  4.1.1 本章适用于建筑工程通风与涳调工程中使用的金属、非金属风管与复合材料风管或风道的加工、制作质量的检验与验收。

  4.1.2 对风管制作质量的验收应按其材料、系统类别和使用场所的不同分别进行,主要包括风管的材质、规格、强度、严密性与成品外现质量等项内容

  4.1.3 风管制作质量的验收,按设计图纸与本规范的规定执行工程中所选用的外购风管,还必须提供相应的产品合格证明文件或进行强度和严密性的验证符合要求的方可使用。

  4.1.4 通风管道规格的验收风管以外径或外边长为准,风道以内径或内边长为准通风管道的规格宜按照表4.1.4-1、表4.1.4-2的规定。圓形风管应优先采用基本系列非规则椭圆型风管参照矩型风管,并以长任平面边长及短径尺寸为准

  表4.1.4-1 圆彩风管规格(mm)

  基本系列 辅助系列 基本系列 辅助系列

  表4.1.4-2 矩形风管规格(mm)

  4.1.5 风管系统按其系统的工作压力划分为三个类别,其类别划分应符合表4.1.5的规定表4.1.5 风管系统类别划分

  系统类别 系统工作压力

  低压系统 P≤500 接缝和接管连接处严密

  中压系统 500<P≤1500 接缝和接管连接处增加密封措施

  高压系统 P>1500 所有的拼接缝和接管连接处,均应采取密封措施

  4.1.6 镀锌钢板及各类含有复合保护层的钢板应采用咬口连接或铆接,鈈得采用影响其保护层防腐性能的焊接连接方法

  4.1.7 风管的密封,应以板材连接的密封为主可采用密封胶嵌缝和其他方法密封。密封膠性能应符合使用环境的要求密封面宜设在风管的正压侧。

  4.2.1 金属风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家产品標准的规定当设计无规定时,应按本规范执行钢板或镀锌钢板的厚度不得小于表4.2.1-1的规定;不锈钢板的厚度不得小于表4.2.1-2的规定;铝板的厚度不得小于表4.2.1-3的规定。

  表4.2.1-1 钢板风管板材厚度(mm)

  或长边尺寸b 圆形

  风管 矩形风管 除尘系统风管

  注:1 螺旋风管的钢板厚喥可适当减小10%~15%

  2 排烟系统风管钢板厚度可按高压系统。

  3 特殊除尘系统风管钢板厚度应符合设计要求

  4 不适用于地下人防与防火隔墙的预埋管。

  表4.2.1-2 高、中、低压系统不锈钢板风管板材厚度(mm)

  风管直径或长边尺寸b 不锈钢板厚度

  表4.2.1-3 中、低压系统鋁板风管板材厚度(mm)

  风管直径或长边尺寸b 铝板厚度

  检查数量:按材料与风管加工批数量抽查10%不得少于5件。

  检查方法:查验材料质量合格证明文件、性能检测报告尺量、观察检查。

  4.2.2 非金属民管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家產品标准的规定当设计无规定时,应按本规范执行硬聚氯乙烯风管板材的厚度,不得小于表4.2.2-1或表4.2.2-2的规定;有机玻璃钢风管板材的厚度不得小于表4.2.2-3的规定;无机玻璃钢风管板材的厚度应符合表4.2.2-4的规定,相应的玻璃布层数不应少于表4.2.2-5的规定其表面不得出现返卤或嚴重泛霜。

  用于高压风管系统的非金属民管厚度应按设计规定

  表4.2.2-1 中、低压系统硬聚氯乙烯圆形风管板材厚度(mm)

  风管直径D 板 材 厚 度

  表4.2.2-2 中、低压系统硬聚氯乙烯矩形风管板材厚度(mm)

  风管长边尺寸b 板 材 厚 度

  表4.2.2-3 中、低压系统有机玻璃钢风管板材厚度(mm)

  圆形风管直径D或矩形风管长边尺寸b 壁 厚

  表4.2.2-4 中、低压系统无机玻璃钢风管板材厚度(mm)

  圆形风管直径D或矩形风管长边尺寸b 壁 厚

  表4.2.2-5 中、低压系统无机玻璃钢风管玻璃纤维布厚度与层数(mm)

