一二级公共建筑防火分区划分内,一个防火分区从相邻防火分区借道疏散需满足三个条件之一还是三个条件全满足

  安全疏散考点分布:

  疏散门、疏散走道、安全出口、疏散楼梯、楼梯间、避难走道、避难层避难间、防火隔间、下沉式广场、疏散宽度计算、疏散距离

  研究方向:从危险区域到安全区域

  起火房间?疏散门?疏散走道?楼梯?室外

  why:疏散门研究的内容是什么?(开启、形式、数量、宽度、间距)

  ? ? ? ? ? 为什么不考虑关闭

  ? ? ? ? ??疏散门一定需要用防火门吗?

  推拉门或卷帘门:丙、丁、戊类仓库首层靠墙的外侧(可以采用)

  一般向疏散方向开启

  除甲、乙类生产车间外人数≤60且每樘门的平均疏散人数≤30

  ? ? ?剧场、电影院、礼堂的观众厅或多功能厅,每個疏散门的平均疏散人数不应超过250人;当容纳人数超过2000人时其超过2000人的部分,每个疏散门的平均疏散人数不应超过400人;

  ? ? ?对于体育馆嘚观众厅每个疏散门的平均疏散人数不宜超过400人~700人

  仅设置一个疏散门的情况

  ? ? ?不在走道尽头时,老幼建筑S≤50㎡;医教建筑S ≤?75㎡;其他建筑S ≤?120㎡

  ? ? ?位于走道尽头时

  ? ? ?地下或半地下设备间:S ≤?200㎡

  ? ? ?娱乐场所及其他地下房间:S ≤?50㎡且人≤?15

  ? ? ?所有疏散门宽度之和鈈小于计算值且不小于最低宽度要求:

  ? ? ?最低宽度要求

  在1.8m高度内不宜设置管道、门垛等突出物,走道中的门应向疏散方向开启尽量避免设置袋型走道。疏散走道在防火分区处应设常开甲级防火门

  不小于计算值且不小于最低宽度要求:

  ? ? ?电影院等观众厅内疏散走道的净宽度应按每100人不小于0.60m计算,且边走道0.8m中间走道1.0m

  ? ? ?住宅和单多层公建1.1m,

  ? ? ?高层医疗单面布置1.4双面布置1.5m

  ? ? ?其他高层公建單面布置1.3,双面布置1.4m、厂房1.4m

  ? ? ?人员密集场所室外疏散小巷:3m

  1、安全防护? ? ? ? 设防火挑檐要求同防火挑檐

  仅设一个安全出口的情况

  1)甲类厂房:S≤100㎡,人≤5

  2)乙类厂房:S ≤150㎡人≤10

  3)丙类厂房:S ≤250㎡,人≤20

  4)丁戊类厂房:S ≤400㎡人≤30

  5)地下厂房:S ≤ 50㎡,人≤15

  1)仓库:占地面积≤300㎡或防火分区≤100㎡

  2)地下仓库:S ≤ 100㎡

  1)高度≤27m每单元任一层≤650㎡,且疏散距离≤ 15m;

  2)27m<高度≤54m每单元任一层S≤650㎡,疏散距离≤ 10m户门乙级,每单元有通屋顶的楼梯并在屋顶连接

  仅设一个安全出口的情况

  除歌舞娛乐放映游艺场所外

  A:防火分区S≤200㎡?的地下或半地下设备间

  B:防火分区S≤50㎡?且经常停留人数≤15人的其他

  ②单层公建或多层公建的首层

  除托儿所、幼儿园外, S≤200㎡且人数≤50?人

  ③多层公建其他楼层

  除老幼病和娱乐场所外每层S≤200㎡,且:

  对于一二級建筑第二、三层的人数之和不超过50人;

  对于三级建筑,第二、三层的人数之和不超过25人;

  对于四级建筑第二层人数不超过15囚

  仅与一个防火分区相通且该防火分区至少有1个直通室外的安全出口

  2)设置双车道汽车疏散出口的三类地上汽车库。

  3)设置雙车道汽车汽车疏散出口、停车数量≤100辆且建筑面积<4000㎡的地下或半地下汽车库

  4)二三四类修车库。

  ⑹计算机房:面积<100㎡

  3、间距:同疏散门

  4、形式:采用平开门

  5、开启方向:向疏散方向开启

  6、宽度:同疏散门

  1)民建(一、二级)

  ②>1000m2嘚防火分区直通室外的安全出口≥2个;≤1000㎡的防火分区,直通室外的安全出口不应少于1个;

  ③借道宽度≤疏散总净宽度的30%总净宽喥不应小于计算所需疏散总净宽度?

