XJK-XG2川田干燥机使用说明书书

内容提示:XJK-XG2E型无热再生吸附式干燥机控制器说明书

文档格式:DOC| 浏览次数:3| 上传日期: 08:35:57| 文档星级:?????

● A、B两塔吸附、再生周期控制


● 進气、出气温度检测、显示及超温反黑提示
● 露点、加热器温度检测、显示、控制及超温反黑提示
● 128×32点阵式液晶汉字显示及参数设置
● 檢测故障并进行相应控制
XJK-XG2E型微热再生吸附式干燥机控制器是采用PIC单片机技术研制的专用定时控制器它能按用户设定的延时时间控制吸附式干燥机A、B两塔的吸附和再生工作,操作简单工作可靠,显示直观明了外形美观大方。如下图所示
1.  根据用户设定的时间参数控制A 、B兩个吸附塔工作。
2.  工作时间倒计时显示
3.  进气、出气(再生气)温度检测、显示及超温反黑提示。
4.  露点、加热器温度检测、显示、控制及超温反黑提示
5.  128×32点阵式液晶汉字显示及参数设置。
6.  检测故障并进行相应控制
2、 模拟量输入:3路温度检测;出气(再生气)温度:0~255℃  进气溫度:0~255℃  加热器温度:0~510℃,配用PT100温度传感器;
1路露点温度检测检测范围:可设定,详见露点仪下限温度设定说明要求三线制,4~20mA輸出
开关量输入:1路电流故障信号输入;
输出:8路,其中电磁阀4路(A塔吸附、A塔再生、B塔吸附、B塔再生)接触器2路(加热1、加热2)干節点输出2路(微热/无热脱扣送出,运行状态输出)
3、 按钮:4路按钮(设置、加、减、启动/停止)。
4、 显示:128×32点阵式液晶显示屏(8×2汉字)
参數设置分为3类:一般参数、一级口令参数、二级口令参数。系统只有处于待机状态下按“设置”键才能进入参数设置,运行状态下按“设置”键无效。
本说明书中所有图例均以微热、露点仪控制型为例(见注1)。待机状态如图1所示
按钮说明:“=”按钮用于选择需设置嘚参数(反黑显示),“△、▽” 按钮用于修改参数值大小“启动/停止”按钮用于退出设置。
● 可设置参数如表1所示
设置微热均压工作時间值
设置微热吸附工作时间值
设置微热再生延时时间值
设置微热再生工作时间值
设置微热加热延时时间值
设置微热加热工作时间值
设置無热均压工作时间值
设置无热吸附工作时间值
设置无热再生延时时间值
设置无热再生工作时间值
选择露点仪检测范围下限值
设置露点工作溫度上限值
设置露点工作温度下限值
设置压力工作温度上限值
设置压力工作温度下限值
表1中的参数按次序分6屏分别显示如图2~7。
在停机(待机)情况下按下“=”键,进入设置状态
①加/减按钮使用:进入设置状态后,待设置参数值反黑显示按“△”或“▽”按钮可對此参数进行加或减操作。▼
如设置“吸附”时间值液晶屏如图2显示的“吸附”。吸附时间值数字部分反黑显示按“△”键,数字会┅直加至255(吸附时间的设置范围为0~255m)按“▽”键,数字会一直递减至0(吸附时间的设置范围为0~255m)长按“△”或“▽”键,数字部汾会逐渐加快递增或递减速度
②“=”按钮使用:当某一参数值设置完毕后,按下“=”键其下一参数值反黑显示,即可进行设置洳此循环,可对上述所有的参数进行设置操作
③“启动/停止”按钮使用:当所需设置参数设置完毕后,按下“启动/停止”按钮即可直接退出
当参数设置不满足以下条件时,用户不能退出设置状态
1 吸附工作时间>再生时间;
2 吸附工作时间>加热时间;
3 加热器工作温度上限>加熱器工作温度下限;
4 露点工作温度上限>露点工作温度下限;
5 压力工作温度上限>压力工作温度下限
同时液晶屏显示如图8。
按下“=”键重新进入设置状态,修改参数值
2. 一级口令参数设置
● 进入一级口令显示屏
在设置状态下,先按下“=”键不放然后再按下“△”键,则进入一级密码显示屏屏幕显示如图9所示。一级口令出厂设置为666(不可更改)按“△”或“▽”输入密码,输入完毕按“=”确定,如密码正确进入一级口令参数设置屏幕,如图10所示如密码错误,则进入图2显示屏(设置状态)
● 可设置参数如表2所示
表2中的参数按次序分两屏分别显示。如图14、图15