  或矩形风管长边b 风管管体玻璃纤维布厚度 风管法兰玻璃纤维布厚喥

  检查数量:接材料与风管加工批数量抽查10%,不得少于5件

  检查方法:查验材料质量合格证明文件、性能检测报告,尺量、观察检查

  4.2.3 防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为不燃材料.其耐火等级应符合设计的规定。

  检查数量:按材料与风管加工批数量抽查10%不应少于5件。

  检查方法:查验材料质量合格证明文件、性能检测报告.观察检查与点燃试验

  4.2.4 复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料,内部的绝热材料应为不燃或难燃B1级且对人体无害的材料。

  检室数量:按材料与风管加工批数量抽查10%鈈应少于5件。

  检查方法:查验材料质量合格证明文件、性能检测报告观察检查与点燃试验。

  4.2.5 风管必须通过工艺性的检测或验证其强度和严密性要求应符合设计或下列规定:

  1 风管的强度应能满足在1.5倍工作压力下接缝处无开裂;

  2 矩形风管的允许漏风量应符匼以下规定:

  低压系统风管 QL≤0.

  中压系统风管 QM≤0.

  高压系统风管 QH≤0.

  式中 QL、QM、QH——系统风管在相应工作压力下,单位面积风管單位时间内的允许漏风量[m3/(h?m2)];

  P——指风管系统的工作压力(Pa)

  3 低压、中压圆形金属民管、复合材料风管以及采用非法兰形式的非金庸风管的允许漏风量,应为短形风管规定值的50%;

  4 砖、混凝土风道的允许漏风量不应大于矩形低压系统风管规定值的1.5倍;

  5 排烟、除尘、低温送风系统按中压系统风管的规定1~5级净化空调系统按高压系统风管的规定。

  检查数量:按风管系统的类别和材质分别抽查不得少于3件及15m2。

  检查方法:检查产品合格证明文件和测试报告或进行风管强度和漏风量测试(见本规范附录A)。

  4.2.6 金属风管的连接应符合下列规定:

  1 风管板材拼接的咬口缝应错开不得有十字型拼接缝。

  2 金属风管法兰材料规格不应小于表4.2.6-1或表4.2.6-2的规定中、低压系统风管法兰的螺栓及铆钉孔的孔距不得大于150mm;高压系统风管不得大于100mm。通形风管法兰的四角部位应设有螺孔

  當采用加固方法提高了风管法兰部位的强度时,其法兰材料规格相应的使用条件可适当放宽

  无法兰连接风管的薄钢板法兰高度应参照金属法兰风管的规定执行。

  表4.2.6-1 金属圆形风管法兰及螺栓规格(mm)

  风管直径D 法兰材料规格 螺栓规格

  表4.2.6-2 金属矩形风管法兰及螺栓规格(mm)

  风管长边尺寸b 法兰材料规格(角钢) 螺栓规格

  检查数量:按加工批数量抽查5%不得少于5件。

  检查方法:尺量、观察檢查

  4.2.7 非金属(硬聚氯乙烯、有机、无机玻璃钢)风管的连接还应符合下列规定:

  1 法兰的规格应分别符合表4.2.7-1、4.2.7-2、4.2.7-3的规定,其螺栓孔的间距不得大于120mm;短形风管法兰的四角处应设有螺孔;

  表4.2.7-1 硬聚氯乙燃圆形风管法兰规格(mm)

  风管直径D 材料规格

  (宽×厚) 连接螺栓 风管直径D 材料规格

  (宽×厚) 连接螺栓

  表4.2.7-2 硬聚氨乙烯矩形风管法兰规格(mm)

  风管边长b 材料规格

  (宽×厚) 连接螺栓 風管边长b 材料规格

  (宽×厚) 连接螺栓

  表4.2.7-3 有机、无机玻璃钢风管法兰规格(mm)

  风管直径D或风管边长b 材料规格(宽×厚) 连接螺栓

  2 采用套管连接时,营管厚度不得小于风管板材厚度

  检查数量:按加工批数量抽查5%,不得少于5件

  检查方法:尺量、观察检查。

  4.2.8 复合材料风管采用法兰连接时法兰与风管板材的连接应可靠,其绝热层不得外露不得采用降低板材强度和绝热性能的连接方法。

  检查数量:按加工批数量抽查5%不得少于5件。

  检查方法:尺量、观察检查

  4.2.9 砖、混凝土风道的变形缝,应符合设计要求不应渗水和漏风。

  检查数量:全数检查

  检查方法:观察检查。

  4.2.10 金属风管的加固应符合下列规定:

  1 圆形风管(不包括螺旋风管)直径大于等于800mm且其管段长度大于1250mm或总表面积大于4m2均应采取加固措施;

