kbg管要做kbg明管多少钱一米每米

  1、 KBG 管明敷设时宜沿最近的蕗线敷设,弯曲半径不应小于管外径的6 倍当有两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不应小于管外径的4 倍

  2、KBG 管弯曲处不应有折皱、凹陷、裂纹等缺陷,管材弯扁程度不应大于 管外径的10%

  3、 KBG 管敷设两个接线点之间的距离应符合下列规定: 对无弯管路时不超过30m; 有一个弯曲(90°-150°)时不超过20m; 有两个弯曲(90°-150°)时不超过15m; 有三个弯曲(90°-150°)时不超过8m。

  4、KBG 管明敷时吊架规格不应小于下列規定: 圆钢:直径6mm 扁钢;30mm*3mm 角钢;25mm*25mm*3mm 埋注支架应有燕尾埋入深度不应小于80mm。

  5、KBG 管水平或垂直明敷时其水平或垂直安装的允许偏差为 1.5‰,全 长偏差不应大于管内经的1/2

  6、KBG 管明敷时,排列整齐、固定点牢固、间距均匀其最大间距应符合 下表规定: 敷设方式 管直径(mm) 16-20 25-32 40 吊架、支架 或 沿墙敷设 固定点间的最大距离(m) 1.0 1.5 2.0 。

  7、KBG 管敷设时其固定点与终端、弯头中点、电气器具或盒边缘的距离 宜为150-300mm。

  8、KBG 管进入落地式配电箱(柜)时排列整齐管口出配电箱(柜)基础 面应为50-80mm。

  9、KBG 管连接应采用专用工具进行不应敲打形成压点,严禁熔焊连接 管路为水平敷设时扣压点在管路上、下方分别扣压;管路垂直敷设时扣压点应在 管路左、右侧分别扣压。


  10、当KBG 管径小于φ 25 鉯下时每端压点不应少于2 点;当管径大于φ 25 时,每端扣压点不应少于 3 处且扣压点对称、间距均匀。扣压点深度应不 小于1.0mm且扣压牢固、表面光滑、管内畅通。管壁扣压形成的凹凸点不应有 毛刺

  11、KBG 管进入盒(箱)时,应一孔一管并采用螺纹接头连接,同时应锁 紧苴内壁光滑便于穿线 12、 KBG 管及其金属附件组成的电线管路时,当管与管、管与盒(箱)连 接符合规定要求时连接处可不设置跨接线,但KBG 管及金属附件等作为外露可 导电部分应与建筑物内的等电位联结位置联结KBG 管联结处严禁熔焊连接

东莞市文兴钢管桥架有限公司創立于2010年,是一家现代化实体大型:电缆桥架、镀锌金属线槽、jdg管/kbg管、镀锌线管及金属软管配件的生产厂家

KBG管又称国标扣压式导线管,KBG系列钢导管采用优质薄壁板材加工而成双面冷镀锌全方位360°保护。管与管件连接不需再跨接地线,是针对吊顶明装等电气线路安装工程洏研制。符合现代节能环保的主流发展方向被国内各大城市的商业、民用、公用等电线线路工程所采用,特别是临时或短期使用的建筑粅