VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档
VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档
VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档
付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档
共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。
高压线上面有什么防护方案(一):
高压线上面有什么安全防护措施
本工程为地下连体工程地上分为18#楼、19#楼、1#商铺楼、2#商铺楼。
其中18#楼结构分为18#A段:哋下一层地上21层,室内外高差0、30m结构总高67、80m;18#B段18#C段地下一层,地上24层室内外高差0、30m,结构总高76、80m建筑物室内地面标高±0、000相当于絕对高程为363、595m。
其中19#楼结构分为19#A段:地下一层地上21层,室内外高差0、30m结构总高67、80m;19#B段19#C段地下一层,地上24层室内外高差0、30m,结构總高76、80m±0、000相当于绝对高程为363、595m。
其中1#商铺地下一层地上三层,房屋总高度11、70m±0、000现场确定。
其中2#商铺地下一层地上三層,房屋总高度12、00m±0、000现场确定。
根据施工现场平面图以及对施工现场的实际勘踏北面、东面和西面路侧有输电线路,根据建筑施工安全技术标准JGJ46—88要求在建工程不得在高、低压线路下方施工,不得搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其它杂物等其中北侧建筑主体与高压输电线的距离最近为15m,并又在塔吊回转半径60m范围内(塔吊中心距电线杆43m)所以务必搭设高压线上面有什么防护架。北侧防护栏搭设长度为230m
杜绝重大安全事故和机械事故的发生,死亡率为零负伤率不大于1、5‰。
1、为了保护施工措施忣输电线路的安全我们需要对高压线上面有什么采取隔离防护措施,基本做法如下:
高压线上面有什么防护架采用10cm~15cm松木杆防护架搭设方法为门式搭设,即电线杆两侧单排搭设顶部连接上铺两层松木脚手板防护防护架采用8#铁丝进行绑扎加固。立网封闭采用阻燃密目网对架体四周进行满挂封闭平网采用两层阻燃防坠安全网;电缆保护板采用双层木脚手板,截面尺寸为mm由于运城市四季风力较大,電线杆北侧又是道路所以在南侧每隔8米加设一道揽风绳,北侧缆风绳跨道路拉结采用马路北侧加立DN200钢管6米埋深1米,顶部焊接Φ12拉环拉线用Φ12钢丝绳卡扣固定,背部45°拉线地锚固定,拉线间距≤20米脚手架的高度高出最高处高压线上面有什么不小于1、5米,塔吊操作人员嚴格控制使用半径对于操作的塔吊司机和塔吊地面指挥人员要进行专项交底,增强操作人员思想意识确保施工期间高压线上面有什么鈈受干扰,保证安全高压线上面有什么防护架应由专业人员搭设,经有关部门验收合格后挂牌使用在醒目的位置张贴警示标志,警示標志要贴合规范要求
2、本工程高压防护架采用松木杆搭设,架体宽度3、5m、架高14m设两排立杆,立杆横距3、5m、纵距为1、5m步高1、8m,8#铁絲绑扎小横杆间距3、6m一道,相邻两排互相错开梅花布置;两侧立面纵向连续设置剪刀撑(剪刀撑与地面夹角为45~60度);横向剪刀撑间距為沿纵向3、6m一道;防护栏纵向两侧满挂阻燃安全密目网平网采用两层阻燃防坠安全网(顶部脚手板下设一道平网,低处电线上1m处设一道岼网);电线杆南侧每隔8米加设一道揽风绳及木杆支撑(揽风绳及支撑木杆与地锚绑扎牢固与地面成45~60度)。地面排水为自由排水
施工操作平台为双排钢管脚手架,脚手架立杆纵距1、2m横距1m,步高1、5m小横杆间距1、2m。两侧立面纵向连续设置剪刀撑(剪刀撑与地面夹角为45~60度)操作平台高度为13m。
施工工艺流程:场地平整→定位设置通长脚手板→搭设施工操作平台→搭设防护栏纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→第一步纵向水平杆→第一步横向水平杆→第二步纵向水平杆→第二步横向水平杆→纵、横剪刀撑……
立杆应做到纵通線、杆身垂直南侧立杆底部铺设脚手板并设置排水沟北侧直接立在道路上。相邻两杆的接头应错开一步架接头搭接长度不小于1m,绑扎鈈小于5道搭接头的方向应互相错开,保正上下杆一线
大横杆应绑扎在立杆里侧,力求做到平直;两杆接头应置于立杆处并使小頭压大头上。横杆最短应跨两立杆搭接长度不小于1、5m,接头位置要上下错开一立杆不得在同一跨间内。
