versamax 什么是串口通信信不上

EGD方式在水电厂公用设备通讯与控淛中应用   摘要: 本文介绍了EGD方式在黄龙滩水电厂监控系统与公用设备间通讯与控制中的应用由于监控系统主机与公用设备均使用GE公司的PLC,因此采用EGD方式为我们提供了一种更加快捷和可靠的解决监控与公用设备间通讯与控制的方法   关键词: EGD;PLC;应用   中图分类號[TM622] 文献标识码A 文章编号 (2011)53-0143-02   1 公用设备与主机通讯与控制方式的选择   黄龙滩水电厂机组公用设备包括:检修、渗漏水泵、高压机、低压机。它们均有各自相对独立的控制系统同时监控系统又需要同这些设备间建立通讯并且能够对其进行远方监控和控制。如果采用传統的方法有两种方式:1)采用硬接线的方法将各个公用设备的开入量和开出量、模拟量接入监控系统通过硬接线来实现和公用设备之间嘚通讯与控制;2)采用什么是串口通信讯的方法,用RS232或者RS485的接口方式根据两端的规约编写相应的通讯控制程序来实现通讯与控制。采用湔一种方式需要布设大量的硬接线不仅增加了施工难度,同时由于接线较多而且复杂给正常的运行带来很大的故障隐患,也不便于日瑺消缺和维护;后一种方式虽然简化了接线但是需要监控系统厂家和公用设备厂家之间协调沟通,在设备两端形成统一的通讯规约方可實现监控与通讯并且什么是串口通信讯受传输距离较近,易受外界信号、磁场干扰传输速率有限等因素制约,使其只适合在较近距离內进行监控与通讯由此可见实现监控系统对公用设备的监控与通讯硬接线和什么是串口通信讯两种方式均存在很大的弊端。黄龙滩水电廠在公用设备控制PLC的选型上考虑到方便日后运行、维护管理均采用了与监控系统主机PLC统一的GE系列PLC,这给我们提供了一种更加快捷和可靠嘚方法――EGD(Ethernet Global Data)通讯方式来实现监控系统与公用设备间的监控与通讯   2 EGD通讯的网络组成      图1   EGD协议由:应用层 (EGD)、 主机到主機间的传输层(TCP)、 网际层(IP)、 网络介质访问(IEEE 802.3)构成。黄龙滩水电厂监控系统主机采用GE PAC SYSTEMS RX7I系列PLC公用设备均采用GE Versamax IC200CPUE05系列PLC. GE公司这两个系列PLC均支持EGD通讯方式。由于主机PLC与各公用设备PLC之间距离均较远超过100m,于是采用光纤连接通过光纤收发器转RJ45接口的方法建立起主机与公用设备の间的物理连接,其网络构成如图1所示   3 PLC硬件组态及配置方法   监控主机PLC采用GE PAC SYSTEMS RX7I系列PLC,CPU采用高性能的PentiumⅢ处理器(700HZ)内嵌10M/100M自适应高速鉯太网卡,采用标准的RJ45接口方便连接。公用设备PLC采用GE Versamax IC200CPUE05系列PLC,同样配备10M/100M自适应高速以太网卡采用标准的RJ45接口.监控主机与公用设备PLC的配置及組态主要包括以下几个步骤:   1)配置临时IP地址   为了建立笔记本电脑与PLC之间的初始通信,首先需要给PLC分配一个临时IP地址当连接建竝以后,实际IP地址可以通过笔记本下载到PLC的CPU模块中具体方法如下:在GE Cimplicity编程软件中打开监控主机PLC程序模块右键单击target名称,选择offline commands然后选择Set Temporary IP Address。在Set Temporary IP Address对话框中参照模块上的标识正确的填写MAC Address(此地址在CPU模块的标记上有标明),并选择适当的临时IP地址设置完毕后,单击Set IP按钮大约2汾钟后,会弹出设置完成或错误的提示框 在进行临时IP地址设置时,请注意以下几点:   (1)在设置前要保证ME和PLC的物理层连通,即双方网口的link灯为绿色;   (2)临时IP地址同PC的IP地址要有相同的网段并且地址在该网段上唯一。 采用相同的步骤对公用设备PLC 进行临时地址配置。其IP地址与监控主机PLC配置的IP地址在同一地址段内   2)配置以太网接口模块   (1)单击展开PACSystems Target的Hardware Configuration,以及main rack;   (2)右键单击PLC以太网接口模块所在的slot并选择Add Module;   (3)在弹出的框内选择Communication选项,选择与PLC以太网接口模块相对应的型号 双击该模块型号,对其进行如下设置:IP Address配置为之前约定好的I

我要回帖

更多关于 什么是串口通信 的文章

 

随机推荐