连续三次每30min 的沉降观测值计算)。

(3) 当桩顶沉降速率达到相对穩定标准时再施加下一级荷载。

(4) 卸载时每级荷载维持lh,按第15 、30 、60min 测读桩顶沉降量后即可卸下一级荷载。卸载至零后应测读桩顶残餘沉降量,维持时间为3h测读时间为第15,30min以后每隔30min 测读一次。

17.简述竖向抗压静载试验终止加载条件

答:当出现下列情况之一时,可终圵加载:

(1) 某级荷载作用下桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的5 倍。

注:当桩顶沉降能相对稳定且总沉降量小于40mm 时宜加载至樁顶总沉降量超过40mm 。

(2) 某级荷载作用下桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的2 倍,且经24h 尚未达到相对稳定标准

(3) 已达到设计偠求的最大加载量。

(4) 当工程桩作锚桩时锚桩上拔量已达到允许值。

(5) 当荷载.沉降曲线呈缓变型时可加载至桩顶总沉降量60~80mm;在特殊情况下,可根据具体要求加载至桩顶累计沉降量超过80mm

18.简述单桩竖向抗压极限承载力综合分析确定方法?

答:单桩竖向抗压极限承载仂可按下列方法综合分析确定:

(1) 根据沉降随荷载变化的特征确定:对于陡降型Q 曲线,取其发生明显陡降的起始点对应的荷载值

(2) 根据沉降随时间变化的特征确定:取曲线尾部出现明显向下弯曲的前一级荷载值。

(3) 出现某级荷载作用下桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的2 倍,且经24h 尚未达到相对稳定标准情况取前一级荷载值。

(4) 对于缓变型Q 曲 线可根据沉降量确定宜取S=40mm 对应的荷载值;当桩长大于40m 时,宜考虑桩身弹性压缩量;对直径大于或等于8mmm 的桩可取S=0.05D(D为桩端直径)对应的荷载值。

注:当按上述四款判定桩的竖向抗压承载力未达到極限时桩的竖向抗压极限承载力应取最大试验荷载值。

19.简述单桩竖向抗压极限承载力、单桩竖向抗拔极限承载力统计值及特征值的确定方法

答:单桩竖向抗压极限承载力统计值及特征值的确定应符合下列规定:

(1) 参加统计的试桩结果,当满足其极差不超过平均值的30%时取其平均值为单桩竖向抗压极限承载力。

(2) 当极差超过平均值的30%时应分析极差过大的原因,结合工程具体情况综合确定必要时可增加试桩数量。

(3) 对桩数为3 根或3 根以下的柱下承台或工程桩抽检数量少于3 根时,应取低值

(4)单位工程同一条件下的单桩竖向抗压承级力特征值应按单桩竖向抗压极限承载力统计值的一半取值。

注:当工程桩不允许带裂缝工作时取桩身开裂的前一级荷载作为单桩竖姠抗拔承载力特征值,并与按极限荷载一半取值确定的承载力特征值相比取小值

20.简述单桩竖向抗压静载试验检测报告除应包括本规范第3.5.5 條内容外,还应包括那些内容

答:检测报告除应包括本规范第3.5.5 条内容外,还应包括:

(1) 受检桩桩位对应的地质柱状图;

(2) 受检桩及錨桩的尺寸、材料强度、锚桩数量、配筋情况;

(3) 加载反力种类堆载法应指明堆载重量,锚桩法应有反力梁布置平面图;

(4) 加卸载方法荷载分级;

(5) 本规范第4.4.1 要求绘制的曲线及对应的数据表;与承载力判定有关的曲线及数据;

(6) 承载力判定依据;

(7) 当进行分層摩阻力测试时,还应有传感器类型、安装位置轴力计算方法,各级荷载下桩身轴力变化曲线各土层的桩侧极限摩阻力和桩端阻力。

21.單桩竖向抗拔静载试验终止加载条件

答:当出现下列情况之一时,可终止加载:

(1) 在 某级荷载作用下桩顶上拔量大于前一级上拔荷載作用下的上拔量5 倍。

(2) 按桩顶上拔量控制当累计桩顶上拔量超过100mm 时。

(3) 按钢筋抗拉强度控制桩顶上拔荷载达到钢筋强度标准值嘚0.9 倍。

(4) 对于验收抽样检测的工程桩达到设计要求的最大上拔荷载值。

22.简述单桩竖向抗拔极限承载力的综合判定方法

答:单桩竖向忼拔极限承载力可按下列方法综合判定:

(1) 根据上拔量随荷载变化的特征确定:对陡变型U—δ 曲线,取陡升起始点对应的荷载值;

(2) 根据上拔量随时间变化的特征确定:取δ—lgt曲线斜率明显变陡或曲线尾部明显弯曲的前一级荷载值

(3) 当在某级荷载下抗拔钢筋断裂时,取其前一级荷载值

23.单桩竖向抗拔试验检测报告除应包括规范第3.5.5 条内容外,还应包括那些内容

答:检测报告除应包括本规范第3.5.5 条内容外,还应包括:

(1) 受检桩桩位对应的地质柱状图;

(2) 受检桩尺寸(灌注桩宜标明孔径曲线)及配筋情况;

(3) 加卸载方法荷载分级;

(4) 数据整理应绘制上拔荷载-桩顶上拔量(U )关系曲线和桩顶上拔量-时间对数(关系曲线)。并提供对应的数据表;

(5) 承载力判定依据;

(6) 當进行抗拔摩阻力测试时应有传感器类型、安装位置、轴力计算方法,各级荷载下桩身轴力变化曲线各土层中的抗拔极限摩阻力。

24.简述单桩水平静载试验桩的水平位移测量方法及基准点设置方法

答:在水平力作用平面的受检桩两侧应对称安装两个位移计进行桩的水平位移测量;当需要测量桩顶转角时,尚应在水平力作用平面以上50cm 的受检桩两侧对称安装两个位移计

位移测量的基准点设置不应受试验和其他因素的影响,基准点应设置在与作用力方向垂直且与位移方向相反的试桩侧面基准点与试桩净距不应小于1 倍桩径。

25.单桩水平静载试驗加卸载方式和水平位移测量应符合那些规定

答:加卸载方式和水平位移测量应符合下列规定:

(1) 单向多循环加载法的分级荷载应小干预估水平极限承载力或最大试验荷载的1/10 。每级荷载施加后恒载4min 后可测读水平位移,然后卸载至零停2min 测读残余水平位移,至此完成一个加卸载循环如此循环5 次,完成一级荷载的位移观测试验不得中间停顿。

(2) 慢速维持荷载法的加卸载分级、试验方法及稳定标准应按竖向抗壓静载试验有关规定执行

26.简述单桩水平静载试验终止加载条件?

答:当出现下列情况之一时可终止加载:

(3) 水平位移达到设计要求的水岼位移允许值。

27.简述单桩的水平临界荷载综合确定方法

答:单桩的水平临界荷载可按下列方法综合确定:

(1) 取单向多循环加载法时的H—t—Y0曲线或慢速维持荷载法时的H—Y0曲线出现拐点的前一级水平荷载值。

(2)取H—ΔY0/ΔH曲线或lgH—lgY0曲线上第一拐点对应的水平荷载值

(3)取H—σS曲线第一拐点对应的水平荷载值

28.简述单桩的水平极限承载力综合确定方法?

答:单桩的水平极限承载力可按下列方法综合确定:

(1) 取单向多循环加载法时的H—t—Y0曲线产生明显陡降的前一级、或慢速维持荷载法时H—Y0的曲线发生明显陡降的起始点对应的水平荷载值

(2) 取慢速维持荷载法时的Y0—lgt 曲线尾部出现明显弯曲的前一级水平荷载值。-

(3) 取H—ΔY0/ΔH曲线或lgH—lgY0 曲线上第二拐点对应的水平荷载值

(4) 取樁身折断或受拉钢筋屈服时的前一级水平荷载值。

29.单位工程同一条件下的单桩水平承载力特征值的确定应符合那些规定

答:单位工程同┅条件下的单桩水平承载力特征值的确定应符合下列规定:

(1) 当水平承载力按桩身强度控制时,取水平临界荷载统计值为单桩水承载力特征徝

(2) 当桩受长期水平荷载作用且状不允许开裂时,取水平临界荷载统计值的0.8 倍作为单桩水平承载力特征值

(3) 当水平承载力按设计要求的水岼允许位移控制时,可取设计要求的水平允许位移对应的水平荷载作为单桩水平承载力特征值但应满足有关规范抗裂设计的要求。

30.简述單桩水平静载试验除应包括本规范第3.5.5 条内容外还应包括那些内容?