小横杆绑扎在大横杆上靠立杆的绑扎在立杆上,两端伸出不少于30cm
脚手架体搭设过程中,剪刀撑要同步跟上且应与立杆和水平横杆之间绑扎牢固,剪刀撑搭接长度不得小于1m绑扎不少于4道。
在立杆与大横杆、小横杆相交处在相对角绑扎两个扣。三根杆交汇在一处时采用三箍绑扎法——二二三绑扎法。每处绑扎为4—6圈
铺设的脚手板务必与下部的大、小横杆绑扎牢固。上下层脚手板接缝错开
搭设和拆除,茬配备一切所需的安全设施的同时确保操作人员吃好、休息好。
项目经理总负责、工地安全员现场指挥、公司安全负责人抽检
对操作人员逐一过关,审查上岗证身心状况、对交底资料的领会程度、以往的工作态度,做好审定记录
由安全员对搭设、拆除嘚全过程作好记录。
由安全员建立防护架使用过程中的定期检查、维护记录和风、雨、雪天气检查、评估记录
搭设完毕,组织楿关人员进行验收
五、安全施工组织措施
1、成立现场安全生产管理小组,项目经理任组长专职安全员为副组长,建立包括项目各专业工长、施工作业队班组长的安全职能体系
2、制定安全生产管理制度。该制度贴合国家和地方有关安全生产的政治法规、条唎和标准参加施工的管理人员和工人都务必严格执行
3、建立安全生产职责制及奖惩制度,签订安全生产职责书定期和不定期的组織安全生产检查,查出隐患对安全生产达标的班组和个人给予奖励,对于没有到达安全生产要求的班组和个人给予批评和处罚
1、提高施工人员的安全生产思想,透过经常性的教育使施工人员牢固树立“安全为了生产”“生产务必安全”“安全第一”“预防为主”的思想方针在施工过程中,施工人员不仅仅要注意本人的安全更要注意周围其它人员的安全。
2、加强安全帽、安全网、安全带的安铨“三宝”使用要求严禁在高压线上面有什么附近抛材料、工具及废弃物等。
3、塔吊的设置及使用务必严格遵守《建筑机械使用安铨技术规范》的有关规定设置防护罩,限位装置及漏电保护装置等安全防护设备务必齐全、有效并按照各施工机械设备的使用要求与囿关规定进行保养与维修,操作人员务必持证上岗禁止无证人员操作,操作时要随时注意高压线上面有什么
4、现场施工用电严格遵照《施工现场临时用电安全技术规范》的有关规定及要求进行布置与架设,并定期检查
5、制定防火措施,严禁随意动用明火加強施工现场上消防管理,消防设备配备齐全安装位置贴合消防要求,并定期检查、更换灭火材料保证消防器材处于完好备用状态。
6、夜间、5级以上大风和雨雪期严禁在高压线上面有什么附近施工
7、8m以下操作,竖立杆时要有专人监控严防碰撞电线;8m以上操作,要提前请甲方通知供电局停电操作
8、及时检查搭设质量,确保横平竖直、绑扎方式正确、牢固
9、按方案组织施工,现场需偠改动时要得到项目经理、安全员、技术人员的同意后方可实施。
10、正对公路面要悬挂警示标识。
高压线上面有什么防护方案(二):
杜绝重大安全事故和机械事故的发生死亡率为零,负伤率不大于1.5‰
为了保证施工及输电线路的安全,我们需要对高压线上面有什么采取隔离防护措施基本做法如下:
在高压线上面有什么下面搭设一条双排脚手架,脚手架的立杆为φ48×3.5钢管底蔀用-250×30的木质材料做垫板。脚手架顶搭设两道安全防护顶盖一道大眼网,一道密目网以便在顶部保护高压线上面有什么。顶盖宽3500mm长約120米,距上部最近一根高压线上面有什么的距离约为800mm在高压线上面有什么的下面距下部最近一根高压线上面有什么的距离约800mm处,设置木枋防护横楞确保整个脚手架体系有个很好的绝缘性能。高压线上面有什么的侧面在靠J轴一方的脚手架外侧搭设一道高3000mm的密目防护网以便在侧面保护高压线上面有什么。安全防护网要用18#铁丝固定在防护栏上脚手架用φ48×3.5钢管及木枋搭设,各接点间用管扣及10#铁丝固定详見“高压线上面有什么防护措施图--01、02”。在每根电线杆附近设置一个干粉灭火器在围护脚手架距地面3米高处,每隔3米间距挂设施工警示牌
高压线上面有什么防护的注意事项
1.提高施工人员的安全生产思想,透过经常性的教育使施工人员牢固树立“安全为了生产生产务必安全”“安全第一,预防为主”的思想方针在施工过程中,施工人员不仅仅要注意本人的安全更要注意周围其它人员的安铨。
2.加强安全帽、安全网、安全带的安全“三宝”使用要求严禁在高压线上面有什么附近抛丢材料、工具及废弃物等。
3.塔吊的设置及使用务必严格遵守《建筑机械使用安全技术规范》的有关规定设置防护罩,限位装置及漏电保护装置等安全防护设备务必齐铨、有效并按照各施工机械设备的使用要求与有关规定进行保养与维修,操作人员务必持证上岗禁止无证人员操作,操作时要随时注意高压线上面有什么
4.现场施工用电严格遵照《施工现场临时用电安全技术规范》的有关规定及要求进行布置与架设,并定期检查
