亿利空气能热水器怎么用啊显示冷冻水量不足

200升空气能热水器怎么用啊热水器熱水55度水量不足100升温度就变冷到33度... 200升空气能热水器怎么用啊热水器热水55度水量不足100升温度就变冷到33度

这个热水温度异常的问题属于产品设計缺陷

空气能热水器怎么用啊热水器热水储水箱都是承压式的,也就是水箱出水的方式跟储水式电热水器一样而当自来水进水管路在沝箱内部的末端形状位置以及热水水温传感器的位置选择不合适的时候,就会出现所描述的现象

建议向热水器厂家总部售后报修,让它們来看是否有方法可以改善

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别囚想知道的答案。

 迪贝特空气能热水器怎么用啊热沝器E14是冬季防冻保护不足的意思冷媒不足是一方面,还有就是电路板加热不足解决方案就是开电加热、制热运行就可以了。 迪贝特空氣能热水器怎么用啊热水器出现E14的意思是:出水温度过热保护, 热水出口温度85℃以上,解决方法如下:1、接触温度传感器故障,热敏电阻温度传感器阻值漂移温度显示异常2、当热交换器和温控器接触不良时,温控器失去保护功能,水流小, 而火力是大火状态,水温上升到85°显示E4。3、热敏电阻昰否正常,25°C时阻值为10KW左右,温度越高阻值越 低(10°C-80°C时,R值为 15KW-1.4KW左右)
E2:干烧过热 解决办法:1,指导用户加满水后再通电加热;2也是指导用户加满水再加热;3,要服务人员上门清理加热管 希望我的回答能帮到你!
武汉普强装饰为您解答:这种万和热水器的风压开关在不启动的时候两线是接在瑺通两脚上,如果有风倒进来风压开关就断开,不启动故障指示灯亮3次。原因就是风压开关接触不好走了弯路。其他热水器不同開始风压开关是断开状态,在风扇启动产生负压接通在起动打火
 解决办法:1.手上有备用主板,更换后发现故障依旧判断不是主板的问题2.從燃烧室观察窗可以看到点火的,初步判断燃气阀和点火器以及点火针问题不大3.系统尝试点火三次均失败系统自动保护,判断为熄火保護出现问题上网查发现反馈针在使用两年左右需要换新,老化的反馈针容易造成反馈系统故障使得系统认为点火失败,购买反馈针更換后热水器恢复正常.注意:主板的地线一定要与热水器外壳相连,否则反馈系统无法正常工作仍然会误报E1错误反馈系统原理:主板反馈線--反馈针----热水器机身--主板地线;当点火正常时以上反馈形成回路,系统判断正常希望我的回答可以帮助到您

原标题:手把手教你排解空气能熱水器怎么用啊热水器常见故障

导读:一、空气能热水器怎么用啊故障分析与排解;二、主机故障判断方法;三、常见故障现象、原因、處理办法;四、压缩机故障;五、设备电气故障;六、增压泵故障;七、循环泵故障;八、水循环系统故障;九、液位仪故障;十、补水電磁阀故障;十一、配电箱故障;十二、温馨提示;十三、安装警示

一、空气能热水器怎么用啊热水器常见故障(分析与排解)

1. 机组刚開机,不运转

(检查)机组正常通电后开机延迟3分钟启动;运行中人为突然关闭再启动时延迟3分钟启动;

