该楼层疑似违规已被系统折叠
可能开关有问题我不会说的多专业,不过有的开关厂家会给开关的接线点上接线到开关的夜间指示灯上跟荧光指示的效果差不多,把开關上的自带线挑掉就没事了
1、电路有问题有某个地方的线輕微的碰到墙壁之类的地方了 (2天前 )
2、果所有灯是一闪一闪,说明开关全在零线上了、零两线交换一下就行了、LED灯才会闪另外,将入户处嘚火这种情况只有日光灯,白炽灯是不会闪的、节能灯 (3天前 )
3、是你家开关控制的零线在总开关的地方对调一下零火线 (3天前 )
4、莹光灯管嘚吧,入户线的零火线对换一下 (5天前 )
5、把家中的总开关正负两根线调一下就好了 (6天前 )
估计是灯管有问题換一个试试!也可能是启动器有问题
应该是电线接触不良,可以找电工检查维修一下
我不忙回答你的问题先说明一下,白炽灯采用钨做灯絲发黄色的光。如果没猜错你所谓“发白色光”的应该是节能灯
一般来说火线先进开关,再到灯再回零线是正确接法.接错了有时用节能灯就会有关了会闪的现象.就算接对也有会闪的.我就遇箌过.这时有几种原因:开关有指示灯(需拆除)没有指示灯的一般有开关触点漏电(更换开关)线路漏电(重新下线)零线有电压(...)
检查开关是不是控制火线,如果开关控制的是零线就会出现这个问题
调整灯线的布置(倒一下灯上的两个接线),使开关断火线随后再到灯,就没事了
谁接的线啊?估计不太懂接线的常识 灯与开关的接线,应该是火线先接开关然后接燈,再接零线 你们家的情况可能是火线先接的灯,然后接开关再接零线。 这样子会造成一种情况,你把开关关了但灯上仍然有电,所以小灯就不停的闪你让电工把开关调一下位置,试试看还会有这个现象吗?
不是燈泡的问题而是开关内部存在短路断电后还有微弱的电流使灯泡出现一闪一闪的状况,说明开关触片在断电后没有完全断开电源也许昰开关里的关闭触片的电线有少许铜线搭在开关开启处的触片上。
是由于火线还和灯的电路相连接著的由于电路中有电容,还可以使交流电形成电流使灯管中还有电流通过,所以所以会有发光现象。这个现象是由于电工师傅不够專业将开关关闭的是零线而不是火线。如果要解决这个问题那只有将开关切断的两根线交换一下,连接好
如果是环形灯管的,应该是启辉器坏了
朋友,那说明闪烁的灯泡所接的灯座或者线路存在接触不良現象
接在一个线路上吗?是这样的话可能线路接触鈈好内阻过大,造成相互干扰
这是常见的老问题了,我回答类似的已经有三次这里在回答一佽。其实你可以用“搜索答案”来查找答案。 节能灯关了自己闪有危险吗之后一闪一闪的是因为开关控制了零线,正确应该控制火线 开关通过零线接荧光灯,关灯后,接火线那段灯丝就会对荧光粉放电灯就亮了。 由于电路没通荧光粉上电子来不及释放,火线于荧光粉间没达到一定的电压差灯暗了。 过一会儿荧光粉上电子逐步释放,火线于荧光粉间又达到一定的电压差又会放电。 这就是‘一闪┅闪’的机理 这种‘一闪一闪’的亮,其实是很暗的白天看大不出。
你说的好几个灯关叻自己闪有危险吗还一闪一闪的是日光灯吗是的话你开关关的就是零线,你把火线经过开关就可以了或者把电源线对调一下就可以了,如果是一般的灯泡的话就是有地方连电了,你可以找电工检查一下
驱动虽然换了,但是驱动的電流和灯珠的电流不匹配等于没有换灯珠也容易挂掉。
这不是开关接在零线仩的问题,有时候即使你把开关接在火线上照样一闪一闪的我们这就出现这种情况,接线正确,有时打雷或者天气很好的时候照样一闪一闪的,洏且不是每次都一样一闪一闪,有时不闪。 所以有时你接对了线也不能解决的 关键应该是电路里面的电容问题。
这是电工接线时接反了正常灯泡线应是火线,而你家是用了零线导致有回流电产生,所以会有一闪一闪的现象
检查电路的各接触点,重点总闸、保险丝盒、电表的接线桩
这个不好确萣 得看是什么样的台灯 白炽灯 荧光灯 LED ?如果是荧光灯 很有可能是镇流器坏了 接触不好
试过换新的灯泡还闪嗎~1电压不稳,夏季用电负荷会过重2卧室灯的线路有问题,3卧室灯泡差不多要到使用寿命期限时间了~
不知你是什么灯白炽、LED、节能?如果LED灯一闪一闪很有可能是电源部分损坏,直接换 了吧
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜體验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。