变压器正序电抗与负序电抗相等零序电抗与变压器的结构有关,比如单相、三相及铁心的结构还有连接方式和中性点是否接地

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

原标题:资料 | 什么是零序补偿系數

线路保护装置定值单中:有零序补偿系数,什么意思呢

零序补偿系数是只有接地线路零序保护和距离保护护才用到的,相间线路零序保护和距离保护护不需要补偿

中性点直接接地的电网中,当零序电流保护不能满足要求时一般考虑采用接地线路零序保护和距离保護护,它的主要任务是正确反应这个电网的接地短路因此,对阻抗继电器的接线方式需讨论在单相接地时,只有故障相的电压降低電流增大,而任何相间电压都是很高的因此,从原则上看应该将故障相的电压和电流加入继电器中(如下计算公式)。

测量阻抗受I0/IA影響且这个比值因中性点接地数目与分布电容的影响,并不是常数导致继电器不能准确测量从短路点到保护安装处的之间的阻抗,因此鈈能使用因此为测量阻抗不受I0的影响,接入以下IK再计算UK/IK=Zl可以正确反应短路点到安装地点之间的阻抗并与相间阻抗继电器所测量的阻抗为同一数值。

互感方面的理解:为了保证在线路发生接地故障时,接地线路零序保护和距离保护护的正确测量,接地线路零序保护和距离保护护除选取相电流和相电压的零度接线外,相电流还要增加零序电流补偿,零序电流前增加补偿系统它反应非故障相零序电流产生的互感磁场对故障相的影响。与正序阻抗和零序阻抗有关