答:检测报告除应包括本规范第3.5.5 条内容外还应包括:

(1) 受检桩桩位对应的地质柱状图;

(2) 受检桩的截面尺寸及配筋情况;

(3) 加卸载方法,荷载分级:

(5) 承载力判定依据;

(6) 当进行钢筋应力测试並由此计算桩身弯矩时应有传感器类型、安装位置、内力计算方法并绘制H—m、H—σS曲线及其对应的数据表。

目录 1. 设计题目1 2. 设计荷载1 3. 地层条件忣其参数1 1).地形..1 2).工程地质条件..1 3).岩土设计技术参数..2 4).水文地质条件..2 5).场地条件..2 6).上部结构资料..2 4. 预制桩基设计3 1. 单桩承载力计算...3 2. 桩基竖向承載力特征值...4 3. 桩基竖向承载力验算...4 4. 承台设计...5 5. 桩数估算...9 2. 承台平面尺寸确定...9 6. 设计图纸...10 7. 参考文献...10 基础工程课程设计 1.设计题目 本次课程实际题目框架結构桩基础设计 2.设计荷载 题号31号设计A轴柱下桩基B,C轴柱下仅设计承台尺寸和估算桩数 (1) 柱底荷载效应标准组合值如下。 轴荷载Fk1256kN Mk172kN.M Vk123kN 轴荷载Fk1765kN 2).笁程地质条件 自上而下土层依次如下 ① 号土层素填土厚度1.5m,稍湿松散,承载力特征值fak95kPa ② 号土层淤泥质土,厚度3.3m流塑,承载力特征徝fak65kPa ③号土层粉砂,厚度6.6m稍密,承载力特征值fak110kPa ④号土层粉质粘土,厚度4.2m湿,可塑承载力特征值fak165kPa 拟建场区地下水对混凝土构件厂结構无腐蚀性。 2. 地下水位深度位于地表下 5).场地条件 建筑物所处场地抗震设防烈度7度场地内无液化砂土,粉土 n 6.上部结构资料 拟建建筑物为六层钢筋混凝土构件厂框架结构,长30m宽9.6m。室外地坪标高 同 自然地面室内外高差450mm。柱截面尺寸均为400400横向承重,柱网布置如图A所示 4.预制桩基设计 建筑物基础设计方案采用混凝土构件厂预制桩,具体设计方案如下室外地坪标高为-0.45m,自然地面标高同室外地坪标高该建筑桩基属丙级建筑基桩,拟采用截面为400m*400m的混凝土构件厂预制方桩以④号土层粉质粘土为持力层,桩尖深入1.2m设计桩长11.0m,初步设计承台高0.6m承台底面埋置深度-1.60m,桩顶伸入承台50mm如图1所示 1).单桩承载力计算 承台底部地基土为较松软的填土,压缩性大因此本工程不考虑荿太土效应取ηc0,则有 R Ra935.04/2467.52kN 根据上部荷载初步估计粧数为 n.69 取设计桩数为4根 3).桩基竖向承载力验算 根据建筑桩基技术规范,当按单桩承载力特征值进行计算时荷载应取其效应标准组合值。由于桩基所处场地的抗震设防烈度为7度且场地内无可液化砂土,因此不进行地震效应的承载力验算 根据粧数及承台尺寸构造要求初步设计矩形承台,取承台变长为2.0m2.0m矩形布桩,桩中心距取3.0d则smm,取s1200mm桩心距承台边缘为400mm。如圖2所示 Qkmin192.33>0 满足设计要求,故初步设计是合理的 n4).承台设计 根据以上桩基设计及构造要求,承台尺寸2.02.0m预估承台厚0.6m,承台选用等级为C25的混凝汢构件厂混凝土构件厂的抗拉强度为?t1.27N/mm2,抗压强度为?c11.9N/mm2;承台钢筋选用HRB335级钢筋?y300N/mm2.如图3所示 3 承台内力计算 承台的内力计算采用荷载效应組合设计值,则基桩净反力设计值为 Qmax1.6 0.6/40.60.6 Qmin-.2.5kN NkN n5).承台厚度及受冲切承载力验算 为防止承台产生冲切破坏承台应具有一定厚度,初步设计厚度0.6m承囼底保护层厚度80mm,则hmm分别对柱边冲切和角桩冲切进行计算,以验算承台厚度的合理性 (1).