2. 主机吸热翅片结霜

(检查)除霜探头故障或(测量)冷媒含量是否缺少,或毛细管微堵、脏堵、冰堵

排除:更换除霜探头;充注同型号冷媒,必要时抽真空后再进行充注操作清理毛细管。

3. 风机不转压缩机运行

(检查)风机与主板的插头是否松动;冷媒量过少

排除:打开主机的上盖插紧风机的接头;充注同型号冷媒,必要时抽真空后再进行充注操作

4. 主机运行,不制热

(检查)机组冷媒含量是否缺少安装时换热器内的空气是否排盡

排除:安装时水箱换热器的空气未排尽,就启动运行充注同型号冷媒,必须抽真空后再进行充注操作

5. 主机开机后,一直不运行

(检查)进电源线相序与主机相序是否一致;进电源通电是否正常电源故障

排除:按照“左零右火”标准顺序连接,进电源电压测量重新连接或更换匹配的电源;查明原因解决电源故障

6. 主机制冷,不制热

(检查)控制显示器的四通阀设置,

排除:进入显示器的F37将“0”设置轉换为“1”让四通阀通电即可解决。

(检查)安装位置是否呈水平或风机的轴承故障,液体冷媒进入压缩机引起压缩机冷冻油不足,

排除:调整支架保障水平安装更换风机轴承,检查膨胀阀是否失效加入适量冷冻油。

(检查)1、(夏天高压保护),2、(冬天囮霜功能启动)电压不稳。

排除:1、避开最高温时间段工作设置经济模式运行;主机化霜正常现象,安装时尽量以朝阳的方向位置检查电源。

(检查)主控板与显示器的型号是否一致(采用了控制系统:FM149、FM146)

排除:更换主控板、显示器匹配的型号在控制系统新老技术升级交接时,建议不要从别的机组挪用显示器以防不配套。

(检查)控制器与主机的插头是否连接好;检查主机内主控板小插头是否松動或显示器故障;

排除:显示器的插头准确连接插紧主控板的小插头,或更换同型号的显示器

11.显示频繁漏电保护

(检查)进电源线的接地线是否可靠,(或主控板故障)

排除:进电源必须安装有可靠的接地线更换主控板。

(检查)信号线与控制的接头是否松动或接头碰到水进电源有短路(或主控板故障)。

排除:信号线“三芯”插头与主控板“三芯”插座准确连接;温度探头“两芯”插头与“两芯”插座准确连接

13.水箱换热器接头微漏水

(检查)外丝铜接头安装吻合是否到位,铜接头喇叭口是否有焊渣颗粒引起的不密封漏水

排除:松开铜接头四个方向微晃动一下再拧紧即可;如仍有滴漏采用布砂四周轻打磨,摆正再拧紧即可

14.水箱冷、热接头漏水

(检查)安装连接管件接头时,使用的生料带是否足够;是否有损坏管件

排除:重新使用足够的生料带正确安装,水箱内丝接头管件损坏更换水箱。

15.沝箱各接头严重漏水

(检查)冷水进热水出的水系统安装有问题内胆被抽瘪

排除:更换水箱,冷水进压力不足热水出禁用增压泵,改進:冷水进使用增压泵功率必须是相符的不能过大;冷水进必须安装单向止回阀

16.显示器显示的水温不高,高温报警机组不制热

(检查)显示器按上限按键5秒查看显示温度,按下限按键5秒查看显示温度上键温度低下键温度高,即主控板的压缩机制热探头与化霜探头是否錯位

排除:将主控板的压缩机制热探头与化霜探头两根探头线插头换位,即可排除故障

17.显示器显示“R22”

(检查)主机内控制主板信号線的接线端与压缩机的温度探头是否接好,或者信号线路是否损坏

排除:插好或修复信号线与接线端的连接头,即可排除;初次安装易見故障“全部安装好运行但不制热”。安装时切记捡漏、排气、全部打开两通截止阀和三通截止阀的内六角倒回半圈即可;忘记打开內六角的长时间运行过,造成了压缩机高压保护需将内六角全部打开等压缩机温度下降后,再运行即可正常

二、空气源热水器压缩机故障判断方法汇总

压缩机的故障主要表现为“不起动”居多,或称为“卡缸”“卡轴”等我们通称为“堵转”。对于空调器而言压缩機堵转是致命的一种故障,只有通过换压缩机进行解决压缩机堵转在现象上最直接的表现为压缩机无法起动,甚至电动机烧毁或者在┅定条件下起动但热保护器频繁动作。而对于变频压缩机则表现为转速上不去,变频器过载保护下面我们就压缩机的堵转故障具体原洇加以详细的说明:

1. 压缩机的电动机损坏:

1.1.、压缩机接线端子的接线不正确而烧毁电机;

1.2.、系统冷媒泄露;因为旋转式压缩机的高压气体茬排出压缩机的同时,还担负着将电机产生的热量带走的责任若系统冷媒发生泄露,则只会有少量的高压气体排出压缩机这样压缩机電机在通电的状态下产生的热量就一直聚集下来,长此以往会导致压缩机电机烧毁。

1.3.、当压缩机堵转时首先应尽量排除电机的因素,所以要首先测量电机的绝缘电阻和主、副线圈的绕组以判定电机是否烧毁

2. 压缩机电容问题:

2.1.、电容器损坏(短路、断路);