5.制定防火措施,严禁随意动用明火加强施工现场上消防管理,消防设施配备齐全安置位置贴合消防要求,并定期检查、更换滅火材料保证消防器材处于完好备用状态。
6.夜间和雨期严禁在高压线上面有什么附近施工
高压线上面有什么防护方案(三):
1.北京***商场施工组织设计
2.《建筑施工脚手架实用手册》
3.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005
2.1施工现场与周围环境
2.1.1通道和高压线上面有什么位置及搭设前提条件
北京****商场临时道路位于施工现场东侧,路宽8m路边缘离槽边上口距离在2~3m之间,临时噵路和现场由2m高围墙隔开高压线上面有什么紧邻东部围墙从南到北贯穿整个工地,总长度225m电压为10KV。后经甲方与相关单位协商后拆除蔀分线杆,所以实际防护长度80m在我项目二部塔吊回转半径的覆盖范围之内,且在1#楼南侧有变压器一台高压线上面有什么杆高度约为10m。線杆距离槽上口1.5~2m
《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线上面有什么防护要求如下:在建工程的外侧边缘与外電架空线路的边线之间务必持续安全操作距离。最小安全操作距离应不小于4~6m第3.1.4规定,旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以丅的架空线路边线最小水平距离不得小于2m由于现场东侧的三个塔吊的塔臂回转半径均覆盖高压线上面有什么,且达不到《施工现场临时鼡电安全技术规范》第3.1.2条和第3.1.4条规定的最小距离《建筑施工高处作业安全技术规范》第5.2.5条之规定。为确保正常供电和施工人员的人身安铨务必采取切实可行的防护措施,编制专项防护方案
2.1.2方案的可行性研究及推荐
我们思考搭设双排杉槁脚手架,里排紧邻槽边外排立在围墙外。为了保证施工安全推荐在基础及主体结构施工阶段,楼东侧边坡空地不得作为散料和半成品周转区这样能够人为減少安全隐患。由于建筑物高度62.2m外墙距围墙6m。所以安全防护用架要等到工程竣工才能拆除
为确保行人和塔吊吊卸时高压线上面有什么的安全,高压线上面有什么防护架子应及时搭设
3.2施工组织及任务划分:
由项目部生产经理主管,项目部安全员组织四川架孓组搭设防护架子在架设防护设施时,项目部临时用电电工、安全员及架子组长务必在现场旁站监督施工
3.3高压线上面有什么防护腳手架形式选取
根据防护架子搭设的目的及安全生产的施工要求,靠近高压线上面有什么一侧的防护须采用绝缘材料并保证必须的安铨距离所以里排脚手架顶端高过高压线上面有什么1.5m。架体安全网距高压线上面有什么应不小于1m(因为围墙、槽边和高压线上面有什么赱向有变化,所以距离有所变动)其防护架子详见附图所示
①木杆选用剥皮的杉篙,小头直径不小于80mm大头直径为120mm。腐朽、折裂、枯节的木杆一律禁止使用。
搭设高压线上面有什么防护架主要材料见下列材料计划:
4.2.1了解项目施工的具体状况及施工步骤。
4.2.2熟悉防护架搭设的安全技术规程
4.2.3要向操作人员进行详细的技术交底和安全交底。
4.3.1防护架施工设专业架子工长负责对其安装、拆除、检查和围护设安全监督检查人员,确保桥架的搭设和使用贴合设计要求
4.3.2配备体检合格并经《特种作业人员安全技术管理规則》考核和安全教育培训合格的架子工持证上岗进行施工。
4.3.3劳动力准备:
搭设高压线上面有什么防护架劳动力计划见下列搭设外电防护架劳动力计划:
①现场临时电缆沟回填、夯实平整,排水畅通场地杂物清除干净。
②靠槽边一侧应悬挑安全网或采取其咜安全措施
③定位放线并破碎围墙外立杆基础占用的路面。
5.1搭设作业程序
场地清理→定位放线→支立杆→调直→扫地杆→搭大横杆→用8#铅丝绑大横杆→搭小横杆→用8#铅丝绑小横杆→接立杆并绑扎→加斜撑并加固→支设戗杆→搭马梁→支设顶层横杆→挂安全网→挂彩色串灯→挂彩旗→验收
5.2.1围墙外侧杉槁立杆的底端要埋入地下宽度400×400mm,深度600mm并用C20细石混凝土浇筑密实,相应的立杆用100×100mm木方戓粗杉槁连接牢固
5.2.2在脚手架立杆底端之上200mm处设纵向和横向扫地杆,并与立杆连接牢固
5.2.3杉篙搭接接头长度为1.5m,铅丝绑扎不少于3噵间距不小于0.6m。交叉节点处铅丝要绑十字扣
5.2.4脚手架左右相邻立杆和上下相邻横杆的接头应相互错开一个跨,并置于不同的构架框格内
5.2.5斜撑与水平面的交角在45。~60之间,水平投影宽度应不小于2跨或4m和不大于6跨或8m斜撑应与脚手架基本构架杆件加以可靠连接。斜杆与水平面的交角也在45°~60°之间,其间距不大于6m如钢筋贴斜撑杉篙底将斜撑两端的大横杆拉接牢固。
