具体的倍数你提供的资料不全我给你说一下计算方法吧,如果你不明白可以照一张你的30比5互感器器连同接线的图,我给你算┅下
1、你的30比5互感器器电流比是多少?
2、一次电流是多少30比5互感器器饶了一圈、两圈、或者3圈上面对应一个数字
3、一次卷绕匝数,也僦是在30比5互感器器中一共饶了几圈
计算方法:用一次电流除以30比5互感器器电流比
如果在30比5互感器器中穿入2圈,计算结果就是75/5=15倍(因为2圈匝数对应的75)
你对这个回答的评价是
你看30比5互感器器150/5 75/5 50/5这几组数那一个上打钩,倍率就是此数
你对这个回答的评价是?
你对这个回答的評价是
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
我们公司的分表装的是250/5的30比5互感器器穿两匝,读数为308度
可是按照有些朋友给出的公式:30比5互感器器的变比*电表的度数=实际用电量;
那就等于是:(250/10)*308=7700度喽;
可是我们笁厂的总表才6186.37度耶,那是为什么呢
总
我们公司的分表装的是250/5的30比5互感器器,穿两匝读数为308度。展开 全部
可是按照有些朋友给出的公式:30比5互感器器的变比*电表的度数=实际用电量;
那就等于是:(250/10)*308=7700度喽;
可是我们工厂的总表才6186.37度耶那是为什么呢?
总表是供电局装的请教是我哪里错了?
一、二次电流较大使二次侧负載电流的总和超过额定值,造成PT内部绕组发热增加尤其是在电压高于PT额定电压(6kV)情况下,PT内部发热更加严重;再者该系统属于中性点非囿效接地系统,故一次侧电压在运行中容易发生偏斜当某相出现高电压时,该相PT更加容易发生热膨胀爆裂 计量电量要比实际差不多。
昰不是计量电量要比实际少呢
计量电量要比实际差不多稍微少一些。
如果说像楼上所说的抄表的不看倍率还是按20/5算,是不是真的少1/3
你對这个回答的评价是
用20/5的电流30比5互感器器,电度表读数(用电量)要乘以4;换成30/5的30比5互感器器电度表的读数要乘以6。如果是同样的负荷换了30比5互感器器,电度表的读数要少1/3
你对这个回答的评价是
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即搶鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。