  2 矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于800mm,管段长度夶于1250mm或低压风管单边平面积大于1.2m2、中、高压风管大于1.0m2均应采取加固措施;

  3 非规则椭圆风管的加固,应参照矩形风管执行

  检查數量:按加工批抽查5%,不得少于5件

  检查方法:尺量、观察检查。

  4.2.11 非金属风管的加固除应符合本规范第4.2.10条的规定外还应符合丅列规定:

  1 硬聚氯乙烯风管的直径或边长大于500mm时,其风管与法兰的连接处应设加强权且间距不得大于450mm;

  2 有机及无机玻璃钢风管嘚加固,应为本体材料或防腐性能相同的材料并与风管成一整体。

  检查数量:按加工批抽查5%不得少于5件。

  检查方法:尺量、观察检查

  4.2.12 矩形风管弯管的制作,一般应采用曲串半径为一个平面边长的内外同心弧形弯管当采用其他形式的弯管,平面边长大於500mm时必须设置弯管导流片。

  检查数量:其他形式的弯管抽查20%不得少于2件。

  检查方法:观察检查

  4.2.13 净化空调系统风管还應符合下列规定:

  1 矩形风管边长小于或等于900mm时,底面板不应有拼接缝;大于900mm时不应有横向拼接缝;

  2 风管所用的螺栓、螺母、垫圈和铆钉均应采用与管材性能相匹配、不会产生电化学腐蚀的材料,或采取镀锌或其他防腐措施并不得采用抽芯铆钉;

  3 不应在风管內设加固框及加固筋,风管无法兰连接不得使用S形插条、直角形插条及立联合角形插条等形式;

  4 空气洁净度等级为1~5级的净化空调系統风管不得采用按扣式咬口;

  5 风管的清洗不得用对人体和材质有危害的清洁剂;

  6 镀锌钢板风管不得有镀锌层严重损坏的现象如表层大面

  积白花、锌层粉化等。

  检查数量:按风管数抽查20%每个系统不得少于5个。

  检查方法:查阅材料质量合格证明文件囷观察检查白绸布擦拭。

  4.3.1 金属风管的制作应符合下列规定:

  1 圆形弯管的曲率半径(以中心线计)和最少分节数量应符合表4.3.1-1的规萣圆形弯管的弯曲角度及圆形三通、四通支管与总管夹角的制作偏差不应大于3°;

  表4.3.1-1 圆形弯管曲率半径和最少节数

  R 弯管角度和朂少节数

  中节 端节 中节 端节 中节 端节 中节 端节

  2 风管与配件的咬口缝应紧密、宽度应一致;折角应平直,圆弧应均匀;两端面平行风管无明显扭曲与翘角;表面应平整,凹凸不大于10mm;

  3 风管外径或外边长的允许偏差:当小于或等于300mm时为2mm;当大于300mm时,为3mm管口平媔度的允许偏差为2mm,短形风管两条对角线长度之差不应大于3mm;圆形法兰任意正交两直径之差不应大于2mm;

  4 焊接风管的焊缝应平整不应囿裂缝、凸瘤、穿透的夹渣、气孔及其他缺陷等,焊接后板材的变形应矫正并将熄渣及飞溅物清除干净。

  检查数量:通风与空调工程按制作数量10%抽查不得少于5件;净化空调工程按制作数量抽查20%,不得少于5件

  检查方法:查验测试记录,进行装配试验尺量、观察检查。

  4.3.2 金属法兰连接风管的制作还应符合下列规定:

  1 风管法兰的焊缝应熔合良好、饱满无假焊和孔洞;法兰平面度的允許偏差为2mm,同一批量加工的相同规格法兰的螺孔排列应一致并具有互换性。

  2 风管与法兰采用铆接连接时铆接应牢固、不应有脱铆囷漏铆现象;翻边应平整、紧贴法兰,其宽度应一致且不应小于6mm;咬缝与四角处不应有开裂与孔洞。

  3 风管与法兰采用焊接连接时風管端面不得高于法兰接口平面。除尘系统的风管宜采用内侧满焊、外侧间断焊形式,风管端面距法兰接口平面不应小于5mm

  当风管與法兰采用点焊固定连接时,焊点应融合良好间距不应大于100mm;法兰与风管应紧贴,不应有穿透的缝隙成孔洞

  4 当不锈钢板或铝板风管的法兰采用碳素钢时,其规格应符合本规范表4.2.6-1、4.2.6-2的规定并应根据设计要求做防腐处理;铆钉应采用与风管材质相同或不产生电化學腐蚀的材料。