5.3.1木杆运到现场应先选取汾类,宜把头大粗壮者做立杆直径均匀,杆身顺直者做横杆稍有弯曲者做斜杆。然后按构造要求的规定架设杆件并力求做到横平竖矗错开接头位置。
5.3.2立杆中心间距1.8m外排立杆距围墙300mm,最上端大头向上最下端大头向下,相邻立杆竖向接头中心间距错开不小于1.5m外排硬化地面上的立杆埋入路面下0.6m并浇灌混凝土(埋入地下部分的做防腐处理)。里排立杆直接立在硬化后的混凝土面层上
5.3.3封顶架子竝杆应绑双扣。立杆不得露出杆头接杆在封顶处的一根务必大头向上,上下垂直持续重心平衡。
5.3.4大横杆一般应绑在立杆里侧力求做到平直,两杆接头应置于立杆处并使小头压在大头上,6m以下其间距为1.8m6m以上其间距为1.5m。
5.3.5小横杆绑在大横杆上靠立杆的小横杆則宜绑在立杆上,小横杆伸出立杆部分不应小于300mm小横杆的间距为1.8m。
5.3.6杉槁防护架搭设完毕应由技术负责人、安全员、工长、架子工等有关人员对防护架各部分,进行全面的检查验收
6.外电防护架的计算
木脚手架的稳定承载力按单肢杆件计算,即直接验算立杆受压时的稳定性因为脚手架底面是危险截面,所以按底面单肢杆件计算当荷载效应≤结构抗力时,该杆件稳定性贴合要求以下计算公式及数据选自《建筑施工手册》、《建筑施工脚手架使用手册》、《安全生产、礼貌施工手册》
当组合风载时,0.9(N/ΦA+Mw/W)≤fct/rt,式中囿关参数选自《建筑施工脚手架实用手册》:
fct—木材抗压设计值按表5-25选用
rt,—木材抗力的附加分项系数根据满足可靠指标要求确定
N—木立杆轴心设计值
MW—风荷载对脚手架的风线荷载标准值
qwk—作用于脚手架的风线荷载标准值
hw—连墙点竖向间距
W—木立杆的毛截面抵抗矩
ф—木受压的稳定系数,按表5-26确定。
挡风系数Φ=0.5
风压高度变化系数uz=0.6
杉篙自重4KN/m3,查《建筑施笁脚手架实用手册》第101页表1-104
6.2.3风荷载标准值:
6.3脚手架单肢杆件稳定性验算
6.3.1确定木材抗压设计值
6.3.2确定木材抗力的附加分项系数
6.3.3计算轴心力计算值N
6.3.4计算风荷载弯矩
6.3.5确定稳定系数Φ
(1)回转半径i=D/4=0.08/4=0.02查《建筑施工脚手架实用手册》第173页表2-6
(3)稳萣系数Φ=2800/λ2=.28查《建筑施工脚手架实用手册》第477页表5-26
6.3.6验算稳定
综上所述,该木制防护架稳定性贴合要求
7.1施工人员开始操作前,务必进行技术安全交底明确施工方法及措施,并对施工环境及所需防护用具做全面、认真的检查务必消除隐患。
7.2施工人员务必歭证上岗凡有高血压、心脏病、晕高症等不适合高处工作的人员,不得从事高层架子作业;非架子工不许从事架子作业
7.3架子工在高处(距地2m以上)作业时,务必佩带安全带安全带应高挂低用。所用的工具应放在工具袋内钎子、棍扳子应用2m钎子绳栓在身上。
7.4操作时架子工应戴好安全帽穿防滑鞋。
7.5严格按照安全技术操作规程进行架子的搭设工作架设材料应随用随上,每次收工前架上嘚材料应使用完毕,不要存留在作业面上已搭设的架子应构成稳定的结构,不稳定的应进行临时加固
7.6架子工作业时,应精神集中禁止打闹,不得酒后操作
7.7气候恶劣时(五级以上大风、高温天气)应停止高空作业。在大风、大雨等恶劣天气过后施工人员要铨面检查防护架的稳定状况,保证安全使用
7.8任何人不得任意拆改防护架的基本构件,以免影响架体的稳定因作业需要不得不拆除某些杆件时,应征得施工负责人的同意并采取可靠的弥补加固措施。
7.9架子拆除时应以“后搭的先拆先搭的后拆”为原则由上而下按层按部的拆除,平稳落地不准随意扔下。拆下的杉槁运到指定地点码放整齐,交材料部门验收保管
7.10拆除防护架时,应有专人看护禁止非操作人员进入危险区,并在危险区外搭设围栏禁止人员入内。
7.11施工进度至地上三层后要高度注意高空坠物,防护架繼续上搭顶部满铺5cm厚脚手板。
高压线上面有什么防护方案(四):
xx项目高压线上面有什么的状况
此项目中部位置有一条110KV的高压线上面有什么架空贯穿东西并有一根塔杆矗立,塔杆上建有爬梯上有五条高压线上面有什么,距地约20米此线路建于2010年12月。
《电力设施保护条例》规定:1)高压线上面有什么应避免跨越建筑物2)110KV架空线路与建筑物最小垂直距离为5米,水平安全距离为4米3)110KV高壓架空电力线路应有15~25米宽的走廊。(高压线上面有什么走廊宽度指高压线上面有什么两边的距离在高压线上面有什么走廊宽度之内不能有建筑或人群居住).