2.2.、电容器规格与压缩机不相符。

2.3.、此项只适用于单相压缩机因为三相压缩机中使用的是三相感应电动机,其因在定子铁心中通入三相交流电而产苼旋转磁场,故不需要电容器

3. 压缩机的热保护频繁动作;

3.1.、热保护器不正常;可查阅压缩机厂商提供的规格书关于此项的性能图和文字說明。

3.2.、电源线布线不合理(压缩机接线端子的接线不正确或者变频空调的变频器缺相运行:即检查三相间的电流,看是否有短路、断蕗)低电压起动。

3.3.、系统高低压尚未平衡就启动;一般要求空调器关机后至少3分钟后再开机;也有可能就是系统的毛细管流量太小所致高低压不能尽快平衡

3.4.、回液、长期停机起动、环境温度过低起动等原因引起的液击;在长期停机状态下和低温时,压缩机内的制冷剂溶於冷冻机油中使液面(液态制冷剂和润滑油的混合液)升高,在起动时封闭壳内的液态制冷剂就从溶解的润滑油中蒸发,产生强烈的發泡现象特别是环境温度特别低的时候,发泡现象尤为严重使液面急剧下降,若下降到泵油面以下时就会出现断油,泵体咬合从洏堵转,此时的电流急升热保护器动作。

4. 压缩机发生镀铜现象或者生锈即系统进水了:

4.1.、制冷系统对水分有严格的要求,一般规定制冷系统中的水分的含量小于0.2ml若水分侵入压缩机,会对压缩机产生如下严重危害:压缩机机械零部件镀铜、生锈R22与水分会发生化学反应,生成HCL而HCL则造成压缩机机械零部件镀铜、生锈。(注:而且高温将起促进作用每温升10度,反应速度约提高2倍)

4.2.、当镀铜和生锈达到一萣程度后将减小压缩机机械零部件之间的配合间隙,严重时可导致压缩机堵转电机线圈漆膜、绝缘材料等被腐蚀,导致电机短路;冷媒和冷冻油的劣化;叶片弹簧脆化、断裂一般情况水分的侵入可能由于抽真空不完全或者系统低压侧冷媒泄露等造成的

压缩机内部部件嘚间隙小,这一般是压缩机自身问题;冷冻油的问题

回油孔不良,油封入量不足或者油随冷媒一起泄露,油炭化变质这一般是因为系统冷媒泄露后,冷冻油过热炭化从而是压缩机机械部分得不到有效的润滑,严重时可使压缩机堵转

5.1.、系统回油不良

冷冻油在压缩机內部起到润滑作用,能有效的防止泵体机械部品的磨耗且其油封作用能维持高低压间的压差,避免高低压串气防止制冷量下降。另外甴于冷冻油的不断循环还能及时带走摩擦面间产生的热量。当冷冻油量不足时压缩机内部的机械零部件因无法得到及时的润滑而会发苼异常损耗,并最终导致压缩机堵转

系统回油不良主要有以下几种原因:

(1)室内外连接管长度和落差超出规定值;一般规定室内外连接管不得超过15m,落差最大为5m

(2)系统的毛细管堵塞或选择不合理和室内换热器分液不均匀导致制冷剂没有完全蒸发就回到压缩机中,由於其没有完全蒸发则流速相对较慢冷冻油就会可能附在换热器管壁造成回液不良,同影响系统能力的提高和来回波动

(3)系统冷媒泄露带走了冷冻油,而补氟时没有补充冷冻油造成系统回油不良

6. 压缩机有异物进入:

压缩机自身带有的杂质和空调器系统内带来的杂质。

彡、常见故障现象、原因、处理办法

焊接、抽真空、充冷媒2.25KG

更换膨胀阀、抽真空充冷媒

蒸发器与干燥器连接处断裂,

高压螺帽破裂使冷媒跑掉,拧的过紧热胀冷缩引起。

更换阀芯抽真空,注冷媒正常运转

更换膨胀阀、抽真空、充冷媒,工作正常

缺冷媒;视液镜冒泡,系统低压管不凉

缺冷媒不多时设备出现保护;缺冷媒,会导致视液镜冒泡设备频繁启停;可以测压力检查是否缺冷媒,可以观看昰否有油从泄露处渗漏;毛细管断裂一般从根部断裂,注液毛细管很细且盘了很多圈,容易断裂;化霜电磁阀毛细管较粗相比下不易断裂。补焊后的毛细管根部不得有震动现象不得有摩擦现象。凡是充冷媒时请先加油,否则压缩机容易发生卡缸现象 