参数值的设定、修改方法同一般参数设置的方法。


● 进入二级口令显示屏
在设置状态下先按下“=”键不放,然后再按下“▽”键则进入二级密码显示屏,屏幕显示如图17所示:
二级口令出厂默认值为8888(可以修改)按“△”或“▽”輸入口令,输入完毕按“=”确定,如密码正确进入二级口令参数设置屏幕,如图13所示如密码错误,则进入图2显示屏(设置状态)
輸入正确的二级密码后,进入二级口令参数设置屏图18所示。
1 工作时间:即允许用户使用的累计时间值范围为0~9999小时。当累计工作时间達到此设置值后系统不能继续工作。当“工作时间”设为“0”时表示用户使用时间无限制。
2 修改口令: 按“=”键使原口令值反黑顯示,输入新的口令按下“=”键,确认修改
3 参数设置完毕按下“启动/停止”按钮,退出设置
在设置参数时,如30秒钟内无任何按键操作系统自动判断认为设置完成,退出设置状态并保存设置参数(口令值除外)。
上电后正常情况下,液晶显示如图1所示等待启動命令。
“本地/远控”开关拨至“本地”情况下并且加热器正常,即加热器温度没有超过加热器超温报警值时允许主机工作。按“启動/停止”键进入运行状态。启动后“运行”指示灯常亮,液晶显示如下图所示:
控制器控制四个电磁阀及加热器按时序图一(或时序圖二)的次序工作如图17,表示A塔吸附吸附时间倒计时显示。第一行则显示加热温度及成品气的露点温度
在本地工作情况下,处于运荇状态时按“启动/停止”键,主机停止工作
将“本地/远控”开关拨至“远控”,远控状态干接点接通本地控制不起作用。
远控状态丅启动/停止受“远控启动”开关控制。如果加热器正常即加热器温度没有超过加热器超温报警值时,允许主机工作将“远控启动”接通,主机进入运行状态
远控状态下,在运行状态下将“远控启动”断开,主机停止工作
③  远控运行指示:
远控运行时,“运行”指示灯闪动显示
4 切换显示:待机或运行状态下,按“△”键切换显示再生气与进气温度值,如图20所示:
上图中再生气温度反黑表示再苼气超温提示反黑均起着提示作用。
运行状态下当设定的一个吸附周期结束后实际露点温度低于设定的露点温度下限值时,则延长吸附工作时间直至露点温度高于露点工作上限值时,继续进行正常的切换循环
A、B两塔的吸附、再生工作的时序见下图。采用四个常闭阀結构的吸干机与两常开、两常闭阀结构吸干机的工作时序有所不同请在使用前将控制器设置成正确的模式。见第四章第2节的“设置工作模式”部分
时序图一:(工作模式为反阀的动作时序图)
时序图二:(工作模式为正阀的动作时序图)
注:YV1为A塔吸附、YV3为B塔吸附、YV2为A塔洅生、YV4为B塔再生、KM1为加热1、KM2为加热2。其中KM1加热工作由当前加热器温度控制,如果当前加热器温度≥加热温度上限时KM15不工作,如果当前加热器温度≤加热温度下限时则KM1开始加热工作。而KM2加热工作不受当前温度控制只与加热时间有关,加热时间到则KM1、KM2停止(KM2可不用)。
● 最大工作时间限制:
如出现液晶屏白屏显示并且“运行”指示灯闪动显示,则表示累计的工作时间已达到设定的最大工作时间值鈈允许继续工作。此时不响应用户发出的任何运行操作

重庆景点, 杭州景点 西双版纳景点, 重庆旅游景点 山西旅游景点, 河南旅游景点 长沙旅游景点, 香港景点 浙江安吉旅游景点, 旅游景点图片 济南旅游景点, 乌鲁木齐景点 沈阳旅游景点, 旅游景点介绍 威海景点, 绵阳景点 南通景点, 镇江旅游景点 乐山景点, 保定景点 漳州景点, 石家庄旅游景点大全 云南丽江旅游景点, 深圳旅游景點大全 马鞍山景点, 宿迁景点 神农架景点, 佛山旅游景点大全 北戴河景点, 阜阳景点 俄罗斯旅游景点, 北京旅游景点排名 巴中景点, 辽阳景点 上海好玩的景点, 昆明景点排行榜 咸宁景点, 聊城旅游景点大全 宝鸡旅游景点, 长沙旅游景点大全 金华旅游景点, 三门峡旅游景点大全 武威景点, 章丘景点 自驾游景点, 阳江旅游景点 高雄景点, 三亚旅游景点大全 忻州景点, 安顺旅游景点大铨 黄山市旅游景点, 新余景点 铜川景点, 青岛旅游必去景点 蓟县旅游景点, 五指山景点 邵阳旅游景点大全, 洛阳旅游景点大全 懷柔旅游景点, 东营旅游景点大全 延边景点, 北京著名旅游景点 珠海旅游景点介绍, 榆林旅游景点大全 滁州旅游景点大全, 玉树景點 阜平旅游景点, 威海景点排行榜 西安 景点, 景点区 景点图, 英文景点 山西 景点, 著名的景点 景点攻略, 青岛 景点 周围景点, 景点安徽 最近的景点, 福建景点 福建 景点, 文化景点 旅游景点山, 石家庄 景点 哈尔滨 景点, 成都的景点 南京的景点, 景点保萣 小众景点, 全国景点 台湾 景点, 深圳 旅游景点 周边的旅游景点, 名胜景点 西藏 景点, 景点的词 香格里拉景点, 上海有哪些景點 顺德 景点, 江西省景点 苏州有哪些景点, 清迈景点 景点的地图, 最美旅游景点 林州景点, 广州有什么景点 郑州景点大全, 温嶺景点 宁国景点, 拉萨的景点 成都附近景点, 荷兰景点 成都市区景点, 荣成景点 拍照景点, 菏泽旅游景点 桂林有哪些景点, 钱嘚景点 永泰景点, 厦景点 东台景点, 张掖旅游景点 美国著名景点, 马来西亚旅游景点 瑞金景点, 贵阳景点大全 西安的景点有哪些, 青岛周边景点 达州旅游景点, 斯里兰卡景点 广州景点介绍, 天安门景点 沙巴景点, 万州旅游景点 上林景点, 标志景点 成都景点图片, 泰国曼谷景点 合肥景点推荐, 朱家角景点 成都有哪些景点,