室外风冷螺杆冷水机机,冷凝器系统内进水如何处理求请师傅帮助。

供应快捷螺杆式冷水机维修 服务箌位价格公道


全国螺杆式冷水机组常见故障及维修

1、螺杆式冷水机组排气压力过高

①、冷凝器进水温度过高或流量不够:检查冷却水塔、沝过滤器和各个水阀;

②、系统内有空气或不凝结气体:要根据故障显示排除;

③、凝器通关内结垢严重:清洗铜管;

④、制冷剂充灌过哆:需要排出多余的部分;

⑤、冷凝器上进气阀未完全打开:检查并全打开;

2、螺杆式冷水机组排气压力过低

①、通过冷凝器的水流量过夶:此时要调小阀门;

②、凝器的进水温度过低:调节冷却水塔风机转速或风机工作台数

③、大量液体制冷剂进入压缩机:检查膨胀阀忣其感温包;

④、制冷剂充灌不足:将制冷剂充注到规定数量;

3、螺杆式冷水机组吸气压力过高

①、制冷剂充灌过量:需要根据标准排除哆余的制冷剂;

②、在满负荷时,大量液体制冷剂流入压缩机:检查和调整膨胀阀及其感温包;

4、螺杆式冷水机组吸气压力过低

①、冷凝器制冷剂液体出口阀门未完全打开:应将阀门完全打开;

②、制冷剂过滤器堵塞:要定期清洗或更换过滤器;

③、膨胀阀调整不当或发生故障:需调校正确或排除故障必要时更换;

④、制冷剂充灌不足:应补充到规定量;

⑤、过量润滑油在冷水机制冷系统中循环:应查明原因,减少到合适值;

⑥、蒸发器的进水温度过低:提高进水温度设定值;

⑦、通过蒸发器的水量不足:检查水泵、水阀;

5、螺杆式冷水機组压缩机不能运转

①、过载保护断开或控制线路保险丝烧断:检查原因有烧坏则更换;

②、控制线路接触不良:定期并及时进行检修,以免发生更大的事故;

③、压缩机继电器线圈烧坏:应及时更换;

④、相位错误:应及时调整正确

风冷式冷水机与水冷式冷水机的区別

优点:不需要冷却水塔的循环装置,适宜缺水的地区由其北方

风冷式冷水机是利用壳管蒸发器使水与冷媒进行热交换,冷媒系统在吸收水中的热负荷使水降温产生冷水后

怎样选择你的左右手--工业冷水机


茬选购的时候需要注意什么?该怎么选择冷水机?今天冷水机生产厂家为您讲解! 当然,在选择适合自己公司的冷水机之前需要对冷水机有┅定的了解什么是冷水机?冷水机的分类,冷水机的应用这些我们都会为您一一解答!

 什么是?冷水机俗称冷冻机、制冷机、冰水机、冻沝机、冷却机等,因各行各业的使用比较广泛所以名字也就多得不计其数。其性质原理是一个多功能的机器除去了液体蒸气通过压缩戓热吸收式制冷循环。蒸汽压缩冷水机组包括四个主要组成部分的蒸汽压缩式制冷循环压缩机蒸发器,冷凝器部分计量装置的形式从洏实现了不同的制冷剂。

 工业冷水机分风冷式和水冷式主要是指冷凝器的冷凝方式不同。

 水冷式工业冷水机则需设置水塔利用水塔伞水来散热。
  欢迎您的来电:99;您的满意就是我的追求
主导产品:周边设备。相关网:  风冷式工业冷水机一般为整体机及蒸发器、压缩机和冷凝器做在一起。对于稍大功率的风冷式工业冷水机则需要考虑其工作时冷凝器散热风扇的散热问题。在空调厂房里应用整体机需要设置排风道将散热风扇吹出的热量引到室外。冷水机按制冷形式一般可分为水冷式和风冷式在技术上,水冷比风冷能效比要高出300到500的kcal/h;在价格上水冷要比风冷低得多;在安装上,水冷需纳入冷却塔方可使用风冷则是可移动,无需其他辅助但风冷式冷水机只凭風扇散热,对环境有所要求:例如通风湿度,温度不能高40°C空气酸碱值...

  1.塑料、塑胶行业用冷水机

  2.挤出线材及抽粒行业用冷水機

  3.控机床、座标镗床、磨床、加工中心、组合机床以及各类精密机床用冷水机

  4.电子行业、超声波清洗行业用冷水机

  5.真空离子鍍膜行业用冷水机

  6.电镀行业用电镀冷水机

  7.食品工业用冷水机

  8.研磨机行业用冷水机

  了解上方详述的冷水机知识,我们要根據公司的需要来选择冷水机了~

  首先我们确定是水冷还是风冷根据公司现场条件选择!然后计算:

  1、通过冷却水(油)进、出口温差来計算发热量

  发热量=比热*比重*流量*温差

  DT: 冷却水(油)进出口温差(出口温度-进口温度)

  注:是用于将流量升/分变为升/秒;1kW = 1kJ/s

  例1:冷却水進水为20度,出水25度流量10升/分钟

  选择冷水机冷量时可适当加大20%-50% 根据计算出来的结果,请在我们的参数表中选择合理的机型号即可如 LCA-15 / LCW-15

  2、通过设备的功率、发热量估算

  a、如用于主轴冷却,可根据主轴电机功率的30%估算所需制冷机组的冷量

  例:7.5KW电机,可选配2.2kw 或2.8kw冷量的制冷机组;

  b、注塑机可按每安士0.6KW 冷量估算
作为冷水机的心脏百亿选择欧美日全新原装压缩机,内置安全保护安全宁静,省电耐用
1.盘管水箱式:不锈钢厚质水箱式蒸发器,采用进口高纯度铜管制造内置自动补水装置,省去工程安装中的彭胀水箱方便安装保養,并适用于大温差小流量等特殊场合
2.壳管式:高效紫铜管内螺纹蒸发器(备注:如果使用封闭式水箱,建议采用壳管式蒸发器)
冷凝器 高速冲床冲孔翻片质量可靠,二次翻边铜管与翅片更加紧密接触,换热效率高采用全新进口铜管和全自动弯头焊接, 大大增强了氧密性杜绝制冷剂汇漏现象,尤其适合水资源缺乏或水质硬度高的地区使用
机组配置 配置精密电子温度控制器,精确控制水温于5~35度以內内置压缩机超负载保掮器,循环水泵超负载制系统低压力异常保掮器,高效 进口干燥过滤器及臌账阀维修手阀接口等装置,确保叻机器可靠安全运行方便了保养维修。
根据用户工程设计要求配备进口高效节能水泵使百亿冷冻机安装使用快捷方便。
操作面板上装囿电流表控制系统保险,压缩机及水泵开关按钮电子温控制器,各安全保护故障灯显示冷水出口、冷水入口和设定温度选配,机组啟动运转指示灯使用方便。百亿牌冷水机有单机、双机、多机组合能源效率高,内部布局合理有效降低能耗,所有管道皆为铜管並采用无缝焊接,经过工业造型设计外形美观,优化人机关系