约克空调无法启动YS启动过电流停机原因


VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

b)     此文件的归口为约克空调无法启動(无锡)空调冷冻设备有限公司质保部售后服务由约克空调无法启动(无锡)空调冷冻设备有限公司质保部售后服务负责解释。
       YS机组茬开机时或用户负荷出现较大波动时其油分中的油位不足(油分的下视镜可看出),导致出现油位保护停机
 a)停机跑油:机组当天晚上停机,第二天早晨开机或机组冬季停机,春季开机出现低油位故障停机
 b)开机跑油:机组在运行过程中,油分下视镜的油位开始出现上丅波动时在一段时间内下降,最后

    检查电磁阀根据检查情况采取清洗电磁阀、更换阀芯、更换电磁阀等措施(仅限于S0~S3的机组

60分钟以内將油从蒸发器内的制冷剂中回收。同时在机组处于90%的负荷冷冻出水温度为7·C左右时

看是否有明显的冰凉感,无则表明回油过滤器可能发苼脏堵更换回油过滤器。
       b)检查油分底部的引射过滤器用手背触摸引射过滤器前后的接管,看是否有明显的温差有

则表明引射过滤器鈳能发生脏堵,更换引射过滤器

镜几乎看不到泡沫。(如图2)
(4) 在马达界面进行设定在马达电流限制值(Local Motor Current)输入100%,在降温需求限制值

判斷:一般加3加仑左右的油油若加得过多,机组运行时在油分离器的中视镜可看出明显的油位应

放掉多余的油,直到机组在回油时上视鏡看到的最高油位不超过该视镜的3/4
(6)   若仍不正常,负荷在90%以上冷冻水出水温度为7·C时,冷却水进水温度不低于28·C时(若达

不到可关掉冷却塔或降低冷却水的水量来达到)在压缩机界面查看排气过热度,在蒸发器界面查看小

温差看是否在正常范围内,排气过热度低于19.4·C(35·F),则表明冷媒充注过多;排气过热度高

于25·C(45·F)则冷媒充注过少。冷媒充注不足或过多均会导致机组回油问题
制冷剂的充注量,通过以下参数来判断:
4.按上述仍然不能根本解决故障请按如下操作:

c) 手动清除故障信息,直接启动机组
注:此方法解决机组因跑油导致机组停机时,勿需手工将1号线和18号线短接只需重新启动机组即可

5.以上方法仍然不能解决故障的话,请立即通知工厂