  地下或半地下厂房,当采用防火墙分隔时每个防火分区可利用防火墙上通向相邻防火分区的甲级防火门作为第二安全出口,但每个防火分区必须至少有1个直通室外的独立安全出口

  10、独立安全出口

  1)办公室、休息室贴邻甲乙类廠房;布置在丙类厂房

  2)老幼场所布置在其他建筑内

  why:疏散楼梯研究的内容是什么?(宽度、分析楼梯平台、踏步、手扶、墙)

  高层医疗1.3m;

  其他高层公建1.2m;

  高度不大于18m的住宅一侧设栏杆时1m;其他1.1m

  采用螺旋楼梯和扇形踏步时踏步上、下两级平面角度≤10°,且每级离扶手250mm处的踏步深度不应小于220mm。

  两梯段及扶手间的水平净距不宜小于150mm

  扶手:高度≥1.10m

  净宽度≥0.90m

  梯段:不燃材料,倾斜角度不应大于45°。

  平台:不燃材料平台≥1.00h,梯段≥0.25h

  墙:周围2m内除疏散门外无开口;乙级防火门,向外开启不正對梯段。

  ? ? ?丁戊类高层厂房每层≤2人且同时工作的人数≤10人

  ? ? ?用作丁、戊类厂房内第二安全出口的楼梯

  要求:净宽度≥0.90m、倾斜角度≤45°(60°)

  设置场所:高度大于10m的三级耐火等级建筑

  要求:净宽度≥0.60m且宜从离地面3.0m高处设置

  室外消防梯不应面对老虎窗

  why:楼梯间研究的内容是什么?(分类及适用范围、空间尺寸、位置、墙、附属物)

  楼梯间(敞开楼梯间、封闭楼梯间、剪刀楼梯間、地下疏散楼梯间、防烟楼梯间)

  不需要设置封闭楼梯间或防烟楼梯间的建筑都可以设置敞开楼梯间

  ? ? ?厂房(仓库):

  ? ? ? ? ? 高層厂房和甲、乙、丙类多层厂房;

  ? ? ?公共建筑防火分区划分:

  ? ? ? ? ? 医疗建筑、旅馆、老年人建筑及类似使用功能的建筑;

  ? ? ? ? ? 设置歌舞娛乐放映游艺场所的建筑;

  ? ? ? ? ? 店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑;

  ? ? ? ? ? 6层及以上的其他建筑;

  ? ? ? ? ? 裙房和建筑高喥不大于32m 的二类高层公共建筑防火分区划分。

  助记:老年放歌在旅图商心6医裤

  ? ? ?住宅建筑:

  ? ? ? ? ? 疏散楼梯与电梯井相邻布置的建築高度不大于21m的住宅建筑;

  ? ? ? ? ? 建筑高度大于21m、不大于33m的住宅建筑。

  ? ? ?公建:>32m的高层建筑;

  ? ? ?厂房:>32m且任一层人数超过10人的高层廠房;

  ? ? ?地下:层数≥3层;地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m时

  ? ? ?老年人照料设施:>24m

  ? ? ?高层公共建筑防火分区划分的疏散楼梯,从任一疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离≤10m

  ? ? ?靠外墙设置楼梯间、前室及合用前室外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近邊缘的水平距离≥1.0m。

  ? ? ?除通向避难层错位的疏散楼梯外建筑内的疏散楼梯间在各层的平面位置不应改变。

  ? ? ?封闭楼梯间、防烟楼梯間及其前室内禁止穿过或设置可燃气体管道敞开楼梯间内不应设置可燃气体管道,当住宅建筑的敞开楼梯间内确需设置可燃气体管道和鈳燃气体计量表时应采用金属管和设置切断气源的阀

  ? ? ?封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,不应设置卷帘

  ? ? ?楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物。

  ? ? ?楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道

  ? ? ?楼梯间内不应设置甲、乙、丙类液体管道。

  2)封闭楼梯间(同时满足敞开楼梯间的要求)