柱的向下冲切验算 承台受桩冲切的承载力应滿足下式 Fl≤2{β0 承台剪切破坏发生在柱边与桩边连线所形成的斜截面处,剪切力V必须不大于抗剪切力即满足 V≤βhsβ?tbh0 ,对于I-I截面 A1x0.2m λx0.2/0.520.38 因此,承囼y轴方向选用12二级直径16180钢筋根数为 n, 取12根二级直径16180实际钢筋As2412mm2,满足要求 n8).承台构造设计 混凝土构件厂桩桩顶伸入承台长度为50mm,两承囼间设置连系梁梁顶面标高-0.8m,与承台平齐根据构造要求,梁宽250mm梁高400mm,梁内主筋上下共四根一级钢筋直径12通长配筋箍筋采用一级钢筋直径为8间距为200.承台底做100mm厚C10混凝土构件厂垫层,垫层挑出承台边缘100mm n9.桩身结构设计 预制桩的桩身混凝土构件厂强度等级选用C30,钢筋选用HRB335级 根据建筑桩基技术规范,桩顶轴向压力应符合下列规定 Nmax≤φψc?caps Nmax.2/40.4.5KN 计算桩基轴心抗压强度时一般不考虑压屈影响,故取稳定系数φ1;对於预制桩基桩施工工艺系数ψc0.85;C30级混凝土构件厂,?c14.3N/mm2则 Φψc?cA10..42 了桩身按构造要求配筋,选用8根直径为14的HRB335级钢筋通长配筋;箍筋选用直徑为6的HPB300级钢筋间距200mm,距桩顶2m范围内间距50mm距桩顶2-4m范围内间距100mm。采用打入法沉桩桩顶设置三层直径为6,间距为50mm的钢筋网桩尖所有主筋應焊接在一根圆钢上,桩尖0.6m范围内箍筋加密间距50mm,桩身主筋混凝土构件厂保护层厚30mm 48.12106N.mm 48.12kN.m 所以Mu>Ml 故桩身配筋满足吊装要求。 5.估算B.C轴线柱下粧數 1.桩数估算 设计BC 轴线下的桩基础的方法和A轴线下相同单桩极限承载力标准值为935.04KN,基桩竖向承载力特征值为467.52KN. 轴柱下荷载标准组合值为Fk1765kN Mk169kN Vk130kN 根据軸下荷载初步估算轴柱下根数 n.8 取n4 则轴下设计桩数为4根。 轴柱下荷载标准组合值为Fk1564kN Mk197kN Vk112kN 根据轴下荷载初步估算轴柱下根数 n.3 取n4 则轴下设计桩数為4根。 2.承台平面尺寸确定 根据估算的桩数和承台构造要求设计轴线承台平面尺寸为2.8m2.8m,庄中心距取2000mm桩心与承台边缘距离400mm。 根据粧数及承囼尺寸构造要求初步设计矩形承台设计轴线承台变长为3.2m3.2m,矩形布桩桩中心距取2400,桩心距承台边缘为400mm如图5所示 6.设计图纸 根据以上计算,可绘制出承台平面图与剖面图、桩基平面布置图和桩基大样图见附录1所示。 7.参考文献 1建筑结构荷载规范GB 中国建筑工业出版社,2002. 2建筑哋基基础设计规范GB ,中国建筑工业出版社2002. 3建筑桩基技术规范JGJ 94-2008,中国建筑工业出版社,2008. 4混凝土构件厂结构设计规范GB ,中国建筑工业出版社2002. 5 周景煋 李广信 虞石民 王洪瑾编著.基础工程.第2版【M】.北京清华大学出版社,2007. 6张忠苗主编.桩基工程.第一版【M】.北京中国建筑工业出版社2007. 发出任务書日期 年 月 日 指导教师签名 计划完成日期 年 月 日 基层教学单位责任人签章 主管院长签章 附录1 16

预制桩基础设计 桩基础课程 设计 桩基础课程设計 课程设计.doc
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途
5. 人人文库网仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失

  人人文库网所囿资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流未经上传用户书面授权,请勿作他用

  •   
  •   
  •   
  •   

5.3.1 支架基础宜以原状土或压实填土作为地基持力层未经检验查明以及不符合质量要求的填土不得作为支架基础的地基持力层。

5.3.2 当利用压实填土作为支架基础的地基持力层时应符合下列规定:


    1 不得采用淤泥、耕土、冻土、膨胀性土以及有机质含量大于5%的土作为填料,填料中不得含有植物残体、垃圾等杂质;
    2 当选用砂土和碎石土回填时应级配良好,最大粒径不宜大于200mm;
    3 以粉质黏土、粉土作为填料时其含水量宜为最优含水量,朂优含水量可采用击实试验确定;
    4 压实填土的质量用压实系数λc进行控制且应符合表5.3.2的规定。
表5.3.2 压实填土地基压实系数控制值
    紸:压实系数λc为填土的实际干密度ρd与最大干密度ρdmax的比值;wop为最优含水量土的最大干密度宜采用击实试验确定;碎石土的最大干密喥可取2.1t/m?~2.2t/m?。

5.3.3 位于塘、沟、积水洼地等地区的填土地基,填土施工前宜清除底层软弱土体填方设计前应查明地下水和地表水的补给与排泄条件,当填土阻碍原地下水和地表水的畅通排泄时应采取防止土颗粒流失的措施。

5.3.4 多桩基础中的单桩和锚杆基础Φ的单根锚杆应按下式计算桩顶和锚杆顶的竖向作用效应:

5.3.5 竖向压力作用下单桩的竖向抗压承载力特征值应满足下式要求:


    竖向拔力莋用下单桩和单根锚杆的竖向抗拔承载力特征值应满足下式要求:

5.3.6 除微型短桩外单桩的承载力应按现行行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ 94的相关规定确定。微型短桩的承载力应通过单桩静载荷试验确定也可按本规范第5.3.7条~第5.3.11条的规定进行估算。

5.3.7 当根据土嘚物理力学指标与承载力参数之间的经验关系确定等截面微型短桩的抗压极限承载力标准值时可按下式估算:

94按照岩土物理力学指标查表取值,桩端极限端阻力标准值除打入、压入式预制桩外可取经深度修正后地基承载力特征值的2倍

5.3.8 当根据土的物理力学指标与承载仂参数之间的经验关系确定等截面微型短桩的极限抗拔承载力标准值时,可按下式估算:

    式中:λi——抗拔系数对于岩石可取0.8,对于砂土可取0.5对于黏性土、粉土可取0.7。

5.3.9 当根据土的物理力学指标与承载力参数之间的经验关系确定螺旋桩的抗压极限承载力标准值時可按下式估算:

表5.3.9 螺旋桩抗压承载力计算桩周计算周长ui的取值

    注:如叶片间距hp≤3D,则叶片之间ui=πD如3D<hp<4D,则叶片之间除下道葉片以上(hp—3D)范围内ui=0外其余部位ui=πD。

5.3.10 当根据土的物理力学指标与承载力参数之间的经验关系确定螺旋桩的抗拔极限承载力标准值時可按下式估算,式中第i层土中桩周计算周长ui可按表5.3.10取值抗拔系数λi可按本规范第5.3.8条取值。
表5.3.10 螺旋桩抗拔承载力计算桩周计算周长ui的取值
    注:如叶片间距hp≤3D则叶片之间ui=πD,如3D<hp<4D则叶片之间除上道叶片以下(hp—3D)范围内ui=0外,其余部位ui=πD

5.3.11 桩基础沝平承载力特征值应通过现场水平载荷试验确定。当按现行行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ 94的相关规定估算时尚应符合下列要求:


    2 螺旋樁可按桩径为d的等截面桩进行计算;
    3 当前后排桩基础通过上部支架连接时,可考虑支架刚度对桩基础水平承载力的影响

5.3.12 桩基础的桩身承载力和抗裂验算应符合现行行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ 94的有关规定,对于螺旋桩尚应验算施工扭矩作用下的桩身承载力

5.3.13 扩展式基础的基底压力,应符合下列规定:


    1 相应于荷载标准组合时基础底面处的平均压力值pk应满足下式要求:

    2 相应于荷载标准组合时基础底媔边缘的最大压力值pkmax应满足下式要求:

图5.3.13 偏心荷载(e>b/6)下基底压力计算示意 b-力矩作用方向基础底面边长

5.3.14 地基承载力特征值可由载荷试验或其他原位测试、公式计算并结合工程实践经验等方法综合确定。当基础宽度大于3m或埋置深度大于0.5m时应按式5.3.14-1进行修正;進行抗震承载力验算时,应按式5.3.14-2将地基承载力特征值乘以地基抗震承载力调整系数采用地基抗震承载力特征值fαE
表5.3.14-2 地基抗震承载力调整系数

5.3.15 对于基础埋置深度小于0.5m的扩展式基础应进行抗滑移稳定性验算并应满足下式要求:
表5.3.15 土对扩展式基础底面的摩擦系数
    注:1 对易风化的软质岩和塑性指数Ip大于22的黏性土,基底摩擦系数应通过试验确定;

5.3.16 对于沿支架前后方向布置的扩展式基础和單(排)立柱柱下的扩展式基础应按图5.3.16所示进行前后方向的抗倾覆稳定性验算,并应满足下式要求:


图5.3.16 扩展式基础抗倾覆稳定验算礻意图
5.3.17 对于双排、多排立柱柱下独立基础或沿支架长度方向布置的条形基础应进行抗拔稳定性验算,并应满足下式要求:
5.3.18 对于承受较大荷载的扩展式基础应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的相关规定验算柱与基础交接处以及基础变阶处的受冲切和受剪切承载力,并按抗弯计算确定基础底板的配筋

5.3.19 锚杆的抗拔极限承载力标准值应通过现场原位试验确定。当锚杆间距不满足本规范苐5.4.16条的构造规定时应根据群锚效应对抗拔承载力进行折减或进行群锚试验。

5.3.20 单根岩石锚杆与岩石间的黏结强度应满足下式要求:

表5.3.20 砂浆或细石混凝土构件厂与岩石间的黏结强度特征值(MPa)

    注:表中数值针对水泥砂浆强度为30MPa或细石混凝土构件厂强度等级为C30的情况

5.3.21 锚杆基础锚筋的截面面积应满足下式要求:

5.3.22 锚杆基础的锚筋宜采用热轧带肋钢筋。植筋锚杆基础的胶粘剂除应满足力学强度的要求外还应具有耐环境因素作用的性能。岩石锚杆基础的灌浆料宜采用水泥砂浆或细石混凝土构件厂水泥砂浆强度不宜低于25MPa,细石混凝汢构件厂强度等级不宜低于C25

5.3.23 支架基础的变形特征可分为沉降量、沉降差和倾斜。支架基础的变形量应满足上部支架结构对地基基础變形的适应能力和使用要求且变形允许值宜符合表5.3.23的规定。

表5.3.23 支架基础的变形允许值
    注:1 沉降差指同一阵列中相邻立柱下基础嘚沉降差值l为相邻基础的中心距离(mm);

扩展式基础的最终变形量可采用分层总和法计算,地基中的附加应力分布可采用各向同性均质线性變形体理论确定;桩中心距不大于6倍桩径的群桩基础的最终沉降量可采用等效作用分层总和法计算等效作用面位于桩端平面,等效作用媔以下地基中的附加应力分布可采用各向同性均质线性变形体理论确定;其他情况下桩基础的最终沉降量可采用单向压缩分层总和法计算桩端平面以下地基中的附加应力分布可按考虑桩径影响的明德林(Mindlin)解确定。对于单桩基础尚可根据单桩原位静载荷试验结果预估在使用荷載作用下的沉降量

5.3.25 强腐蚀环境中不宜采用钢桩基础,腐蚀等级为中及以下土壤环境中钢桩基础的防腐处理应符合下列规定:


    1 钢桩基礎的防腐处理可采用外表面涂镀防腐层、增加腐蚀余量及采用特殊耐腐蚀材料等措施;当钢管桩内壁同外界隔绝时可不考虑内壁防腐;
表5.3.25-1 钢桩的腐蚀速率(mm/年)
    3 钢桩镀锌层的腐蚀速率当无实测资料时可按表5.3.25-2确定。

表5.3.25-2 钢桩镀锌层的腐蚀速率(μm/年)

5.3.26 混凝土构件廠基础的耐久性设计应符合现行国家标准《混凝土构件厂结构耐久性设计规范》GB/T 50476和现行行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ 94的相关规定位於腐蚀性环境中的混凝土构件厂基础应按现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046的相关规定采取防腐措施。

我要回帖

更多关于 预制混凝土 的文章

 

随机推荐