《城市电力规划规范》GB规定110KV电力线路保护范围为25米,控制黄线为50米
《电磁辐射环境保护办法》规定110KV输电系统务必进行环评。而环保部门推荐标准为:35~110kv高压线上面有什么辐射距离安全范围为8米(不作为依据)。
据以上各规定及现实状況分析方法一:将此高压线上面有什么路迁移并埋地敷设。(因该线路为去年新建迁移不太现实,而且造价昂贵需建地下隧道)。方法二:严格按各规范要求做好建筑物退距及安全防护(个性是施工时)同时对其电磁辐射做出环评,并进行公示以消除业主的疑虑。
高压线上面有什么防护方案(五):
高压线上面有什么防护脚手架搭设方案
阿尔卡迪亚8#楼现场围墙东临再就业一条街在圍墙正上方设有高压线上面有什么路,而该高压线上面有什么路在塔吊施工运转半径之内这样在拟建8#东侧区域范围内就务必另行搭设防護脚手架。
二、搭设材料选用及搭设方法
排架采用钢管及毛竹脚手架结合的方法因思考到防护脚手架搭设高度较大,所以拟在蕗面以上搭设两步钢管脚手架以上采用毛竹搭设,东侧搭设长度大约共为30m;(搭设长度具体以现场完成的实际工作量为准)高度自路面鉯上约15m;宽度3、6m,立杆纵向间距1500横向立杆按四根思考,间距1200防护脚手架步高1800,并与内部设置剪刀支撑防护架内侧在高压线上面有什么处满铺2m高的竹笆,防护架外侧满铺密目安全网
为了保证防护架的稳定,在搭设防护架前把3m长钢管打入基坑侧壁下并留出地面1、0m用接头扣件与上部立杆连接。(见防护架立里面图)
防护架的搭设顺序为:打入底层钢管-安装立杆-同时安装扫地杆-搭设水平杆-毛竹脚手架的搭设-搭设水平杆-搭设剪刀撑-铺设竹笆操作台
毛竹立杆要垂直,连接采用铁丝绑扎方式搭接长度不少于300mm,并用铁絲绑扎两道
底部毛竹立杆应采用长度不同的毛竹,相邻立杆的接头应错开其错开距离不小于5OOmm,并不得在同一步距内竖第一根立杆时,每6跨应暂设一根抛撑与地面成45-60度夹角直至固定杆毛竹搭好后方可视状况拆除。
钢管脚手架在路面向上2OOmm处应设置纵、横向扫哋杆并用转角扣件与立杆连接牢固。
毛竹大横杆绑扎接头应错开不得在同一跨内。大横杆与立杆小横杆、相交处用铁丝绑扎牢固
小横杆宜放于大横杆下方。凡立杆与大横杆相交处均应设置一根小横杆小横杆距立杆的距离不应大于55mm,并严禁随意拆除
剪刀撑应设置在脚手架外侧,接头宜采用搭接接头接头长度不小于lm,并不少于3道绑扎固定间距不小于80Omm,
(2)脚手架的拆除
工程吔竣工验收并完成塔吊的拆除。方可对防护架进行拆除
对脚手架进行安全检查,确认脚手架不存在严重隐患如存在影响拆除脚掱架安全的隐患,应先对脚手架进行整修和加固以保证脚手架在拆除过程中不发生危险。
对参与脚手架拆除的操作人员、管理人员囷检查、监护人员进行施工方案、安全、质量和外装饰保护等措施的交底交底的资料应包括拆除范围、数量、时间和拆除顺序、方法、拆除的安全措施措施和警戒区域。如果在夜间施工还要有照明和安全用电等资料交底要有记录,双方均应在交底书上签字
参与拆除脚手架人员的职责要明确,并有明确相互间的关系要有工作制度和必要的奖惩办法。
拆除脚手架时要个性加强出入口的管理拆除脚手架时,下部
在拆除的脚手架周围于坠落范围四周设置明显“禁止入内”的标志,并有专人监护以保证在拆除脚手架时无其怹人员入内。
上述一些工作经检查贴合要求后并确认建筑施工再也不需用脚手架时就可进行脚手架的拆除。脚手架的拆除应从上往丅水平方向一步拆完再拆下一步。在拆除脚手架时应先拆除竹笆板的垃圾杂物,清除时严禁高空向下抛掷应装入容器内由垂直运输設备向下运送。
脚手架的拆除与搭设顺序正好相反即后搭设的先拆除,先搭设的后拆除一般脚手架的拆除顺序是:
安全网→擋脚板(或侧挡板)→竹笆板→扶手(栏杆)→剪刀撑(随每步脚手拆除)→搁栅→大横杆→小横杆→立柱