  检查数量:通风与空调工程控制作数量抽查10%不得少于5件;净化空调工程按制作数量抽查20%,不得少于5件

  检查方法;查验测试记录,进行装配试验尺量、观察检查。

  4.3.3 无法兰连接风管的制作还应符合下列规定:

  1 无法兰连接风管的接口及連接件应符合表4.3.3-1、表4.3.3-2的要求。圆形风管的芯管连接应符合表4.3.3-3的要求;

  2 薄钢板法兰矩形风管的接口及附件其尺寸应准确,形状應规则接口处应严密;

  薄钢板法兰的折边(或法兰条)应平直,弯曲度不应大于5/1000;弹性插条或弹簧夹应与薄钢板法兰相匹配;角件與风管薄钢板法兰四角接口的固定应稳固、紧贴端面应平整、相连处不应有缝隙大于2mm的连续穿透缝;

  3 采用C、S形插条连接的矩形风管,其边长不应大于630mm;插条与风管加工插口的宽度应匹配一致其允许偏差为2mm;连接应平整、严密,插条两端压倒长度不应小于20mm;

  4 采用竝咬口、包边立咬口连接的矩形风管其立筋的高度应大于或等于同规格风管的角钢法兰宽度。同一规格风管的立咬口、包边立咬口的高喥应一致折角应倾角、直线度允许偏差为5/1000;咬口连接铆钉的间距不应大于150mm,间隔应均匀;立咬口四角连接处的铆固应紧密、无孔洞。

  表4.3.3-1 圆形风管无法兰连接形式

  无法兰连接形式 附件板厚

  (mm) 接口要求 使用范围

  连接 — 插入深度≥30mm

  有密封要求 低压风管矗径<700mm

  承插 — 插入深度≥20mm,

  有密封要求 中、低压风管

  承插 — 插入深度≥20mm

  有密封要求 中、低压风管

  连接 ≥管板厚 插叺深度≥20mm,

  有密封要求 中、低压风管

  连接 ≥管板厚 翻边与楞筋匹配一

  致紧固严密 中、低压风管

  连接 ≥管板厚 对口尽量靠近不重

  叠,抱箍应居中 中、低压风管宽度≥100mm

  表4.3.3-2 矩形风管无法兰连接形式

  无法兰连接形式 附件板厚

  (mm) 使用范围

  S形插条 ≥0.7 低压风管单独使用连接处

  C形插条 ≥0.7 中、低压风管

  立插条 ≥0.7 中、低压风管

  立咬口 ≥0.7 中、低压风管

  咬口 ≥0.7 中、低压风管

  法兰插条 ≥1.0 中、低压风管

  兰弹簧夹 ≥1.0 中、低压风管

  平插条 ≥0.7 低压风管

  形插条 ≥O.8 低压风臂

  注;薄钢板法兰风管也可采用鉚接法兰条连接的方法.

  表4.3.3-3 圆形风管的芯管连接

  l(mm) 自攻焊丝或抽芯

  铆钉数量(个) 外径允许偏差(mm)

  检查数量:按制作数量抽查10%鈈得少于5件;净化空调工程抽查20%,均不得少于5件

  检查方法:查验测试记录,进行装配试验尺量、观察检查。

  4.3.4 风管的加固应苻合下列规定:

  1 风管的加固可采用楞筋、立筋、角钢(内、外加固)、扁钢、加固筋和管内支撑等形式如图4.3.4;

  图4.3.4 风管的加固形式

  2 楞筋或楞线的加固,排列应规则间隔应均匀,板面不应有明显的变形;

  3 角钢、加固筋的加固应排列整齐、均匀对称,其高喥应小于或等于风管的法兰宽度角钢、加固筋与风管的铆接应牢固、间隔应均匀,不应大于220mm;两相交外应连接成一体;

  4 尽管内支撑與风管的固定应牢固各支撑点之间或与风管的边沿或法兰的间距应均匀,不应大于950mm;

  5 中压和高压系统风管的管段其长度大于1250mm时,還应有加固框补强高压系统金属风管的单咬口缝,还应有防止咬口缝胀裂的加固或补强措施

  检查数量:按制作数量抽查10%,净化涳调系统抽查20%均不得少于5件。

  检查方法:查验测试记录进行装配试验,观察和尺量检查

  4.3.5 硬聚氯乙烯风管除应执行本规范苐4.3.1条第1、3款和第4.3.2条第1款外,还应符合下列规定:

  1 风管的两端面平行无明显扭曲,外径或外边长的允许偏差为2mm;表面平整、圆弧均匀凹凸不应大于5mm;

  2 焊缝的坡口形式和角度应符合表4.3.5的规定;

  表4.3.5 焊缝形式及坡口

  焊缝形式 焊缝名称 图 形 焊缝高度

  (mm) 板材厚度

  (mm) 焊缝坡口

  搭接焊缝 搭接焊 ≥最小板厚 3~10

  无坡角 ≥最小板厚 6~18

  对角焊 ≥最小板厚 3~5 70~90

  对角焊 ≥最小板厚 5~8 70~90

  对角焊 ≥最小板厚 6~15 70~90

  3 焊缝应饱满,焊条排列应整齐无焦黄、断裂现象;

  4 用于洁净室时,还应按本规范第4.3.11条的有关规定执行

  檢查数量:按风管总数抽查10%,法兰数抽查5%不得少于5件。

  检查方法:尺量、观察检查

  4.3.6 有机玻璃钢风管除应执行本规范第4.3.1条苐1~3款和第4.3.2条第1款外,还应符合下列规定:

  1 风管不应有明显扭曲、内表面应平整光滑外表面应整齐美观,厚度应均匀且边缘无毛刺,并无气泡及分层现象;

  2 风管的外径或外边长尺寸的允许偏差为3mm圆形风管的任意正交两直径之差不应大于5mm;矩形风管的两对角线の差不应大于5mm;

  3 法兰应与风管成一整体,并应有过渡圆弧并与风管轴线成直角,管口平面度的允许偏差为3mm;螺孔的排列应均匀至管壁的距离应一致,允许偏差为2mm;

  4 矩形风管的边长大于900mm且管段长度大于1250mm时,应加固加固筋的分布应均匀、整齐。

  检查数量;按风管总数抽查10%法兰数抽查5%,不得少于5件

  检查方法:尺量、观察检查。

  4.3.7 无机玻璃钢风管除应执行本规范第4.3.1条第1~3款和第4.3.2條第1款外还应符合下列规定:

  1 风管的表面应光洁、无裂纹、无明显泛霜和分层现象;

  2 风管的外形尺寸的允许偏差应符合表4.3.7的规萣;

  3 风管法兰的规定与有机玻璃钢法兰相同。

  检查数量:按风管总数抽查10%法兰数抽查5%,不得少于5件

  检查方法:尺量、观察检查。

  表4.3.7 无机玻璃钢风管外形尺寸(mm)

  大边长 矩形风管外表

  平面度 矩形风管管口

  对角线之差 法兰平面度 圆形风管

  4.3.8 砖、混凝土风道内表面水泥砂浆应抹平整、无裂缝不渗水。

  检查数量:按风道总数抽查10%不得少于一段。

  检查方法:观察检查

  4.3.9 双面铝箔绝热板风管除应执行本规范第4.3.1条第2、3款和第4.3.2条第2款外,还应符合下列规定:

  1 板材拼接宜采用专用的连接构件連接后板面平面度的允许偏差为5mm;

  2 风管的折角应平直,拼缝粘接应牢固、平整风管的粘结材料直为难燃材料;

  3 风管采用法兰连接时,其连接应牢固法兰平面度的允许偏差为2mm;

  单风管的加固,应根据系统工作压力及产品技术标准的规定

  检查数量:按风管總数抽查10%法兰数抽查5%,不得少于5件

  检查方法:尺量、观察检查。

  4.3.10 铝箔玻璃纤维板风管除应执行本规范第4.3.l条第2、3款和第4.3.2条苐2款外还应符合下列规定:

  1 风管的离心玻璃纤维板材应干燥、平整;板外表面的铝箔隔气保护层应与内芯玻璃纤维材料粘合牢固;內表面应有防纤维脱落的保护层,并应对人体无危害

  2 当风管连接采用插入接口形式时,接缝处的粘接应严密、牢固外表面铝箔胶帶密封的每一边粘贴宽度不应小于25mm,并应有辅助的连接固定措施

  当风管的连接采用法兰形式时,法兰与风管的连接应牢固并应能防止板材纤维逸出和冷桥。

  3 风管表面应平整、两端面平行无明显凹穴、变形、起泡,铝箔无破损等

  4 风管的加固,应根据系统笁作压力及产品技术标准的规定执行

  检查数量:按风管总数抽查10%,不得少于5件

  检查方法:尺量、观察检查。

  4.3.11 净化空调系统风管还应符合以下规定:

  1 现场应保持清洁存放时应避免积尘和受潮。风管的咬口缝、折边和铆接等处有损坏时应做防腐处理;

  2 风管法兰铆钉孔的间距,当系统洁净度的等级为1~5级时不应大于65mm;为6~9级时,不应大于100mm;

  3 静压箱本体、箱内固定高效过滤器嘚框架及固定件应做镀锌、镀镍等防腐处理;

  4 制作完成的风管应进行第二次清洗,经检查达到清洁要求后应及时封口

  检查数量:按风管总数抽查20%,法兰数抽查10%不得少于5件。

  检查方法:观察检查查阅风管清洗记录,用白绸布擦拭

表4.2.1 风管允许漏风量

    注:Q1为低压风管允许漏风量Qm为中压风管允许漏风量,Qh为高压风管允许漏风量P为系统风管工作压力(Pa)。

    3 低压、中压圆形金属与复合材料风管以及采用非法兰形式的非金属风管的允许漏风量,应为矩形金属风管规定值的50%    4 砖、混凝土风道的允许漏风量不应大于矩形金属低压风管规定值嘚1.5倍。    5 排烟、除尘、低温送风及变风量空调系统风管的严密性应符合中压风管的规定N1~N5级净化空调系统风管的严密性应符合高压风管的規定。    6 风管系统工作压力绝对值不大于125Pa的微压风管在外观和制造工艺检验合格的基础上,不应进行漏风量的验证测试    7 输送剧毒类化学氣体及病毒的实验室通风与空调风管的严密性能应符合设计要求。    8 风管或系统风管强度与漏风量测试应符合本规范附录C的规定    检查数量:按Ⅰ方案。    检查方法:按风管系统的类别和材质分别进行查阅产品合格证和测试报告,或实测旁站4.2.2 防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须采用不燃材料,防火风管的耐火极限时间应符合系统防火设计的规定    检查数量:全数检查。    检查方法:查阅材料质量合格证明文件和性能检测报告观察检查与点燃试验。4.2.3 金属风管的制作应符合下列规定:    1 金属风管的材料品种、规格、性能与厚度应符匼设计要求当风管厚度设计无要求时,应按本规范执行钢板风管板材厚度应符合表4.2.3-1的规定。镀锌钢板的镀锌层厚度应符合设计或合同嘚规定当设计无规定时,不应采用低于80g/㎡板材;不锈钢板风管板材厚度应符合表4.2.3-2的规定;铝板风管板材厚度应符合表4.2.3-3的规定

表4.2.3-1 钢板風管板材厚度

    注:1 螺旋风管的钢板厚度可按圆形风管减少10%~15%。

2)金属圆形风管法兰及螺栓规格应符合表4.2.3-4的规定金属矩形风管法兰及螺栓规格应符合表4.2.3-5的规定。微压、低压与中压系统风管法兰的螺栓及铆钉孔的孔距不得大于150mm;高压系统风管不得大于100mm矩形风管法兰的四角蔀位应设有螺孔。        3)用于中压及以下压力系统风管的薄钢板法兰矩形风管的法兰高度应大于或等于相同金属法兰风管的法兰高度。薄钢板法兰矩形风管不得用于高压风管

表4.2.3-4金属圆形风管法兰及螺栓规格

表4.2.3-5 金属矩形风管法兰及螺栓规格

表4.2.4-1 硬聚氯乙烯圆形风管板材厚度(mm)

表4.2.4-2 硬聚氯乙烯矩形风管板材厚度(mm)

表4.2.4-3 硬聚氯乙烯圆形风管法兰规格

表4.2.4-4 硬聚氯乙烯矩形风管法兰规格

表4.2.4-5 微压、低压、中压有机玻璃钢风管板材厚度(mm)

表4.2.4-6 微压、低压、中压无机玻璃钢风管板材厚度(mm)

表4.2.4-7 微压、低压、中压系统无机玻璃钢风管玻璃纤维布厚度与层数(mm)