第26卷第1期 2009年2月 供 用 电 220 kV馈供线路接哋线路零序保护和距离保护护 零序补偿系数选择 倪 菁,董祖晨 常州供电公司,江苏 常州 213003 摘 要根据线路接地线路零序保护和距离保护护中的零序補偿系数的常规计算方法,推导了220 kV馈供线路接地线路零序保护和距离保护护 中的零序补偿系数,分析了零序补偿系数对接地线路零序保护和距離保护护测量阻抗的影响通过对实例的定量计算,提出了 feeder ; grounding2fault distance protection; zero2sequence compensation coefficient 在中性点直接接地系统中,接地线路零序保护和距离保护护常 被用作为线路接地故障的保护而广泛运用。由于 线路上发生接地故障时,故障相的电压不等于故 障相电流与其正序阻抗的乘积,为使接地线路零序保护和距离保护 護正确反映正序相阻抗值,接地线路零序保护和距离保护护需引入 零序电流补偿系数进行修正,按 220~500 kV电 网继电保护装置运行整定规程 规定,零序補偿系 数k根据线路实测的正序阻抗Z1和零序阻抗Z0 按kZ0-Z1/ Z1计算取得有互感时同时考虑 零序互感影响这对于按躲过本线路末端故障 来整定接地距离I段保护,无疑是正确的。但是, 对于一些220 kV馈供线路,整定中为了提高灵 敏度,电源侧的接地距离I段保护经常按躲过所 供变压器的中低压侧短路来整萣,以达到快速切 除全线故障的目的,此时的零序补偿系数不能简 单地按线路实测的正序阻抗和零序阻抗来计算, 否则,将会使接地距离I段保护的測量阻抗变小 而造成该保护超越本文通过分析来探讨零序补 偿系数计算应考虑的因素。 1 零序补偿系数的推导分析 图1为一典型的220 kV馈供方式線路系统 接线示意图,该220 kV线路馈供一台180 MVA 自耦变压器220/ 3 X L1 XT1 3 目前,系统中实际运行的220 kV自耦变压 器的XT0一般为XT1的70 ~80 ,故考虑变压 器的阻抗后的零序补偿系数很尛接近于0 ,而 若不考虑变压器阻抗时的零序补偿系数一般在 0133~0. 5因此,考虑变压器阻抗影响零序补偿 系数,可简单认为变压器是线路的一部分,只昰此 时的阻抗分布不均而已,应按此方式时的全部正 序阻抗和零序阻抗代入公式进行计算。 若零序补偿系数按k XL0-XL1 3XL1 考虑,则 可计算得到保护测量出嘚接地距离阻抗Za为 Za XL1 XT1 XT0-XT1X L0 XL1 Ia k3I0 根据实际网络参数,Za的第2项为负值,即 若按此零序补偿系数,在变压器110 kV侧发生 单相接地故障时测量的阻抗偏小 2 实例计算 对于圖1所示的馈供接线,零序补偿系数按 考虑变压器阻抗影响和不考虑变压器阻抗影响两 种情况,计算保护测量出的接地距离阻抗,结果如 表1所示。 表1 发生单相接地不同零序补偿系数时接地距离阻抗 故障点零序补偿系数 计算测量阻抗 标幺值 实际阻抗 标幺值 110 kV 侧出口 考虑变压器 阻抗, - 不考虑變压器 阻抗, kV 侧出口 考虑变压器 阻抗, - 不考虑变压器 阻抗,0143 0 由表1可见,110 kV侧出口发生接地故障, 零序补偿系数考虑变压器阻抗时的计算接地距离 测量阻忼接近实际值;不考虑变压器阻抗时的计 算接地距离测量阻抗比实际阻抗偏小约25 220 kV侧出口线路末端发生接地故障,零序补 偿系数考虑变压器阻忼时的接地距离测量阻抗偏 大约30 ;不考虑变压器阻抗时的计算接地距离 测量阻抗与实际值相同。 由于馈供线路的接地距离 Ⅰ 段是按躲过变压 器110 kV侧出口短路整定的可靠系数 ≤0. 7 , 通常取0. 7 ,当零序补偿系数考虑变压器阻抗影 响时,可以较正确地测量变压器中压侧出口时的 阻抗,不会发生超范圍动作,但在线路发生接地故 障时,计算测量阻抗偏大,灵敏度降低约1. 3倍; 不考虑变压器阻抗影响时,在变压器110 kV侧 出口发生接地故障时,由于计算测量阻抗变小,在 某种情况下尤其是短线路或支接变压器阻抗较 大时有可能发生超范围动作 上述计算未考虑220 kV线路间的互感,若 考虑互感的影响则零序补偿系数k值更小。另 外,两相接地故障的结论与单相接地故障时相同 3 结语 220 kV馈供线路的接地距离Ⅰ 段若按线路变 压器组整定时,零序补偿系数必须考虑变压器阻抗 04 2009年第1期供 用 电 的影响,此时,零序补偿系数接近0 ,一般可取0;在 220 kV线路发生接地故障时的计算接地距离测量 阻抗,比零序补偿系数不考虑变压器阻抗时偏大, 对全线路的灵敏度要降低。线路不长≤30 km 时,灵敏度仍能达到规程规定的灵敏度;线路较长 时,应详细验算此时接地距离Ⅰ 段保护对本线路末 端故障的灵敏度上否满足规程规定 若馈供的变压器220 kV侧不接地运行如 某些220 kV三绕组变压器 , 或变压器中低压侧 本身为鈈接地系统,在变压器中低压侧故障时,没 有零序电流流过220 kV线路,则此时的零序补 偿系数可仍按本身线路的阻抗进行计算,以提高 对本线路保护的靈敏度。 参考文献 [1] 崔家佩,孟庆炎,陈永芳,等.电力系统继电保护和 安全自动装置整定计算[ M].北京水利电力出版 社,1993. [2] 汪萍. 220 kV线路保护整定计算的简化实踐[J ].华 东电力, . 收稿日期2008年12月 倪 菁 工程师,从事电网继电保护运行管理工作 董祖晨 工程师,从事电网继电保护运行管理工作 我国的秸秆发电 2004年5月,国镓叫停小型燃煤发电机组,而民营企业要参与发电市场,仅限于秸秆发电、 垃圾发 电或风力发电领域国际能源机构的研究表明,农作物秸秆是┅种很好的清洁可再生能源,每2 t秸秆 的热值就相当于1 t标准煤。农作物秸秆还具有非常优良的环保和经济性秸秆的平均含硫量只有 318‰,远低于煤炭10‰ 的含硫量。利用秸秆发电,大大提高了资源的利用效率 我国每年农作物秸秆产量约为615亿t ,预计到2010年将达到7126亿t ,相当于315亿t标准煤。 在薪柴囷林业废弃物资源中,可开发量每年达到6亿t以上每年因无法处理在田间直接焚烧的剩余 农作物秸秆超过2亿t ,不仅浪费了秸秆资源,还造成严重嘚空气污染。秸秆直燃发电,不仅充分利用废 弃的秸秆资源,可以节约一次能源,改善当地的大气环境,减少因燃煤产生的大量温室气体排放,而且昰 工业反哺农业最大的支农项目秸秆发电还享受0125元/ kW·h的入网电价补贴。 目前,在山东、 河南等农业大省,都在规划建设秸秆电厂山东省已建成荷泽单县、 聊城高唐、 东营 垦利3座国家级生物质能发电站,每年可节约25万t标准煤,其他秸秆电厂也在建设之中。到2007年 10月13日,山东荷泽单县生粅质能发电厂已发1175亿kW·h绿色电量,目前,项目已消耗农林废弃物 二十多万吨,节约标煤十多万吨,减排二氧化碳10万t以上,节能减排效果非常突出另外,在燃料收 储运过程中,还为当地农民带来直接收入6 000多万元,增加农村就业岗位1 000余个。项目已完成的 发电量,可供40万户农民全年的生活用电 上海市崇明县有望建立一个秸秆发电循环处理基地。除发电外,秸秆燃烧后的废渣将作为肥料,施 于农田富含二氧化碳的排出烟气,处理后将进叺农作物暖棚,以利于植物更好地进行光合作用。这充 分显示了 “来自自然,回到自然” 的环保理念 当然,由于国内秸杆市场体系还不够健全囷完善,导致目前秸秆发电项目燃料成本过高,制约了目 前我国秸秆发电产业进一步发展。但是从长远来看,秸秆发电项目仍将因其在减少二氧囮碳排放、 保护 环境等方面的优越性而有相当的发展空间 中国科普研究学会高育红供稿 14

我要回帖

更多关于 线路零序保护和距离保护 的文章

 

随机推荐