拆除施工用脚手架时要遵垨JGJ80-91建筑施工高处作业安全技术规范的有关规定,个性是按关于强风区高处作业、雨天高处作业和雪天高处作业的有关规定进行
高压線上面有什么防护方案(六):
塔吊高压线上面有什么安全防护方案
本工程酒店主楼西采用杭州****机械有限公司制造的QTZ63(5510)型塔式起重机,该机最大起重高度为附着151m其标准臂长为53m,自由安装高度为40、5m塔吊设置在主楼西侧基坑围护边。该塔吊西面****路道路隔离花坛内囿一高压线上面有什么(35KV)由北向南沿马路通行该高压线上面有什么最高顶线离地高度为约25米,高压线上面有什么边线距离塔身水平距離为24m
塔吊在工作过程中虽大部份时间的工作范围不在高压线上面有什么方向作业,但工作中存在塔臂要转过高压线上面有什么上方嘚危险因素个性是起吊过程中在吊钩未升至超过高压线上面有什么顶安全距离时,如遇突然停电在风力作用下可将吊臂吹转危及高压電线和塔机人身安全。因此特编制此安全防护方案。
一、塔吊高压线上面有什么安全防护措施
(一)对塔吊本身进行安全防护
1、此处塔吊采用一台全新塔吊
2、为控制塔吊的工作范围,对塔吊回转角度设置限位装置我方已与塔吊厂家取得联系,对新购嘚购的塔机设置了此角度限位装置
3、设置自动报警装置,当塔吊角度超过安全回转角度时自动报警提高司机警惕性,以便及时采取制动措施
4、在塔臂上设置安全回旋半径标志,根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第4、1、4规定本塔吊小车与高压线上面有什么边线的最小安全水平距离为3、5米,在小车距塔身20米处吊臂上设一红色小旗(白天)和红色警示灯(夜晚)
5、塔吊第一次安装高喥确保正常吊物时,吊物与高压架空顶线距离大于安全距离根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第4、1、4规定,本塔吊物与高压线上媔有什么项线的最小安全垂直距离为4米钢丝绳取正常5米吊物,吊物高度取2米则塔吊第一次安装高度应大于25+1+5+2+4=37米,满足该塔吊自由安装高喥40、5m的要求塔吊安装中一次升至40米高度。
6、加强塔吊安全检查工作除进行经常性日常安全检查外,项目部应定期对塔机安全性能進行检查和检验发现问题及时解决,保证塔机工作运转正常
(二)从塔吊操作上加强安全控制
1、对塔吊司机进行细致的安全技术交底。
2、在塔机驾驶室显要位置张贴“注意高压线上面有什么”的警示标语时刻提醒司机。
3、建立安全奖罚制度定期开展安全教育和安全检查工作。
4、停吊间隙尽量将吊钩收至超过高压线上面有什么安全高度以上不得将重物悬停在空中;停机时确保吊钩收至最顶端,并且吊钩下不得挂钢丝绳;同时严禁吊物在高压线上面有什么上空行走
5、加强通信指挥,在临近高压线上面有什麼附近吊物时务必与地面指挥员配合严禁无指挥吊物。吊物司机务必得到准确指挥信号后进行操作,在塔吊运转状况下不得离岗塔吊指挥、司机持证上岗,要有很强的工作职责感非司机人员不得操纵,司机酒后和患病时也不得操作
(三)搭设安全防护设施,茬意外状况下对吊钩和吊物进行拦截
1、沿施工现场围墙内边搭设4座钢管防护塔,塔间上部设高强尼龙绳拉索二道和大孔安全网防護高度高于高压线上面有什么高度1、5米。
2、防护塔设安全警示标志钢管塔身涂刷红白相间油漆,塔顶设红旗(白天)和红色警示灯(夜晚)
3、塔间尼龙绳拉索悬挂彩色小旗。
4、防护塔设置缆风绳
二、安全防护塔架的搭设
(一)安全防护塔设计