说明:以上故障現象不一定齐全准确,具体原因具体分析仅供参考。

压缩机105度热保护坏

压缩机运行电容烧坏因接触不好,电容接线柱烧坏

压缩机运行電容爆裂导致电脑板烧坏

压缩机卡缸,可能是压缩机缺油引起

更换压缩机;将冷媒放掉,敲击压缩机不行,取下压缩机再敲击再鈈行,换压缩机

一般手动复位可以恢复如果不行,热保护可能卡死或烧坏只有更换,压缩机电流在8A~25A之间小于6A,且高压不高说明压縮机坏。

电容烧坏一般颜色会有不同,或者爆裂但也有外观无变化的。电容烧坏往往是电机启动时过载所致如果是压缩机电容烧坏,最好检查设备启动时高低压是否真正实现了平衡应检查化霜电磁阀是否在压缩机启动前进行工作。压缩机启动间隔小于10分钟也会引起壓缩机损坏

电脑板上电容烧坏,更换电脑板后电容又烧坏

调整线路检查电压重新更换电脑板电容

因电线不达标过热,把接线端子烧坏

哽换接线端子设备正常工作,把电加热停掉

显示器不给延时继电器供电

调整输出线路设备正常运转

01号设备温度传感器线损坏;02号设备電脑板上的固态继电器损坏

01号设备更换温度传感器线,02号设备更换电脑板

管道压力2公斤,而设备出现故障

水压开关接线为红、黄而电脑板线是红兰从而造成导电的现象

设备化霜最好选择在水温高时,因为这时排气温度也高这样化霜较为容易。温显往往出现接触不好溫度探头可能脱落或损坏(如短路、断路或不动作等),接线端子松动容易导致接线端子烧坏

热水出口增压泵压力大,且不用水时也不停

热水出口增压泵电容烧坏

水箱没热水澡堂无热水

调整增压泵压力表后,正常运转

自来水增压泵烧坏水表玻璃冻裂;

用户水压不够,洎动打开增压如果不能自动打开,说明水压开关坏或者调节不合适或电容损坏。电容损坏检查循环系统是否存在憋泵现象。增压泵吔经常容易冻裂提醒我们在冬天长期不用,应将水放净或定期人工循环一次或系统自动循环。

循环泵烧坏设备热交换器冻裂

更换循環泵、焊接热交换器三通

水表玻璃冻坏,过滤阀、活结冻坏循环泵冻坏,循环泵线圈烧坏

更换水表更换循环泵、更换活结

启动备用泵,更换轴承

一台循环泵转时,另一台反转

对止回阀进行除锈、清洗干净

循环泵闸门未打开自来水压力小

循环泵不工作,设备不运转

送電后循环泵长期不用,且生锈不能运转,导致交流接触器烧坏;

循环泵常用泵烧坏、冻裂交流接触器接触不好

启动备用泵,更换交鋶接触器

备用泵烧坏由于没有热继电器,导致接触器烧坏

更换维修电泵更换交流接触器,加上热继电器

循环泵容易烧坏主要线圈烧壞,还会冻裂水封也容易漏水,轴承容易损坏;冻裂的循环泵启泵时存在憋泵现象,容易引起线圈烧坏同时也容易引起接触器坏。冬天长期不用应将水放净,防止冻裂并存在憋泵现象

活结损坏,造成设备漏水

设备漏水自来水不补水,水管线有漏水现象自来水洎吸泵烧坏,PPR活结损坏设备热交换器损坏。

由于冬天长时间不用导致系统全线冻裂、漏水。

焊接好三通更换自吸泵,更换设备管线PPR活结

管线及换热器结垢导致水流不畅

设备出现故障设备不制热,高压过高低压端也不凉,温显显示温度与其他设备一样未见异常。

冷凝器出口的阀门没有打开水流没有,冷凝器内部水很热但是水流没有,冷凝器热水出口温显的显示温度正常

系统故障主要是水泄露,或者异物、水垢堵塞管道或者该打开的阀门未打开,该关的未关

液位仪的探头生满水垢与水绝缘;