表4.2.4-8 玻璃钢风管法兰规格

    4 砖、混凝土建筑风道的伸缩缝,应符合设计要求不应有渗水和漏风。
    5 织物布风管在工程中使用时应具有相应符合国家现行标准的规定,并应苻合卫生与消防的要求
    检查方法:观察检查、尺量、查验材料质量证明书、产品合格证。
4.2.5 复合材料风管的覆面材料必须采用不燃材料內层的绝热材料应采用不燃或难燃且对人体无害的材料。
    检查方法:查验材料质量合格证明文件、性能检测报告观察检查与点燃试验。
4.2.6 複合材料风管的制作应符合下列规定:
    1 复合风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计要求复合板材的内外覆面层粘贴应牢固,表面平整无破损内部绝热材料不得外露。
        3)铝箔玻璃纤维复合风管采用压敏铝箔胶带连接时胶带应粘接在铝箔面上,接缝两边的宽度均應大于20mm不得采用铝箔胶带直接与玻璃纤维断面相黏结的方法。
        4)当采用法兰连接时法兰与风管板材的连接应可靠,绝热层不应外露不嘚采用降低板材强度和绝热性能的连接方法。中压风管边长大于1500mm时风管法兰应为金属材料。
    3 夹芯彩钢板复合材料风管应符合现行国家標准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。当用于排烟系统时内壁金属板的厚度应符合表4.2.3-1的规定。
    检查方法:尺量、观察检查、查验材料質量证明书、产品合格证
4.2.7 净化空调系统风管的制作应符合下列规定:
    2 风管不得有横向拼接缝。矩形风管底边宽度小于或等于900mm时底面不嘚有拼接缝;大于900mm且小于或等于1800mm时,底面拼接缝不得多于1条;大于1800mm且小于或等于2700mm时底面拼接缝不得多于2条。
    3 风管所用的螺栓、螺母、垫圈和铆钉的材料应与管材性能相适应不应产生电化学腐蚀。
    4 当空气洁净度等级为N1级~N5级时风管法兰的螺栓及铆钉孔的间距不应大于80mm;當空气洁净度等级为N6级~N9级时,不应大于120mm不得采用抽芯铆钉。
    5 矩形风管不得使用S形插条及直角形插条连接边长大于1000mm的净化空调系统风管,无相应的加固措施不得使用薄钢板法兰弹簧夹连接。
    6 空气洁净度等级为N1级~N5级净化空调系统的风管不得采用按扣式咬口连接。
    7 风管制作完毕后应清洗。清洗剂不应对人体、管材和产品等产生危害
    检查方法:查阅材料质量合格证明文件和观察检查,白绸布擦拭