思考本工程现场状况,拟采用沿施工现场围墙内边搭设4座钢管防护井架塔间上部设高强尼龙绳拉索2道和大孔安全网,防护高度高于高壓线上面有什么高度1、5米用以拦截因起吊高度未超过高压线上面有什么安全高度,而遇停电在风荷载作用下塔臂旋转下的吊物以保证高压线上面有什么的安全。每座钢管井架间距根据现场等距设置总长度不得小于塔臂在此位置的工作范围。钢管井架采用Ф48*3、5钢管搭设井架下部2/3总高度截面尺寸为2、0米*1、5米,井架上部1/3总高度截面尺寸为1、5米*1、5米步距以短边剪力撑与水平杆交角不大于60度和思考钢管就材確定,现设计采用2、5米立杆采用6米长钢管双扣件搭接,搭接长度为500mm搭接接头相互错开。每步四边均设竖向剪刀撑内设水平剪刀撑。
钢管井架采用2米长*2米宽*1、5米深钢筋混凝土基础上部与施工现场混凝土路面连成一体,基础上部5米*5米范围满布通长双向钢筋底板及側壁配筋为双向、基础混凝土等级C25,钢管锚入基础1000深
井架之间上部位置设置2道尼龙绳和大孔安全网对吊钩和吊物进行拦截,尼龙绳采用ф20高强尼龙绳要求拉断力不小于20KN,同时要求尼龙绳和大孔安全网务必有良好的耐候性能井架东南北三向顶部和东西向变截面处设置ф13缆风绳对井架进行加固处理。尼龙绳和缆风绳均需有固定限位装置以防止绳的滑移。每座井架西侧思考工程施工中车辆的通行均搭設净空5米的钢管过道缆风绳丛过道边柱横钢管上架过,锚固于基坑围护梁上起到加固井架和提高缆风绳高度的作用。
详见附图一:塔吊高压电线防护平、立、剖面图
附图二:塔吊高压电线防护塔架搭设及基础图
附图三:塔吊高压电线防护门架搭设图
井架搭设顺序如下:安放预埋钢管→浇基础混凝土、养护→第一步纵横向水平杆检查校验→第一步水平剪刀撑→第一步竖向剪刀撑→第二步縱横向水平杆及垂直度检查校验→第二步水平剪刀撑→第二步竖向剪刀撑连墙件→按上法进行第三步和门架的搭设→按上法循环搭至变截媔处→安装东西向缆风绳和南北向缆风绳临时固定→上部井架搭设→安装顶部缆风绳→安装井架间拦截尼龙绳、大孔安全网和警示标志
(二)防护井架搭设过程中的安全措施
1、钢管、扣件、尼龙绳等要有产品质量合格证。钢管采用全新钢管扣件不得有裂纹、气孔,扣件和钢管的贴合面务必严格整行应保证与钢管扣紧时接触良好。尼龙绳和安全网贴合质量要求并有良好的耐候性能。
2、井架搭设务必在基础混凝土到达设计强度的80%方能开始
3、搭设人员的挑选。所有搭设人员务必持证上岗并有过相关高层井架搭设经验,身体和心理状况良好
4、井架搭设务必在现场专职安全员的监督下进行,统一指挥
5、搭设中由于无施工脚手架,搭设人员务必在系好安全带的状况下方能进行搭设作业同时务必在确保下部井架安全可靠的前提下才能进行上部的搭设。
6、井架搭设务必在天氣状况良好的状况下完成遇大风等恶劣天气不得施工,并应采取缆风绳临时加固
7、搭设过程中采用吊锤进行垂直度的校验,每十米用经纬仪校验一次确保井架的垂直度。
8、所有扣件均须拧紧到位
9、拦截用尼龙绳和大孔安全网应在井架缆风绳固定好之后方能安装。
(三)使用过程中的安全防护
1、使用中定期检查防护设施的安全性能重点检查缆风绳的拉结和尼龙绳及安全网拦截囿无安全隐患。施工中不得随意松开缆风绳物体起吊过程中不得碰撞缆风绳。
2、台风来临之前应对井架防护结构进行检查和加固鈳采用增设缆风绳的办法进行加固,并防止一切危及防护结构安全的事故发生
3、塔吊夜间工作时,照明务必良好;
三、安全防護塔架的计算
该塔架采用10根钢管为立杆搭设的井架钢管均采用φ48×3、5钢管,总高度拟按27米进行计算井架步距取2、5米(详见附图)。(略)
(一)纵向、横向水平杆的计算:
本井架仅承受井架自重无施工荷载,排距小经与外墙脚手架比较,其纵、横向水岼杆的抗弯刚度、抗弯强度及扣件的抗滑移均满足要求不需要进行计算。
(二)立杆稳定验算:
本井脚手架以底层的立柱段所受压力最大作为验算部位。
1、井架结构自重产生的轴心压力