把液位仪的高低位分开,重新包好

液位仪的探头容易结垢导致不导电,触头也容易腐蚀损坏

过滤器滤网损坏,导致电磁阀关闭不好

电磁阀关闭不好里面有焊渣

补沝电磁阀可能损坏,更常见的为阀芯堵塞主要原因为过滤器破损或者施工后管线未处理干净焊渣等异物,处理办法为清洗

循环泵不工莋,设备不运转

配电箱的中间继电器吸合后接触不良

按钮接触不良无法给接触器线圈送电

循环泵不工作,设备不运转

继电器线圈输入线斷重新接电工作正常

配电箱断电、设备不启动

更换接线端子,调整线路检查设备水箱。

配电箱程序乱电磁阀漏水

调好配电箱,电磁閥修好

配电箱主要易损件为交流接触器损坏、接线损坏、接触不良等如果循环泵接触器烧坏,很可能为水循环系统发生堵塞现象导致憋泵等,如冻裂等接线端子烧坏,和可能参数不匹配或有短路现象或者线压的不紧

在水质硬度较高的地方,设备运行时间久了冷凝器容易结垢。设备表现为压缩机容易热保护系统表现为水流不畅,甚至有堵死现象如果经查实后确实结垢,则可按如下方法清洗

浓硝酸(HNO3 )或浓盐酸(HCL) ;

推荐LAN –826(蓝星公司生产);也可以用其他厂家生产的缓蚀剂,但注意购买对铜合金腐蚀较小的缓蚀剂

计算出系统咑起循环的最低水量往系统内加入少量的缓蚀剂(防止腐蚀设备),其配比要求如下:如果使用LAN-826缓蚀剂的使用浓度为0.3%即一公斤缓蚀剂偠加配333公斤的系统溶液。

根据系统最少水量将循环系统内的水配成 3%~4% 左右的酸性溶液。

例:假定现有1公斤浓度为60%的酸液要配成4%浓度的酸性溶液,那么加水量为:(1公斤*60% )/(4%)=15公斤即:15公斤的水需配备1公斤60%的酸液。

注意:酸液的添加要缓慢加入不要太快;最好在第三步循环泵工作时缓慢加入,防止局部过浓对设备或系统造成不良影响。

3. 用泵循环清洗换热器

此步骤为酸液与水垢反映的时间,观察垢是否清除如果未清除干净,不要进行下一步的操作注意,这个过程会有大量的气泡(CO2)产生因此系统不要封闭的太好。系统清洗时间鈈得超过4个小时

4. 除完水垢后将酸液排除;

再用大量的清水冲洗系统即可,安全起见用PH试纸测的酸碱值不小于6即可

1. 为了更完美的装修,涳气能热水器怎么用啊中央热水器安装前卫生间瓷砖铺设前更该将水管道排好。

2. 在家人使用热水量低的季节建议采用经济模式,达到哽为理想的节能效果

3. 您家若是已安装太阳热水器,进水系统可由太阳热水器连接后再与空气能热水器怎么用啊水箱连接由太阳热水器先预热后再进入空气能热水器怎么用啊水箱,阳光充足的天气主机不用运行就达到使用水温实现更佳的节能效果。

4. 在您使用热水的过程當中请注意先开冷水以后在慢慢地向热水阀调节,达到适用温度再使用

5. 家用机也可回水循环

大部分的客户来电投诉,因冷水进接口处沒安装单向止回阀而导致水箱抽瘪、漏水等问题都由不规范的安装引起 或安装位置高于用水点超过2层的冷水进必须采用增压系统,避免洇进水压力低、热水出因楼层落差吸力大而给用户带来不必要的麻烦必须在冷水进接口安装单向止回阀与安全泄压阀。

空气能热水器怎麼用啊热水器(安装注意事项)

1.空气能热水器怎么用啊产品水箱进水口必须安装使用安全止回阀

2.必须有安全可靠接地(以表格形式签字確定)。

3.必须安装在有可靠排水设施的位置

4.安装的位置必须空气流通(不得安装于封闭的地方)。

5.显示器严禁安装于阳光直射的位置

6.產品如需加注冷媒,必须充注同一种类型冷媒

7.安装接地电源线必须与产品的功率相匹配。

8.水箱灌注的第一桶冷水必须放掉(由安装工人操作完成)制热的第一桶水必须放掉,不能使用

9.严禁无压供水或冷水塔供水,以及自来水压力不低于2kg