A2、室内消防水量40L/s消防水池有效嫆积550m3,校核消火栓水泵参数
P1、根据“建筑设计防火规范”8.3.1条4款要求,该建筑体积大于10000m?,应设室内消火栓。
P2、消防两进水管处连接横管仩最好设一阀门否则设两进水无意义。
P1、本车间室外消防用水量无交待消防接入管上应改为设倒流防污器。
P2、室内消防供水交待不清。如为市政供水进水管应设倒流防污器。如为区域供水消火栓需否设减压处理。进水管上亦可不设止回阀
P6、消火栓系统水平环管應增设隔断阀门见GB50045-95,2005年版第7.4.4条
P7、消防(稳压)泵供给消防用水(水27)不应进入水箱见GB50045-95,2005年版第7.4.7.5条
P1、标高10.55平面空调机房6~9轴缺少一股消防沝柱保护。
P2、消火栓给水系统在两消防立管与地下室水平干管的连接点之间应设阀门,见“高规”7.4.4条
F1.应注明消火栓系统所需工作压力,压力超过0.5MPa时应减压供水
P1.图中消火栓管道及生活给水系统的试验压力为0.6MPa,有误详见《建筑给水聚丙烯管道工程技术规范》GB/T第5.6.1条及《建築给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB第9.3.1条要求。
P4、室内消火栓采用双出口栓不合要求见GB第8.4.3条及条文说明。
F2.
F7.应设消防卷盘,见《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)7.2.4条
P2、消火栓系统立管顶部应增设自动排气阀见GB第3.4.13条。
P3、高层建筑消防系统应有防超压措施见GB50045-95,2005年版第7.5.6条
P1、根据GB规范要求,该厂房应设室内消火栓
P2 消防电梯基坑的排水管道不宜穿过人防围护结构,见《人民防空地下室设计规范》GB 50038—2005第3.1.6条
P3 消防横管不应穿强弱电管井,见《建筑给沝排水设计规范》GB 第3.5.7条
Q2、从给水管道上直接接出消防用水管道起端应设倒流防止器,见《建筑给水排水设计规范》GB 第3.2.5条
P3、消防系统应設水泵接合器,见《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2001(2005 年版)第10.4.1条
P1、消火栓系统原理图中,首层顶板下敷设的水平干管上应设阀门见GB規范8.4.2条6款。
A2.水施06中在轴线J与轴线9~14间应增设消火栓一组。另外,消防加压系统的泄压水宜返回消防水池
A3、消火栓穿过二道防火门不妥,建議增设
F1. 因多栋楼供水合用加压设备(生活、消火栓系统),应注明生活中、高区以及消防栓系统引入管所需压力
A1说明5.1.1条中PPR冷水管S4型压仂有误。所有消火栓均采用减压稳压消火栓不妥
P6、消防水池泄水不宜引入地下室集水坑,当必须引入时应符合“建筑给水排水设计规范”GB(2009年版)第4.7.7条的要求。
P7、消防水泵供水管上应装设试验和检查用压力表和65mm的放水阀门
P1、喷淋和消火栓系统均按上海稳高压方式设计,需经郑州消防部门核准
P1.水施31修A的步行街部位,应增设室外消火栓
P1.消火栓和自动喷水加压泵出水接环状管网部位应按《建筑设计防火規范》GB第8.6.5条要求及第322页第8.6.5条的要求增设控制阀门
A1、消火栓系统图中,地下一层水平环管与地上一层水平环管连接的两条竖管管径应与地丅一层水平环管同径。
1建筑物或小区消防需要从市政自来水管道接两条进水管两条进水管从同一侧自来水管道上引入,没有确保消防用沝供给的措施不符合《建筑设计防火规范》GB 第8.2.7条及《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95第7.3.1条规定。
2.室内消火栓给水系统的实验压力数值确定当工作压力不大于1.0Mpa时按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB 第4.2.1条执行,试验压力为工作压力的1.5倍但不得小于0.6Mpa;当工作压力夶于1.0Mpa时参考《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB 第6.2.1条执行,水压强度试验压力为工作压力加0.4Mpa
2.消防立管顶端应设置分隔阀门,不符合《建筑设计防火规范》GB 第8.4.2条规定
16、厂房二中办公与车间分隔防火墙上消火栓暗装不满足要求。(GB第7.1.5条)
1、两台消防水泵出水管之间未设阀門不满足规范要求。(GB第8.6.5条)
4、38、39、40、48#住宅过道仅设一只消火栓不满足规范要求(消防前室不计入另一过道消火栓使用时要穿过前室囷两道防火门不行)(GB5年版第7.4.2条)
2、河道作为消防第二水源时供消防车取水,其保护半径不得大于150m(且应设可靠的取水设施如取水码头、回车场、消防车道等)。(GB第8.6.2.6条)
加载中请稍候......
VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档
VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档
VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档
付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档
共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能那里可能会有你要找的答案; 如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题请把帖子标题加上【已解决】; 如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人! |
|
|
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案; 如果你在论坛求助问题并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】; 如何回报帮助你解决問题的坛友一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分做一个热心并受欢迎的人! |
|
|
|
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案; 如果你在论坛求助问题并且已经从坛友或者管理的回複中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】; 如何回报帮助你解决问题的坛友一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己嘚积分做一个热心并受欢迎的人! |
|
|
|
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能那里可能会有你要找的答案; 如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管悝的回复中解决了问题请把帖子标题加上【已解决】; 如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人! |
|