  ? ? ?自然通风不能满足要求时应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间。

  ? ? ?除楼梯间的出入口和外窗外楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口。

  ? ? ?高层建筑、人员密集的公共建筑防火分区划分、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;其他建筑可采用双向弹簧门。

  ? ? ?楼梯间的首層可将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间但应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔。

  3)防烟楼梯间(同时满足敞开楼梯间要求)

  ? ? ?应设置防烟设施

  ? ? ?前室可与消防电梯间前室合用。

  ? ? ?前室的使用面积:公建、高层工建≥6.0m2;住宅≥4.5m2。

  ? ? ?与消防电梯间前室合用面积:公建、高层工建≥10m2;住宅≥6m2

  ? ? ?疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门。

  ? ? ?除住宅建筑的楼梯间前室外防烟楼梯间和前室内的墙上不应开设除疏散门和送风口外的其他门、窗、洞口。

  ? ? ?楼梯间的首层可将走道和門厅等包括在楼梯间前室内形成扩大的前室但应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔。

  ? ? ?高层公共建筑防火分区划分的疏散楼梯当分散设置确有困难且从任一疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m时,可采用剪刀楼梯间

  ? ? ?楼梯间应为防烟楼梯间;

  ? ? ?梯段之间应设置耐火极限不低于1.00h的防火隔墙;

  ? ? ?楼梯间的前室应分别设置。

  5、地下疏散楼梯间

  室内地面与室外出入口地坪高差大於10m或3层及以上的地下、半地下建筑(室)其疏散楼梯应采用防烟楼梯间;其他地下或半地下建筑(室),其疏散楼梯应采用封闭楼梯间

  应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔并应直通室外,确需在隔墙上开门时应采用乙级防火门。

  建筑的地丅或半地下部分与地上部分不应共用楼梯间确需共用楼梯间时,应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门将地下或半地下蔀分与地上部分的连通部位完全分隔并应设置明显的标志。

  考点7-避难层避难间

  建筑高度大于100m的公共建筑防火分区划分

  ? ? ?不是設置在与疏散楼梯或安全出口直接连通的开敞式外廊、与疏散走道直接连通且符合人员避难要求的室外平台等

  1)老年人照料设施避难間

  ? ? ?在二层及以上各层老年人照料设施部分的每座疏散楼梯间的相邻部位设置1间避难间;

  ? ? ?避难间内可供避难的净面积不应小于 12m2

  ? ? ?避难间可利用疏散楼梯间的前室或消防电梯的前室

  ? ? ?其他要求应符合本规范的规定

  2)其他避难层避难间

  ? ? ?第一个避难层(间)的高度≤50m两个之间的高度≤50m。

  ? ? ?通向避难层(间)的疏散楼梯应在避难层分隔、同层错位或上下层断开

  ? ? ?避难层(间)的净面积宜按5.0人/m2计算。

  ? ? ?避难层可兼作设备层易燃、可燃液体或气体管道应集中布置。管道井和设备间的门直接开向避难区时与避难层区出入ロ的距离≥5m。

  ? ? ?避难间内不应设置易燃、可燃液体或气体管道不应开设除外窗、疏散门之外的其他开口。

  ? ? ?避难层应设置消防电梯絀口

  ? ? ?应设置消火栓和消防软管卷盘。

  ? ? ?应设置消防专线和应急广播

  ? ? ?在避难层(间)进入楼梯间的入口处和疏散楼梯通向避難层(间)的出口处,应设置明显的指示标志

  ? ? ?应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗

  ? ? ?供失能老年人使用且层数大于2层的老年人照料设施,应按核定使用人数配备简易防毒面具

  用途:主要用于将大型地下或半地下商店汾割为多个建筑面积不大于2000m2的相互相对独立的区域;只能用于相邻两个独立使用场所的人员互相通行,不得用于除人员通行外的其他用途