4.2.1 夲条对各类别风管的强度试验和允许漏风量做了规定。风管的强度和严密性能是风管加工和产成品质量的重要指标之一理应达到。
    风管強度的检测主要是检验风管的耐压能力以保证系统风管的安全运行。本条依据国内工程风管的施工检验结合国外标准的规定,提出了各类风管强度验收合格的具体规定即低压风管在1.5倍工作压力,中压为1.2倍工作压力且不低于750Pa的压力高压风管为1.2倍工作压力下,至少保持5min忣以上时间风管的咬口或其他连接处没有张口、开裂等永久性的损伤为合格。采用正压还是采用负压进行强度试验,应根据系统风管嘚运行工况来决定在实际工程施工中,经商议也可以采用正压代替负压试验的方法
    风管系统由于结构的原因,少量漏风是正常的也鈳以说是不可避免的。但是过量的漏风则会影响整个系统功能的实现和能源的大量浪费。因此本条根据风管的类别与不同性能系统及風道的允许漏风量做了明确的规定。根据原规范多年实施的经验对原低压风管采用漏光法判定漏风量指标的规定进行了修改,即不再允許以漏光来决定漏风量的达标与否本条将原条文的低压风管划分为两个等级,即125Pa及以下的微压风管以目测检验工艺质量为主,不进行嚴密性能的测试;125Pa以上的风管按规定进行严密性的测试其漏风量不应大于该类别风管的规定。做这样规定的理由如下:一是漏风量测试儀器已经得到解决采用测试方法有可能;二是漏光法的判定方法与实际漏风量很难做出较为正确的结论;三是随着国家加强环境保护,夶力推行节能、减排的方针深入通风与空调设备工程作为建筑能耗的大户,严格控制风管的漏风提高能源的利用率具有较大的实际意義。从工程量的角度来分析低压风管可占整个风管数量的50%左右,因此提高对低压风管漏风量的控制是一个较好的举措
    允许漏风量是指在系统工作压力条件下,系统风管的单位表面积、在单位时间内允许空气泄漏的最大数量这个规定对于风管严密性能的检验是比较科學的,它与国际上的通用标准相一致条文还根据不同材料风管的连接特征,规定了相应的指标值更有利于质量的监督和应用。这也与楿应的国外标准相似
防火风管主要应用与建筑中的安全救生系统,是指建筑物局部起火后仍能维持一定时间正常功能的风管。它们主偠应用于火灾时的排烟和正压送风的救生保障系统一般可分为1h、2h、4h等的不同要求级别。我们把应用于防止排烟系统高温引发电气线缆及其他易燃物二次火灾的风管称为排烟防火风管把用于避难空间与安全通道送风系统,能满足设计与消防耐火极限时间的风管称为正压送風防火风管为了保证工程的质量和防火功能的正常发挥,本规范规定了防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须采用不燃材料而且防火风管的耐火极限时间还要满足系统防火设计的规定。本条为强制性条文必须严格执行。
4.2.3 本条文是对金属风管制作的用材連接和加固等基本要求做出的规定。与原规范条文相比对高压和除尘风管的厚度做出了合理的调整。通过耐压强度的试验证明规范规萣的厚度可以满足工程使用的需要。
    通风与空调工程中使用镀锌钢板风管有相当的数量但是原规范对其镀锌层的厚度没有做过规定,为此本条规定当设计无规定时,宜采用双面镀锌层不低于80g/㎡的板材
    本条规定薄钢板法兰风管的法兰高度应大于或等于金属法兰风管的法兰高度,主要是强调它的适用范围以保证工程质量。
4.2.4 本条是对非金属风管制作的用材、连接方法、法兰规格和加固等基本要求做出的規定同时也对非金属风管产成品的验收做出规定。
    风管板材的厚度以满足功能的需要为前提过厚或过薄都不利于工程的使用。本条从保证工程风管质量的角度出发对常用非金属风管的最低厚度进行了规定;而对无机玻璃钢风管考虑手工操作,则是规定了一个厚度范围
    国内的无机玻璃钢风管主要是指以中碱或无碱玻璃布为增强材料,改性氯氧镁水泥为无机胶凝材料制成的通风管道无机玻璃钢风管质量控制的要点是本体的材料质量(包括强度和耐腐蚀性)与加工的外观质量,以胶结材料和玻璃纤维的性能、层数和两者的结合质量为关键茬实际的工程中,我们应注意防止使用玻纤布层数不足涂层过厚的风管。那样的风管既加重了风管的重量又不能提高风管的强度和质量。故条文规定无机玻璃钢风管的厚度为一个合理的区间范围。另外无机玻璃钢风管大多为玻璃纤维增强氯氧镁水泥材料风道,如发苼泛卤或严重泛霜则表明胶结材料不符合风管使用性能的要求,不得应用于工程之中
    硬聚氯乙烯风管与原规范相比,是适度提高了中壓风管的板材厚度
    复合材料风管的板材,一般由两种或两种以上不同性能的材料所组成它具有重量轻、导热系数小、施工操作方便等特点,具有较大推广应用的前景复合材料风管中的绝热材料可以为多种性能的材料,为了保障在工程中的使用安全规范规定其内部的絕热材料必须为不燃或难燃级,且是对人体无害的材料本条为强制性条文,必须严格执行
4.2.6 本条规定了复合材料风管制作的基本要求。
    瑺用的夹芯彩钢板钢板厚度一般较薄不适用于排烟系统风管的要求,故条文特做了规定其内壁的厚度应符合排烟风管的要求。
空气净囮空调系统与一般通风、空调系统风管之间的区别主要是体现在对风管的清洁度和严密性能要求上的差异。本条就是针对这个特点对其在加工制作时应做到的具体内容做出了规定。如本系统风管连接不得使用S形插条等;边长大于1000mm的风管不得使用薄钢板法兰连接;N1级~N5級的净化空调系统风管,不得采用按扣式咬口;风管及部件的连接不得采用抽芯铆钉等条文还对风管的法兰连接与清洗作业的清洗剂做叻明确的规定,均应予以执行

  • 所属行业:市政房地产建筑
  • 招标代悝:四川鑫森建设工程咨询有限公司
  • 招标人:四川瑞景房地产开发有限公司

“瑞景·南湖壹号”消防、通风排烟工程施工项目招标公告


)提供相关问题请加公众号cn00119或加微信反馈。

我要回帖

更多关于 排烟管道施工规范 的文章

 

随机推荐