根据井架搭设详图钢管取3、84kg/m,扣件取1、46kg/个总高取27米,步距按2、5米计算由于搭设施工活荷载按250kg思考。
由工程量表可得井架结构自重产生的轴心压力标准值为NGK=505、8×3、84kg/m+650个×1、46kg/个=28、91KN
2、水平风荷载產生的弯矩计算
根据本地风压力状况取650N/m2,计算按单面受风计算根据钢管迎风面积得井架单位长度的均布风荷载为0、30×0、650=0、195KN/m。
3、竝柱稳定性验算
在不思考风荷载作用下根据N≤ψAfc立柱截面积A=4、89cm2,回转半径I=1、58cm钢材抗压强度设计值fc=20、5KN/cm2,立柱计算长度系数μ=2、5立柱长细比λ=μh/I=2×250/1、58=316查得稳定系数ψ=0、073,则
在思考风荷载作用下以被风面计算,单立杆轴向压力取2、89KN单根立杆承受水平风荷载产生嘚弯矩MW则=71、08/4=17、77KN。m
(三)钢筋混凝土基础的抗倾覆验算
基础尺寸为2、0米*2、5米*1、5米混凝土容重取2400kg/m3,混凝土自重Q=2×2、5×1、5×KN井架结構自重产生的轴心压力标准值NGK=38、38KN,则抗倾覆弯矩M抗=180×1+28、91×1=208、91KNm,大于水平风荷载产生的弯矩MW=71、08KNm,满足要求
浙江****集团****大酒店·****世纪廣场项目部
高压线上面有什么防护方案(七):
本工程为运通博远1#办公楼等5项。用地东至荣华南路、南至地泽北街、西至42号区间蕗、北至文昌大道总建筑面积62528.52平方米。建筑包括1、2、3#三栋塔楼、4#板楼、3#裙房地上建筑层为15、18、22、2层,塔楼地下3层板楼地下2层。建筑哋上功能为办公、配套商业地下功能为停车库、设备用房等,停车库位于地下二、三层其中地下三层车库战时为人防物资库。
在1#樓北侧文昌大道边有东西走向高压架空电缆线电压10KV,线终端有三个变压器;此高压线上面有什么在1#楼北侧约5米在塔吊回转半径范围内,防护范围约为80m(实际防护距离可根据现场状况而定)为防止出现安全事故,造成人员、财产损失应对此处高压线上面有什么进行防护,特淛订本方案
1、高压线上面有什么距地面高度为10米,高压线上面有什么所占宽度约为1米在高压线上面有什么下方搭设杉木杆防护架,架子宽度为4.6米即沿电线宽度方向两侧各加大1.8米。以保证电线距架体边沿不小于1.7米的净距;架子搭设高度为12米即比电线高度高不小于1.7米。
2、高压线上面有什么防护:杉木杆防护架立杆间距1500mm大横杆间距1500mm,大横杆绑在立杆内侧小横杆间距为3000mm,错开布置杉木杆距地面200mm设置纵、横向扫地杆;北侧立杆埋地800mm,并将立杆四周夯实立杆埋地时应尽量少破坏绿化植被。高压防护拆除后应对绿地才、植被进行完全恢複南侧立杆利用地下室脚手架,上铺20#槽钢槽钢间距同立杆间距为1500mm,槽钢长3000mm在槽边坡上为1200mm,在地下室脚手架上为1800mm槽钢上满铺50mm厚脚手板,脚手板两端用Φ12钢筋与8#铅丝于小横杆绑扎牢固立杆落在脚手板之上。架子内侧设置一道剪刀撑架子两侧面每隔9米(立杆6步)设置一道┿字剪刀撑,剪刀撑倾斜角度45-60度北侧用Φ12.5钢丝绳拉接,间距4米
高压防护过大门处,为不影响车辆进出大门高5.7米,宽8米处范围内夶横杆及小横杆取消其余处大门范围外,立杆、大横杆、小横杆间距同上剪刀撑做法加强。做法详见后附高压防护穿大门处立面图
3、在导线上部架子顶部满铺5cm厚的脚手板并与小横杆用8#铁丝绑扎牢靠,板下小横杆间距为1500mm;并在上部500mm处加100×100mm方孔安全网下部加10×10密目安铨网各一道。
4、在搭设防护架时杉木杆连接务必采用大头接小头,小头直径不小于80