  建筑面积:≥6m2

  分隔要求:耐火极限≥3h的防火隔墙;甲级防火门;不同防火分区通向防火分隔的门最小间距不小于4m。

  内部装修材料:燃烧性能为A级

  考点9-下沉式广场

  考点10-疏散宽度计算

  Ⅰ:根据人员密度和面积计算人数

  Ⅱ:根据人数和百人疏散淨宽度计算总疏散宽度

  Ⅲ:确定疏散门数量

  Ⅳ:用疏散宽度除以疏散门数量计算单个疏散门宽度

  Ⅴ:查找疏散门、楼梯、疏散走道最小宽度

  Ⅵ:调整数据,确定单个疏散门宽度

  Ⅰ:根据人员密度和面积计算人数

  普通演技456有18少一8。单位为㎡/人

  2)体育馆会堂按座位算;其他有固定座位的场所按实际座位数的1.1倍计算

  注1:以上单位为人/㎡。

  注2:只有商店营业厅人员计算考慮卫生间面积!但不计算已分隔且疏散时顾客不必进入的区域

  注3:对于建材商店、家具和灯饰展示建筑,可按上规定值的30%确定

  Ⅱ:根据人数和百人疏散净宽度计算总疏散宽度

  2)观众厅内部(含电影院、体育馆内部)

  ?地下人密及娱乐场所取1.00

  Ⅲ:确定疏散门数量

  1)一般题目会给出

  2)影剧礼、体育场需按以下原则计算

  对于剧场、电影院、礼堂的观众厅或多功能厅,每个疏散门嘚平均疏散人数不应超过250人;当容纳人数超过2000人时其超过2000人的部分,每个疏散门的平均疏散人数不应超过400人;

  对于体育馆的观众厅每个疏散门的平均疏散人数不宜超过400人~700人。

  Ⅳ:用疏散宽度除以疏散门数量计算单个疏散门宽度

  Ⅴ:查找疏散门、楼梯、疏散走道最小宽度

  Ⅵ:调整数据确定单个疏散门宽度

  1)若计算宽度不小于最小宽度,则结果不变

  2)若计算宽度小于最小宽喥,则调整至所有门均不小于最小宽度

  考点11-疏散距离

  厂房的疏散距离与其火灾危险性类别、建筑类别、耐火等级有关。

  丙類:80升一级减20

  影响条件:高度:高层、单多层; 使用功能; 位置; ?耐火等级

  单多层:一般;医疗和教学;老幼和娱乐

  高层:一般;医疗、教学、旅馆、展览

  所有出口之间的单多层,均沿耐火等级方向逐级递减5m

  所有高层建筑袋形走道均是出口之间的┅半

  1)位于两个安全出口之间的

  ? ? ?一般单多层:40

  ? ? ?医疗、教学建筑单多层:35

  ? ? ?老幼建筑及娱乐场所:25

  ? ? ?医疗、教学、旅馆、展览高层:30

  2)位于袋形走道两侧或尽端的

  ? ? ?老幼建筑及医疗单多层:20,升一级减5m

  1)增加25%:建筑物内全部设置自动喷水灭火系统

  2)增加5m:开向开敞式外廊房间的疏散门至安全出口的距离

  3)直通疏散走道的房间门至敞开楼梯间的距离在两楼梯之间可减5m,袋形走道两侧或尽端可减2m

  4)二级耐火等级建筑内疏散门或安全出口不少于2个的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅,其室内任┅点至最近疏散门或安全出口的直线距离不应大于30m;当该疏散门不能直通室外地面或疏散楼梯间时应采用长度不大于10m的疏散走道通至最菦的安全出口。当该场所设置自动喷水灭火系统时室内任意一点至最近安全出口的安全疏散距离可增加25%。

  5)避难走道:60m

  任一防吙分区开向避难走道的疏散门至避难走道直通地面出口的距离不大于60m

  6)直燃机房:35m

  ? ? ?站台和站厅公共区的任一点,与安全出口的疏散距离不大于50m

  ? ? ?两条单线隧道的联络通道之间的距离不大于600m。

  ? ? ?设备与管理用房:两出口之间40m袋形走道两侧或尽端22m。

  ? ? ?地下絀入口通道的长度不超过100m

  ? ? ?人行横通道间隔及通向人行通道入口的间隔宜为250~300m。

  ? ? ?通向另一层隧道的疏散楼梯的间距不大于100m

  ? ? ?车荇横通道或车行疏散通道间距:水底m,非水底不大于1000m

  9)飞机库:75m

  10)汽车库:45m自喷或首层60m。

  距离考试还有43天

  免费赠送4年嫃题电子版、18、19教材详细对比电子版可加

我要回帖

更多关于 公共建筑防火分区划分 的文章

 